Пытаюсь опросить пульт по следующей схеме: ПК ->  ЛВС ->  с2000-Ethernet -(2.55) > C2000M ( 2.07 RS-232)
По протоколу Орион.

Програмировать с2000-Eth получается, но пульт по RS-232 не видится
Пульт в режим програмирования включаю 

Настройки ниже.



Опрос делаю в программе pprog по 8 компорту.   На пульте режим принтере и ЦУ -

7 лет 4 месяца назад

avatar
Судя по скриншотам, вы пытаетесь работать в протоколе Орион 2. Для него опрос списка приборов возможен только в режиме C2000-Ethernet "Master" .

Богачева Н.В. 7 лет 4 месяца назад

На скрине в настройках преобразователя порт получателя и отправителя 40000 (сорок тысяч), в settings 4000 (четыре тысячи). Исправте, далее продолжим.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

А если перемычку на эзернете из конфига перенести на пасс? 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Она на Pass стоит. Настройки с2000-ethenet смотрятся по ЛВС через сервис орион2

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня схожая проблема.

Изначально планировалась схема когда сервер стоит в серверной, а все оборудование в других зданиях и через ЛВС они общаюся. При выборе ПО видели схемы у Вас на сайте, что это реализуемо. Установка шла прекрасно пока не дошли до C2000-Ethernet v.2.52

Для тестирования собрали схему прям на столе.
Windows Server 2012 R2 Сервер Орион Про (через Settings создан COM 7 с настройками из таблицы 10 инструкции от C2000-Ethernet режим прозрачный) --> Lan --> C2000-Ethernet (настроен так же по инструкции) далее переходит на пульт С2000-М через Com --> В С2000-М всё по тойже инструкции из таблицы 10 забиты данные, сам пульт пробывал и в режиме Пи\Резерв, и Компьютер. Подключили по RS485 к пульту С2000-КПБ. Настроены UDP порты 40002 и на сервере их открыли. Сервер не видит ничего....:-(

P/S ping от серверва до Ethernet 4мс поэтому для тестирования были забиты данные из таблицы 10.

P/s/s У вас такие хорошие видео обзоры по настройке АРМ, а на тему про Ethernet почему то мне не удалось найти ничего.

Подскажите куда копать, а то я уже близок к отчаянию :-( 

7 лет 4 месяца назад

avatar
почему-то первые разы у многих печальные, а потом езернеты от одного взгляда программируются)
бывает ошибка тут "C2000-Ethernet --> В С2000-М", могут подключить Rx-RxD и Tx-TxD.
иногда забывают снять перемычку (этим я сам грешу) с Config у C2000-Ethernet.
могут цифирки перепутать в портах.
вообще было бы лучше увидеть настройки в скринах - Settings и C2000-Ethernet, а там и спецы подтянутся

Волков Андрей 7 лет 4 месяца назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_6555.html#answer6687
Собирал по вашей схеме, параметры 100% рабочие, может помогут.
См. где-то в конце темы.

Гиниятуллин Леонид 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Леонид, Спасибо за полезную ссылку. Все сделал как написано было:В Ethernet ставьте протокол Орион, режим прозрачный, перемычка на плате в отличном положении от config, поставьте в pass если хотите. В settings добавьте виртуальный com порты по одному на Ethernet. В настройках М выбрать режим компьютер. Открываем АБД добавляем com порт с номером того который вы сделали вирутальным, нажимаем на кнопку опроса и если все по задежкам ровно, вы увидите М и приборы. Описанное выше справедливо если у вас Ethernet подключен к М по RS232 а уже к М подлючены приборы по RS 485.– Тремасов Константин Александрович 5 месяцев 1 день назад

Дописал шлюзы как Ольга втой теме описывала и пошел прогресс :-)

Увидел через PProg (установив в нем протокол Орион Про) С2000М режим "компьютер" и КПБ, так же если С2000М перевести в режим "программирование" то КПБ можно настроить через Uprog. Но к сожалению сам АРМ Орион Про категорически не хочет видеть пульт и КПБ. Вот скрин АРМ Орион Про, Ядро опроса, Settings настройки из таб.10 С2000-Ethernet  https://yadi.sk/i/UdlY5ZvvyLBfn

7 лет 4 месяца назад

avatar
В ядре, настройка ПИ, опрос - ПКУ обмен с приборами и немного подождать, это если вы М к АРМ по 232 в режиме компьютер подключаете.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5246 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.