партнерский раздел
ФорумПроектированиеС2000М

Проектирование » С2000М

На объекте применяется адресная пожарная сигнализации с кол. приборов КДЛ-30 шт, БКИ-30 шт, РИП-12RS-30шт, С2000-СП1-15 шт, С2000-КПБ- 15 шт, и система управления дымоудалением и огнезадерживающими клапанами в составе КДЛ-40 шт. Сколько пультов С2000М необходимо для функционирование такой системы?

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Вкладка "Характеристики"

http://bolid.ru/production/orion/network-controllers/s2000m.html

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

минимум 2
 

10 лет назад

avatar
Евгений Николаевич, почему минимум 2? На два все нормально входит, на одном пульте пожарка, на другом дымоудаление.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Разумеется 2 ,ПРИМЕР// первый пожарка( С2000-М ,кдл, рип12-rs ,бки ,сп1 ,кпб , ). второй дымоудаление( С2000-М,кдл,рип12-rs, бки, сп1,кпб)или по  другому. это будет и для монтажников удобнее и для обслуги.НА С2000-М можно посадить 126-адресов(приборов),127свой.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А я бы совместил, разделил объект на несколько частей, судя по количеству оборудования, это производственное помещения с несколькими корпусами или жилой комплекс, и поставил бы несколько пультов, по зонам. Чем лучше на мой взгляд - не нужно соединять физическими линиями привязки по сработавшим зонам сигнализации к соответствующим зонам защиты и оповещения, простота в последующем в настройке ОРИОНа, уменьшение RS485 и соответственно - более стабильная работа системы.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А меня интересует такой вопрос:
- есть определенный объект и по всей видимости серьезный;
- есть почти полный перечень оборудования;
- есть перечень работ;
А ГДЕ ПРОЕКТ по которому все это будет делаться? Или перечень оборудования от балды взяли, а ПКУ посчитать забыли? Какая то ситуация то аховая.

10 лет назад

avatar
Наверное, есть предварительный проект, готовится рабочий, вот и продумываются варианты, как оптимизировать.

Евгений Дещиця 10 лет назад

БКИ-30 шт??? Ни чего себе !Вот это объект !

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

У меня здание 30 этажей+ подвал и подподвал- как раз 30 БКИ И ВЫХОДИТ-каждому этажу по БКИ для удобства. 

Шапран Сергей 10 лет назад

Сколько помещений на этаже? И кстати, БКИ могут спокойно отображать одинаковую информацию и быть установлены в разных местах, к примеру - помещение дежурного, и непосредственно на частях объекта.
пс: Вопщем, самое время заключать пари, что за объект. Я ставлю литр томатного сока, что это жилой комплекс))) 

Евгений Дещиця 10 лет назад

Да я и не спорю !Просто у нас с Вами объекты разные !
У меня маленькие,где и 2 БИ- много!Вот и удивился !
 

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Принимаю !200 граммом сверху-это завод !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Будем дожидаться Екатерину Валерьевну)

Евгений Дещиця 10 лет назад

С вояками что то связано! 300 грамм.☺

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

У нас всё возможно.Главное чтоб монтажники грамотные были,проектировать могли.Они то и скажут сколько пультов нужно.А проект и к окончанию работ подогнать можно.

Костюк Сергей Викторович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!
Спасибо за ответы.
Объект над которым вы гадаете, это объект здравооохранения- стационар 9 этажей

10 лет назад

avatar
Ну вот все проиграли.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Здесь уже сказали, что надо 2хС2000М (ПС и дымоудаление). Я так понимаю, их все-равно надо связывать через ОрионПРО?

Долгоаршинных Дмитрий Рафаилович 10 лет назад

А если компьютер отключить, то как их связывать?

Евгений Дещиця 10 лет назад

Через КПБ (СП-1) и АР-1, например. 

Шапран Сергей 10 лет назад

Ну я не буду повторяться, я свое мнение уже написал выше. Я больше практик, обслуга и пусконаладка, из моего опыта я вывел такое предложение, прокомментируйте пожалуйста, интересно знать и другое мнение.

Евгений Дещиця 10 лет назад

Эту схему? Тут всё просто-АР-1 у нас подключается к КДЛ ДУ, и КПБ ПС, при сработке ПС, у нас размыкается реле, и АР-1 меняет своё состояние, на что у нас реагирует ДУ. И получаем систему без тонкого места-ПК. Но это моя придумка. Думаю, что она не идеальна. Далеко не идеальна)

Шапран Сергей 10 лет назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_3236.html#answer3251    
Я предложил системы совместить, а пульты поставить на разные противопожарные зоны дымоудаление

Евгений Дещиця 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5188 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.