Дано: Сторонний шкаф (не ШКП) противодымной вентиляции с н.о контактами сигнализации авария, работа контроль напряжения. Требуется привести эти сигналы в Орион. Как вариант, устанавливаю рядом со шкафами сигнал-20П, вывожу на них сигнализацию всех шкафов, а потом по RS вывожу всю индикацию на БИ в пост охраны. Есть ли альтернатива такому решению? Какой тип кабеля следует применить для такого шлейфа ( от н.о сух. конт. на ШС сигнала 20)? 8 лет 5 месяцев назад ![]() Старостина Анна 54 Сторонний шкаф (не ШКП) противодымной вентиляции с н.о контактами сигнализации авария, работа контроль напряжения. Требуется привести эти сигналы в Орион.
А не экономичнее ли получится если : 1.Поставить КДЛ 2.ДПЛС 1х2х0.75 3.В каждый шкаф АР8 Как вариант,конечно. Но если этот вариант не подходит ,то пишу ( в сечении): RS 0.5 кв.мм ШС 0.2 кв.мм Вполне достаточно. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Мне со шкафов нужно снять только аварию, пс придет сухими контактами. Кдл у меня есть на клапанах, на него посадить? А потом на БКИ? Кабель все таки силовой или витую пару?
– Старостина Анна 8 лет 5 месяцев назад нужно снять только аварию
То есть один сигнал .то и АР 1 подойдёт Кдл у меня есть на клапанах, на него посадить? свободные адреса если есть .то вообще замечательно Кабель все таки силовой или витую пару? Главное FRLS – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Пока не за что .Форумчане "подтянутся" и возможно ещё более лучшие советы дадут.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад КВВГнг-FRLS 2х0,75 Главное FRLS А где написаны требования к кабелю для технологического шс, тем более для одиночной прокладки? – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад А разве противодымная вентиляция не относится к "пожарке"?
А всё,что к "пожарке",то только через FRLS ,а тип шлейфа-это только тип. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Да относится, но гост или СП что-нибудь подобное есть для этого? На что опираться? Допустим, отталкиваясь от чего, могут написать тоже предписание?
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад Допустим, отталкиваясь от чего, могут написать тоже предписание?
Ответ: В ДПЛС 127 адресов. Если 126 заняты чем угодно,а 127-й адрес "пожарка",то автоматическм линия связи переводится в разряд "пожарной" и тянется вся линия ДПЛС FRLS-ом,а не отдельный участок – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад ДПЛС в данном случае-линия связи, которая должна обеспечить работоспособность в течении времени, поэтому вся линия FRLS, а какой линией связи является данный шс? Да он идёт от реле до шс, но шс же технологический, а не пожарный, и реле отвечает за контроль напряжения, а не за сигнал пожар.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад он идёт от реле до шс, но шс же технологический, а не пожарный,
Правильно .Но это ШС формирует сигнал "Неисправность" в системе пожарной сигнализации. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Правильно .Но это ШС формирует сигнал "Неисправность" в системе пожарной сигнализации. Подождите) Этот шс просто формирует сигнал неисправность. Технологический шс может использоваться абсолютно для всего, а не только для ПС. Где именно он связан с ПС? Там где руками в описании шс написано, или где на отдельный индикатор выведено? Банально на какой пункт и чего будут опираться? – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад Технологический шс может использоваться абсолютно для всего, а не только для ПС.
Согласен.Тогда можно чем угодно. . Где именно он связан с ПС? тем .что он является часть контроля работоспособности системы дымоудаления. Куда этот ШС выведен ? В раздел.А раздел на БКИ,где контролируется не только состояние тех.ШС,но и всей "пожарки" вцелом. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Ок, БКИ это блок индикации на него можно вывести как охранные, так и пожарные разделы(точнее раздел с шс которые в него входят), а можно и те и те.Сам по себе раздел не может быть пожарным или охранным, т.к. всё будет зависить от того какие шс в него помещены. Технологический шс не является пожарным, поэтому и раздел в котором он находиться не будет пожарным.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад Понимаешь,Дмитрий. Это мы на форуме разговариваем ,зная что такое тех ШС и прочее. Инспектору ГПН это ровным счётом ничего не говорит.Он принимает всю"пожарку" вцелом.Именно вцелом,а не отдельные компоненты "пожарки".И смотрит её всю.Чем и как она выполнена.А если система дымоудаления входит в кругозор инспектора ,то и туда он заглянет точно.А если от АР до шкафа будет протянут не FRLS , то значит ...Да тут и писать нечего,что это значит.
Пожарка и дымоудаление-это комплекс,а не отдельные составляющие. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Это всё понято) Ну на что он опирается, для общего развития хочется знать... Пункты то должны быть какие-нибудь... Уже просто интересно становится) Инспектора уже требуют всё что в голову придёт...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад Инспектора уже требуют всё что в голову придёт...
Иногда - ДА,иногда и НЕТ. Но в данном случае инспектор будет прав.Я ведь это всё написал без ссылок на какие-то нормативные документы,просто (как бы это выразиться) по наитию что ли. Ведь если так говорить,то можно договориться до того ,что ШС "Дверь"в АСПТ,который тоже как бы технологический.FRLS-ом тянуть не нужно. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад А какими проводами собран сам шкаф?
Для определения типа проводов надо ориентироваться на ГОСТ 31565-2012 таблица 2. Сечение выбирать в зависимости от нагрузки и длины провода, а просто "склоняться" конечно можно, но не всегда эфективно, в том числе и с финансовой точки зрения. – Баулин Владимир Александрович 8 лет 5 месяцев назад По сечению вроде бы как бы уже определились.
Так FRLS-ом делать или можно и другим кабелем ? Вопрос по сечению как бы "попутный"! А основной-по типу. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад А какими проводами собран сам шкаф?
Шкаф заводской, фирма ВЕЗА, если знакомо название. Все что там внутри-загадка. Я получаю клеммы шкафа для внешних подключений и все. – Старостина Анна 8 лет 5 месяцев назад Из темы вижу ответ - экран кабель.Остальное в личку)
– Александр Васильевич Руденко 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А нельзя на АР8 посадить два шкафа? Адрес ведь задается каждому шлейфу. То есть 3 шлейфа с одного шкафа+ 3 шлефа со второго. Итого 6 адресов занято из 8. Я что-то упускаю? 8 лет 5 месяцев назад ![]() Старостина Анна 54Конечно можно !Это ещё один из вариантов.И вариантов неплохих.
Что контролироваться этот шкаф будет-это точно.А как будет "запускаться"? Поставить тогда С2000-4.И запустите и проконтролируете. https://partners.bolid.ru/forum/forum_8729.html Или это продолжение этой темы,где решался вопрос по запуску этих шкафов ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад ДА, это как раз продолжение. Так что запускаются они сами по сигналу пожар от кпб+ук-вк. Вы очень внимательны)
– Старостина Анна 8 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Гост на кабельную продукцию: 8 лет 4 месяца назад ![]() Лихачев Илья Александрович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Богданюк Дмитрий - СП 5.13130.2009г. с изм 2011г 8 лет 4 месяца назад ![]() Батанов Александр Владимирович 810Причём 13 раздел и технологический шлейф для
с н.о контактами сигнализации авария, работа контроль напряжения. Вобще как сп5 связано с тшс? – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 4 месяца назад Дмитрий, СП5 тут непричем. Всё упирается в ГОСТ 31565-2012 табл.2. ТШС может быть в любой системе, но если он задействован в "системе противопожарной защиты", то согласно этого ГОСТа FRLS или FRHF. Если на одном КДЛ будут и пожарные и охранные извещатели линию всё равно тянуть огнестойким.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 4 месяца назад ГОСТ 31565-2012 табл.2. но если он задействован в "системе противопожарной защиты" Я что и хочу услышать... Как Сторонний шкаф (не ШКП) противодымной вентиляции с н.о контактами сигнализации авария, работа контроль напряжения. Задействован в системе противопожарной защиты? Я понимаю,что вы хотите сказать. Но где логика то? Сторонний шкаф, который сертифицировался отдельно от ИСО ОРИОН, интегрируется с ним... Причём интегрируется за счёт реле и тшс. Какие требования предъявляются к нему? к которым предъявляются требования по пожарной безопасности – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 4 месяца назад Сторонний шкаф, который сертифицировался отдельно от ИСО ОРИОН, интегрируется с ним... Причём интегрируется за счёт реле и тшс. Какие требования предъявляются к нему?
Дмитрий, если шкаф входит в СППЗ здания(а противодымка мне кажется входит) - к нему и к соединительным линиям применяются все требования ФЗ и СП, как то - обеспечение работоспособности в условиях пожара, контроль соединительных линий, прокладка отдельно от остальной слаботочки и прочее. и не важно ТШС там или ХЗШС – Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Я про это и писал... в СП 5 в 13 разделе есть пункт. вселинии так или эначе относящиеся к системе апс должны соответствовать требованиям гост...
Какая разница как называеться шлей технологический или не технологический...он напрямую учавствует в системе апс, а именно с помощью него осуществляеться контроль работы оборудования.. ну что тут еще нужно мусолить то.... – Батанов Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад И нет разници сторонний он или не сторонний. болида или рубежа или еще чей... если правила всетаки прочтете. то не найдете такого что : Ооо у вас болид шкп, ну тогда правила на вас не действуют извиняйте если что...НЕТ ! все приборы выпускаються под одни требования, а не требования под приборы!
если вас что то не устраивает в требованиях тогда заказывайте разработку Спец.Тех.Условий под свой конкретный обьек с учетом своего видиния.. и если вы защитите их.то в перед и с песней – Батанов Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад Кабель все таки силовой или витую пару?
Главное FRLS – Каргапольцев Артур 1 месяц 4 дня назад Коллеги !!!! Я Вас умоляю .Ведь уже больше месяца тему обсуждаем. что тут такого "обсуждаемого"??? Извините,пожалуйста. – Каргапольцев Артур 1 месяц 4 дня назад – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Можно витуху взять... зачем там провоб больше 0.5
– Батанов Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7324 раза
8 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Старостина Анна 8 лет 5 месяцев назад
#ссылка