партнерский раздел
ФорумНовостиНачало продаж "С2000М" версии 3.00

Новости » Начало продаж "С2000М" версии 3.00

Пульт "С2000М" версии 3.00 доработан для использования в системах пожарной сигнализации и управления средствами противопожарной защиты в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012. Изменения коснулись конструкции и программного обеспечения прибора.
Подробности Вы можете узнать по ссылке.
Предлагаем обсудить!

8 лет 1 месяц назад

avatar
В общем не чего новго..количесто управляймых реле не изменилось ,чего порой очень не хватает при управении клапанами вентиляции,но фигбы с ним)) реально нужно канал связи между несколькими ПКУ для тог чтоб запускать управление реле или сценарии при какихто событиях на другом пульте,потому как соеденять ПКУ через ШС и реле внешнех приборов уже надоело,далее огромная проблема в ПО ,когда добовляем реле через тактики видно ограничение в 256 реле ,в сценариях это не контолируеться...

Ульянов Максим Александрович 8 лет 1 месяц назад

Канал связи будет. Работаем над этим.

Гулюгин Александр 8 лет 1 месяц назад

Когда?)) а то есть обькты где шкафы связи ПКУ очень большие

Ульянов Максим Александрович 8 лет 1 месяц назад

В С3000, или уже на С2000М?

Шапран Сергей 8 лет 1 месяц назад

Главное когда)вернее через сколь лет?
 

Ульянов Максим Александрович 8 лет 1 месяц назад

Думаю, речь идёт далеко не о годах.

Гулюгин Александр 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

19 ответов

Неделю как обсуждаем=)

8 лет 1 месяц назад

avatar
Не говорите, уже минусы нашли при конфигурировании, на объектах уже установлено оборудование и узнаем о начале продаж.
"Пресс секретаря" на мыло одним словом.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Мужчины, не преувеличивайте. Барышня хорошая, все делает по плану. 

Гулюгин Александр 8 лет 1 месяц назад

Я опять за своё,где можно ценник посмотреть ?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Ценник чего?)
Цена на пульт - в прайсе, она не изменялась при переходе на версию 3.0

Гулюгин Александр 8 лет 1 месяц назад

Радует !Спасибо .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Тут не в барышне дело, а руководстве которое команду "выдать новость" выдали когда уже пользователи во всю изучают и обсуждают.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Так ведь и сами-то мы узнали новость не от производителя,а с параллельного форума.
Как появилась информация на основном сайте,так и на партнёрском форуме должна была появиться ,Так что всё нормально.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Напротив, на параллельном форуме тема появилась уже после создания темы здесь.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Может уже хватит? 

Пупшев Илья Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Что хватит?

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

В общем не чего новго..количесто управляймых реле не изменилось ,чего порой очень не хватает при управении клапанами вентиляции,но фигбы с ним)) реально нужно канал связи между несколькими ПКУ для тог чтоб запускать управление реле или сценарии при какихто событиях на другом пульте,потому как соеденять ПКУ через ШС и реле внешнех приборов уже надоело,далее огромная проблема в ПО ,когда добовляем реле через тактики видно ограничение в 256 реле ,в сценариях это не контолируеться...

Ульянов Максим Александрович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А ввод питания по прежнему 1 штука?!

8 лет 1 месяц назад

avatar
Два. Все каноны.

Гулюгин Александр 8 лет 1 месяц назад

А так сразу и не скажешь http://prntscr.com/a9c0qp

Viss 8 лет 1 месяц назад

Ага. Но, тем не менее. Добавили ещё клемму.

Гулюгин Александр 8 лет 1 месяц назад

просто вы пропустили главную тему той недели

Волков Андрей 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кто новости у вас печатает? Пусть хоть в MSWord для проверки орфографии перед публикацией скопируют...
А так, новость отличная. Появились функции, которых очень не хватало при эксплуатации систем.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Что именно в орфографии Вас смутило?

Информационный отдел НВП Болид 8 лет 1 месяц назад

"запуском и остановом средств противопожарной защиты"
"Ручной запуск и останов устройств"
Что за остановы?

Савельев Семен Александрович 8 лет 1 месяц назад

Умные грузят чугуний. Ближе к теме!!!

Пупшев Илья Николаевич 8 лет 1 месяц назад

"Останов" - это отмена запуска (включения) устройств или выключение уже включённых устройств, выполняемые пользователем ("ручное отключение"). Например, случился пожар и запустилось оповещение (включилась сирена). С помощью этой функции пользователь может остановить оповещение без сброса пожарной тревоги.

Информационный отдел НВП Болид 8 лет 1 месяц назад

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/906822
Широко применяется в технической литературе.

Коншин Сергей Павлович 8 лет 1 месяц назад

Хех, спасибо за ликбез)

Савельев Семен Александрович 8 лет 1 месяц назад

Кстати удобная функция!!! (сброс сирен без сброса тревоги).

Анищенко Евгений 8 лет 1 месяц назад

Кстати удобная функция!!! (сброс сирен без сброса тревоги)

Конечно удобная !Так через месяц придёшь на объект с ТО ,сиренки-молчок,а половина разделов "Пожар" показывает !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

а запаролить никак? Блин, надо поюзать, а потом уж поделиться впечатлениями..

Анищенко Евгений 8 лет 1 месяц назад

Прошу прощения !Дочитал пока до пункта 1.4.3.5.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Интересует такой вопрос, ОРИН-ПРО без обновления до версии 2016 года у видит все его возможности, или придется раскошелиться на обновление версии.

8 лет 1 месяц назад

avatar
А какие, например на 2.07, функции Орион-Про видит сейчас? В замешательстве.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Пультам версий 2.0Х, кроме взятия/снятия ШС, разделов ничего и не надо.
Я так понимаю, что высокие скорости порта будут доступны только в обновах. А вот что касается отключений выходов и ШС - как это будет выглядеть, можно ли будет включить/отключить, скажем выход из АРМ-а?

Петухов Андрей 8 лет 1 месяц назад

В таблице совместимости пульта 3 версии нет ОРИОН-ПРО ниже 1.20 а за изминение версии придется доплачивать и притом прелично.

Евдокимов А.В. 8 лет 1 месяц назад

Ого, сведения о совместимости оборудования обновили, а все крайний пульт был версии 2.06.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кто нибудь пробовал перепрошить предыдущую клавиатуру на новыую версию?
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Это не клавиатура, а ПКУ - пульт контроля и управления, а клавиатура это С2000-К, и еще клавиатурой называют то с чего хрень всякую пишут не подумав ни грамма.
Не вооруженным взглядом видно что схемо техника другая, вдобавок серия другая, и на сайте Вы видели хотя бы саму прошивку версии 3.0.
Короче я просто шокирован вопросом.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

прошу не умничать !
Вы вполне поняли. про что я именно имел ввиду.
А вопрос был житейский .... 
так что на все Ваши "шокирован" совершенно безразлично

Синкин Александр Джорджевич 8 лет 1 месяц назад

Александр Джорджевич, Вам стоит внимательнее и до конца читать описание прибора, которое дано на сайте вместе с новостью. Треться строка снизу -"С2000М" версий 2.хх нельзя обновить до версии 3.00."

Шапран Сергей 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Батюшки-святы!Ещё и пульт в руках не подержали,а уже "минусов" наставили.Представляю ,что будет ,когда пультом будет пользоваться !Но это всё "лирика".То ,что техника не стоит на месте-факт.
Я ещё помню,как появились первые С2000М.Тоже всякого думали и гадали.Прошло время ,всё встало на место.Изменения конечно есть,но не до такой степени чтобы не разобраться .Уже на протяжении года велись разговоры о появлении пульта новой версии,и то что примерно и предполагали,то и появилось.Как нельзя лучше тут подойдёт поговорка,что "цыплят по осени считают"! А пока ???? Заманчиво ,конечно !Все ответы на поставленные мной вопросы (в параллельной теме) я уже получил.Меня больше интересует такой вопрос: Будет ли на МИПСе РЭ в "рукописном виде"? Не привык 110 страниц читать на компе. Вот было бы хорошо ознакомится заранее.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Нет такой вещи в природе, только электронная версия. Пожалейте деревья)

Гулюгин Александр 8 лет 1 месяц назад

Уже на протяжении года велись разговоры о появлении пульта новой версии,и то что примерно и предполагали,то и появилось.
Вопрос а где пульт С3000 , на видио около двух лет назад показывали.

