партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтаж"C2000-Ethernet" конфигурируется по локальной сети, но нет связи с приборами

Инсталляция, монтаж » "C2000-Ethernet" конфигурируется по локальной сети, но нет связи с приборами

Здравствуйте.
Строим систему передачи информации о состоянии ПС с удалённых объектов на АРМ "Орион Про" по корпаративной локальной сети.
Пока смонтировано три преобразователя "С2000-Ethernet":
- "С2000-Ethernet" №1 режим работы прозрачный, IP-адрес 10.20.112.10, маска 255.255.255.0, шлюз 10.20.112.1, UDP-порт 40000, тайм-аут ожидания квитанции 100, удалённое устройство IP-адрес 10.20.43.10, шлюз 10.20.43.9, UDP-порт 40000, пдключен по RS-485 прибор "Сигнал20.02" с адресом 10;
- "С2000-Ethernet" №2 режим работы прозрачный, IP-адрес 10.20.34.91, маска 255.255.255.0, шлюз 10.20.34.1, UDP-порт 40005, тайм-аут ожидания квитанции 100, удалённое устройство IP-адрес 10.20.43.10, шлюз 10.20.43.9, UDP-порт 40005, пдключен по RS-485 прибор "Сигнал20М" с адресом 6;
- "С2000-Ethernet" №3 режим работы прозрачный, IP-адрес 10.20.43.3, маска 255.255.255.248, шлюз 10.20.43.1, UDP-порт 40006, тайм-аут ожидания квитанции 100, удалённое устройство IP-адрес 10.20.43.10, шлюз 10.20.43.9, UDP-порт 40006, пдключен по RS-232 пульт "С2000М" с адресом 127 в режиме компьютер, а к пульту по RS-485 приборы;
АРМ установлен на компютере IP-адрес 10.20.43.10, маска 255.255.255.248, шлюз 10.20.43.9, организовано три виртуальных COM-порта:
- COM2 устройство организации обмена с приборами С2000-Ethernet, пауза перед общей командой 10, тайм-аут передачи по локальной сети 100, адрес С2000-Ethernet 10.20.112.10:40000;
- COM3 устройство организации обмена с приборами С2000-Ethernet, пауза перед общей командой 10, тайм-аут передачи по локальной сети 100, адрес С2000-Ethernet 10.20.34.91:40005;
- COM4 устройство организации обмена с приборами С2000-Ethernet, пауза перед общей командой 10, тайм-аут передачи по локальной сети 100, адрес С2000-Ethernet 10.20.43.3:40006.
Все устройства кофигурируются по локальной сети (один нюанс если поменять мастер-ключ в группе свободное соединение, то подключиться к "С2000-Ethernet" больше не удаётся до сброса прибора на заводские настройки).
Проблема заключается в том, что ядро опроса "Орион-Про" либо программа UPROG видят только один прибор "Сигнал20.02" с адресом 10 подключенный через "С2000-Ethernet" №1, к остальным приборам подключиться на получается.
В чём может быть проблемма если известно, что на коммутаторах локальной сети нет никакой фильтрации по всем протоколам и портам.

8 лет назад

avatar
Мыслей нет) С новой прошивкой дела не имел ещё...
Есть в мануале интересная оговорка правда
5. В полях «IP» и «Порт» задать IP-адрес «С2000-Ethernet» и UDP-порт «С2000-Ethernet» (если используется несколько виртуальных COM-портов, то для каждого из них необходимо использовать свой UDP порт - 40000, 40002 и т.д.; не использовать значение, заданное в конфигурационном параметре «С2000-Ethernet» «UDP-порт С2000-Ethernet для свободного соединения»). 

Может это оно...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Вы с uprog одновременно пытаетесь все приборы увидеть или номер порта меняете?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Попробуйте так:

Создать не три COM порта, а на один порт все прописать.
Если не поможет, то скиньте скрин настроек преобразователей.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Дмитрий  "UDP-порт С2000-Ethernet для свободного соединения" и  UDP-порт в конфигурационном параметре "С2000-Ethernet" не совпадают не на одном устройстве.

Канстантин я пробовал подключаться по обоим из предложенных вами вариантов. Всегда определяется только один прибор "Сигнал-20.02" адрес 10 подключенный к "С2000-Ethernet" №1.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Тогда скорее всего с задержками остальных преобразователей надо "играть", ну и так, напомню, что если вы подключаете приборы к преобразователю напрямую через RS485 ставьте протокол Орион(везде и в преобразователе и в настройках Settings), а если к RS232 подключаете ПКУ в режиме компьютер то протокол должен быть Орион ПРО (так же везде), причем в описаном мною варианте этого сделать не удасться так как один порт может работать только в одном протоколе, вам как минимум два виртуальных надо, но это уже после определения нужных задержек. скачайте програмку Settings, есть новая версия котороя сама автоматически после опроса выставит нужные задержки. Если на сайте не нашли, то в этой теме я архив выложил, скачайте от туда.

https://partners.bolid.ru/forum/forum_6523.html

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Один раз при настройке были подобные проблемы, только то видело, то не видело, заморачиваться с расчетами не стал в тот момент. выставил вот эти значения и все заработало нормально:

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Если пульт работает в режиме компьютер, то все 3 С2000-Ethernet на один COM добавлять некорректно (т.к. пульт в режиме "компьютер" по RS232 работает в протоколе Орион Про, а приборы Орион в протоколе Орион). Все 3 С2000-Ethernet на один COM-порт можно добавить только в том случае, если пульт будет переведен в режим ПИ и при этом будет гарантирована уникальность адресов приборов Орион. Пульт, работающий в режиме компьютер, нужно искать программой PProg или АРМ-ом (для PProg тип протокола определяется параметром "настройка/последовательный порт/порт/вкладка протокол", для АРМ Орион Про структурой базы данных). Uprog осуществлет поиск только в протоколе Орион. Тип протокола для С2000-Ethernet  v2.52 в прозрачном режиме может быть любым (и Орион, и Орион Про); в прозрачном режиме этот параметр определяет наличие/отсутствие оптимизации данных (лучше для всех 3-х приборов оставить по умолчанию Орион).

Сигуа Ольга 8 лет назад

Т.е. протокол Орион так же можно использовать если C2000-Ethernet ретранслирует данные между компьютером и пультом «С2000М», если в рабочем состоянии пульт находится в режиме работы «компьютер»?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

В настройках C2000-Ethernet - да.
Выдержки из РЭ C2000-Ethernet v2.52 (пояснения к параметру "Тип протокола"):

Для прозрачного режима тип протокола определяет правила оптимизации и отправки данных в интерфейсы RS-232/RS-485 и Ethernet:
Орион-режим с оптимизацией данных. В интерфейсы ретранслируются только последние 3 пакета. При большем количестве более ранние пакеты считаются устаревшими и не ретранслируются. Если не заданы расширенные настройки для прозрачного режима, то:
  1. при приеме данных в интерфейсе RS‑232/RS-485 признаком конца пакета является пауза, равная времени передачи 3-х байт;
  2. при передаче пакетов (принятых из локальной сети) в интерфейс RS‑232/RS-485 между пакетами выдерживается пауза, равная времени передачи 3-х байт.


При использовании «C2000-Ethernet» в составе системы «Орион»:
  1. протокол «Орион Про» (в т.ч. «Другой»)является корректным только в схеме подключения, когда «C2000‑Ethernet» ретранслирует данные между компьютером и пультом «С2000М», если в рабочем состоянии пульт находится в режиме работы «компьютер».
  2. протокол «Орион» является корректным для любых схем подключения.

