Здравствуйте, есть ли возможность управления шлейфами других приборов с помощью SMS через УО-4С? Как это делать? 8 лет 7 месяцев назад Бовбель Ярослав 97Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тут даже РЭ читать не надо .Только посмотреть что это за прибор . Конечно можно управлять реле ,которое "врезано"в технологический ШС какого-то другого прибора.,но стоит ли заниматься ерундой ? 8 лет 7 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11866Мне надо не собственные, а другого прибора, например сигнала-10
пишу смс P12345ap12 (поставить 12 раздел) - нет реакции... – Бовбель Ярослав 8 лет 7 месяцев назад Вот было бы здорово,если бы так сделать можно было бы.Тогда и по завкам ездить перестал ,а ставил бы ШС не выходя из дома .
Только такое вряд ли получится. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Врезать реле в технологический шлейф... Это сложно и не надежно и не очень хорошо.
– Бовбель Ярослав 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ярослав, взятие/снятие разделов через СМС возможно только в режиме "Ведомый" и "Ведомый 2". 8 лет 7 месяцев назад Киселёв Михаил 3936У меня ВЕДОМЫЙ 2
есть пульт С2000М вер. 3.00 и УО-4С вер.2 прошивка 2.55 – Бовбель Ярослав 8 лет 7 месяцев назад «Взятие под охрану раздела» (только в режимах «Ведомый» и «Ведомый 2») PXXXXXapC… «Снятие с охраны раздела» (только в режимах «Ведомый» и «Ведомый 2») PXXXXXdpC…
То есть ни взятия ,ни снятия не происходит ? А раздел не "Без права съёма"? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Обычный охранный раздел... Ничего не происходит... Может надо что-то в настройках пульта сделать??
– Бовбель Ярослав 8 лет 7 месяцев назад Пульт понятно, но где взяли УО-4С вер.2.55, и вообще оно умеет работать с пультом вер.3.00, последний бы я вообще сразу прошил до версии 3.01, потому как на вер.3.00 некоторые важные функции не работают.
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Вот этот момент у Вас выполнен:
При управлении разделами с использованием SMS-сообщений через «УО-4С» осуществляется идентификация по телефонному номеру, который добавляется в конфигурацию пульта как PIN-код (при большой длине номера используются младшие 12 цифр телефонного номера). А вообще бы конфигурации бы обозреть, лишним бы не было. – Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Пульт прошью до 3.01 , а прошивку на УО прислали из техподдержки, т.к. У меня были проблемы с отправкой ПОЖАР 2
– Бовбель Ярослав 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет, это не делал. Спасибо. Попробую. 8 лет 7 месяцев назад Бовбель Ярослав 97https://partners.bolid.ru/forum/forum_6332.html
Ярослав .Вы хотя бы в вопросе версию пульта указали ,а то у меня с Вами постоянно какие-то "непонятки". – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Яросалв, обратите внимание, как у вас записан пароль на управление в пульте - это должен быть номер телефона, а не 4х-5тизначный пин, который вы указываетете в СМС команде. Номер телефона должен указываться именно так, как он указан в самом УО-4С - или через 7 (без знака +) или через 8. УО версии 2.55 как и включают события нового пульта версии 3.01 - событие Пожар2, протечки, помехи, события сиситем автоматического запуска пожаротушения, кроме того, добавилась поддержка запросов состояния разделов пульта и приборов в режиме Мастер. 8 лет 7 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо всем !!! Получилось. Работает. 8 лет 7 месяцев назад Бовбель Ярослав 97Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пароль не написал в пульте. 8 лет 7 месяцев назад Бовбель Ярослав 97Добрый вечер Всем!
У меня пароблема интереснее. Я моге ставить, снимать SMSками разделы. Все получается. Априходят в ответ только сообщения о потери связи и её востановлении. Делаю сработку о пожаре, а в ответ тишина. – Сурнин Владимир Иванович 8 лет 7 месяцев назад Вы то что выше написано смотрю даже не смотрели, там написано и про прошивку, и про событие пожар которое ни приходит, дайте попробую угадать...УО-4С версия 2.52?
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
УО-4С версия 2.47 8 лет 7 месяцев назад Сурнин Владимир Иванович 16Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почитайте ветки про УО-4С - посмоттире настройки пульта - скоре всего что-то не настроено - Contact ID зонам, не привязаны разделы для тналсяции или фильтры не выставлены. Обратите внимание на нумерацию зон и разделов (должны быть не больше 99 и 999 соответственно) 8 лет 7 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте, вопрос не по теме УО, хотел спросить: есть электромагнитный замок и С2000-2 можно ли выключать замок цивильно или надо просто поставить выключатель на питании замка, но как тогда быть с герконом на двери ( то есть: раз замок не работает, то ключ никто подносить не будет, а дверь открывается- геркон размыкается- будет ВЗЛОМ ДВЕРИ . Как быть? 8 лет 7 месяцев назад Бовбель Ярослав 97А зачем замок выключать?
С2000-2 по какой тактике в работе? – Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Тактика считыватель на вход кнопка на выход, вторая часть не задействована. Вечером дверь закрывается на врезной замок, этот не нужен и электроэнергию чтобы не кушал.
– Бовбель Ярослав 8 лет 7 месяцев назад Если дверь на врезной замок заперта как она открываться будет?
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 7 месяцев назад Для С2000-2 версий старше 2.0, можете использовать один из ШС, установите Тип ШС - Открытие доступа, на вкладке считыватель, у нужного считывателя установите галку открытие свободного доступа по ШС1 или ШС2, подключите кнопку с фиксацией и пользуйтесь. Или еще проще, используйте тип ключа "открывающий".
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Спасибо. А как сделать чтобы на С2000-бки загорался раздел по событию дверь взломана и включалась сирена, маяк?
– Бовбель Ярослав 8 лет 7 месяцев назад Ну на БКИ так и так индикатор раздела цвет изменит, если нужна индикация с дизайнерским подходом, то тогда Uprogfree в помощь.
По поводу маяка и сирены, берете реле к которому подключен маяк/сирена, к нему подвязываете раздел в котором шлейф двери и задеете либо тактику управления для реле, либо сценарий управления, но это при условии что есть пульт в системе. – Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Для всего этого надо создать раздел. А что надо включить в этот раздел? Что из нижней выделенной части добавить в раздел?
Шлейфы включал ноль внимания...( шлейфы-одно, взлом -другое) – Бовбель Ярослав 8 лет 7 месяцев назад Взлом от объекта "Дверь" приходит, дверь в раздел не включить. Можно попробовать включить в раздел считыватель и контролировать его события, возможно что-то и увидите.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Поставить второй датчик на открывание двери и контролировать охранный шлейф.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 7 месяцев назад Я думаю автору стоит, создать отдельную тему и полностью описать что ему надо со всем списком оборудования, версиями и ПО.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6708 раз
8 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий