Добрый день. Делаю сигнализацию аварийной остановки ЧП( частотного преобразователя). У него есть релейный выход в случае аварии он становиться НЗ. Сигнал 20 настроен на охранный шлейф. Все это дело завязано на с2000м и БКИ. Есть ли возможность сделать так чтобы тревога убиралась после востановления ШС? 8 лет 5 месяцев назад Вшивцев Андрей 8при выборе пожарного шлейфа не могу взять его под охрану. А если настроить БКИ на взятие/снятие не прокатит? только оконечное сопротивление и стоит
– Вшивцев Андрей 8 лет 5 месяцев назад Исходя из руководства на прибор, следует:
При наличии обмена по интерфейсу RS-485, любой из 20-ти шлейфов может быть запрограммирован и обрабатываться как пожарный. В этом случае ручное управление пожарными шлейфами блокируется (устанавливается режим 1 управления пожарными ШС), возможно управление только по интерфейсу. Так что не вариант с пожарным типом – Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть вариант, если с паяльником работаете. Подпаяйтесь к контактам кнопок Сигнала 20. При замыкании охранный шлейф берется или уходит в тревогу, как вам надо. при размыкании снимается. 8 лет 5 месяцев назад Валерий 76https://partners.bolid.ru/forum/forum_7267.html
Уж если что-то припаивать в приборе и папрягать ход технической мысли,то Вам явно сюда. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад отпишусь как результат будет). Спасибо всем за помощь.
– Вшивцев Андрей 8 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подскажите такой момент как потом заставить БКИ издавать звуковой сигнал? 8 лет 5 месяцев назад Вшивцев Андрей 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Думаю такой момент: в БКИ в разделе настройка звука есть параметр нет связи. Что если ШС включить в разрыв реле, есть возможность что при востановлении ШС он вернеться в нормальное состояние? 8 лет 5 месяцев назад Вшивцев Андрей 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вобщем добился желаемого результата. В режиме ШС выбрал пожарный. Поставил задержку перехода в пожар\тревогу 255( бесконечной). Теперь при срабатывании реле у меня БКИ выдает неисправность ШС и отображает раздел. При сбросе ошибки ЧП ШС приходит в норму (параметр автоперевзятие). Всем спасибо большое за ваши ответы. 8 лет 5 месяцев назад Вшивцев Андрей 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4814 раза
8 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
С Сигнал-20 сер.02 можно попробовать выбрать пожарный шлейф, в него включить реле без добавочных резисторов, только с оконечным. Тогда при аварийной остановке ЧП будет происходить КЗ шлейфа, что и будет отображаться на пульте и БКИ. При восстановлении ЧП шлейф будет возвращаться в норму.
– Гулюгин Александр 8 лет 5 месяцев назад
#ссылка