партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКоличество ИП 212-45

Инсталляция, монтаж » Количество ИП 212-45

Новичок-самоучка, так что прошу сочувствия...
Сигнал-20. Рассчитал, что на один шлейф можно ИП 212-45 - 25 штук. Но при взятии ШС - дает ошибку и не берется? Откуда начать искать проблему?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
25 штук то вроде хорошо, но вроде как одним шс не более 10 помещений разрешается по СП5. п.13.2.1.
Ну это так к размышлению:
- резистор на последнем датчике на 4,7 кОм поставили?
- мультиметр какое сопротивление шс показывает?
- правильно ли расключили извещатели?

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
4 ответа

Смотрите сопротивление и напряжение линии. Выкручиваете датчик из середины линии, и смотрите-если есть сопротивление, но нет напряжения, значит проблема где-то ближе к Сигналу. Если есть напряжение, но нет сопротивления, то ближе к оконечнику, ну и так дальше. 

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

посмотреть значения АЦП

10 лет 10 месяцев назад

avatar
А читает ли АЦП Сигнал  20 ? Какие-то новые приборы-возможно !
Только те приборы, с которыми я сталкивался-АЦП не читают !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Значение АЦП - 125-128

Виль 10 лет 10 месяцев назад

Явная "сработка" !Попробуйте найти "частями"!А то ,что Сигнал 20 стал читать АЦП-радует !Проще найти !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Спасибо - начну искать

Виль 10 лет 10 месяцев назад

На каком датчике лампочка светится, то и сработал.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад

Удачи !Да,вот ещё что ,если базы стоят на металле ,то провода ШС глубоко не вталкивайте !Провода проходят "насквозь" розетки и могут 
"коротить " на металл !Дип в "сработку" не уходит ,и индикатор на ДИПе не горит ,отрубите половину и проверяя подключение каждого ДИПа быстро найдёте !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Еще раз спасибо
 

Виль 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я бы промерял напряжение ШС на клеммах прибора. От 19в до 23в - прибор воспринимает как норму, ниже 18в - сработка, ниже 15-16в - пожар, выше 24в - обрыв. Какой номинал R ок.?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программа Shleifes может подсказать причину. Подключись к Сигналу-20 и протестируй шлейфы. Посмотри сопротивление. Может добавочные неправильные. или расключение датчиков

10 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6539 раз

ЗАДАН

10 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20 сер.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.