Евдокимов А.В. 8 лет 1 месяц назад

На этот вопрос уже давно и не раз был получен ответ, как на форуме так и в последних нескольких вебинарах, цитирую:
- С3000 не выйдет, по крайне мере пока, проблемы с сертификацией, вместо него выйде пульт С2000М версии 3.0.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

  1. Бесплатно получить каталоги продукции, типовых решений и Справочник монтажника ИСО "Орион"

Конечно жаль деревья ! Только в очередной раз на обратном пути придётся практически одинаковую литературу перечитывать.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну вот. пульт новый вышел.теперь ждём новый сигнал 20.по поводу которого было много пожеланий.

8 лет 1 месяц назад

avatar
А может быть он уже и есть .С 2000М верс 3.00 в "болидовском "календарике( в смысле "календарище") за март месяц обнаружился.,и с каждым месяцем новинки пополняются ,Пролистывать до конца не стал- пусть каждый месяц "сюрпризом" будет !Видимо поторопился со вчерашним комментарием,и на обратной дороге с МИПСа почитать будет о чём .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А конфигурации старые в него можно залить?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Да кстати, интересный вопрос.
Хоть и виртуально созданные и сохраненные в формате *.txt  при просмотре блокнотом отличаются только третьей строчкой сверху, которая как известно как раз указывает версию пульта.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Да,интересный !А в обратном порядке ? Если новый пульт "не понравится",то можно ли с него конфигу на 2.07 перелить ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

В pprog в верхнем меню есть опция модернизации конфигурации в 3.00. Обратно не предусмотрено.

Гулюгин Александр 8 лет 1 месяц назад

конфиг на 2.07 заливается на ура!! обратно пока не пробовал.
ну а по пульту... свои танцы с бубнами описал здесь http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=122&t=2955

Киселев Андрей 8 лет назад

Ух ты, одним Киселёвым на форуме больше, Андрей, приветствую Вас.♪♫♪

Киселёв Михаил 8 лет назад

Ух ты, одним Киселёвым на форуме больше, Андрей, приветствую Вас.♪♫♪

Приветствую...
я тут маскировался)))

Киселев Андрей 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Отпишусь в этой теме, может получится повлиять на сложившуюся ситуацию. В общем вопрос по поводу "замороченной" постановки/снятия системы на охрану. Можно ли расчитывать на изменение способа управления данной функцией, в следущем обновлении прошивки?
 
Начало вопроса здесь https://partners.bolid.ru/forum/forum_5953.html#answer6171

8 лет 1 месяц назад

avatar
, в следущем обновлении прошивки?

Да  ! Интересно .Вот только как это реализовать ??? Ведь "взятие-снятие" идёт не на программном уровне ,а при помощи нажатия кнопок ?
Либо ждать нового пульта (допустим 4.00 ) ? Так мы и этот то пульт не сразу дождались.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

ну так в прошивке если изменить порядок пасположения функций сначала взятие, а потом уже все остальное. тем более функции кнопкам назначаются как раз программно, и нет разницы что на них нарисовано.

Маников Евгений Зуфарович 8 лет 1 месяц назад

думаю мои внуки на с 2000-М5 работать будут.не дай конено им моей судьбы))))))

Амелькин Сергей Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Так ничего же практически не изменилось. Раньше всё также и было.

Гулюгин Александр 8 лет 1 месяц назад

Александр !Это    "страх неизвестности".

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Так ничего же практически не изменилось. Раньше всё также и было.

