всем привет. столкнулся с такой проблемой.

в составе системы есть пульт С2000М вер. 3.01, С2000 КДЛ-2И вер. 1.13, ДИПы 34А, ИПРы 513 АМ, СП 4.

пульт показывает неисправность при включении АУ в раздел. пишет "ОШИБКА УСТРОЙСТВ" . параметрам ШС были присвоены значения 1 и 8, одинаковые соответственно на пульте и КДЛе. Причем поставновка и снятие с охраны осуществляется без проблем. 

при замене КДЛ-2и на обычный КДЛ вер. 2.12  сообщение неисправности не отражается на пульте. 

пробовал менять версии прошивки на КДЛе-2и, но сообщение о неисправности остается. 

вопрос. сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой, и если да то как лечится.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
так а на какие именно АУ такая реакция? а то можно подумать что ДИПам присвоили значение 1, а ИПРам - 8, может вообще на СП4 ругается? или может на какой-то один извещатель?

Волков Андрей 7 лет 10 месяцев назад

Если бы присвоили типы зон не правильно,то и КДЛ верс.2.12 тоже бы "заругалась".Однако...И разделы на охрану ставятся и снимаются?
А вот на какой АУ такая реакция-тут надо смотреть.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад

...параметрам ШС были присвоены значения 1 и 8, одинаковые соответственно на пульте и КДЛе...

Поставьте типы ШС в КДЛ в соответвии с РЭ, т.е ДИП-34А ► 8 тип, ИПР513-3АМ►16 тип (пожарный ручной), СП4 тоже в соответсвии, а в пульте шлейфы должны быть "по умолчанию".

Киселёв Михаил 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

спасибо за внимание. завтра отпишусь, в чем было дело скорее всего. сегодня еще раз проверил работу КДЛа2И с С2000И вер. 2.17, после конфигурирования, сообщение о неисправности (на этой версии пульта было сообщение "ошибка параметра ШС") осталось, но при постановке и последующем снятии раздела с охраны неисправность пропала.

Поставьте типы ШС в КДЛ в соответвии с РЭ, т.е ДИП-34А ► 8 тип, ИПР513-3АМ►16 тип (пожарный ручной), СП4 тоже в соответсвии, а в пульте шлейфы должны быть "по умолчанию". – [color=#FF0000]Киселёв Михаил[/color] ставил типы шлейфов как здесь написано, в том числе пробовал в С2000М прописывать дополнительно вместо "по умолчанию" соответствуюшие, как в КДЛе.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
направшивается очевидное, ошибка присвоения ШС неправильных параметров(типов), но проверял несколько раз, проблема не в этом.

макаров максим сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

в составе системы есть пульт С2000М вер. 3.01, С2000 КДЛ-2И вер. 1.13

А на версии пульта 3.01 так и осталось ?То есть при постановке -снятии это сообщение не уходит ?

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад

Что то где то не то, Максим Сергеевич, а есть ли у Вас возможность конфигурации пульта и КДЛ выложить сюда в тему?

Киселёв Михаил 7 лет 10 месяцев назад

Да, уверен тоже, где то что то не то, причем позвонив в тех. поддержку сказали мол не сталкивались с такой проблемой. конфигурацию смогу только завтра вечером выложить сюда

макаров максим сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

Ну подождем, ведь уже появился спортивный интерес под названием "что за фигня".

Киселёв Михаил 7 лет 10 месяцев назад

пульт показывает неисправность при включении АУ в раздел. пишет "ОШИБКА УСТРОЙСТВ"

И всё-таки .это один раздел или несколько ? .И какое АУ Вы в него добавляете?

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 10 месяцев назад

Эврика!
Мы данную ошибку обсуждали в этой теме https://partners.bolid.ru/forum/forum_7144.html , то есть исходя из того что означает ошибка, дело вовсе не в КДЛ, а в СП4, а если быть точнее в его выходах. Напоминаю что означает данная ошибка:

Киселёв Михаил 7 лет 10 месяцев назад

с интересом аналогично, разные казусы случались, но такое впервые. на самом элементарном так сказать.

сначала, ничего не подозревая, конфигурацию составлял как обычно, все ДИПы и ИПРы раскидал по разделам, как надо. получив неисправность, стал проверять типы шс в приборах (кдл, с2000). неисправность осталась. причем неисправность(при нажатии на нее) в разделе показывала ошибку в 2-ух датчиках. думал что проблема в самих извещателях (ДИПах). Датчики вместе с адресами исключил из системы, но неисправность осталась и уже в разделе ошибка была у датчиков с другими адресами. Далее создал раздел с один ДИПом, и все тоже. И после уже начал замарачиваться с прошивками КДЛ2И, но безрезультатно.

добавленные АУ : ДИП34А, ИПР51. 
СП4 не трогал, и решил не работать с ними пока не станет понятно в чем дело.

макаров максим сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

ЧЕРТ ВОЗЬМИ! 
СПАСИБО!! все совпадает.
 

макаров максим сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

Присланную Вами выписку из документации по С2000м вер. 3.01 видел, но никак не мог подумать, тем более что неисправность рандомно по ШСам "гуляет"

макаров максим сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

Но, система содержит 2КДЛа и один из них без СП4. Он тоже ругался с таким сообщением. Впрочем завтра надеюсь разберусь

макаров максим сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у ИПРов тип - 16, и КДЛ синхронизировал. Ладно,все, завтра отпишусь.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Оставил в системе только КДЛ2и, ИПРы, ДИПы и соответственно С2000м вер. 3.01. типы ШС проставлены правильно. Создал один раздел и закинул все туда(повторюсь, только ИПРы и ДИПы). Есть еще один момент. Если раздел взят на охрану пульт пишет "неисправность". Если же снят с охраны то пишет "отключен". Неисправность показывает только адрес первого АУ, если его удалить возникает тоже самое со вторым и тд.
Раз такого не возникает с пультом версии 2.07 думаю есть какая то несовместимость приборов (возможно ошибаюсь, но это единственное что приходит в голову)

макаров максим сергеевич 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток всем. Похожая проблема. Есть связка С2000М - С2000 PGE - C2000КДЛ-2И - С2000 СП1 - РИП-12 RS. Все шлейфы (АУ) пожарные, берутся и снимаются с охраны, реле отрабатывают, СМС-ки приходят, все замечательно, но... на пульте С2000М синхронно мигают "Авария" и "Неисправность", при этом на пульте никаких сообщений о неисправности нет и ПГЕ, соответственно, ничего не присылает (в пульте прописаны все типы событий), вроде как все в норме. Пульт С2000М вер.2.07, КДЛ-2И 1.12. Куда рыть, подскажите люди добрые))

7 лет 10 месяцев назад

avatar
У меня примерно такая же конфигурация. Авария и неисправность мигала из-за того, что я включил в раздел состояния тамперов приборов. Сам раздел не показывал неисправность, все крышки были закрыты.

Кузьминов Сергей Владимирович 7 лет 10 месяцев назад

Благодарю. Я тоже включил в раздел состояние приборов и подумал первым делом на крышки, подогнул все тамперы - все норм... Завтра проверю методом исключения, отпишусь... Получается, если исключу состояние РИП - то даже не узнать о пропаже питания? Охеренная информативность))) Без пульта, в режиме ведущий, на других объектах, как часы все работает...

Дуганов С.В. 7 лет 10 месяцев назад

Некоторые приборы не сообщают по запросу состояние тампера. Например КДЛ 2.0 не сообщает, а вот 2.12 сообщает. Сам пульт не сообщает состояние тампера. PGE сообщает. РИП не помню, но у него есть шлейфы с информацией о состоянии питания.

Кузьминов Сергей Владимирович 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте, про мой вопрос хотел написать итог. Времени не было разбираться, так как сроки поджимали. Решили купить пульт С2000М предыдущего исполнения с версией 2.07.
На данный момент конфигурация полностью работоспособна и никаких "неисправностей" и "аварий" нет.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5357 раз

ЗАДАН

7 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ-2И
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.