партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-КДЛ

Инсталляция, монтаж » С2000-КДЛ

Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, в один "прекрасный" день план на мониторе Ориона почернел, отвалился кдл (как я думал). Заменили кдл. Теперь происходит одно и тоже постоянно: то связь с АУ устанавливается, то теряется... Замерил напряжение ДПЛС = 8 вольт, но меня смутило следующее, при отключении ДПЛС от прибора сопротивление в ДПЛС = 12кОм, разве может быть такое? Подскажите, где искать причину.
Спасибо!
 

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Это нормальное сопротивление для порядка 80 штук извещателей, проверенно лично.
И что за извещатели подключены к КДЛ?
Кстати тем на форуме по данному вопросу хоть пруд пруди, могли бы для начала и поисковиком воспользоваться.

Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад

Поисковиком пользовался, спасибо за совет! Для 80 может и норма, но не для 20. Причина нашлась, глючный ар-2 был заменен!

Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад

 Причина нашлась, глючный ар-2 был заменен!

БРИЗ не отработал? Или вооще БРИЗов не было.А на ПКУ какое сообщение было при "отваливании"?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Кстати запамятовал, тоже хаотично терялись датчики, и тоже АР-2 заглючил.

Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад

 план на мониторе Ориона почернел

Заменили кдл


И это всё из-за "заглючевшего АР-2  ??? с 20-ю АУ ???  Однако .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

...заменили кдл...

Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад

Не понял .И КДЛ заменили и АР-2 тоже заменили? Так ещё  бы чуть-чуть и всё бы заменили.
Опять опоздал. А впрочем ,как и предчувствовал.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Это да. Системе более 10 лет. Все усложняет отсутствие проекта, никто не знает где и что находится))) Приходится наощупь.

Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

 Каргапольцев Артур, БРИЗов не было, даже дплс незакольцована. После замены кдл планы восстановились, но как и у Вас хаотично терялись датчики. В Upprog заметил первые два адреса, которые ПЕРВЫМИ исчезали/появлялись, заменили эту АР-2 и все встало на свои места.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
 которые ПЕРВЫМИ исчезали/появлялись, 

Но после того,как "эти терялись",другие то хоть "оставались" или тоже "уходили в нирвану"?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

в том и вопрос, что тоже "бегали". я сначала вообще понять не мог, что происходит.

Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад

А версия КДЛ какая ? Такое чувство ,что ту КДЛ ,которой 10 лет ,Вы "катили-катили" и докатили до 2.12.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

поставили заведомо рабочую, но старую 1.17, до этого стояла старее 1.04 вроде бы.

Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

поставили заведомо рабочую, но старую 1.17, до этого стояла старее 1.04 вроде бы.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
 до этого стояла старее 1.04 вроде бы.

Тогда понятно почему "отговорила роща золотая". Время пришло.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

это уже третья на моем "веку")

Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад

Тут одно из двух:
1.Либо "век" ещё не долог, либо...
2.Просто везёт.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

90% приборов стоят с версиями 1.хх

Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад

2.Просто везёт.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Несколько раз уже была такая неисправность, хаотичное ичезновение датчиков или неудачное взятие. Вся причина кроется в монтаже. Ищите замыкание ДПЛС на экран, экранную голую жилу (это как правило продавленный провод датчиками к потолку или стяжками) или замыкание на обрешетку подвесного потолка ( это как правило придавленный плитками провод к металлической обрешетке)

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Ищите замыкание ДПЛС на экран, экранную голую жилу (это как правило продавленный провод датчиками к потолку или стяжками) или замыкание на обрешетку подвесного потолка ( это как правило придавленный плитками провод к металлической обрешетке)

Тогда как можно объяснить (а главное-чем????) ситуацию,когда провод проложен без "экрана" ,в кабельканале и никакого "подвесного потолка" на объекте нет ?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Согласен с Артуром!

Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Кстати,тема по КДЛ так и осталась без ответа .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Спасибо! Почитал! Кстати, Артур, проверил "глючную" АР-2, на 1 ее адресе напряжение 5В, а вот на 2 прыгает туда-сюда в 1.5В, может такое быть?

Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад

Вячеслав Сергеевич .Вы имеете ввиду ДПЛС или КЦ ? Если КЦ,то "зашунтируйте " их резюком и проверьте .Может быть и АР2 тут ни при чём.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

КЦ

Дерюгин Вячеслав Сергеевич 8 лет 6 месяцев назад

 на 1 ее адресе напряжение 5В, а вот на 2 прыгает туда-сюда в 1.5В, может такое быть?

И всё-таки интересно,что такое может быть с АР2 ?
Если не секрет ,что Вы на неё такое подключили? Может быть эти адреса программой "Шлейфа" проверить ? Какое там АЦП ?Правда на АР2 такое не пробовал,покажет ли ?Но как вариант.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4058 раз

ЗАДАН

8 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.