Да, с ПКУ можно провести взятие-снятие. Только судя по РЭ все делается совсем по другому, нет приемственности. И как уже говорил - всё заточено под пожарку, про охранку забыли.

Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все сегодня первых людей обучал.вроде как нормально у них получается, но все равно привыкли к старым пультам. Для постановки нужно: набрать код, нажать на полоски, нажать на ввод(старое ent).при снятии все так же. А вот если снимать при тревоге, то тогда уже надо полистать стрелкой. В принципе похоже на старый способ постановки, но добавилась дополнительная кнопка которую нужно нажимать. Посмотрим как люди будут справляться.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Народ, не пойму в чем проблема, но при конфигурировании нового пульта, а именно привязки сценария управления шлейфом к шлейфу КДЛа он тупо НЕ ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ. Нажимать на галочку можно хоть сколько угодно, но не происходит ничего! При чем, я создал 110 сценариев и все было нормально, все присваивалось, а дальше хоть ты убейся... Память заполнена на 44 процента, т.е. еще места полно. Разные билды ппрогов не помогают. Помогите!

8 лет назад

avatar
Дмитрий Владимирович, добро пожаловать в наше сообщество.☺
1. Зачем Вам столько сценариев?
2. Кроме сценариев управления шлейфом имеются ли другие сценарии, т.е управление реле или управление доступом?

Киселёв Михаил 8 лет назад

Спасибо. 
1. Затем,что клапанов 201 и это нужно.
2. Имеются упраление реле 17 сценариев

Панкин Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Как странновато, если верить РЭ то общее количество сценариев 254, у Вас получается 127 сценариев, с этим числом совпадает только ограничение по группам разделов. Если не трудно конфигурацию выложите сюда на обозрение, просто заинтриговало.

Киселёв Михаил 8 лет назад

так сценарии-то дальше создаются вплоть до 200ого...

да вот, пожалуйста. https://cloud.mail.ru/public/L1SV/nekr88McX

Панкин Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Спасибо, сейчас начну изучать, Вы бы в ТП паралельно написали бы, а то устройство новое и до конца пока не изученное.

Киселёв Михаил 8 лет назад

да что-то мне кажется дело не в устройстве, а именно в ПО

Панкин Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Возможно и в ПО, потому как кол-во не превышено, памяти еще почти 60%, что то тут не то получается.

Киселёв Михаил 8 лет назад

сценариев получается ровно 127 и дальше все, не идет... 127-слишком значимое число для болида)

Панкин Дмитрий Владимирович 8 лет назад

сценариев получается ровно 127 и дальше все, не идет.

И не пойдёт ! 1%-это 1  "шаг" ,а 127х2= 254 .Вот и вся математика ,а почему показало 44% ???? Это уже вопрос.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

http://i045.radikal.ru/1603/1d/f7c182e2349b.jpg

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Не уверен,но может быть дело в этом ?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Интересная,конечно,мысль,но,насколько я помню, в руководстве к ппрогу сказано,что можно создать 255 сценариев, а не шагов сценария... И вообще там сказано,что все ограничено памятью...тогда смысл было увеличивать память нового пульта в шесть раз,если программно все эти новые навороты ограничены. Специально носился по городу в поисках нового пульта, а тут такая ерунда... Причем написать конфиг по-другому никак не получится без этих 218 сценариев...

Панкин Дмитрий Владимирович 8 лет назад

255 сценариев, а не шагов сценария... 

Да бога ради ! 255 сценариев,но с одним шагом

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Не все так просто)) попробуйте удалить,например, десять вторых шагов у любых десяти сценариев. Ну типа освободить 10 ячеек памяти. И потом попробуйте присвоить 128-ой или выше сценарий любому шлейфу. Так ничего не получится)))

Панкин Дмитрий Владимирович 8 лет назад

В программе PProg было некорректное ограничение, из-за которого при создании более 127 сценариев их нельзя было назначать реле / шлейфам / считывателям. Исправлено в PProg версии 3.02 build 6. На сайте эта версия  PProg появится через 1-2 недели, сейчас можем выслать в индивидуальном порядке.

Ильин Сергей 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А вот оно и началось.да здравствует новый с2000м.

8 лет назад

avatar
Привыкнем.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

согласен.как и к остальным.просто ничего не бывает идеальным.

Амелькин Сергей Владимирович 8 лет назад

Причем тут идеально или неидеально. Вы заявили эти обновления-так реализуйте как следует, проработайте все От и До и выпускайте. Нахрена мне сырой недоработанный продукт. Я как-то строю планы,рассчитываю на оборудование, а тут выясняется,что половина из заявленного не работает. Когда же у нас перестанут выпускать все подряд лишь бы срубить бабла.Я все понимаю, что можно недоработать какие-то мелочи, но ведь увеличение памяти сценариев -это чуть ли не главное "улучшение", которое нихрена,как выяснилось,не работает....косяяяяк, ребятки

Панкин Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Так ничего же практически не изменилось. Раньше всё также и было.– Александр Гулюгин 13 дней 16 часов назад

Цена на пульт - в прайсе, она не изменялась при переходе на версию 3.0

Уже эти слова могли сказать о многом.Не может быть чего-то больше за те же деньги.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

 127-слишком значимое число для болида)

А почему только для "Болтда"?Это стандартный набор суммы бит;
0+1+2+4+8+16+32+64=127 ,а что бы число возросло до 255 ,то надо 
"приплюсовать" следующее число после 64-это 128,вот тогда и получится 255.А это уже совсем другая цена.После описания первого компонента можно описать следующий компонент данного сценария. Формально каждый из сценариев управления может содержать до 255 компонентов, но общее количество и сложность сценариев ограничиваются выделенной для этих целей памятью, доступный размер которой можно отслеживать по значению индикатора в информационной строке. Если память заполнена, инструменты создания новых сценариев и новых шагов становятся недоступными.А 44% ???   Ну я не знаю.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

http://s017.radikal.ru/i410/1603/b0/04b54a7013b0.jpg

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

http://s018.radikal.ru/i526/1603/e0/6d646cb932e7.jpg

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Вот тоже интересный параметр.Кто разобрался-поделитесь.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

В сценарии могут быть разные условия: одни могут переводить устройства в рабочее (актививное) состояние, другие могут отключать их. Поэтому (цитата):
"«Шаги» сценариев управления реле имеют параметр «Статус», принимающий значения «активное» и «не активное». При выдаче команды управления по условию со статусом «активное» выходы с типами «противопожарное оборудование» и «пожаротушение» переводятся в состояние «Пуск (выход)» при запуске без задержки или «Задержка пуска (выход)» при запуске с задержкой, а выходы с типом «технологическое оборудование» - в состояние «Исполнительное устройство в рабочем состоянии»."
- п. 1.4.8.3 Сценарии управления руководства по эксплуатации С2000М.
Состояния эти нужны для отображения активации устройств на С2000М / блоках индикации и ручного управления ими с С2000М / блоков индикации. Состояния «Пуск (выход)» и «Задержка пуска (выход)» выходов-реле сейчас отображаются на С2000М и будут отображаться на блоках индикации С2000-ПТ версий от 2.50 (пока не выпускаются). Состояние «Исполнительное устройство в рабочем состоянии» отображается С2000-БКИ текущей версии.

Ильин Сергей 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прошивка вер. 3.01
  1. Исправлена ошибка – не работала процедура сброса паролей на заводские значения.
  2. Конфигурирование программой PProg вер. 3.02 build5

Прошивка вер. 3.00 (рекомендуется: прошивка вер. 3.01)


)))))))))) Когда прошивка 3.02?)))

8 лет назад

avatar
В итоге на все это техподдержка скинула версию ппрога билд 6. Довольно оперативно. И все заработало. Спасибо.

Панкин Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Ну так выкладывайте в облако и ссылку.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

пожалуйста  Pprog 3.02 build 6  

https://cloud.mail.ru/public/HZn7/vDm461ncN

Панкин Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Еще бы пароль к архиву...

