Каким резистором шунтировать?

7 лет 4 месяца назад

avatar
Который в полосочку.☺
Вы нормально напишите вопрос, что и для чего шунтировать, а то может Вы вообще спрашиваете про конечный резистор.

Киселёв Михаил 7 лет 4 месяца назад

Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад

В РЭ все крайне подробно описано. 

Шапран Сергей 7 лет 4 месяца назад

Да кстати, согласен 100% с Сергеем, а если еще учесть то что ИП 212 - 87 по своим характеристикам, таким как внутренее сопротивление, один в один ИП 212 - 41 и ИП 212 - 141, то выбор очевиден: 2,2 кОм, ну это если автор вопроса имеет в виду именно добавочный резистор.☺

Киселёв Михаил 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добавочный резистор для определения двойной сработки шлейфа сигнализации.
Примечание. Указанные номиналы могут потребовать уточнения при проверке работоспособности
блока с конкретными образцами извещателей.

7 лет 4 месяца назад

avatar
Вы сами себе ответили - Указанные номиналы могут потребовать уточнения при проверке работоспособности блока с конкретными образцами извещателей

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

В свою очередь мы когда не знали даже приблизительный номинал резистора, вешали на проводах потенциомметр и опытным путем подбирали необходимое сопротивление, потом естественно замеряли насколько накрутили потенциомметр и в соответсвии с замерами ставили уже постоянный резистор.

Киселёв Михаил 7 лет 4 месяца назад

Я,просто спросил каким резистором шунтировать ДИП 212-87 с С2000-АСПТ у людей кто сталкивалсяс с такой комбинацией, и ВСЁ.
Это как 2+2, знаеш скажи.
Не знаеш точно,умничать про полосочки и потенциометры не надо.
 

Серёга 7 лет 4 месяца назад

Читать и думать самостоятельно вас не учили? Всё надо разжевать?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Как отключить автоматику С2000-АСПТ при нахождении людей в помещении? В вер.3.00 это делалось ключами ТМ, в вер.3.50 о ключах - только подключение считывателя.
Насколько понял надо создать уровень доступа, добавить в него соответсвующий раздел, прописать ключ ТМ привязать к нему этот уровень доступа и задать права на вкючение/выключение автоматики. Управление двойным касанием? Или всё не так.?

В ШС 4 (ДС дверей), последовательно ставиш выключатель. Можно стулом или шваброй двери подпирать, ну если конечно установлен СМК на отключение автоматики.
Всё надо разжевать?

Серёга 7 лет 4 месяца назад

Можно стулом или шваброй двери подпирать !!!!!!!!!

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

Мне больше вариант с выключателем по душе!

Базуев Алексей Владимирович 7 лет 4 месяца назад

Так ведь забудут обрато клацнуть! Лучше швабру.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 4 месяца назад

в версии 3.50 ключии так же прекрасно прописываются как и в версии 3.00, и работают. Можно и без стула/швабры

Демин Олег Олегович 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

" Насколько понял надо создать уровень доступа, добавить в него соответствующий раздел, прописать ключ ТМ привязать к нему этот уровень доступа и задать права на включение/выключение автоматики. Управление двойным касанием? Или всё не так?"
Уровень доступа создается в пульте С2000М. Считыватель используется врезной на блоке контроля и управления С2000-ПТ (можно подключить внешний). Прикасаясь ключом к считывателю один раз, происходит разблокировка клавиатуры С2000-ПТ. Нажатием на кнопку выполняется включение автоматического режима.

По поводу применения считывателя, подключаемого напрямую к С2000-АСПТ версии 3.50, подробное обсуждение Вы найдете тут: https://partners.bolid.ru/forum/forum_8777.html#answer8784
 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4921 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.