|
Обслуживаем множество объектов с пожарной сигнализацией на оборудовании БОЛИД и вот впервые столкнулись с такой проблемой! 8 лет 10 месяцев назад ![]() Ордич Андрей Леонидович 8дплс это же тоже интерфейс) короче Вы меня поняли)
– Ордич Андрей Леонидович 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Андрей Леонидович, здесь https://partners.bolid.ru/forum/forum_9028.html на прошлой неделе уже обсасали эту тему до последней косточки. Читайте мой ответ. 8 лет 10 месяцев назад ![]() Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пора встроить в датчик систему которая сама бы определяла поларность динии ДПЛС и тогда отпала бы необходимость искать где превернули "Фашисты" датчик на этаже. 8 лет 10 месяцев назад ![]() Еременко Константин Юрьевич 40пора бы уже переходить на ДИП-34А-03/С2000-ИП-03, а не усложнять схему ;)
– Волков Андрей 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да идея хорошая но у меня в здании например 3500 датчиков стоит мало того на этаж по 2 кдл стоит и когда проиктировали и стории даже изоляторов в проекте небыло) да и ктобы денег дал поменять такое колличество датчиков) 8 лет 10 месяцев назад ![]() Еременко Константин Юрьевич 40ну хорошо, встроили в датчик систему определяющую полярность - всё равно придётся 3500 датчиков менять, только датчик будет стоить уже дороже, я думаю электронные компоненты всё таки ценнее, чем пара грамм пластика для основания ;)
– Волков Андрей 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Такую систему производителям наверно нодобыло в начале разработки встраивать и проблем бы небыло с придумыванием новых баз. Изолятор с точки зрения встроенных в датчики вещь хорошая. 8 лет 10 месяцев назад ![]() Еременко Константин Юрьевич 40Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я решил поделиться свежим опытом, а вдруг кто то тоже с таким поведением столкнулся и не знает что делать... 8 лет 10 месяцев назад ![]() Ордич Андрей Леонидович 8ну, такого опыта тут у каждого - как у дурака махорки. спасибо за то, что поделились, но вот по чесноку - вы еще крайне удачно вывернулись. собсна - вам повезло на первом шаге, а некоторым не прет и на километре.
Пора встроить в датчик систему которая сама бы определяла поларность динии ДПЛС и тогда отпала бы необходимость искать где превернули "Фашисты" датчик на этаже а нечего в монтажники фашистов набирать! :) а больше переполюсовывать вродь и некому – Докукин Игорь 8 лет 10 месяцев назад а нечего в монтажники фашистов набирать!
Тогда нечего и в "приёмную комиссию" слепых назначать . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад а вот у меня такого опыта пока нету) но метод разрубания дплса иногда применяю
– Волков Андрей 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дело то собственно не в монтажниках вот как вы жельцу в гастиннице обьясните что датчик с потолка выкручивать ненадо и вставлять его наоборот.. 8 лет 10 месяцев назад ![]() Еременко Константин Юрьевич 40 как вы жельцу в гастиннице обьясните что датчик с потолка выкручивать ненадо и вставлять его наоборот..
Читая такое невольно задаюсь вопросом . А как в "зарубежных отелях"это объясняют ? Только суммой в "евриках" за ремонт сигнализации. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад так гостиница это не жилой дом, можно и в Правила добавить штраф за порчу ПС, а отыскивать проблемные номера не сложно - по событиям "Отключен ШС" и следом "КЗ ДПЛС" ;)
– Волков Андрей 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если обратиться к опыту зарубежных производителей адресно-аналоговых систем АПС, можно увидеть, что в Адресных линиях связи присутствует напряжение порядка 20 Вольт с переменным током. Скорее всего на данный путь необходимо переводить и "нашу" ДПЛС. Это позволит ути от проблем переполюсовок, а также применять в системе исполнительные устройства: Табло, Сирены, Реленые модули, питающиеся непосредственно от ДПЛС. По этому пути идут россиские конкуренты Болида. И уже имеют значительные успехи. Это, сугубо, моё мнение... 8 лет 10 месяцев назад ![]() Атмасов Александр Эдуардович 419Это позволит ути от проблем переполюсовок, а также применять в системе исполнительные устройства: Табло, Сирены, Реленые модули, питающиеся непосредственно от ДПЛС.
С переполюсовкой согласен. А сколько табло и сирен можно будет повесть на ДПЛС? Хотя можно вспомнить аргусовские разрабртки и по аналогии сделать ДПЛС на 220В, и особо не заморачиваться по максимальному току в линии. – Баулин Владимир Александрович 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Какие системы работают с переменным током? пример скажите 8 лет 10 месяцев назад ![]() Еременко Константин Юрьевич 40Вот один пример: http://www.teknoware.com/en/emergency-lighting/emergency-lighting-downloads
– Атмасов Александр Эдуардович 8 лет 10 месяцев назад Ну как-то на российских конкурентов не похоже. Чегойто они так замаскировались?
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если корректно будет здесь публиковать, то вот пожалуйста: http://td.rubezh.ru/products/section.php?SECTION_ID=245 8 лет 10 месяцев назад ![]() Атмасов Александр Эдуардович 419Ну да, наряжение в линии 24В. Но других плюсов как-то не бросилось - питание составляющих блоков разнобойное. Кольцевую линию сделать можно? Сертификат на сервер?
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 10 месяцев назад Кольцевую линию сделать можно?
Можно . Но других плюсов как-то не бросилось Сечение ЛС можно не 0.75 кв.мм а и 0.35 кв.мм достаточно. А какое кол-во АУ ? Вроде бы 500 ? Впрочем не помню. А в остальном ???? Не впечатлило,одним словом. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Да сертификат на сервер есть. Только пока не очень представляю "небольшой" объект где можно повесить это счастье (хотя Рубеж изначально по мелочам размениваться не собирался) да ещё с таким ценником.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Болидовское оборудование монтирую 17 лет. На собственном опыте видел как развивается бренд. Для первопроходца среди российских производителей адресно-аналоговых систем, можно сравнить с организацией первого полёта в космос. Но действительнось такова, что иногда, по воле заказчика, приходиться реализовывать проекты, основанные на оборудовании других производителей. Иногда к этому вынуждает дефицит болидовского оборудования. А если выполнить сравнительный анализ по стоимости средних и больших объектов, то РБЖ выигрывает, процентов на 20-30. Да и РБЖи тоже не стоят на месте. Они дорогу, которую Болид прошёл за эти годы сократили лет в 5. И сечас по некоторым параметрам могут выигрывать. Полтора года назад Сеть "Лента" и "Магнит" перешли на оборудование РБЖ, руководствуясь именно такими аргументами. 8 лет 10 месяцев назад ![]() Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6933 раза
8 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Андрей Леонидович, наверное не интерфейса, а ДПЛС.
– Киселев Михаил Геннадьевич 8 лет 10 месяцев назад
#ссылка