Давняя проблема дает о себе знать. АСПТ подключаемые в RS-485 выводят его из строя, другие приборы (КДЛ-ки и пр.) теряются. При отключении АСПТ интерфейс восстанавливается. Помогает установка С2000-ПИ дополнительно.
Проблема распространенная появились ли дургие решения ?!

10 лет назад

avatar
Никогда такого не замечал. Всегда выручало объединение нулевых цепей. Хотя разнофазность, та еще неприятность.

Петухов Андрей 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Здравствуйте! Посмотрите тут https://partners.bolid.ru/forum/forum_6385.html

10 лет назад

avatar
До конца прочитайте. Вы не с одного объекта?)))

Тремасов Константин Александрович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Какие счастливые люди...Никогда такого не замечали
Серьезно? Общий минус и 620Ом - два правили 485-ого применяем всегдла, даже на маленьких объектах.

10 лет назад

avatar
Viss ,а писать прямо производителю по этому вопросу не пробовали ?
Спросить и  "вдуть пролетарское спасибо".Что они на это ответят ?Раз такая "катавасия" постоянно,и не у  Вас одного,то и действовать напрямую к производителю.Тем более ,что на днях МИПС окончился и встретится с производителем и получить по этому поводу полную информацию не составило бы проблем.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В субботу наблюдали следующее:
АСПТшка успела выкинуть сообщения
авария источника 
неисправность источника 
и благополучно просадила интерфейс на котором висят в общей сложности 9 АСПТ.

Проблема была в АКБ. При отключении питания 220 и проводов АКБ у вышеуказанной АСПТ - интерфейс пришел в норму.
Сегодня поставили новые АКБ - все работает нормально.

Вопрос - почему прибор себя так повел. Ну сели у него АКБ - но это не повод укладывать интерфейс. Ставить ПИ у каждой АСПТ - расточительно, но похоже придется.

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Вопрос - почему прибор себя так повел. Ну сели у него АКБ - но это не повод укладывать интерфейс.

Скорее всего,что это уже "недоработка" разработчиков.
Что ещё можно сказать.

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 11 месяцев назад

Подобная фигня бывает когда у АСПТ минусы объеденяют, т.е с выхода ± 24 В минус берут.
Ну по крайне мере мне одни такой объект достался, минус откинули хоть АКБ выбрасывай, интерфейс в порядке.

Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет 11 месяцев назад

Так производитель же сам рекомендует использовать в качестве общего минуса ± 24 В
Мы так же через дополнительные С2000-ПИ ушли от проблемы. Правда не на каждый АСПТ, расточительно, согласен.

Viss 9 лет 11 месяцев назад

Мы так же через дополнительные С2000-ПИ ушли от проблемы. Правда не на каждый АСПТ, расточительно, согласен.

А куда деваться, если это происходит ночью, и до объекта надо добраться.
А оставлять без тушения серверные и другие помещения - очень не хочется.
 

Плешков Павел Александрович 9 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6127 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.