|
Начал смотреть на сайте и не нашёл ничего кроме Был же урв для орион про ещё? Чёт я запутался=) Второй вопрос как подключить с2000-2 к Perco-KT02.3. 7 лет 10 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так вы все существующие продукты в качестве тегов указали :) 7 лет 10 месяцев назад Демин Геннадий 838Дак в мануале ориона по нему только
6.9.2 Окно времени для системы контроля доступа (СКД) Это всё чтоли?) Завтра настраивать его, там только окна времени чтоли и всё?))) Тогда этот вопрос закрыт- остался второй) – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Дмитрий, документация по УРВ есть в дистрибутиве Ориона Про в разделе "Документация". Для настройки УРВ необходима еще документация по "АБД" (настройка графиков работы, окон времени)
– Захарьевская Вероника Александровна 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
I need Help! =) Подскажите сегодня кто что может) Надо за завтра 2 проходные поставить+ орион с урв=) Проходные ещё в глаза не видел))) 7 лет 10 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Как вариант, проходная по идее знает что произошел проворот планки(после прохода сразу гаснет зеленая стрелка), когда разберете её чтоб добраться до клемм подключения, под платой должен находиться механизм поворота, выглядик как шайба большая, по краям этой шайбы есть типа еше одна, тонкая, чередуется светлыми и темными областями, на этих областях установлены фото датчики, вот от них смотрите куда идут кабеля, если они "сухие" то берите от них.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад не надо разбирать !!!! есть реле хт3 и хт4 про провороте турникетета они замыкаются и размыкаются-подключайте контроль дввери с С2000-2 на эти контактыи всё! так-же рекомендую если "старый" турникет то изменить прошивку и задействовать разблокировку при пожаре!!!
– Соболев Евгений Николаевич 7 лет 10 месяцев назад Хммм... Завтра поколдую маленько и отпишусь... Разблокировки при пожаре в тз нет- значит не мои проблемы(да и не проблема если что)...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 10 месяцев назад не надо разбирать !!!! есть реле хт3 и хт4 про провороте турникетета они замыкаются и размыкаются-подключайте контроль дввери с С2000-2 на эти контактыи всё! так-же рекомендую если "старый" турникет то изменить прошивку и задействовать разблокировку при пожаре!!! В общем фигня какая то получилась=( хт3 и хт4 не запрограммировать через ПО хотя в документах написано, что можно... Считыватели подкючены параллельно по 485-ому в турникете отличаются отрезаной перемычкой. В итоге в пнд попробую опто реле завести на с2000-2((((((( а считыватели отдельно поставить((( Турникет только куплен так что не думаю что старая прошивка... P.S. Блин вобще не понимаю нафиг было закупать проходную от перко, а ПО Болида... Нет чтоб обычный турникет взять и контроллер поставить... – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 10 месяцев назад ПО то которое бесплатное? Может эти реле под управлением S-20 работают как надо? Перемычка на считке указывает его адрес, это так для справки.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Перемычка на считке указывает его адрес, это так для справки. Дак это-то понятно... как их к D0-D1 подключать если у них АВ интерфейс? S20 на диске есть демо версия на 30 дней - установил её, но там подключение к серверу вобще требует... Через web морду залез, а там настроек с гулькин нос... – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Ждем Евгения, может что подскажет.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Глупый вопрос конечно, IP своего ПК пробовал ввести в это поле?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Ещё один прикол... Глупый вопрос конечно, IP своего ПК пробовал ввести в это поле? нет... – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Если ПО конечно на твоем ПК стоит, это про IP адрес.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Турникет не подрублен счас конечно, но счас попробывал запустить так-пишит не удалось связаться с сервером...счас посмотрю может ещё сервак какойнибудь на диске есть, а прошляпил...
ставил первый и последний и мега пункт в мануале как бонус http://www.perco.ru/products/sistemy-kontrolya-dostupa/sistema-kontrolya-dostupa-s-20/komplekty-programmnogo-obespecheniya/ 105 евриков... – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 10 месяцев назад В службах еще посмотри, может не запущен.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Блин вобще не понимаю нафиг было закупать проходную от перко, а ПО Болида...
Если бы понимали, то занимались бы закупками, а не настройкой той фигни за которую кто-то что-то получил. Если верить тому что написано в п.5.3 РЭ на ЭП, то ваше предположение должно работать. А вот 3) Как свиснуть событие проход на с2000-2? придется что-то дополнительно подвешивать. На диске должно быть и ПО PERCo-SL01 «Локальное ПО». Может им чего можно? – Баулин Владимир Александрович 7 лет 10 месяцев назад На диске должно быть и ПО PERCo-SL01 «Локальное ПО». Может им чего можно? Всё что можно... – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
так-же рекомендую если "старый" турникет то изменить прошивку и задействовать разблокировку при пожаре!!! У кого обновить и где включить? 7 лет 10 месяцев назад Днепровский Александр Владимирович 190Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://partners.bolid.ru/forum/forum_9428.html#comment25029 3 года 2 месяца назад Кордубан Максим Николаевич 66никак. Считыватели Перко с 485 к С2000-2 не подключаются. Их выкидывают, ставия с вигандом или ТМ и подключают.
– Ситников Алексей Юрьевич 3 года 2 месяца назад Я так и думал. Но тогда у клиента возникает резонный вопрос, почему на ЭП не работает индикация.
– Кордубан Максим Николаевич 3 года 2 месяца назад потому что это "электронная проходная", это законченое усройство "все в одном" для работы под ПО Перко. Если нужно для сторонненго ПО берите простой турникет.
В проходной всей индикацией управляет встроенный контролер доступа (а не управления турникетом). – Ситников Алексей Юрьевич 3 года 2 месяца назад Да в том то и дело ,что ЭП уже есть. Планируется масштабирование скуд. Хотел строить на болиде, но без колхоза не получается.
– Кордубан Максим Николаевич 3 года 2 месяца назад И не получится. ЭП это закончено устройство и туда втулить что либо не заводсткое очень геморно. Проще весь скуд перевести на перко.
– Ситников Алексей Юрьевич 3 года 2 месяца назад https://partners.bolid.ru/forum/forum_9428.html#comment25029 @Богданюк Дмитрий ВладимировичКак всё-таки считыватели подключили Да подключил и все работало(считки на с2000-2), но уже несколько лет прошло=) на ноуте остались следующие пометки(вроде это последнии, после сдачи работы) - Подключение Perco-KT02.3 к с2000-2 1) GND(чёрный) ПДУ раздваивается и уходит на GND1 и GND2 контроллера С2000-2, так же для работы индикации на ПДУ подключить на GND проходной. 2) DUA(ПДУ)->EXIT1 белый 3) DUB(ПДУ)->EXIT2 зеленый 4) LEDA->LEDA, LEDB->LEDB, LEDSt->LEDSt- контроллер проходной->ПДУ (желтый к желтому, красный к красному, оранжевый к оранжевому) 5) GND(проходной)->на первые контакты реле с2000-2 к1 и к2 6) вторые контакты С2000-2 к1->DUA проходной, к2->DUB проходной 7) выходы проходной используются для события проход и вешаются с сопротивлением 8,2 кОм на DOOR1 и DOOR2(С3-GND(общий для кнопки и датчика прохода) NC3->8.2 kOm->GND, для С4 так же) При этом стоп(St) с ПДУ не работает, его можно подключить напрямую на проходную – Богданюк Дмитрий Владимирович 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
9121 раз
7 лет 10 месяцев назад
Модуль УРВ Орион Про для интеграции с 1С
С2000-2 исп.01
УРВ для 1С:Предприятие 8
УРВ Орион Про
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий