партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияРешение проблем с отвалом пожарных извещателей по иннтерфейсу

Эксплуатация » Решение проблем с отвалом пожарных извещателей по иннтерфейсу

Обслуживаем множество объектов с пожарной сигнализацией на оборудовании БОЛИД и вот впервые столкнулись с такой проблемой!
На плне датчики начали пропадать и появляться хаотично в пределах одного кдл, выглядело это как мерцание на каком нибудь свиче... В линии 80 адресных ДИП-34А, Блоков БРИЗ не установлено (наверно в целях экономии). В целом системе уже третий год, и до этого все было нормально. Так вот оказалось что дело в заглючившем датчике, найден он был отключением линии по частям с разрывом  обоих проводов интерфейса, так и был обнаружен один ДИП который при любых комбинациях упрямо не хотел появляться в системе. Индикация к слову - была вполне нормальной.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
...с разрывом  обоих проводов интерфейса...

Андрей Леонидович, наверное не интерфейса, а ДПЛС.

Киселёв Михаил 7 лет 5 месяцев назад

дплс это же тоже интерфейс) короче Вы меня поняли)

Ордич Андрей Леонидович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

10 ответов

Андрей Леонидович, здесь https://partners.bolid.ru/forum/forum_9028.html на прошлой неделе уже обсасали эту тему до последней косточки. Читайте мой ответ. 
Уже пора ПРОИЗВОДИТЕЛЮ задуматься как упростить процедуру диагностики и выявления неисправного извещателя в ДПЛС.... 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пора встроить в датчик систему которая сама бы определяла поларность динии ДПЛС и тогда отпала бы необходимость искать где превернули "Фашисты" датчик на этаже.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
пора бы уже переходить на ДИП-34А-03/С2000-ИП-03, а не усложнять схему ;)

Волков Андрей 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да идея хорошая но у меня в здании например 3500 датчиков стоит мало того на этаж по 2 кдл стоит и когда проиктировали и стории даже изоляторов в проекте небыло) да и ктобы денег дал поменять такое колличество датчиков)

7 лет 5 месяцев назад

avatar
ну хорошо, встроили в датчик систему определяющую полярность - всё равно придётся 3500 датчиков менять, только датчик будет стоить уже дороже, я думаю электронные компоненты всё таки ценнее, чем пара грамм пластика для основания ;)

Волков Андрей 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Такую систему производителям наверно нодобыло в начале разработки встраивать и проблем бы небыло с придумыванием новых баз. Изолятор с точки зрения встроенных в датчики вещь хорошая.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я решил поделиться свежим опытом, а вдруг кто то тоже с таким поведением столкнулся  и не знает что делать...

7 лет 5 месяцев назад

avatar
ну, такого опыта тут у каждого - как у дурака махорки. спасибо за то, что поделились, но вот по чесноку - вы еще крайне удачно вывернулись. собсна - вам повезло на первом шаге, а некоторым не прет и на километре.
Пора встроить в датчик систему которая сама бы определяла поларность динии ДПЛС и тогда отпала бы необходимость искать где превернули "Фашисты" датчик на этаже
а нечего в монтажники фашистов набирать! :) а больше переполюсовывать вродь и некому

Докукин Игорь 7 лет 5 месяцев назад

а нечего в монтажники фашистов набирать! 

Тогда нечего и в "приёмную комиссию" слепых назначать .

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

а вот у меня такого опыта пока нету) но метод разрубания дплса иногда применяю

Волков Андрей 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дело то собственно не в монтажниках вот как вы жельцу в гастиннице обьясните что датчик с потолка выкручивать ненадо и вставлять его наоборот.. 

7 лет 5 месяцев назад

avatar
 как вы жельцу в гастиннице обьясните что датчик с потолка выкручивать ненадо и вставлять его наоборот.. 

Читая такое невольно задаюсь вопросом .
А как в "зарубежных отелях"это объясняют ? Только суммой  в "евриках" за ремонт сигнализации.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

так гостиница это не жилой дом, можно и в Правила добавить штраф за порчу ПС, а отыскивать проблемные номера не сложно - по событиям "Отключен ШС" и следом "КЗ ДПЛС" ;)

Волков Андрей 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если обратиться к опыту зарубежных производителей адресно-аналоговых систем АПС, можно увидеть, что в Адресных линиях связи присутствует напряжение порядка 20 Вольт с переменным током. Скорее всего на данный путь необходимо переводить и "нашу" ДПЛС. Это позволит ути от проблем переполюсовок, а также применять в системе исполнительные устройства: Табло, Сирены, Реленые модули, питающиеся непосредственно от ДПЛС. По этому пути идут россиские конкуренты Болида. И уже имеют значительные успехи. Это, сугубо, моё мнение...

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Это позволит ути от проблем переполюсовок, а также применять в системе исполнительные устройства: Табло, Сирены, Реленые модули, питающиеся непосредственно от ДПЛС.
С переполюсовкой согласен. А сколько табло и сирен можно будет повесть на ДПЛС?
Хотя можно вспомнить аргусовские разрабртки и по аналогии сделать ДПЛС на 220В, и особо не заморачиваться по максимальному току в линии.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Какие системы работают с переменным током? пример скажите

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Вот один пример: http://www.teknoware.com/en/emergency-lighting/emergency-lighting-downloads

Атмасов Александр Эдуардович 7 лет 5 месяцев назад

Ну как-то на российских конкурентов не похоже. Чегойто они так замаскировались?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если корректно будет здесь публиковать, то вот пожалуйста: http://td.rubezh.ru/products/section.php?SECTION_ID=245

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Ну да, наряжение в линии 24В. Но других плюсов как-то не бросилось - питание составляющих блоков разнобойное. Кольцевую линию сделать можно? Сертификат на сервер?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

 Кольцевую линию сделать можно?

Можно .

Но других плюсов как-то не бросилось

Сечение ЛС можно не 0.75 кв.мм а и 0.35 кв.мм достаточно.
А какое кол-во АУ ? Вроде бы 500 ? Впрочем не помню.
А в остальном ???? Не впечатлило,одним словом.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Да сертификат на сервер есть. Только пока не очень представляю "небольшой" объект где можно повесить это счастье (хотя Рубеж изначально по мелочам размениваться не собирался) да ещё с таким ценником.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Болидовское оборудование монтирую 17 лет. На собственном опыте видел как развивается бренд. Для первопроходца среди российских производителей адресно-аналоговых систем, можно сравнить с организацией первого полёта в космос. Но действительнось такова, что иногда, по воле заказчика, приходиться реализовывать проекты, основанные на оборудовании других производителей. Иногда к этому вынуждает дефицит болидовского оборудования. А если выполнить сравнительный анализ по стоимости средних и больших объектов, то РБЖ выигрывает, процентов на 20-30. Да и РБЖи тоже не стоят на месте. Они дорогу, которую Болид прошёл за эти годы сократили лет в 5. И сечас по некоторым параметрам  могут выигрывать. Полтора года назад Сеть "Лента" и "Магнит" перешли на оборудование РБЖ, руководствуясь именно такими аргументами. 
Я сам смонтировал на Адресном РБЖ объектов 15 и поэтому знаю о чём говорю, если учитывать, что на Болиде - ...даже не могу сосчитать сколько за 17 лет.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5946 раз

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.