Сигуа Ольга 8 лет назад

Аааа, я если честно почему подумал, что Орион, для всех остальных подключений, кроме ПК к ПКУ по RS232. А вообще простыми словами принципиальную разницу объяснить можете? Да и выше по проблеме, в настройках остальных преобразователей с портами 40005 и 40006, в списках удаленных устройств, если это ПК надо указывать те же порты? Или все таки 40000? Я так понимаю они на ПК на 40000 порт шлют, а ПК им на 40005 и 40006, может по этому он видит только тот преобразователь который по умолчанию порты использует?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Ольга в том то и дело, что мастер ключ я менял с обеих сторон. Причём, если в окне смены ключа шифрования постаить галочку "Использовать ключь шифрования по умолчанию", подключиться к  C2000-Ethernet не получается при том, что при добавлении устройства в UPROG стоит галочка "масткр-ключ по умолчанию".
        Во всех C2000-Ethernet установлен режим "Прозрачный".
        В Settings.exe для соответствующих COM-портов параметр "Устройство организации обмена с приборами" установлен в значение "C2000-Ethernet".
       Перемычка на C2000-Ethernet находится в рабочем положении.
       Линии удаляются только если остановить драйвер. После удаления линий нечего не меняется.
       Скрины сбросить не могу пока. Политика безопасности.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Гениально, Константин! В режиме виртуального COM-порта участвует везде один и тот же номер UDP-порта.  Если в настройках COM указан UDP-порт 40006, то в конфигурации C2000-Ethernet должен быть задан UDP-порт С2000-Ethernet 40006 и дополнительно один из 2-х вариантов:
1.  Если тип UDP-порта соответсвующего удаленного устройства в списке удаленных устройств (таблица маршрутизации) "Статический", то необходимо указать его значение, т.е. 40006.
2.  Если тип UDP-порта соответсвующего удаленного устройства в списке удаленных устройств (таблица маршрутизации) "Динамический", то актуальное значение UDP-порта определится автоматически по первому входящему пакету от этого устройства.

По умолчанию в C2000-Ethernet для всей таблицы установлен тип "Статический". Если в таблице UDP-порт не был изменен, то работать не будет.

Сигуа Ольга 8 лет назад

Тогда Евгений, на остальных двух преобразователях 40005 и 40006 установите тип UDP порта "динамический", задержки у вас скорее всего по умолчанию пройдут.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

По типу протокола, который ставить в С2000-Ethernet. Принципиальная разница: в протоколе Орион важно, чтобы при передаче пакетов (принятых из локальной сети) в интерфейс RS‑232/RS-485 между пакетами выдерживалась пауза. Если установлен тип протокола Орион Про или Другой, то при наличии более 2-х пакетов, принятых из локальной сети, эти пакеты будут транслированы в RS без пауз (для конечных устройств Орион это недопустимо). И еще момент с оптимизацией. Она крайне необходима тогда, когда С2000-Ethernet устанавливается в прозрачном режиме в разрезе RS-485 и при этом в ближнем интерфейсе присутсвуют приборы Орион (чтобы не транслировать никому ненужный трафик обмена ближних приборов в дальний интерфейс). С ориентацией на протокол Орион реализовано так, что в очереди пакетов считаются актуальными только последние 3 (это актуально и для обмена с пультом, и  для обмена с приборами). При этом анализ содержимого ретранслируемых данных С2000-Ethernet в прозрачном режиме не выполняет (можно передавать любые данные). Дополнительный бонус оптимизации ещё и в том, что в случае просадки Ethernet-канала старые пакеты также будут соптимизированы.

Сигуа Ольга 8 лет назад

Ольга, вы ответили мне на вопрос протокола Орион "В настройках C2000-Ethernet - да.", правильно ли я понимаю что он может оличаться в зависимости от подключения к приборам или к ПКУ в настройка Settings? Т.е. в C2000-Ethernet ставим Орион,в настройка Settings если приборы напрямую подключены к RS485 то тоже Орион, а если ПКУ в режиме "компьютер" подключенный по RS232 то Орион ПРО.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

И для ретрансляции протокола Орион, и для ретрансляции протокола Орион Про в С2000-Ethernet можно задать протокол "Орион". Тип протокола, который прописывается в реестр посредством программы Settings.exe игнорируется программой Uprog, PProg, АРМ Орион Про. Uprog всегда опрашивает в протоколе Орион. PProg в том протколе, который указан в интерфейсе программы pprog "настройка/последовательный порт/порт/вкладка протокол". Протокол работы АРМ Орион Про будет зависеть от структуры базы данных (если добавлен пульт на COM, то протокол Орион Про; а если приборы Орион на COM, то протокол Орион).

Сигуа Ольга 8 лет назад

Тогда это на данный момент бесполезный пункт в настройках Settings, который ничего не меняет, его можно игнорировать?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Да, для ПО Болида можно игнорировать! Для интегрированного стороннего ПО может оказаться актуальным.

Сигуа Ольга 8 лет назад

Спасибо, все понятно, а то я голову ломал, по всякому пробовал, а оно работает. Ждем ответа от Евгения, помогло или нет?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Пожалуйста :)! Ждём ответа от Евгения!

Сигуа Ольга 8 лет назад

Константин, прежде чем обратиться за помощью я пробывал всякие варианты в том числе и устанавливал тип UDP порта "динамический".

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

А попробуйте на всех преобразователях выставить порт 40000 и по одному их включать в сеть (не одновременно), так сказать удостовериться в чем дело? В задержках или настройках преобразователей.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Версия АРМ и UPROG
https://yadi.sk/i/E0VnpMekqdMod
Вот так ситывается конфигурация с единственного прибора
https://yadi.sk/i/-h5BbmGbqdPkQ
Настройки С2000-Ethernet 1 (работает)
https://yadi.sk/i/-zVeKSWmqdPuX
Настройки С2000-Ethernet 2
https://yadi.sk/i/7MEdQYGsqdQ36
Настройки С2000-Ethernet 3
https://yadi.sk/i/rozaLHBqqdQ8w
Почему-то иногда в настройкх линии бывает так
https://yadi.sk/i/49YLwpaaqcszM

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Порт в списке удаленных устройств однозначно надо на динамический поменять, на всех. А вот я выше писал, пробовали по одному включать с портом 40000?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Физически включать по питанию устройства по отдельности нет возможности - они далеко расположены. Пробовал для каждого устройства в системе по очереди создавать единственный виртуальный СОМ порт с портом 40000. Результат тот же.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

А ping какой? Время? Надо по задержкам пройтись.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Ping у всех С2000-Ethernet из перечисленных ниже 30 мс. А задержки влияющие на виртуальный СОМ порт всего две, и обе я ставил и большими и огромными. Не помогает.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Дааа, магия, одним словом. Если ping есть, значит в одной подсети, значит есть контакт, с настройками мы вроде разобрались, вроде все верно, приборы подключены правильно, перемычки на месте, Setting тоже не забыли, может сами преобразователи неисправны или ПК гонит? Больше идей нет, хотя как это обычно бывает, это какая то мелочь которая на поверхности лежит, какая нибудь галочка или снята или наоборот. А вы вот говорите далеко они, как далеко? Вы те сами тоже натраиваете или они настолько далеко что там другой человек? Бывало и такое что по телефону говорят что все ровно, все как сказали сделал, приезжаешь, а там как я писал выше маленький косяк.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

После монтажа я подключался к С2000-Ethernet прямым соединением по LAN с ноутбука приборы UPROG видел и конфигурировал. А сейчас я конфигурирую С2000-Ethernet удаленно.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Есть одно сомнение. Это то, что изначально С2000-Ethernet имели прошивку 2,15, а я перешил их на версию 2.52. Может проблема в железе которое не совсем совместимо с этой прошивкой.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

А пингуете как? прсто ping и IP или ping IP -n 10? Бывает такое что по умолчанию четыре раза пройдет с задержкой менее 30 мс, а потом тормозит, попробуйте ping ip -n 10 (десять раз или лучше 100).

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Пингую командой ping -t несколько минут, а потом смотрю максимальное время.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

А пробовали новым setting который сам может расчитать задержки? 

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Не нашел его, а последний с сайта БОЛИДа вообще не отображает создаваемые СОМ порты. Их потом приходится в реестре править. Поэтому пользуюсь из комплекта АРМ Орион Про.
 

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

https://drive.google.com/file/d/0B1JyuCCGLL5ncVB3MlNmV2E1dE0/view?usp=sharing

В архиве есть.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Спасибо. Завтра попробую.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Константин, призапуске Setting2 выскакивает ошибка "List index out of bounds", список портов отсутствует, а при попытке читать либо записвать реестр ошибка "Ошибка прямого доступа к выбранной настройке".

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Проверил из архива, у меня все ровно. Вы на одном ПК пробовали запустить?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Пока на одном. Сейчас достану ноутбук.
 

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

На ноутбуке тоже самое. Система Windows7.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Я вот тоже на нескольких ПК попробовал из архива, да и люди другие качали, все работало. Ну да ладно, если у вас все заработало. А скиньте рабочие скрины настроек преобразователей и Setting.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

А они теже, что и выше выложенные, только удалён адрес шлюза в списке удалённых устройств.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Хорошо, теперь будем знать.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Ошибка та же что и у Евгения. Однако при попытке добавить порт под номером 345 (чисто от балды) внезапно появились все существующие порты и 345-й. Однако кнопка "записать в реестр" после конфигурации через Мастер не выдавала результата. Хорошо, перенёс настройки уже в установленную программу Settings от Орион ПРО 1.12.2. Записал в реестр. При попытке считать конфиг. приборов через Uprog выдаёт порт занят. При повторном нажатии начианет считывать, но приборы не отображаются, как при перевёрнутом Rx Tx. 
Схема подключения C2000М в режиме "Компьютер" =>RS232=>C2000-Ethernet=>LAN=>Виртуальный COM=> АРМ

Гиниятуллин Леонид 8 лет назад

Вы про COM порт говорите?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Да, всё верно.

Гиниятуллин Леонид 8 лет назад

Я конечно не берусь однозначно утверждать, то по моему более 256 COM портов быть не может. Измените номер ниже 256.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Ок. Это можно сделать, однако для соединения я использую 5-й, а 345-й создал лишь для "активации" программы.

Гиниятуллин Леонид 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

28 ответов

Относительно " Все устройства кофигурируются по локальной сети (один нюанс если поменять мастер-ключ в группе свободное соединение, то подключиться к "С2000-Ethernet" больше не удаётся до сброса прибора на заводские настройки). " Master-ключ необходимо менять с обеих сторон. Если поменяли в C2000-Ethernet, то аналогичный ключ необходимо задать в Uprog для этого прибора (выбрать C2000-Ethernet в дереве приборов, далее правая клавиша, далее "изменить Master-ключ").
Относительно того, что приборы, подключенные к C2000-Ethernet, не обнаруживаются. Убедитесь, что:
1. в конфигурации C2000-Ethernet установлен режим "Прозрачный";
2. в Settings.exe для соответствующих COM-портов параметр "Устройство организации обмена с приборами" установлен в значение "C2000-Ethernet" ;
3. перемычка на C2000-Ethernet находится в рабочем положении, а не в положении Config.
Созданные в UPROG линии удалены (при закрытии UPROG линии не удаляются)? Если нет, то либо удалите линии, либо скиньте скрин их настроек (чтобы убедиться на отсутствие конфликтов ПО).
Если всё так, но не работает, то укажите версию Uprog, АРМ и скиньте скрин настроек преобразователей.

Причина может быть и более банальна: некорреткное физическое подключение по RS.
Ещё при чтении конфигурации С2000-Ethernet Uprog-ом обратите внимание на MAС адрес, отображаемый на вкладке Ethernet или в дереве приборов в Uprog. У всех приборов он должен быть уникальным.
Приборы С2000-Ethernet при этом стабильно отвечают на команду ping? Какое время ответа? Ввиду того, что все приборы C2000-Ethernet конфигурируются по локальной сети, предположу, что ping стабильный и не превышает 30 мс (тогда проблема не в MAC и не в ping).

8 лет назад

avatar
Касательно физического подключения по RS, если подключиться к С2000-Ethernet прямым подключением по LAN с ноутбука, то приборы опрашиваются на всех преобразователях.
МАС адреса у всех С2000-Ethernet уникальные и соответствуют нпечатанным на платах.
Ping у всех С2000-Ethernet из перечисленных действительно ниже 30 мс, но есть ещё один С2000-Ethernet, который я не описываю, до него пинг более 1500 мс одноко он тоже конфигурируется по сети.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Евгений, во всех приборах в списке удаленных устройств поставьте порт статический и его корректное значение и уберите некорректный шлюз, который указываете в таблице. C2000-Ethernet пытается работать через этот шлюз, т.к. он приоритетнее того, что указывается общий для всех. 

8 лет назад

avatar
Так статический или динамический? Выше вроде обсуждали, что динамический.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга большое спасибо!
Связь с приборами появилась. Остаётся вопрос зачем в списке удалённых устройст имеется настройка шлюза?
И ещё по поводу мастер ключа в группе свободное соединение. На одном C2000-Ethernet имел неосторожность поставить галочку "Использовать ключь шифрования по умолчанию", рядом с кнопкой "сменить" появился крестик и после записи конфигурации в прибор свазаться с ним больше не удаётся (при чтении конфигурации выскакивает окно "Ввод мастер ключа прибора" и никакие манипуляции с галочкой "Мастер-ключ по умолчанию" не помогают. 

8 лет назад

avatar
получается дело в шлюзе было в списке удаленных устройств? А порт если задать явным то и статическим оставить можно?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

И еще вопрос, как программа UPROG либо ядро орпоса Орион Про узнают ключ шифрования при подключении к приборам через C2000-Ethernet  если в его настройках поменять ключ шифрования для удалённых устройств

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Ольга видимо сегодня отдыхает)

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дело было и в шлюзе, и в значении UDP-порта удаленного устройства, заданного для статического типа UDP-порта.

Относительно шлюза. Во всех 3-х приборах был указан шлюз в таблице из другой подсети. А нужно указывать шлюз той подсети, к которой относится настраиваемый прибор. Странно то, что один из 3-х приборов все-таки работал при некорректном шлюзе. Но оставим это на особенности маршрутизации той сети, в которой установлен С2000-Ethernet_1. В более ранних версиях C2000-Ethernet (до v2.15 включительно) не было настройки общего шлюза. Для каждого IP-адреса таблицы нужно было указать шлюз. Начиная с v2.50 можно не задавать шлюз в таблице, в этом случае будет использоваться шлюз по умолчанию. Но! Если значение шлюза в таблице ненулевое, то в качестве шлюза для соответсвующего IP-адреса таблицы используется именно оно! Другой момент. Если не указать основной шлюз, то доступ к прибору через свободное соединение (например, для конфигурирования) будет возможен только в пределах одной локальной сети. Обобщая.. если доступ в другую подсеть всегда осуществлется через один и тот же шлюз, то нужно просто задать шлюз по умолчанию, а значения индивидуальных шлюзов в таблице оставить нулевыми.

Относительно UDP-порта. Для работы в режиме виртуального COM корректен любой из двух вариантов:

  1. Если тип UDP-порта удаленного устройства (в данном случае ПК) в таблице "Статический", то необходимо указать точное значение UDP-порта удаленного устройства (в данном случае значение UDP-порта для соответствующего COM).
  2. Если тип UDP-порта соответствующего удаленного устройства в таблице "Динамический", то прибор, стартуя, отправляет пакеты на тот UDP-порт, что задан в таблице, а в процессе работы значение UDP-порта актуализируется по входящим пакетам от этого устройства. Т.е. для режима виртуального COM задание верного значения UDP-порта при типе Динамический не является обязательным. Но если 2 прибора C2000-Ethernet работают в паре и ни в одном из них не указано корректное значение UDP-порта получателя, то так они и будут до бесконечности отсылать друг другу данные в пустоту (на закрытые UDP-порты). Кстати, до v2.15 включительно использовался Динамический тип UDP-порта (без возможности изменения его на Статический).

В представленных настройках в C2000-Ethernet_2 был задан тип Статический при некорректном номере UDP-порта. Эта направление не могло заработать без изменений, удовлетворяющих либо п.1, либо п.2, указанных выше.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Master-ключ, который можно изменить в настройках C2000-Ethernet, используется для организации шифрованного канала между 2-мя C2000-Ethernet, когда они работают в паре, либо между C2000-Ethernet и службой Орион 2. При этом Master-ключ необходимо изменить с обеих сторон. Например, изменив Master-ключ для свободного соединения и записав в прибор изменную конфигурацию, для последующего доступа к конфигурации такого прибора в программе Uprog необходимо будет указать новый Master-ключ (правая клавиша на приборе в дереве устройств). И в релизном Uprog 4.1.0.54 (где конфигурирование по локальной сети пока не заявлено), и в бета-версии доступ к прибору после изменения Master-ключа функционал пока неотработанный, поэтому проходит со сбоями.. иногда нужно удалить линию и снова её создать, иногда требуется несколько раз нажать на чтение конфигурации из прибора и др. моменты. Всегда можно вернуться к Master-ключам по умолчанию (опять же значение по умолчанию необходимо установить с обеих сторон).
В прозрачном режиме C2000-Ethernet ничего не знает о ключах шифрования между АРМ и приборами Орион; он просто осуществляет ретрансляцию в своем шифрованном либо нешифрованном канале.