Сычев Михаил Юрьевич 8 лет назад

123 как и на все архивы от тех.поддержки

Киселёв Михаил 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

по хоже будет дорабатыватся по ходу использования.но что то прошивки с последней цифрой 2 пугают.КДЛ 2.12.КДЛ 2 И 1.12.АРМ орион 1.12.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем здравствуйте. А кто знает, что обозначает значок "замочек" на экране пульта вместе с часами? 

8 лет назад

avatar
"Замок" показывает, что пароль управления не введён (пользователь не авторизован).  После ввода пароля "замок" не отображается, и пользователь далее может управлять разделами без ввода пароля. Действие пароля прекращается по таймауту, либо если нажимать клавишу "х". В этом случае снова отобразится "замок".

Ильин Сергей 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поделюсь впечатлениями от 3.0- ужасно неудобно. Наверно минуту стоял думал как ставить теперь на охрану. После того как забил зоны cid почему-то 3 из них не записалось- пришлось заново вводить. Скорость считывания с пульта не поменялась. Слишком много не нужной информации которая запутывает для базовых задач(постоновка, снятие)

8 лет назад

avatar
Вот для этого и придумали БКИ, чтоб голову не ломать

Киселев Андрей 8 лет назад

Вот для этого и придумали БКИ, чтоб голову не ломать

Ну не для 4 разделов БКИ ставить же... Бки удобно когда какая-то вахта или нечто подобное, а когда 20М и С2000М, не в кассу БКИ...
 

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Скорее, ужасно неудобно снимать с охраны после тревоги, так как после ввода пароля, выбора раздела и нажатия на кнопку вызова контекстного меню предлагается действие "Сброс тревоги", а для ОС логично предлагать "Снятие". Поэтому приходится листать меню с командами, среди которых много "ненужных". В случаях постановки на охрану снятого раздела или снятия с охраны взятого сразу предлагается нужная команда.
С2000М версии 2.07 значительно выигрывает в удобстве постановки и снятия кнопками ARM и DISARM, при управлении через меню количество действий в версиях 2.07 и 3.00 одинаковое. Но выделенные кнопки для постановки на охрану и снятия с охраны в С2000М версий 3.хх возможны только в отдельном, чисто охранном исполнении С2000М... А "очистить" меню управления С2000М будущих версий от "ненужных" команд вполне возможно путём выделения отдельных прав на функции "Сброс тревог" и "Отключение / Включение"  (кому эти функции нужны, разрешит их в "уровне доступа").
Скорость чтения / записи конфигурации зависит от выбранной скорости RS-232. Она максимальна при конфигурировании по протоколу "Орион Про" на скорости 115200 бит/с и выборе в программе PProg длины посылки для чтения = 128 байт и длины посылки для записи = 128 байт.

 

Ильин Сергей 8 лет назад

а для ОС логично предлагать "Снятие". Поэтому приходится листать меню с командами, среди которых много "ненужных"

а кто мешает это лишнее в ппроге убрать?

Киселев Андрей 8 лет назад

Сейчас в С2000М 3.00, если в PProgе в "уровне доступа" разрешить только "взятие" и "снятие", меню управления разделом будет содержать команды "ВЗЯТЬ", "СНЯТЬ", "ОТКЛЮЧИТЬ" , "ОБНОВИТЬ", "ПОДРОБНО...". Если раздел находится в тревоге, добавляется команда "СБРОС ТРЕВОГ". Можно будет добавить отдельные права на "СБРОС ТРЕВОГ" (сейчас разрешается правами "взятие"), "ОТКЛЮЧИТЬ" (сейчас разрешается правами "снятие"), "ОБНОВИТЬ" и "ПОДРОБНО..." (сейчас доступны всегда). Тогда выбором прав в PProg можно будет  оставить в меню управления только нужные команды, в данном случае - "ВЗЯТЬ" и "СНЯТЬ".
 

Ильин Сергей 8 лет назад

Хоть так, но на ПКУ нет индикатора "Тревога". 
Интересно, каков процент ПКУ на которых будут использоваться индикаторы "Пуск", "Стоп"?

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

Чем меньше тырканий по кнопкам тем лучше... Находясь за 230 км от своего города объяснять как ставится под охрану-это ад, я вчера в 10 утра выехал в 12 ночи только приехал(из них около 3 часов пытался объяснить всем закрывашкам как что куда и почему....) Раньше тяжело было объяснить, но выглядело это так- набираете пароль у вас два помещения-нажимаете на кассу у вас спрашивает взять жмёте энтер, она берется, щелкаете стрелочкой на магазин, спрашивает взять жмете энтер пишет выполняется выходете... А теперь..... 

P.S.  Да я знаю что можно запихать всё в один раздел, но такие требования... И да я слышал про группы))) (и про входные зоны на пульте, а не сигналах)))) Но так надо)

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Интересно, каков процент ПКУ на которых будут использоваться индикаторы "Пуск", "Стоп"?

Эти индикаторы, как и кнопки "ПУСК" и "СТОП", нужны в практически любой системе пожарной сигнализации и управления противопожарной автоматикой, не только в системах автоматического пожаротушения. Ниже указаны причины.
Пожарный приёмно-контрольный прибор, включающий при пожаре световые и звуковые оповещатели (которые присутствуют даже в простеньких системах), должен удовлетворять требованиям к приборам управления оповещением. Эти требования обязывают иметь обобщённый единичный индикатор "Пуск" и функцию ручного пуска "с органов управления прибора". Далее,  "органы управления функциями пуска и остановки ... должны быть выполнены в виде отдельных элементов..". Отсюда появилась отдельные кнопки "ПУСК" и "СТОП". Кнопка "СТОП" и одноимённый индикатор появились по следующеё причине: нужно иметь возможность отключить ту же сирену, включенную при "Пожаре", без сброса режима "пожар".  При наличии такой функции индикатор останова и выделенная кнопка обязательны.
Был иной путь - оставить в С2000М индикатор "тревога" и кнопки для постановки на охрану и снятия с оханы. Но в этом случае в любой пожарной  системе нужно было бы ставить С2000-ПТ. Для управления пожаротушением у него нет альтернатив, эвакуацией с него будет удобно управлять, но ставить С2000-ПТ, чтобы иметь возможность вручную включать и выключать сиренку - избыточно как-то.

Ильин Сергей 8 лет назад

но ставить С2000-ПТ, чтобы иметь возможность вручную включать и выключать сиренку - избыточно как-то.

А ставить для охранной сигнализации то, что никогда не может быть использовано, это не избыточно?
Да и какой "охранник" будет включать-выключать сиренку с ПКУ? Некоторые жаловались, что на 2.0Х проблема научить ставить под охрану, а вы автоматику включать-выключать. Понятно что требования написали, железо под требования сделали, а вот как это использовать "на земле" никого не волнует.

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может стоит выпускать две версии? Ведь далеко не везде есть пожарная автоматика, да и чистой ОС объектов хватает.

8 лет назад

avatar
А если приспичит пожарный извещатель прикрутить, сразу новую систему мастерить? Не годится. Болид прекрасен универсальностью.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет назад

Чтоб не приспичивало, надо думать заранее (не все заказчики на это способны). А в универсальности всегда чего-то не хватает, совместить всё в одном невозможно.

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

Заранее???
Да в 90% заказчики даже при наличии утвежденного проекта по ходу сторойки изменения вносят, обычно со словами: "я вот тут подумал..."

Киселёв Михаил 8 лет назад

"Подумки" оформляете изменением в проекте?

Баулин Владимир Александрович 8 лет назад

Приходится, ну иногда даже за отдельную плату.

Киселёв Михаил 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не стал плодить темы и решил задать вопрос здесь. Если быть точнее попался один интересный вопрос который противоречит руководствам и рекомендациям, суть следующая всем известно что:
- при организации интерфейса для согласования используются резисторы сопротивлением 620 Ом, которые устанавливаются на первом и последнем приборах в линии. 
Но в тоже время в руководстве на пульт С2000М вер. 3.0 видим следующее:

Пульт «С2000М» может быть установлен в любом месте линии RS-485. Если он является первым или последним прибором в линии, согласующий резистор не требуется  (он встроен в прибор).

То есть получает палка о двух концах, резисторы должны стоять на первом и последнем приборах, но в то же время пульт со встроенным резистором можно ставить в любое место, а что тогда делать с резисторами/джамперами на первом и последнем приборе.
Рассудите в общем.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
На крайних ставить полюбому. А вот как скажется резистор "в любом месте линии" - может и не заметишь, а может придется бубен искать.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Так вот и я про тоже.

Киселёв Михаил 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

    Согласующий резистор в С2000М имеет сопротивление в разы большее, чем волновое сопротивление линии связи (120 Ом), как и устанавливаемые перемычками в приборах сопротивления  620 Ом. Поэтому его влияние при установке одного С2000М не в начале или конце линии мало. При установке С2000М не в начале и не в конце линии согласующие резисторы на первом и последнем приборах должны быть установлены.
    Строго говоря, при согласовании резисторами 620 Ом вместо 120 Ом сигнал в линии RS-485 искажается, но уровень искажений допустим для рекомендуемых длин линии. Согласующие сопротивления 620 Ом лучше работают на линиях, выполненных кабелями с "тонкими" жилами (0,2 кв.мм и меньше).  Такие кабели имеют большие потери, а согласование сопротивлениями 620 Ом позволяет повысить амплитуду сигнала, соответственно растёт дальность связи. Сейчас (по крайней мере, в ПС) для линии RS-485 используются  более "толстые" провода. При использовании кабелей с сечением жил 0,5 кв. мм и выше лучше согласовывать линию резисторами 120 Ом. Потери в таких линиях малы, а искажения из-за неточного согласования выше, чем в "тонких" кабелях.
 

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Спасибо большое, сделаю вид что все понял.

Киселёв Михаил 7 лет 10 месяцев назад

Попробую дать более конкретные рекомендации по согласованию линии на С2000М 3.хх, в начале и конце линии RS-485:
1. Если С2000М 3.хх стоит в начале или конце линии RS-485, то дополнительный оконечный резистор к его клеммам "A"и "B" можно не подключать. Можно подключить дополнительный резистор 620 Ом, что даже немного улучшит качество сигнала за счёт более точного согласования линии.
2. В начале и конце линии RS-485 можно ставить  согласующие резисторы с сопротивлением меньше штатных 620 Ом, вплоть до 120 Ом. Если линия имеет длину менее 1000 м или выполнена кабелем с сечением жил 0,5 кв. мм и больше, то согласование резисторами 120 Ом предпочтительней, но с учётом следующих условий. Можно смело уменьшать согласующие резисторы до 120 Ом, если в линии RS-485 нет приборов, выпущенных до 2010 года или повторителей С2000-ПИ.  Если в линии есть приборы, выпущенные до 2010 года, уменьшать согласующие резисторы ниже 240 Ом не рекомендую – могут появиться ошибки типа «дублирование событий». Повторители С2000-ПИ могут работать на линию, согласованную с другой стороны сопротивлением 120 Ом, но при условии, если у работающего на эту линию выхода С2000-ПИ переключатели оконечного сопротивления установить в положение «120 Ом».  

Ильин Сергей 7 лет 10 месяцев назад

«С2000-ПКВ» 
  https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/explosive-object-device/s2000-pkv.html 
На стр 4
Функции прибора расширяются подключением дополнительных блоков:

 «С2000-М» − Пульт контроля и управления охранно-пожарный.
  https://bolid.ru/files/373/566/Manual_PKVc2000.pdf
СМД 425513 287 000РЭ
ООО "Компания СМД" 445009, Самарская обл., г. Тольятти, Новозаводская 2а, строение 309 
http://www.smd-tlt.ru/ 
 облом, внутри обычный пульт (значит очепятка).

Карпов Дмитрий 4 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9365 раз

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.