партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКоличество ИП 212-45

Инсталляция, монтаж » Количество ИП 212-45

Новичок-самоучка, так что прошу сочувствия...
Сигнал-20. Рассчитал, что на один шлейф можно ИП 212-45 - 25 штук. Но при взятии ШС - дает ошибку и не берется? Откуда начать искать проблему?

8 лет 5 месяцев назад

avatar
25 штук то вроде хорошо, но вроде как одним шс не более 10 помещений разрешается по СП5. п.13.2.1.
Ну это так к размышлению:
- резистор на последнем датчике на 4,7 кОм поставили?
- мультиметр какое сопротивление шс показывает?
- правильно ли расключили извещатели?

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Смотрите сопротивление и напряжение линии. Выкручиваете датчик из середины линии, и смотрите-если есть сопротивление, но нет напряжения, значит проблема где-то ближе к Сигналу. Если есть напряжение, но нет сопротивления, то ближе к оконечнику, ну и так дальше. 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

посмотреть значения АЦП

8 лет 5 месяцев назад

avatar
А читает ли АЦП Сигнал  20 ? Какие-то новые приборы-возможно !
Только те приборы, с которыми я сталкивался-АЦП не читают !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Значение АЦП - 125-128

Виль 8 лет 5 месяцев назад

Явная "сработка" !Попробуйте найти "частями"!А то ,что Сигнал 20 стал читать АЦП-радует !Проще найти !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Спасибо - начну искать

Виль 8 лет 5 месяцев назад

На каком датчике лампочка светится, то и сработал.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Удачи !Да,вот ещё что ,если базы стоят на металле ,то провода ШС глубоко не вталкивайте !Провода проходят "насквозь" розетки и могут 
"коротить " на металл !Дип в "сработку" не уходит ,и индикатор на ДИПе не горит ,отрубите половину и проверяя подключение каждого ДИПа быстро найдёте !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Еще раз спасибо
 

Виль 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я бы промерял напряжение ШС на клеммах прибора. От 19в до 23в - прибор воспринимает как норму, ниже 18в - сработка, ниже 15-16в - пожар, выше 24в - обрыв. Какой номинал R ок.?

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программа Shleifes может подсказать причину. Подключись к Сигналу-20 и протестируй шлейфы. Посмотри сопротивление. Может добавочные неправильные. или расключение датчиков

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4634 раза

ЗАДАН

8 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20 сер.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.