8 лет назад

avatar
Ольга, специально на не слишком далеко расположенном C2000-Ethernet удалённо сменил мастер-ключ в группе свободное соединение на "654321". Затем удалил линию, создал линию заново, добавил устройство (в процессе указав ключ "654321") и теперь беру ноутбук и собираюсь прогуляться до места установки C2000-Ethernet. Вот так както.

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Прогулялся до приборов. При нажождении компютера и C2000-Ethernet в одной подсети, смена мастер-ключа в группе свободное соединение несколько раз на новый и "по умолчанию" не приводит к потере возможности конфигурировать прибор по LAN. Почему же в разных подсетях эта возможность теряется?

Ретивых Евгений Валентинович 8 лет назад

Странно.. теоретически это никак не должно влиять. Нужно будет попробовать (до этого были эксперименты внтури одной подсети).

Сигуа Ольга 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В настройках линии непонятные значения отобразятся в следующем случае:
1. Открываем Uprog и создаем линию;
2. Закрываем Uprog не удаляя линии;
3. Открываем Uprog  и активируем ветвь драйвер;
4. Автоматически отобразятся все линии драйвера;
5. При просмотре свойств этих линий отобразятся странные значения.
Происходит это потому, что линии являются принадлежностью службы Орион 2 (драйвера), а не Uprog. Uprog является только инструментом для создания этих линий в службе. Служба, при подключении к ней приложения (в данном случае Uprog), сообщает только о значении UDP-порта линий.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток!
Бьюсь четвёртый день над следующей проблемой:
Стандартная схема подключения С2000-Ethernet или схема 7 из руководства к данному прибору. "Прозрачный" режим.
Настройки:   
Пульт в режиме "Компьютер" Скорость 9600. Протокол Орион Про. Версия С2000-Ethernet 2.52.

C2000М в режиме "Компьютер" =>RS232=>C2000-Ethernet=>LAN=>Виртуальный COM=> АРМ

Всё чего удалось добиться это то, что красный индикатор Ethernet на приборе мигает с частотой 1 раз в секунду без опроса по сети. Если начать считывать конфигурацию системы через Uprog, предварительно переведя С2000М в режим "Программирования" или через Pprog в режиме "Компьютер", то красный светодиод начинает светиться постоянно. Из таблицы 3 руководства узнаём, что это означает что приходили данные по интерфейсу RS-232/485. 
Uprog иногда ругается что порт занят, Pprog ничего не видит. Перепробовал все режимы работы и скорости Ориона и Орион ПРО. Ситуация повторяется и при подключении С2000-Ethernet напрямую к компу. Конфигурация прибора по сети проходит идеально 

8 лет назад

avatar
Может дело в ПК? И 192.168.1.20 это адрес вашего ПК, с корого вы конфигурировать пробуете?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Да, так и есть. 192.168.1.20 адрес АРМа. Дело в том, что на нём стоит уже Орион ПРО 1.12.2 с подключённым пультом. Задача добавить управление ОПСом соседнего здания со своей локальной ИСО Орион той же версии.

Гиниятуллин Леонид 8 лет назад

у меня единственная разница это ПИ-ГР вместо С2000-ПИ, год уже работает.

перемычку то не забываете переставить?)

Волков Андрей 8 лет назад

Тэк-с. Перемычку...Стоит на режиме "Pass", всё конфигурирование происходит по LAN. ПИ-ГР щас попробую поменять.
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=3026
Тут ещё пишут, что при опросе приборов требуется оставить службу Orion2 - Device Interface Protocol. Пункт 4. Попробовал нифига.

Гиниятуллин Леонид 8 лет назад

не-не, если на Пасс то норм, главное что не в Конфиге.
службу не только надо остановить, но ещё и линию в упроге удалить, где-то тут такое читал

Волков Андрей 8 лет назад

Orion2 - Device Interface Protocol он для конфигурирования C2000-Ethernet по LAN.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Итак по-порядку:
1. Замена типа преобразователя в Settings ничего не дала.
2. Пульт Адрес по RS232  - 1 Скорость 9600
3. C2000-Ethernet адрес 10RS232 - Протокол Орион ПРО скорость 9600
4. Pprog - протокол Орион ПРО скорость 9600
5. Линия удалена.
Результата ноль.

Гиниятуллин Леонид 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В C2000-Ethernet выбирать протокол ОРИОН

8 лет назад

avatar
если внимательно посмотреть на второй скрин то там - Орион

Волков Андрей 8 лет назад

Автор пишет 
3. C2000-Ethernet адрес 10RS232 - Протокол Орион ПРО скорость 9600

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Это я пишу уже после изменений по третьему пункту. Действительно, мой косяк. Постараюсь завтра выложить скрины рабочей настройки. Да в итоге всё заработало.
ФУУУх!!! Не знаю что я сделал, но заработало. На последнее что грешил - это три проводка ШВВП 2х0.75 которыми был прокинут интерфейс RS232 от Пульта до С2000-Ethernet. 
Подключаю преобразователь USB-RS232. Связи нет. Что за...!!! Перекидываю Rx Tx. Связи нет! Перевожу пульт в режим программирования! Тишина. Перекидываю контакты. Тишина. Тут в Упроге замечаю что не могу открыть порт настроенный для Ориона. Бегу в Диспетчер устройств. О-па. COM4 вместо COM3 по-умолчанию! Меняю порт в Упроге!!! Заработало. Перекидываю контакты симметрично на С2000-Ethernet! Считать конфиг в Упроге! Поехало!!!

П.С. Ппрог сначала не хотел читать конфиг никак, ни в Орионе, ни в ПРО, ни нормальном режиме пульта. Скачал свежую 3.02 build 5 и всё заработало. Старая была 3.01 build 40.

Гиниятуллин Леонид 8 лет назад

Итак выкладываю рабочий конфиг для Com-портов и C2000-Ethernet. Пульт С2000М в режиме "Компьютер", адрес по RS232 - 2, Скорость 9600. Не забываем останавливать службу Orion2 - Device Interface Protocol для опроса приборов. Принцип работы как обычным преобразователем USB-RS232. Не путаем Rx Тx.
Связь C2000-Ethernet с Пультом протестирована на кабеле КСБК 2х2х0.8 по интерфейсу RS232 на расстоянии порядка 30 метров. Устойчивая.



Гиниятуллин Леонид 8 лет назад

Кстаи, подскажите пожалуйста, как удалить лишние COM-порты?

Гиниятуллин Леонид 8 лет назад

А если не останавливать службу Orion2 - Device Interface Protocol, опрос не проходит?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Кстаи, подскажите пожалуйста, как удалить лишние COM-порты?

запускайте regedit и ищите
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID\ORION\RS
там и удаляйте ненужный PORT_№

Волков Андрей 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброе время суток!!
Есть проблема со связью, С2000-Ethernet v2.15 работающий в режиме Slave и кучу С2000-Ethernet v2.15 работающие в режиме Master,
необходимо было расширение докупили С2000-Ethernet v2.52, конфигурировалось все через LAN, работает в режиме Master, индикатор сети мигает с частотой 1секунду. С2000-Ethernet-Slave подключен к серверу через RS232 на котором стоит АРМ Орион ПРО, Slave и Master живут в разных сетях, маршруты все прописаны, при чем вместе с Master-ом в одной сети есть еще один С2000-Ethernet-Master v2.15 который работает без проблем.
Бьюсь уже вторую неделю, не как не могу завести.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Собственно возможна несовместимость версий прошивки. Неплохо бы описать настройки или приложить скриншоты. 
В моём случае, когда не удалось подружить два С2000-Ethernet в режиме Slave-Master, просто перевёл Мастера в режим Прозрачный и выделил в Орионе ему отдельный порт, связь осуществлятеся по схеме №7 Приборы - С2000М-RS232-С2000-Ethernet-LAN-Сервер-Орион ПРО

Гиниятуллин Леонид 7 лет 11 месяцев назад

Андрей Сергеевич, обновите C2000-Ethernet-Slave до v2.52. После обновления прошивки конфигурация примет заводские значения, вручную наберите конфигурацию (не через запись сохраненной). Приборы C2000-Ethernet- Master можно оставить v2.15 (при желании можно обновить до v2.52, но не обязательно).

