Здравствуйте! 8 лет 6 месяцев назад Дерюгин Вячеслав Сергеевич 15Поисковиком пользовался, спасибо за совет! Для 80 может и норма, но не для 20. Причина нашлась, глючный ар-2 был заменен!
– Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад Причина нашлась, глючный ар-2 был заменен!
БРИЗ не отработал? Или вооще БРИЗов не было.А на ПКУ какое сообщение было при "отваливании"? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Кстати запамятовал, тоже хаотично терялись датчики, и тоже АР-2 заглючил.
– Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад план на мониторе Ориона почернел
Заменили кдл И это всё из-за "заглючевшего АР-2 ??? с 20-ю АУ ??? Однако . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Не понял .И КДЛ заменили и АР-2 тоже заменили? Так ещё бы чуть-чуть и всё бы заменили.
Опять опоздал. А впрочем ,как и предчувствовал. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Это да. Системе более 10 лет. Все усложняет отсутствие проекта, никто не знает где и что находится))) Приходится наощупь.
– Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Каргапольцев Артур, БРИЗов не было, даже дплс незакольцована. После замены кдл планы восстановились, но как и у Вас хаотично терялись датчики. В Upprog заметил первые два адреса, которые ПЕРВЫМИ исчезали/появлялись, заменили эту АР-2 и все встало на свои места. 8 лет 6 месяцев назад Дерюгин Вячеслав Сергеевич 15 которые ПЕРВЫМИ исчезали/появлялись,
Но после того,как "эти терялись",другие то хоть "оставались" или тоже "уходили в нирвану"? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад в том и вопрос, что тоже "бегали". я сначала вообще понять не мог, что происходит.
– Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад А версия КДЛ какая ? Такое чувство ,что ту КДЛ ,которой 10 лет ,Вы "катили-катили" и докатили до 2.12.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад поставили заведомо рабочую, но старую 1.17, до этого стояла старее 1.04 вроде бы.
– Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
поставили заведомо рабочую, но старую 1.17, до этого стояла старее 1.04 вроде бы. 8 лет 6 месяцев назад Дерюгин Вячеслав Сергеевич 15 до этого стояла старее 1.04 вроде бы.
Тогда понятно почему "отговорила роща золотая". Время пришло. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Тут одно из двух:
1.Либо "век" ещё не долог, либо... 2.Просто везёт. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Несколько раз уже была такая неисправность, хаотичное ичезновение датчиков или неудачное взятие. Вся причина кроется в монтаже. Ищите замыкание ДПЛС на экран, экранную голую жилу (это как правило продавленный провод датчиками к потолку или стяжками) или замыкание на обрешетку подвесного потолка ( это как правило придавленный плитками провод к металлической обрешетке) 8 лет 6 месяцев назад Гаялиев Ильшат Мияссарович 1Ищите замыкание ДПЛС на экран, экранную голую жилу (это как правило продавленный провод датчиками к потолку или стяжками) или замыкание на обрешетку подвесного потолка ( это как правило придавленный плитками провод к металлической обрешетке)
Тогда как можно объяснить (а главное-чем????) ситуацию,когда провод проложен без "экрана" ,в кабельканале и никакого "подвесного потолка" на объекте нет ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Кстати,тема по КДЛ так и осталась без ответа .
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Спасибо! Почитал! Кстати, Артур, проверил "глючную" АР-2, на 1 ее адресе напряжение 5В, а вот на 2 прыгает туда-сюда в 1.5В, может такое быть?
– Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад Вячеслав Сергеевич .Вы имеете ввиду ДПЛС или КЦ ? Если КЦ,то "зашунтируйте " их резюком и проверьте .Может быть и АР2 тут ни при чём.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад на 1 ее адресе напряжение 5В, а вот на 2 прыгает туда-сюда в 1.5В, может такое быть?
И всё-таки интересно,что такое может быть с АР2 ? Если не секрет ,что Вы на неё такое подключили? Может быть эти адреса программой "Шлейфа" проверить ? Какое там АЦП ?Правда на АР2 такое не пробовал,покажет ли ?Но как вариант. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4058 раз
8 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
И что за извещатели подключены к КДЛ?
Кстати тем на форуме по данному вопросу хоть пруд пруди, могли бы для начала и поисковиком воспользоваться.
– Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад
#ссылка