партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияне понимаю

Эксплуатация » не понимаю

подскажите есть С2000-4 подключенный через шкаф к вентилятору ВД или ПП, ко всей системе подключен через 485 интерфейс. Не могу понять как его запрограмировать в упроге на включение этого вентилятора

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Шкаф какой? ШКП или ШПС или вообще платяной.☺
Я так понимаю если есть "вся система" то С2000-4 должен управляться централизованно, т.е от пульта, а раз от пульта, то и программировать в конфигурации пульта. Если локально настраивать С2000-4, то он будет запускать вентилятор только по событиям от его собственных зон, т.е шлейфов.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

шкаф ШКП значит локально настраивать его не как не надо просто я первый раз всё это настраиваю

Сигов Василий Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Вона чего, тогда понятно.☺
Говоря простыми словами Вам нужно через реле С2000-4 подать 24 вольта на ШКП клеммы 7 и 8, а также по науке нужно выходы "Двигатель", "Питание" и "Автоматика" подключить на шлейфы С2000-4, ну для того что бы контролировать состояние ШКП и двигателя, шлейфы в свою очередь должны быть выставлены как технологические (с самом приборе).
А по поводу реле, то в программе Pprog подвязываете разделы к нужному реле, и задаете необходимую тактику управления.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

понятно спасибо

Сигов Василий Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Здравствуйте, всё подключил настроил, но насос в автоматичском режиме так и незапускается.Подскажите в чем может быть загвозка.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
У вас насос запускается через с2000-4 ?
В той конфигурации,которую Вы выкладывали ранее ,к реле ни один раздел "не привязан" .

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Как, куда и чего подключили для начала, ну и конфигурации желательно выложить для более точного диагноза.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Михаил! Это здесь .

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

я всё уже доработал и кое что изменил вот новая конфига https://cloud.mail.ru/public/7yDZ/6qbF6WDTY
да через С2000-4

Сигов Василий Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

раслючал всё как здесь сказано Шкаф контрольно-пусковой «ШКП-45» Этикетка АЦДР.425412.005-04 ЭТ
кроме клейм 9 и 10

7 лет 11 месяцев назад

avatar
http://s42.radikal.ru/i096/1604/f4/36157ad82ad4.jpg

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Если у Вас в С2000-4 стоит эта "галочка",то её надо снять.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

стоит и ещё много "галочек". Все снять надо?

Сигов Василий Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Если у Вас разделы приписаны к 1-му реле ,то вряд ли сратотает,так как 1-е реле идёт при таком раскладе на открытие замка.
Снимайте все -тогда это будет не контроллер доступа,,и тактика у прибора будет другая.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

понял спасибо попробую

Сигов Василий Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

а подскажите еще плиз как лучше сами реле задействовать в ППроге
а то попробывал и тишина

Сигов Василий Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

В приборе С2000-4,реле "отвяжите" от ШС,на вкладке"выхода" в приборе поставьте программу 0 "не управлять",а в пульте разделы привяжите к реле и задайте программу на управление(допустим 1 "включить")Вот и получится "централизованное "управление. 
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

спасибо 
но вроде так и делал проверю

Сигов Василий Сергеевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4071 раз

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.