Внимание! Изменяю комментарий по результатам проверки. Должно все работать и с v2.52 в центре, и с v2.15. Нужно смотреть конфигурацию приборов. Обратите внимание на значения параметров UDP-порт С2000-Ethernet и UDP-порт в таблице маршрутизации: в версии 2.15 для этих параметров использовалось значение по умолчанию 2048, а в v2.52 - 40000. К тому же до v2.15 включительно UDP-порт удаленного устройства всегда был "динамический" (обновлялся по входящим пакетам), а, начиная с v2.50, появилась настройка типа UDP-порта: "статический" или "динамический" (в заводской конфигурации "статический"). Некорректно, если в конфигурации 2.52 в списке удаленных устройств указан тип статический и значение 40000, а в С2000-Ethernet 2.15 UDP-порт прибора принимает значение 2048.
Судя по тому, что прибор конфигурируется по LAN по свободному соединению, основной шлюз указан верно. Посмотрите не указан ли какой-другой шлюз в таблице маршрутизации (списке удаленных устройств). Если указан, то для соединения с соответсвующим IP будет использоваться именно он, а не основной шлюз. Если не указан, то используется основной шлюз.
И ещё посмотрите таблицу отличий от предыдущих версий в РЭ на C2000-Ethernet v2.52 (в  версию 2.52 относительно версии 2.15 включены изменения, указанные для версий 2.50, 2.51, 2.52). Возможно, где-то окажется актуальным обновление до 2.52.

Сигуа Ольга 7 лет 11 месяцев назад

попробывал все рекомендации ничего не помогло, пробывал подключить на отдельных виртуальный порт как советовал попробывать Леонид, не помогло.UProg конфигурируется только в той сети в которой находиться устройство, с сети в которой находиться сервер - нет, даже если устройство добавлять руками, считать конфигурацию не удается.
в версии 2.50 были устранена проблема связи между Slave и Master при определенном построении сети, кто-нить знает при каком именно построении?

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Андрей! Надо разбирать с простого. C2000-Ethernet пингуется из сети где стоит сервер? 
Схему подключения соблюдали? Скриншоты настроек я бы тоже привёл, как и конфигурацию сети.

Гиниятуллин Леонид 7 лет 11 месяцев назад

С2000-Ethernet пингуется из сети где стоит сервер.
Схему подключения соблюдали?

что Вы имеете ввиду ?
скриншоты прикреплю чуть позже.
конфигурация сети: c2000-ethernet-Slave живет в сети 192.168.0.1\24, c2000-ethernet-Master в сети 192.168.5.1\24, сети соеденены между собой с помощью VPN, вместе с Master есть еще один Master (с друним только ип) который был установлен ранее v.2.15 с ним все норм.
единственное что может смущать что новый Master подключен к сети через 2 хаба и 2 медиа-конвертера.
 

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Если устройство пингуется из другой подсети то всё нормально с соединением. 
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=3039
Тут поподробнее о подключении в Прозрачном режиме.

Гиниятуллин Леонид 7 лет 11 месяцев назад

не получается, пробывал тестировать отправку UDP пакетов утилитой проверки линии связи (http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=2032) с сервера к которому подключен slave, проходят пинги и пакет присутсвия прибора, эхо чат не работат (как с соединением Rx, Tx так и без соединения) проверялось как через VPN, так и внутри одной сети (одного хаба))). Сбрасывал в заводские настройки и настраивал повторно, тоже самое.

 

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

настройки Slave
[29]
DeviceType=29
DeviceVersion=215
NewConfiguration=1
LengthConfiguration=34803
Line1=0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Line233=0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Line234=0  0  2  1  0  0  127  0  0  0  0  0  1  0  0  0  182  3  192  168  0  223  192  168  0  224  192  168  4  251  192  168  
Line235=5  251  192  168  6  251  192  168  0  227  192  168  5  252  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  192  168  0  222  0  0  
Line236=0  0  0  0  0  0  192  168  0  235  192  168  0  235  192  168  0  235  0  0  0  0  192  168  0  235  0  0  0  0  0  0  
Line237=0  0  0  0  0  0  255  255  255  0  0  8  0  8  0  8  0  8  0  8  0  8  0  8  0  8  0  8  0  8  0  8  
Line238=0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Line239=0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Line240=0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  164  149  90  124  12  81  147  158  134  60  19  95  244  104  105  61  
Line241=164  149  90  124  12  81  147  158  134  60  19  95  244  104  105  61  164  149  90  124  12  81  147  158  134  60  19  95  244  104  105  61  
Line242=164  149  90  124  12  81  147  158  134  60  19  95  244  104  105  61  164  149  90  124  12  81  147  158  134  60  19  95  244  104  105  61  
Line243=164  149  90  124  12  81  147  158  134  60  19  95  244  104  105  61  164  149  90  124  12  81  147  158  134  60  19  95  244  104  105  61  
Line244=164  149  90  124  12  81  147  158  134  60  19  95  244  104  105  61  164  149  90  124  12  81  147  158  134  60  19  95  244  104  105  61  
Line245=164  149  90  124  12  81  147  158  134  60  19  95  244  104  105  61  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Line246=0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Line254=0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Line255=0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  10  120  30  0  0  
Line256=0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Line1088=0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
LineCount=1088

удалил нулевые линии чтобы не захломлять

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

 

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

А почему не ссылка на файлы *.cnu или скриншоты конфигурации?

Сигуа Ольга 7 лет 11 месяцев назад

сейчас выложу куда-небудь добавлю ссылки, так как конфиг Мастера в xml

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

https://yadi.sk/d/-xK15u89reVQm
Ссылка на файлы

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

А почему такой большой тайм-аут ожидания квитанции в конфигурации прибора (950 мс.)? Действительно, часто бывает такое большое время пинга?

Сигуа Ольга 7 лет 11 месяцев назад

Slave собирает информацию с 4 площадок, на одной из них бывают задержки большие. в сети в которой новый с2000-ethernet за все время настройки больше 30 мс не наблюдал, обычно 7-9 мс.

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Эхо-чат в той программе работает только в прозрачном режиме. В режиме мастер-слейв не работает.

Кузьминов Сергей Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вы говорите: "попробывал все рекомендации ничего не помогло, пробывал подключить на отдельных виртуальный порт как советовал попробывать Леонид, не помогло.UProg конфигурируется только в той сети в которой находиться устройство, с сети в которой находиться сервер - нет, даже если устройство добавлять руками, считать конфигурацию не удается. ".
1. Чтобы работать с С2000-Ethernet через виртуальный COM, прибор C2000-Ethernet должен быть в прозрачном режиме.
2. Фраза про Uprog. Правильно ли я понимаю, что прибор по локальной сети конфигурируется. Но из другой подсети не когфигурируется. Так? Если так, то уточните у системных администраторов, что IP-адрес шлюза 192.168.5.1. Кстати, IP 192.168.5.1 пингуется?
3. Убедитесь, что прибор C2000-Ethernet-Master не в режиме Config.
4. Убедитесь (при помощи системных администраторов), что не происходит блокировки UDP-трафика на промежуточном сетевом оборудовании http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=1849&sid=f0284d18ef61d37fb337494531fbc85f .

7 лет 11 месяцев назад

avatar
1. Чтобы работать с С2000-Ethernet через виртуальный COM, прибор C2000-Ethernet должен быть в прозрачном режиме

да так и было сделано.
Фраза про Uprog. Правильно ли я понимаю, что прибор по локальной сети конфигурируется. Но из другой подсети не когфигурируется. Так? Если так, то уточните у системных администраторов, что IP-адрес шлюза 192.168.5.1. Кстати, IP 192.168.5.1 пингуется? 

да правильно, шлюз верен.
3. Убедитесь, что прибор C2000-Ethernet-Master не в режиме Config.

в режиме Master
4. Убедитесь (при помощи системных администраторов), что не происходит блокировки UDP-трафика на промежуточном сетевом оборудовании

сейчас проверяем, единственное что смущает, то что вчера с сервера проверял проверку пакетов UDP утилитой проверки линии связи, пакет присутсвия прибора приходит (я как понимаю это тоже UDP пакет?) а вот с эхо-чатом беда, ответного пакета нет. Причем как с сервера так и с ноутбука в той подсети в которой мастер. Так же в этой подсети есть еще один с2000-ethernet в режиме мастера, с адресом 192.168.5.251 v.2.15 который был установлен ранее, он работает. 

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

По поводу эхо-чата. Эхо-чат актуален только для прозрачного режима, при этом тип интерфейса в конфигурации прибора должен быть установлен в значение "RS-232" (параметр "совместимость" для соответствующего IP-адреса должен быть в значении "Авто").

Сигуа Ольга 7 лет 11 месяцев назад

Вы пишите: " новый Master подключен к сети через 2 хаба и 2 медиа-конвертера. ". Если С2000-Ethernet 192.168.5.251 успешно работает, то блокировку трафика стоит смотреть только на выше обозначенном Вами сетевом оборудовании.

На приборе С2000-Ethernet 192.168.5.252 светодиод Ethernet мигает, а не включен постоянно, так?

Сигуа Ольга 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На приборе С2000-Ethernet 192.168.5.252 светодиод Ethernet мигает, а не включен постоянно, так?

все правильно, с частотой вкл\выкл 1 секунда

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Можно попробовать поставить "прибор 5.252 на место 5.251". Теоретически связь должна установиться. Если не установится, то разбираться дальше.

Сигуа Ольга 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У вас в списке удаленых устройств кроме IP адреса шлюз указан? 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
да

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

RS232\485

Ethernet

 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Андрей, шлюз удаленного устройства уделите в списке, нет необходимости указывать шлюз, так как у брибора есть уже шлюз по умолчанию. (и шлюз указан не верный). 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
удалил, не помогло, почему шлюз не верный?

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Почему шлюз неверный? Для 192.168.5.252 указан шлюз 192.168.5.1 при маске 255.255.255.0. Для 192.168.0.222 везде, где требуется работа через шлюз, указан шлюз 192.168.0.235 при маске 255.255.255.0. Всё верно..

Сигуа Ольга 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

http://my-files.ru/9cpwr3 вот тут на фото шлюз указан 192.168.5.1 для удаленно устройства, а айпи 192.168.0.222. Ксати, Ольга, шлюз в списке удаленех устройст к какому айпи относится?? 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
В конфигурации прибора и в параметре "Шлюз", и в параметре "Шлюз в списке удаленных устройств" необходимо указывать шлюз, через который конфигурируемое устройство получает доступ в другую подсеть. Если задан параметр "Шлюз", то не обязательно указывать "Шлюз в списке удаленных устройств". Если все же "Шлюз в списке удаленных устройств" задан, то в качестве шлюза для доступа в другую подсеть будет использоваться именно он. В представленных конфигурациях всё корректно (шлюз задан и в параметре "Шлюз", и в параметре "Шлюз в списке удаленных устройств", что избыточно, но везде задано корректное значение шлюза, более того, одинаковое).

Сигуа Ольга 7 лет 11 месяцев назад

Slave и Master живут в разных vlan-ах

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга, а зачем вообще прибору в.2,52 нужны поля для шлюзов в списке удаленных устройсв? если есть уже поле "шлюз" в параметре прибора???

Андрей, если в разных VLAN-нах, то нужна маршрутизация, если она есть, возможно настроин файрвол, и может быть есть ограничение по TCP/UDP портам. нужно проверить access-listы..

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Историческое прошлое для совместимости с предыдущими версиями конфигураций. В более ранних версиях не было параметра "шлюз", была только колонка шлюзов в списке удаленных устройств. Теоретически, если разным устройствам задать выход в другую подсеть через разные шлюзы, то реально будет вестить работа через разные шлюзы. В реальности это, вряд ли, кому-то понадобилось в жизни. По этой причине, начиная с версии 2.50, и появился просто параметр "шлюз", но для совместимости конфигураций была сохранена  колонка шлюзов в списке удаленных устройств.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Заработало, решил сменой ИП адреса вместо 192.168.5.252 поменял на 192.168.5.253 и на Slave и на Master и все заработало.

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При добавлении устройства в линию появляется еще одно пустое устройство. Кнопок "Считать конфигурацию из прибора" тоже нет. Ядро опроса не запущено. ОСь Win 8 x64 не знаю важно это или нет. Скриншотприлагается.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
а у Вас порт свободного соединнения тоже 2048?

Никитин Андрей Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

Да.

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пустое поле - это замечание к Uprog. Поле появляется, но не мешает.
Кнопка "считать конфигурацию" не появляется, т.к. прибор с заданными Вами параметрами не обнаружен. Опять замечание к Uprog - кружок около прибора не должен в случае необнаружения становится зеленым. Если бы прибор был обнаружен, то отобразились бы его реальный MAC-адрес (старшие байты MAC адреса 00:18:BC) и его тип и версия (в данном случае С2000-Ethernet v2.52). Если Вы хотите подключиться к прибору по свободному соединению и параметры для свободного соединения в приборе не меняли, то при добавлении прибора на линию 40001 нужно добавить прибор с нужным IP и портом 40001. Если хотите подключиться по фиксированному соединению, то могу предположить, что порт для фиксированного соединения в приборе установлен в значение 2048 и в списке удаленных устройств UDP-порт получателя тоже задан 2048. В этом случае нужно создавать линию с UDP-портом 2048 и при добавлении устройства на линию указывать порт 2048 (если есть устройства в этой же локальной подсети, то в качетсве порта поиска при создании линии нужно тоже указать порт 2048). Если прибор находится за шлюзом, то в приборе уже должен быть задан адрес шлюза. Если Вам кажется, что всё так, то выложите скриншоты настройки линии и добавления устройства, и если есть сохраненная конфигурация прибора, то и её тоже.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот скриншот настройки Линии и конфигурация самого С2000-Ethernet. Почему два одинаковых устройства появляются я не знаю. Я добавляю Один. Компьютер с С2000-Ethernet подключены через роутер и находятся один от другого на расстоянии метра. И там и там подсеть 15. Дополнительно скрин Settings

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При создании линии Вы указываете UDP-порт линии 40001, т.е. служба ожидает данные на порт 40001. При этом в конфигурации прибора указано, что данные по свободному соединению отправлять на фиксированный порт 2048. С2000-Ethernet, получая запросы на UDP-порт 2048 от службы (иницированные Uprog-ом), отправляет ответы на ПК на UDP-порт 2048 (в то время как на ПК открыт порт 40001). С представленными настройками С2000-Ethernet, при создании линии нужно задавать порт 2048 и UDP-порт поиска тоже 2048, тогда прибор обнаружится автоматически и его не нужно будет добавлять вручную (т.к. прибор и ПК, где установлена служба, находятся в одной подсети). Имеющуюся на текущий момент линию 40001 нужно  удалить (лучше до создания линии 2048).

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Т.е. Если в приборе стоит галочка "Свободное соединение" настройки UDP в других полях игнорируются? Я правильно понял? А не проще снять галочку с "Свободного соединения"?

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нет, неправильно поняли.. Для фиксированных соединений в  приборе у Вас указан порт 4001, а линию Вы создаете на порту 40001. Если Вы хотите работать с  прибором по фиксированному соединению, то при условии имеющейся конфигурации прибора, нужно создать линию 4001 и в качестве порта поиска указать UDP-порт С2000-Ethernet для фиксированных соединений, т.е. порт 4001 (с учетом предоставленной конфигурации С2000-Ethernet). У Вас получилась путаница.. часть параметров указывается от фиксированных, часть от свободных.. часть не относится ни к тем, ни к другим.. при этом UDP-порт назначения везде статический.. Если ничего непонятно, то посмотрите рекомендации по конфигурированию C2000-Ethernet по локальной сети, которые идут в дистрибутиве вместе с Uprog и службой (там со скриншотами более подробно всё описано).

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Ааа... Я количество нулей не посчитал. Проблема что 4001 и 40001 не равны - правильно?!  Торможу. Извините.

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

:) заработало?

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

Да. Прибор по локалке нашелся, но только после ручного добавления. И если честно, а что дальше? Никакого виртуального com порта нигде не появилось? Подскажите пожалуйста.

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если нашелся только после ручного добавления при том, что служба и прибор находятся в одной подсети, то, вероятно, при создании линии Вы указали "UDP-порт удаленных приборов" для широковещательного поиска, отличный от UDP-порта прибора (и от того, что указывали при добавлении прибора вручную). Предполагаю, что сам широковещательный поиск не отключен (по умолчанию "включен" при создании линии).
Относительно того, что дальше... А какая у Вас задача?

