Добрый день.
На объекте смонтировали РИП-12 (исп.51). С РИПа питается: Сигнал-20, С-2000М, и около 20 охранных извещателей (типа Фотон-9). АКБ В РИПе 18А*ч. В первый же день эксплуатации РИП начал выдавать сообщение "Неисправность ЗУ"
Что получается : РИП так чувствителен к АКБ? В паспорте сказано 17А*ч. Или неисправен РИП?
Как вычеслить в чем проблема в РИПе или АКБ?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Прошивку РИПа не помните? 
Очень похоже на неисправную железяку. 

Шапран Сергей 8 лет 1 месяц назад

Не помню.
С пятницы по понедельник простоял на столе (правда запитан был только С-2000М). И не было проблем.

Блохин Евгений 8 лет 1 месяц назад

АКБ какой марки? В смысле производитель.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

DT1218, Аккумулятор свинцовый 12В-18Ач 181х76х167Впроде такой.
Точнее только завтра

Блохин Евгений 8 лет 1 месяц назад

Возможно здесь найдет решение своей проблемы: https://partners.bolid.ru/forum/forum_3602.html#answer7374

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад