Попалась партия ИПР513-3М где флажок (белый) после нажатия не доходил до микропереключателя, тревога не фиксировалась. только при сильном нажатии загорался светодиод, и тух при отпускании. Скорее расположение переключателя на плате ниже положенного.Если провести линию то на фото видно. Такое у кого было? 8 лет 4 месяца назад Валерий 76Раньше исправно работали.Отправил в ремонт 2 шт, Так буду с объекта снимать и по 2 шт отправлять..до полной замены, самодеятельностью заниматься не хочу. Повешу табличку - оборудование в ремонте)).
– Валерий 8 лет 4 месяца назад Может Болиду объявить конкурс на разработку неубиваемого, не промокаемого ИПР. А мы тут немного покумекаем и выправим дефект, товарищи учёные?
– Валерий 8 лет 4 месяца назад это означает, что вы ставили ИПР на стену не идеально ровно) с таким конструктивом даже не миллиметры, а нанометры играют роль... нанотехнологии так их((
– Волков Андрей 8 лет 4 месяца назад Это было такое ранее. неровная поверхность и сильная затяжка. А здесь их 8 шт и все не рабочие. Военную бы им приёмку!
– Валерий 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5386 раз
8 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Киселёв Михаил 8 лет 4 месяца назад
#ссылка