На объекте (2этажное здание) установленно 110 пожарных извещателей ( 13 ипр, 3 тепловых, 104 дымовых). С-2000м ,КДЛ, С-2000БИ.....Переодически проподают извещатели, раза 2-3 в день, пишет- ошибка связи . До замены КДЛ проподали почти все после замены КДЛ по одному в разных местах (подвал , второй первый этаж).................В чем может быть причина??????????????

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Проверте длину кабеля и сечение для линии ДПЛС, возможно проблема в кабеле.

Андреев Сергей Сергеевич 7 лет 5 месяцев назад

Сечение 0.5 ...........Если дело в кабеле почему проподают разные, не самые дальние, а еще и близкие?????????

И.Николай Вячеславович 7 лет 4 месяца назад

Плюсом монтаж сделан 4-5 лет назад, а неисправности начались недавно.........

И.Николай Вячеславович 7 лет 4 месяца назад

монтаж сделан 4-5 лет назад, а неисправности начались недавно
тогда смотрите контакты, скрутки, мож где электриков заметили или кампутерщиков (они любят очень влезать в наши короба и сквозные проходки)

Докукин Игорь 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Читайте аналогичные темы.... там этот вопрос избит со всех сторон.
ничего нового думаю в созданной вами аналогичной теме не посоветуют

Батанов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад

Честно немного пошерстил форум и что-то не нашел ничего похожего............

И.Николай Вячеславович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да там с таким количеством извещателей ток в линии на пределе

7 лет 5 месяцев назад

avatar
для проверки этой версии достаточно отрубить один-два этажа и по-мониторить ситуацию, причём желательно проверить все этажи по-отдельности - может ещё что интересного всплывёт

Волков Андрей 7 лет 5 месяцев назад

Буквально пара слов.
При таком раскладе ,что на одной КДЛ и первый и 2-ой этаж и ещё и подвал,найти неисправность архисложно.
На мой взгляд нужно не только искать неисправность в проводах,а добавлять ещё одну КДЛ и "разбивать "АУ "равномерно".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

а добавлять ещё одну КДЛ и "разбивать "АУ "равномерно".
слова не мальчика, но опытного мужа! 
что еще есть в интерфейсе? РИП не затесался никакой? ну и кабель, кабель... первым делом.

Докукин Игорь 7 лет 5 месяцев назад

была такая же ситуация. коротил плюс на подвесной потолок.

Киселев Андрей 7 лет 5 месяцев назад

13.2.2 Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одной адресной линией с адресными пожарными извещателями или адресными устройствами, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в линию извещателей и не зависит от расположения помещений в здании

Игорь ,конечно и "мальчик и муж" тут ни при чём. И СП-это святое.
Но всё-таки при проектировании нужно  понимать ,как обслуживать такую ДПЛС ,которая проходит через 3 уровня и почти загружена "под завязку".

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Артур, таки я без малейшего сарказму. КДЛ на этаж - решение логичное, удобное и со всех сторон прекрасное!

Докукин Игорь 7 лет 5 месяцев назад

Либо КДЛ на 2 этажа.
И никакого "кольца". Всё чётко и понятно- где перестало "мигать"-там и проблема. Ах !Не надёжно.
Да такую сигнализацию легче восстановить ,чем по полгода возле "кольца" прыгать .

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

....чем по полгода возле "кольца" прыгать....
лишь бы скакалку не отобрали )))

Киселев Андрей 7 лет 5 месяцев назад

При этом необходимо руководствоваться тем, что кольцевой шлейф с ответвлениями, подключенными к нему с помощью устройств исключения короткого замыкания, является более предпочтительным перед радиальным


А кто "скакалку" отберёт .Или "предпочтительный" и "обязательный" -это одно и тоже ????

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

При этом необходимо руководствоваться тем, что кольцевой шлейф с ответвлениями, подключенными к нему с помощью устройств исключения короткого замыкания, является более предпочтительным перед радиальным
вот пусть автор фразы сам приходит на обьект и скачет. а скакалку я ему из ВВГнг сделаю

лишь бы скакалку не отобрали )))
хто не скаче - тот "Рубеж"! :))

Докукин Игорь 7 лет 5 месяцев назад

Согласен длина кабеля большая, датчиков на линии много, но монтаж сделан 4-5 годов назад, а неисправность появилась недавно(Заказчик поинтерисуется зачем доп. приборы,лишнии затраты)..... И насчет блока питания стоит РИП с интерфейсом RS-485... Напряжение 13.5 выдает... Акумики заменил недавно... И неисправность была в основном ночью, но недавно стало и днем тоже.....
 

И.Николай Вячеславович 7 лет 4 месяца назад

 стоит РИП с интерфейсом RS-485
упсс! сам щас пусконалаживаю Болид и прям при первом пуске наловил этих "ошибок". откинул интерфейс РИПа - и все заработало. в чем причина и как RS может какать в ДПЛС я не знаю, но оно так вот все

Докукин Игорь 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Объект- Детский садик....

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Опираясь на собственный опыт. Первое, что посоветовал мне сделать разработчик - обновить проишивку КДЛ. Если раньше всё работало значит дело не в протяжённости линии (а кстати сколько оценочность длинна линии?) на столь малом сечении провода. Отсюда следует проверить напряжение на выборочных датчиках. По рекомендациям разработчика напряжение, измеренное тестером, на выходе контроллеров и на дальних концах ДПЛС не должна превышать 2 В. Если топология ДПЛС кольцевая следует отключить один из входов ДПЛС и проследить исчезновение части датчиков. Если датчики не отваливаются - подключите назад ДПЛС и отключите другую ветку. Если топология ДПЛС шина или звезда следует отключать или луч (если звезда) или половину шлейфа (если шина). Анализируйте поведение датчиков. Работа кропотливая но вариантов немного. 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5649 раз

ЗАДАН

7 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.