Давняя проблема дает о себе знать. АСПТ подключаемые в RS-485 выводят его из строя, другие приборы (КДЛ-ки и пр.) теряются. При отключении АСПТ интерфейс восстанавливается. Помогает установка С2000-ПИ дополнительно. 9 лет 1 месяц назад ![]() Viss 485Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! Посмотрите тут https://partners.bolid.ru/forum/forum_6385.html 9 лет 1 месяц назад ![]() Тремасов Константин Александрович 5612До конца прочитайте. Вы не с одного объекта?)))
– Тремасов Константин Александрович 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Какие счастливые люди...Никогда такого не замечали 9 лет 1 месяц назад ![]() Viss 485Viss ,а писать прямо производителю по этому вопросу не пробовали ?
Спросить и "вдуть пролетарское спасибо".Что они на это ответят ?Раз такая "катавасия" постоянно,и не у Вас одного,то и действовать напрямую к производителю.Тем более ,что на днях МИПС окончился и встретится с производителем и получить по этому поводу полную информацию не составило бы проблем. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В субботу наблюдали следующее: 9 лет 1 месяц назад ![]() Плешков Павел Александрович 83Вопрос - почему прибор себя так повел. Ну сели у него АКБ - но это не повод укладывать интерфейс.
Скорее всего,что это уже "недоработка" разработчиков. Что ещё можно сказать. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Подобная фигня бывает когда у АСПТ минусы объеденяют, т.е с выхода ± 24 В минус берут.
Ну по крайне мере мне одни такой объект достался, минус откинули хоть АКБ выбрасывай, интерфейс в порядке. – Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет 1 месяц назад Так производитель же сам рекомендует использовать в качестве общего минуса ± 24 В
Мы так же через дополнительные С2000-ПИ ушли от проблемы. Правда не на каждый АСПТ, расточительно, согласен. – Viss 9 лет 1 месяц назад Мы так же через дополнительные С2000-ПИ ушли от проблемы. Правда не на каждый АСПТ, расточительно, согласен. А куда деваться, если это происходит ночью, и до объекта надо добраться. А оставлять без тушения серверные и другие помещения - очень не хочется. – Плешков Павел Александрович 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5341 раз
9 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Петухов Андрей 9 лет 1 месяц назад
#ссылка