Здравствуйте, есть ли возможность управления шлейфами других приборов с помощью SMS через УО-4С? Как это делать?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

  1. Управление собственными ШС и выходами, разделами пульта посредством SMS-сообщений



Тут даже РЭ читать не надо .Только  посмотреть что это за прибор .
Конечно можно управлять реле ,которое "врезано"в технологический ШС какого-то другого прибора.,но стоит ли заниматься ерундой ?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Мне надо не собственные, а другого прибора, например сигнала-10
пишу смс P12345ap12 (поставить 12 раздел) - нет реакции...

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

Вот было бы здорово,если бы так сделать можно было бы.Тогда и по завкам ездить перестал ,а ставил бы ШС не выходя из дома .
Только такое вряд ли получится.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Врезать реле в технологический шлейф... Это сложно и не надежно и не очень хорошо. 

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ярослав, взятие/снятие разделов через СМС возможно только в режиме "Ведомый" и "Ведомый 2".
А то что Вы как я понимают пытаетесь в режиме прибора "Мастер" управлять разделами, это не выйдет, в режиме "Мастер" мы создаем в УО-4С разделы (указываем адрес прибора и номер шлейфа) только для трансляции событий, взятие/снятие/тревога и т.п.
Вывод: если хотите управлять с УО-4С шлейфами других приборов, то добавьте в систему пульт.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
У меня ВЕДОМЫЙ 2
есть пульт С2000М вер. 3.00
и УО-4С вер.2 прошивка 2.55

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

«Взятие под охрану раздела» (только в режимах «Ведомый» и «Ведомый 2») PXXXXXapC… «Снятие с охраны раздела» (только в режимах «Ведомый» и «Ведомый 2») PXXXXXdpC…

То есть ни взятия ,ни снятия не происходит ? А раздел не "Без права съёма"?

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Обычный охранный раздел... Ничего не происходит... Может надо что-то в настройках пульта сделать??

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

Пульт понятно, но где взяли УО-4С вер.2.55, и вообще оно умеет работать с пультом вер.3.00, последний бы я вообще сразу прошил до версии 3.01, потому как на вер.3.00 некоторые важные функции не работают.
 

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Вот этот момент у Вас выполнен:
При управлении разделами с использованием SMS-сообщений через «УО-4С» осуществляется идентификация по телефонному номеру, который добавляется в конфигурацию пульта как  PIN-код  (при  большой  длине  номера  используются 
младшие 12 цифр  телефонного номера). 

А вообще бы конфигурации бы обозреть, лишним бы не было.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Пульт прошью до 3.01 , а прошивку на УО прислали из техподдержки, т.к. У меня были проблемы с отправкой ПОЖАР 2

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

А прошивкой поделиться можете?

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Да, когда рядом с компьютером буду.

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

Заранее благодарен.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нет, это не делал. Спасибо. Попробую.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
https://partners.bolid.ru/forum/forum_6332.html


Ярослав .Вы хотя бы в вопросе версию пульта указали ,а то у меня с Вами постоянно какие-то "непонятки".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Яросалв, обратите внимание, как у вас записан пароль на управление в пульте - это должен быть номер телефона, а не 4х-5тизначный пин, который вы указываетете в СМС команде. Номер телефона должен указываться именно так, как он указан в самом УО-4С  - или через 7 (без знака +) или через 8. УО версии 2.55 как и включают события нового пульта версии 3.01 - событие Пожар2, протечки, помехи, события сиситем автоматического запуска пожаротушения, кроме того, добавилась поддержка запросов состояния разделов пульта и приборов в режиме Мастер.
если пульт при получении команды от УО возвращает Нет доступа - значит указанных пароль не верен - его нет в пульте, а если доступ запрещён - значит или в уровне доступа пароля отсутствует нужный раздел, или вы забыли прописать разделы для управления во вкладке "Привязка управления" в Pprog на УО-4С - ведь именно он участвует в управлении, значит у него тоже должны быть права.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо всем !!! Получилось. Работает.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Так а где косяк то скрывался?

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пароль не написал в пульте.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Понятно, спасибо.☺

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Добрый вечер Всем!
У меня пароблема интереснее. Я моге ставить, снимать SMSками разделы. Все получается. Априходят в ответ только сообщения о потери связи и её востановлении. Делаю сработку о пожаре, а в ответ тишина.
 

Сурнин Владимир Иванович 7 лет 11 месяцев назад

А кто нибуть пробывал обновить прошивку?

Сурнин Владимир Иванович 7 лет 11 месяцев назад

Вы то что выше написано смотрю даже не смотрели, там написано и про прошивку, и про событие пожар которое ни приходит, дайте попробую угадать...УО-4С версия 2.52?

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

УО-4С версия 2.47

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Он у вас только пожар 2 не отправляет? Пульт какой?

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Почитайте ветки про УО-4С - посмоттире настройки пульта - скоре всего что-то не настроено - Contact ID зонам, не привязаны разделы для тналсяции или фильтры не выставлены. Обратите внимание на нумерацию зон и разделов (должны быть не больше 99 и 999 соответственно)

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте, вопрос не по теме УО, хотел спросить: есть электромагнитный замок и С2000-2 можно ли выключать замок цивильно или надо просто поставить выключатель на питании замка, но как тогда быть с герконом на двери ( то есть: раз замок не работает, то ключ никто подносить не будет, а дверь открывается- геркон размыкается- будет ВЗЛОМ ДВЕРИ . Как быть?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
А зачем замок выключать?
С2000-2 по какой тактике в работе?

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Тактика считыватель на вход кнопка на выход, вторая часть не задействована. Вечером дверь закрывается на врезной замок, этот не нужен и электроэнергию чтобы не кушал.

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

Если дверь на врезной замок заперта как она открываться будет?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для С2000-2 версий старше 2.0, можете использовать один из ШС, установите Тип ШС - Открытие доступа, на вкладке считыватель, у нужного считывателя установите галку открытие свободного доступа по ШС1 или ШС2, подключите кнопку с фиксацией и пользуйтесь. Или еще проще, используйте тип ключа "открывающий". 

Тремасов Константин Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Спасибо. А как сделать чтобы на С2000-бки загорался раздел по событию дверь взломана и включалась сирена, маяк?

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

Ну на БКИ так и так индикатор раздела цвет изменит, если нужна индикация с дизайнерским подходом, то тогда Uprogfree в помощь.
По поводу маяка и сирены, берете реле к которому подключен маяк/сирена, к нему подвязываете раздел в котором шлейф двери и задеете либо тактику управления для реле, либо сценарий управления, но это при условии что есть пульт в системе.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Для всего этого надо создать раздел. А что надо включить в этот раздел?  Что из нижней выделенной части добавить в раздел?
Шлейфы включал ноль внимания...( шлейфы-одно, взлом -другое)

Бовбель Ярослав 7 лет 10 месяцев назад

Взлом от объекта "Дверь" приходит, дверь в раздел не включить. Можно попробовать включить в раздел считыватель и контролировать его события, возможно что-то и увидите.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Поставить второй датчик на открывание двери и контролировать охранный шлейф.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Я думаю автору стоит, создать отдельную тему и полностью описать что ему надо со всем списком оборудования, версиями и ПО.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6330 раз

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.