партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАСПТ выводят интерфейс RS-485 из строя

Инсталляция, монтаж » АСПТ выводят интерфейс RS-485 из строя

Давняя проблема дает о себе знать. АСПТ подключаемые в RS-485 выводят его из строя, другие приборы (КДЛ-ки и пр.) теряются. При отключении АСПТ интерфейс восстанавливается. Помогает установка С2000-ПИ дополнительно.
Проблема распространенная появились ли дургие решения ?!

8 лет 1 месяц назад

avatar
Никогда такого не замечал. Всегда выручало объединение нулевых цепей. Хотя разнофазность, та еще неприятность.

Петухов Андрей 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Здравствуйте! Посмотрите тут https://partners.bolid.ru/forum/forum_6385.html

8 лет 1 месяц назад

avatar
До конца прочитайте. Вы не с одного объекта?)))

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Какие счастливые люди...Никогда такого не замечали
Серьезно? Общий минус и 620Ом - два правили 485-ого применяем всегдла, даже на маленьких объектах.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Viss ,а писать прямо производителю по этому вопросу не пробовали ?
Спросить и  "вдуть пролетарское спасибо".Что они на это ответят ?Раз такая "катавасия" постоянно,и не у  Вас одного,то и действовать напрямую к производителю.Тем более ,что на днях МИПС окончился и встретится с производителем и получить по этому поводу полную информацию не составило бы проблем.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В субботу наблюдали следующее:
АСПТшка успела выкинуть сообщения
авария источника 
неисправность источника 
и благополучно просадила интерфейс на котором висят в общей сложности 9 АСПТ.

Проблема была в АКБ. При отключении питания 220 и проводов АКБ у вышеуказанной АСПТ - интерфейс пришел в норму.
Сегодня поставили новые АКБ - все работает нормально.

Вопрос - почему прибор себя так повел. Ну сели у него АКБ - но это не повод укладывать интерфейс. Ставить ПИ у каждой АСПТ - расточительно, но похоже придется.

8 лет назад

avatar
Вопрос - почему прибор себя так повел. Ну сели у него АКБ - но это не повод укладывать интерфейс.

Скорее всего,что это уже "недоработка" разработчиков.
Что ещё можно сказать.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Подобная фигня бывает когда у АСПТ минусы объеденяют, т.е с выхода ± 24 В минус берут.
Ну по крайне мере мне одни такой объект достался, минус откинули хоть АКБ выбрасывай, интерфейс в порядке.

Киселёв Михаил 8 лет назад

Так производитель же сам рекомендует использовать в качестве общего минуса ± 24 В
Мы так же через дополнительные С2000-ПИ ушли от проблемы. Правда не на каждый АСПТ, расточительно, согласен.

Viss 8 лет назад

Мы так же через дополнительные С2000-ПИ ушли от проблемы. Правда не на каждый АСПТ, расточительно, согласен.

А куда деваться, если это происходит ночью, и до объекта надо добраться.
А оставлять без тушения серверные и другие помещения - очень не хочется.
 

Плешков Павел Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4690 раз

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.