партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000М версии 0,45 ?!

Инсталляция, монтаж » С2000М версии 0,45 ?!

Доброго времени суток всем!

Столкнулся с такой проблемой:
В малюсенькой системе - Сигнал 20П - С2000М - С2000PGE - С2000-РПИ - С2000-РПИ - С2000-СП1, не могу настроить временные настройки в пульте потому что программа rs485settings определяет его версию как 0,45. Пульт находится в режиме программирования, программой Pprog всё нормально программируется и определяется как версия 3.01, собственно как и в паспорте )

Как с этим бороться?

 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Отредактируйте файл params.cfg в папке RS485Settings: измените конечную версию прибора Тип=0 с 2.07 на 3.01.
 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Примного благодарен, это 100% или могут быть осечки?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Сергей, а на параллельном форуме я Вам вчера тоже самое писал, это не катит смотрю?
Я там старался писал, умные слова подбирал, а он... да ладно шучу,☺ в ТП то по этому поводу не писали/звонили?

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программу должны обновить на сайте в ближайшие дни.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Это хорошая новость, только вот как о ней узнать? Или каждый день проверять?
Александр, а Вы не могли бы хотя бы в этой теме известить о выходе оф. релиза программы?

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Не вопрос.

Гулюгин Александр 7 лет 11 месяцев назад

Огромное Вам человеческое СПАСИБО.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Если уж программу будете править, то под С2000-Ethernet тоже сделайте.

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 11 месяцев назад

Там уже много чего было добавлено. Скоро сможете посмотреть, если чего не хватит, то будем готовы выслушать пожелания.

Гулюгин Александр 7 лет 11 месяцев назад

Спасибо, буду ждать.

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 11 месяцев назад

Посмотрел новую RS485Settings - С2000-Ethernet не прикрутили, видимо придется завтра в коммандировку бубен брать.

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в ТП написал, только что толку? там как в секретариат президента - не дозвониться, ни ответ в письменном виде получить

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Какой номер обращения? Проверим.
Напоминаю, что ТП старается отвечать в течении суток.
Касаемо дозвониться, каким вы были в очереди, когда звонили?

Гулюгин Александр 7 лет 11 месяцев назад

Ваше обращение «вопрос по с2000м» от 16.05.2016 9:11:23 было зарегистрировано под номером #43754.

Маланин Сергей 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня проверил - нашол решение (вышеуказанный вариант не прокатил) нужно изменить так:
Прибор тип="0" название="С2000" версии="0.45-2.07"
В таком варианте все работает, хотя и определяет как версия 0.45, но считывает и записывает параметры.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На сайте новая версия RS485Settings, которая корректно определяет пульты версии 3.хх
http://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-orion_172.html

7 лет 11 месяцев назад

avatar
А где взять программу, которая работает с С2000-Ethernet?
Если уж программу будете править, то под С2000-Ethernet тоже сделайте.– Морковкин Сергей Михайлович 7 дней 17 часов назадредактировать
Там уже много чего было добавлено. Скоро сможете посмотреть, если чего не хватит, то будем готовы выслушать пожелания.– Александр Гулюгин 7 дней 17 часов назад

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 11 месяцев назад

Лежит в разделе "программное обеспечение"
http://bolid.ru/production/orion/po-orion/rssettings.html

Ильина Екатерина 7 лет 11 месяцев назад

Мне нужно изменить тайминги в С2000-Ethernet для согласования с С2000-РПИ в системе С2000М - С2000-Ethernet - ЛВС - C2000-Ethernet - С2000-РПИ - С2000-РПИ - RS485.
Это обсуждалось в теме https://partners.bolid.ru/forum/forum_7052.html , рекомендации, канечно там есть, но хочется чтобы точно сработало т.к. объект удаленный и ехать впустую затратно.

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4184 раза

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.