партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияРИП-12 (исп.51)

Эксплуатация » РИП-12 (исп.51)

Добрый день.
На объекте смонтировали РИП-12 (исп.51). С РИПа питается: Сигнал-20, С-2000М, и около 20 охранных извещателей (типа Фотон-9). АКБ В РИПе 18А*ч. В первый же день эксплуатации РИП начал выдавать сообщение "Неисправность ЗУ"
Что получается : РИП так чувствителен к АКБ? В паспорте сказано 17А*ч. Или неисправен РИП?
Как вычеслить в чем проблема в РИПе или АКБ?

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Прошивку РИПа не помните? 
Очень похоже на неисправную железяку. 

Шапран Сергей 7 лет 5 месяцев назад

Не помню.
С пятницы по понедельник простоял на столе (правда запитан был только С-2000М). И не было проблем.

Блохин Евгений 7 лет 5 месяцев назад

АКБ какой марки? В смысле производитель.

Киселёв Михаил 7 лет 5 месяцев назад

DT1218, Аккумулятор свинцовый 12В-18Ач 181х76х167Впроде такой.
Точнее только завтра

Блохин Евгений 7 лет 5 месяцев назад

Возможно здесь найдет решение своей проблемы: https://partners.bolid.ru/forum/forum_3602.html#answer7374

Киселёв Михаил 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4913 раза

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.