Прибор С 2000 КБП ver. 3.02  + АСПТ ver 3 5
Целый день в раздумьях, используем модули  буран 0.5, Буран 8 , подключенные 6 модуле, схма старата все сразу ,  какое должно стоять оконечное сопротивление за МПН,  по схеме с одним модулем на порт,  по таблице понятно что от 100-200 ом в зависимости от модели , а какая должна быть мощность, по формуле  из вашей статьи http://bolid.ru/about/news/2012/10/08/news_776.html считал получается  значение:  18,45 получается мощности резистора  хватит   0.2 ват. считал так   (1.25 * 0.15)в степ 2  = 0,03404025 * 100 = 18.45
Правильно ли я посчитал ?

2) эквивалентное сопротивление пиропатрона модуля порошкового тушения.:
По паспорту бурана от 8 до 16, получается лучше ( с запасом 16 ом )  поставить и опять какой мощности ?

За ранее спасибо ! 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

7 лет 4 месяца назад

avatar
http://bolid.ru/about/news/2012/10/08/news_776.html
Здесь без воды,  этим пользуюсь:)
Результат расчета не верен, 0,034*100=3,4Вт:)

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6041 раз

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.