|
|
Здравствуйте! 10 лет назад
Дерюгин Вячеслав Сергеевич 15Поисковиком пользовался, спасибо за совет! Для 80 может и норма, но не для 20. Причина нашлась, глючный ар-2 был заменен!
– Дерюгин Вячеслав Сергеевич 10 лет назад Причина нашлась, глючный ар-2 был заменен!
БРИЗ не отработал? Или вооще БРИЗов не было.А на ПКУ какое сообщение было при "отваливании"? – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Кстати запамятовал, тоже хаотично терялись датчики, и тоже АР-2 заглючил.
– Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад план на мониторе Ориона почернел
Заменили кдл И это всё из-за "заглючевшего АР-2 ??? с 20-ю АУ ??? Однако . – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Не понял .И КДЛ заменили и АР-2 тоже заменили? Так ещё бы чуть-чуть и всё бы заменили.
Опять опоздал. А впрочем ,как и предчувствовал. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Это да. Системе более 10 лет. Все усложняет отсутствие проекта, никто не знает где и что находится))) Приходится наощупь.
– Дерюгин Вячеслав Сергеевич 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Каргапольцев Артур, БРИЗов не было, даже дплс незакольцована. После замены кдл планы восстановились, но как и у Вас хаотично терялись датчики. В Upprog заметил первые два адреса, которые ПЕРВЫМИ исчезали/появлялись, заменили эту АР-2 и все встало на свои места. 10 лет назад
Дерюгин Вячеслав Сергеевич 15 которые ПЕРВЫМИ исчезали/появлялись,
Но после того,как "эти терялись",другие то хоть "оставались" или тоже "уходили в нирвану"? – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад в том и вопрос, что тоже "бегали". я сначала вообще понять не мог, что происходит.
– Дерюгин Вячеслав Сергеевич 10 лет назад А версия КДЛ какая ? Такое чувство ,что ту КДЛ ,которой 10 лет ,Вы "катили-катили" и докатили до 2.12.
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад поставили заведомо рабочую, но старую 1.17, до этого стояла старее 1.04 вроде бы.
– Дерюгин Вячеслав Сергеевич 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
поставили заведомо рабочую, но старую 1.17, до этого стояла старее 1.04 вроде бы. 10 лет назад
Дерюгин Вячеслав Сергеевич 15 до этого стояла старее 1.04 вроде бы.
Тогда понятно почему "отговорила роща золотая". Время пришло. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Тут одно из двух:
1.Либо "век" ещё не долог, либо... 2.Просто везёт. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Несколько раз уже была такая неисправность, хаотичное ичезновение датчиков или неудачное взятие. Вся причина кроется в монтаже. Ищите замыкание ДПЛС на экран, экранную голую жилу (это как правило продавленный провод датчиками к потолку или стяжками) или замыкание на обрешетку подвесного потолка ( это как правило придавленный плитками провод к металлической обрешетке) 9 лет 11 месяцев назад
Гаялиев Ильшат Мияссарович 1Ищите замыкание ДПЛС на экран, экранную голую жилу (это как правило продавленный провод датчиками к потолку или стяжками) или замыкание на обрешетку подвесного потолка ( это как правило придавленный плитками провод к металлической обрешетке)
Тогда как можно объяснить (а главное-чем????) ситуацию,когда провод проложен без "экрана" ,в кабельканале и никакого "подвесного потолка" на объекте нет ? – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 11 месяцев назад – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 11 месяцев назад Кстати,тема по КДЛ так и осталась без ответа .
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 11 месяцев назад Спасибо! Почитал! Кстати, Артур, проверил "глючную" АР-2, на 1 ее адресе напряжение 5В, а вот на 2 прыгает туда-сюда в 1.5В, может такое быть?
– Дерюгин Вячеслав Сергеевич 9 лет 11 месяцев назад Вячеслав Сергеевич .Вы имеете ввиду ДПЛС или КЦ ? Если КЦ,то "зашунтируйте " их резюком и проверьте .Может быть и АР2 тут ни при чём.
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 11 месяцев назад на 1 ее адресе напряжение 5В, а вот на 2 прыгает туда-сюда в 1.5В, может такое быть?
И всё-таки интересно,что такое может быть с АР2 ? Если не секрет ,что Вы на неё такое подключили? Может быть эти адреса программой "Шлейфа" проверить ? Какое там АЦП ?Правда на АР2 такое не пробовал,покажет ли ?Но как вариант. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4988 раз
10 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
И что за извещатели подключены к КДЛ?
Кстати тем на форуме по данному вопросу хоть пруд пруди, могли бы для начала и поисковиком воспользоваться.
– Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад
#ссылка