партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияАвто взятие сигнал 20 серия 0,2

Эксплуатация » Авто взятие сигнал 20 серия 0,2

Добрый день. Делаю сигнализацию аварийной остановки ЧП( частотного преобразователя). У него есть релейный выход в случае аварии он становиться НЗ. Сигнал 20 настроен на охранный шлейф. Все это дело завязано на с2000м и БКИ. Есть ли возможность сделать так чтобы тревога убиралась после востановления ШС?

10 лет назад

avatar
Сигнал-20 сер.02 так не умеет. Используйте любой другой прибор.
С Сигнал-20 сер.02 можно попробовать выбрать пожарный шлейф, в него включить реле без добавочных резисторов, только с оконечным. Тогда при аварийной остановке ЧП будет происходить КЗ шлейфа, что и будет отображаться на пульте и БКИ. При восстановлении ЧП шлейф будет возвращаться в норму.

Гулюгин Александр 10 лет назад

при выборе пожарного шлейфа не могу взять его под охрану. А если настроить БКИ на взятие/снятие не прокатит? только оконечное сопротивление и стоит

Вшивцев Андрей 10 лет назад

Исходя из руководства на прибор, следует:
При наличии обмена по интерфейсу  RS-485,  любой  из  20-ти шлейфов  может  быть 
запрограммирован и обрабатываться как пожарный. В этом случае ручное управление пожарными шлейфами блокируется (устанавливается режим 1 управления пожарными ШС), возможно управление только по интерфейсу. 

Так что не вариант с пожарным типом

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Есть вариант, если с паяльником работаете. Подпаяйтесь к контактам кнопок Сигнала 20. При замыкании охранный шлейф берется или уходит в тревогу, как вам надо. при размыкании снимается.

10 лет назад

avatar
Спасибо попробую ваш вариант

Вшивцев Андрей 10 лет назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_7267.html


Уж если что-то припаивать в приборе и папрягать ход технической мысли,то Вам явно сюда.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

отпишусь как результат будет). Спасибо всем за помощь.

Вшивцев Андрей 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подскажите такой момент как потом заставить БКИ издавать звуковой сигнал?

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Думаю такой момент: в БКИ в разделе настройка звука есть параметр нет связи. Что если ШС включить в разрыв реле, есть возможность что при востановлении ШС он вернеться в нормальное состояние?

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вобщем добился желаемого результата. В режиме ШС выбрал пожарный. Поставил задержку перехода в пожар\тревогу 255( бесконечной). Теперь при срабатывании реле у меня БКИ выдает неисправность ШС и отображает раздел. При сбросе ошибки ЧП ШС приходит в норму (параметр автоперевзятие). Всем спасибо большое за ваши ответы.

10 лет назад

avatar
Собственно, о чём я и писал.

Гулюгин Александр 10 лет назад

Спасибо вам за помощь

Вшивцев Андрей 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)