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Задача чтобы Орион ПРО вер. 1.20 работал с сегментом приборов через локальную сеть. С2000 Ethernet подключен к Com порту С2000М, а к С2000М по 485 подключены приборы. С2000М переведен в режим "Компьютер".

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Вот тут дальше прочитайте, как добавить ком порт, только там к приборам по RS485 было подключение, у вас по RS232 поэтому в настройках Ethernet выбрать RS232. https://partners.bolid.ru/forum/forum_6523.html

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
На объекте находится несколько C2000-Ethernet версии 2.15. Настроены и работают без проблем.
Появилась необходимость добавить несколько штук. Пришли версии 2.52. Никак не можем настроить, не видит АРМ приборы ни в какую. Пинг есть, напрямую через RS-485 все приборы есть. Ставим версию 2.15, всё работает без проблем. Помогите разобраться в настройках.
В СОМ порт добавлен IP 192.168.33.240 UDP 2043.
В настройках C2000-Ethernet:
- IP-адрес C2000-Ethernet - 192.168.33.240
- Маска подсети - 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию - 0.0.0.0
- UDP-порт C2000-Ethernet - 2043
IP-адрес удаленного устройства: 192.168.33.1
UDP-порт удаленного устройства: 2048
Свободное соединение:
UDP-порт C2000-Ethernet - 40001
UDP-порт удаленного устройства - 40001
Тип в обоих случаях статический.
В чем может быть проблема?
 

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Попробуйте порт 2048 поменять на 2043. Если это у вас не опечатка.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Нет, не опечатка. Собственно я думал, что это порт компьютера к которому обращается прибор.
В версии 2.15 стоит так же, у прибора 2043, у компьютера 2048 и работает. Порт настроен на IP и UDP C2000-Ethernet.

Цепилов Андрей Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

:))))) Ну вот несколько раз посоветовали поменять порт 2048 в списке удаленных устройств на 2043. Поменяли бы и всё бы заработало! Потери приборов, конечно, никуда бы не делись.. нужно смотреть RS проблемного сегмента.
А теперь пояснения, почему "в версии 2.15 стоит так же, у прибора 2043, у компьютера 2048 и работает ".
В версии 2.15 тип UDP-порта удаленного устройства исключительно "Динамический" (без возможности изменения на "Статический"). При динамическом типе порта значение "UDP-порта для удаленного устройства" динамически обновляется в процессе работы на значение "UDP-порта отправителя" из входящих пакетов от соответствующего удаленного устройства. Начиная с версии 2.50 тип UDP-порта удаленного устройства ("Динамический" или "Статический") определяется конфигурационным параметром. При "Статическом" типе UDP-порта данные отправляются исключительно на тот порт удаленного устройства, который задан конфигурацией. Предположим, у получателя пакета в списке удаленных устройств для данного IP установлен "UDP-порт" удаленного устройства 2048 (Ваш случай). Получается следующее. Приходит запрос от АРМ, где в качестве "UDP-порта отправителя" пакета фигурирует UDP-порт 2043. Получатель такого пакета:
1. если тип UDP-порта удаленного устрйоства "Динамический", обновит значение UDP-порта удаленного устройства на значение 2043. Далее данные этому IP будут отправляться на порт 2043. Так происходит в версии 2.15 и в версии 2.52, если для соответсвующего IP задан тип UDP-порта "Динамический".
2. если тип UDP-порта удаленного устройства "Статический", всегда используется то значение UDP-порта удаленного устройства, которое задано конфигурацией (в Вашем случае порт 2048). Данные этому IP всегда отправляются на порт 2048. Так происходит в версии 2.52, если для соответствующего IP задан тип UDP-порта "Статический" (Ваш случай). Данные с удаленного направления на ПК приходят на порт 2048, который, в лучшем случае, закрыт.. в худшем случае открыт (используется каким-нибудь виртуальным COM) и приходящие с направления 2043 данные портят обмен направления 2048 (портить будут только в том случае, если этот IP тоже добавлен на порт 2048, если не добавлен, то приходящие данные будут просто игнорироваться).

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

Спасибо за ответ.
С RS разобрались, связь подняли.
C2000-Ethernet будем перенастраивать.
Можно еще один вопрос: можно ли для нескольких C2000-Ethernet в свободном соединении оставить UDP порты 40001?

Цепилов Андрей Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

Я бы даже сказала, что рекомендуется во всех приборах оставить порт 40001, чтобы потом не вспоминать, какой порт задан в приборе. Плюс к этому при создании линии в UPROG, вы увидите сразу список всех приборов С2000-Ethernet v2.50 и выше, расположенных в этой локальной сети. Плюс предлагаемые параметры линии в UPROG сориентированы на минимизацию действий пользователей с учетом параметров для свободного соединения, заданных в C2000-Ethernet по умолчанию (нажимаем создать линию и, не меняя никаких параметров, нажимаем ok, после чего получаем список всех приборов С2000-Ethernet этой локальной сети). Создавать виртуальные COM c портами 40001 абсолютно не нужно. Конфигурирование приборов через свободное соединение осуществляется средствами службы Орион2, а не средствами создания виртуальных COM. Штатная работа прибора в прозрачном режиме с созданием виртуального COM на ПК с расчетом трансляции через свободное соединение невозможна (свободное соединение работает только в протоколе Орион2, что на текущий момент умеют только С2000-Ethernet и служба Орион2)!
Ещё момент, если у Вас подключены приборы Орион (а не пульты) к C2000-Ethernet, то в настройках соответсвующего COM необходимо установить параметр "Пауза перед общей командой" в значение 10 мс. Еще в дополнение по вопросу добавления нескольких С2000-Ethernet на один виртуальный COM,звучавшем на http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=3139&sid=f32e01983a5fce8711eb5ffc32f14395&start=10 . Не рекомендуется добавлять более 10 IP на один COM. При этом чем меньше IP добавлено на один COM, тем выше скорость опроса приборов различных удаленных сегментов.
Пожалуйста :).

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И еще раз огромное спасибо за развернутый ответ!

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравтствуйте. Настроил конфигурирование  C2000-Ethernet по локальной сети. Вижу и могу поменять конфигурацию двух C2000-Ethernet. Почитал и сделал (возможно не так) виртуальных com порт. С2000М перевел в режим компьютер, включил центральное управление. Первый С2000М подключен через сом порт к C2000-Ethernet. Второй С2000М через сом порт и через С2000ПИ подключен к 485 к C2000-Ethernet. Приборы не вижу ни от первой С2000М ни от второй. Облазил весь форум - запутался еще больше. Подскажите как увидеть приборы?

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Есть возможность приборы подключить без С2000М к RS485 С2000-Ethernet? Так сказать убедиться что com настроен правильно, а уже потом разберемся с С2000М. Скорее всего по задержкам пройтись надо.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Переключил интерфейс напрямую на  C2000-Ethernet - приборы не видны.

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

У Вас 2 COM: один виртуальный (к нему подключен пульт_1), другой физический (к нему подключен пульт_2)? Ethernet_1 используется для организации виртуального COM, его "IP+порт" добавлен при помощи Settings.exe на соответсвующий COM, так? Ethernet_2 установлен в RS-485 сегмента RS пульта_2 (пульт, который подключен к физическому COM)? А зачем нужен Ethernet_2 (ему, вроде как, еще один прибор Ethernet нужен в совокупности с настройкой тайм-аутов пульта.... или он тоже на виртуальный COM добавлен... а зачем???)? Или всё совсем не так? Выложите конфигурацию приборов и поясните, пожалуйста, по структуре системы. Какой программой Вы осуществляете поиск приборов ("Переключил интерфейс напрямую на  C2000-Ethernet - приборы не видны" - в этом случае и БД нужно было поменять.. или поиск осуществлялся программой UPROG)?

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

У Вас 2 COM: один виртуальный (к нему подключен пульт_1), другой физический (к нему подключен пульт_2)

Оба пульта подключены к разным C2000-Ethernet. C2000-Ethernet в свою очередь подключены к локальной сети.
Ethernet_1 используется для организации виртуального COM, его "IP+порт" добавлен при помощи Settings.exe на соответсвующий COM, так?

Оба C2000-Ethernet с разными UDP-портами добавлены через Settings.exe на один СОМ.
Какой программой Вы осуществляете поиск приборов ("Переключил интерфейс напрямую на  C2000-Ethernet - приборы не видны" - в этом случае и БД нужно было поменять.. или поиск осуществлялся программой UPROG)?

Поиск вел и UPROG и PProg.

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Вы прозрачный режим используете? В списках удаленных устройств прописан IP адрес и порт ПК с которого ищите приборы? 

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Если один виртуальный COM порт, то и UDP порты должны быть одинаковы.

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 10 месяцев назад

Вы прозрачный режим используете?

Перемычка в C2000-Ethernet в обоих приборах стоит в PASS.
В списках удаленных устройств прописан IP адрес и порт ПК с которого ищите приборы? 

Да.
Если один виртуальный COM порт, то и UDP порты должны быть одинаковы.

Одинаковые в Setting или в C2000-Ethernet?

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Отключил физически один прибор и убрал данные из реестра. Вот скрин шоты настроек. https://yadi.sk/i/Fk5iEgDWsLjoh https://yadi.sk/i/VOHfkwKssLjve

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Вы когда приборы без М подключали тип интерфейса в настройках Ethernet меняли на 485 и протокол на Орион?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Насчёт UDP-порта внутри одного виртуального COM.. Никаких ограничений не должно быть!! Ряд версий ПО вышли с недоработкой, в результате которой при одинаковых UDP-портах внутри одного COM работа в действительности осуществлялась только с первым IP из списка (к такому ПО относятся: UProg 4.1.0.50 и PProg 3.01 build 60 и ряд др. ПО ).
Про тип интерфейса - в прозрачном режиме в конфигурации должен быть указан тот тип интерфейса, в который и должна осуществляться ретрансляция.
Виртуальный COM и служба Орион2 одновременно не будут работать на одном COM. Удалите линию через UPROG и запустите поиск через вирт. COM. Каким ПО (с указаниеим версии) пользуетесь для работы через вирт. COM?

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

Вы когда приборы без М подключали тип интерфейса в настройках Ethernet меняли на 485 и протокол на Орион?

Да.
Виртуальный COM и служба Орион2 одновременно не будут работать на одном COM. Удалите линию через UPROG и запустите поиск через вирт. COM.

Извините если торможу (немного запутался в действиях), а можно простыми действиями описать: - что запустить, что отключить, что нажать. Вы имели в виду: - удалить созданный через "Конфигурирование по локальной сети" в Uprog "Ethernet (ОРИОН ПРО2)" и затем запустить поиск приборов через Pprog по сом 5? Правильно? А службу Орион2 останавливать не надо?
Каким ПО (с указаниеим версии) пользуетесь для работы через вирт. COM?

Pprog ver. 3.02 build 2, Upprog 4.1.0.56

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Про COM-порт поняли почти правильно. Только удалить нужно не сам С2000-Ethernet, а линию "Ethernet:40001". Службу Орион2 останавливать не надо.

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

Обратите внимание! При поиске программой PProg в настройках последовательно порта (настройки в самой программе pprog) должен быть задан тип протокола, соответствующий текущей схеме подключения. Например, протокол "Орион Про", если опрашивается пульт, работающий в режиме "компьютер". Или протокол "Орион", если опрашиваются приборы Орион, подключенные к RS-485 прибора С2000-Ethernet (либо приборы Орион, подключенные к пульту в режиме "программирования", который в свою очередь подключен к RS-232 прибора С2000-Ethernet).

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

Поставил в Pprog протокол Орион - приборы через Uprog - увидел. Перевел пульт в режим программирование и через 232 увидел пульт. Как теперь увидеть пульт а за ним и приборы в АРМ Орион ПРО?

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

База данных по-разному создается:
1. в случае Орион - приборы добавляются на COM;
2. в случае Орион Про (чтобы опрашивался пульт) - пульт добавляется на COM, а приборы Орион добавляются на пульт.

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

Я не об этом. Чтобы приборы и М работали с Орион ПРО надо: - Перевести в Ethernet протокол ОРИОН ПРО, в Setting Протокол в ОРИОН ПРО. Добавить в ядро опроса мой com порт - 5. Правильно? Где ошибся?

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

При использовании «C2000-Ethernet» в составе системы «Орион»:
  1. протокол «Орион Про» (в т.ч. «Другой»)является корректным только в схеме подключения, когда «C2000‑Ethernet» ретранслирует данные между компьютером и пультом «С2000М», если в рабочем состоянии пульт находится в режиме работы «компьютер».
  2. протокол «Орион» является корректным для любых схем подключения.

 – Ольга 2 месяца 8 дней назад

 Ольга, вы ответили мне на вопрос протокола Орион "В настройках C2000-Ethernet - да.", правильно ли я понимаю что он может оличаться в зависимости от подключения к приборам или к ПКУ в настройка Settings? Т.е. в C2000-Ethernet ставим Орион,в настройка Settings если приборы напрямую подключены к RS485 то тоже Орион, а если ПКУ в режиме "компьютер" подключенный по RS232 то Орион ПРО.
– Тремасов Константин Александрович 2 месяца 7 дней назад

И для ретрансляции протокола Орион, и для ретрансляции протокола Орион Про в С2000-Ethernet можно задать протокол "Орион". Тип протокола, который прописывается в реестр посредством программы Settings.exe игнорируется программой Uprog, PProg, АРМ Орион Про. Uprog всегда опрашивает в протоколе Орион. PProg в том протколе, который указан в интерфейсе программы pprog "настройка/последовательный порт/порт/вкладка протокол". Протокол работы АРМ Орион Про будет зависеть от структуры базы данных (если добавлен пульт на COM, то протокол Орион Про; а если приборы Орион на COM, то протокол Орион).
– Ольга 2 месяца 7 дней назад
 

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

)))))))

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

Я это уже читал. М в режиме копьютер - что дальше? Пока все мои действия по стандартному добавлению пульта и приборов не привели к видению приборов и М от ОРИОН ПРО. Помогите настроить - вторая неделя результат 0!

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

В Ethernet ставьте протокол Орион, режим прозрачный, перемычка на плате в отличном положении от config, поставьте в pass если хотите. В settings добавьте виртуальный com порты по одному на Ethernet. В настройках М выбрать режим компьютер. Открываем АБД добавляем com порт с номером того который вы сделали вирутальным, нажимаем на кнопку опроса и если все по задежкам ровно, вы увидите М и приборы. Описанное выше справедливо если у вас Ethernet подключен к М по RS232 а уже к М подлючены приборы по RS 485.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Сделал. Ничего.

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Орион Про какой версии?

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

1.20

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Посмотрите в документации к АРМ Орион Про файл "администратор базы данных.pdf", пункт "опрос подключенных приборов". Вы так всё делаете?

Сигуа Ольга 7 лет 10 месяцев назад

п.6.2.6.1.2 Опрос подключенных приборов:
- добавил в базу два com - порта  номерами 3 и 5.
- в ядресе опроса галочка на номере com порта не фиксируется  и обмена с приборами НЕТ. Существующие два других пульта работают и с ними все нормально. Вот скрин https://yadi.sk/i/SO4v6NtzsMGbZ

Ларионов С.Н. 7 лет 10 месяцев назад

Я вам личное сообщение отправил, прочитайте.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Здраствуйте.
Извиняюсь что долго не писал. По неработающей проблеме могу сказать следующее: Всякие действия с изменением С2000М не привели к положительным результатам.
Протянул к пульту локальную сеть - Заняло много времени - подключил к пульту С2000 Ethernet и все заработало.

Ларионов С.Н. 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подниму тему.

1. Чтобы работать с С2000-Ethernet через виртуальный COM, прибор C2000-Ethernet должен быть в прозрачном режиме. 

В Т.З. хотят  чтоб езернеты стояли на объектах и работали в режиме с срхранением событий, при этом в центральной точке езернет не предусмтрен- реально это выполнить?

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На текущий момент в режиме "ПК (ПО + служба Орион 2) - ЛВС - С2000-Ethernet-Master - приборы Орион" может работать только ПО УРВ 1С и UPROG. В противном случае, для режима с сохранением событий в центральной точке необходимо закладывать прибор С2000-Ethernet (из расчета трансляции 1 к 8-ми).

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

22574 раза

ЗАДАН

8 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.