Добрый день уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться с тким вот вопросом, у меня на объекте такая беда: 7 лет 10 месяцев назад Антон Сергеевич 26всё в норме на АСТП никаких ошибок неисправностей ничего не отображаеться только на ПКУ сообщение
– Антон Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад Программой Шлейфы подключались к АСПТ, смотрели его реальное состояние? Если дверь закрыта, то цепь восстановлена, резистор 4.7 видно, при открытии если не установлен шунт, будет обрыв, если раньше было все нормально, приходило событие нарушение тех. шс, а не обрыв, смотрите, может на шунте ножка отломалась или контакт ослаб.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад все шс реально в нормальном состоянии сброс настроек делал такое ощущение что ПКУ залипает на этом сообщении
– Антон Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад Законечить шлейф "датчиков состояния (ДС) дверей" прямо на клеммах "С2000-АСПТ". Потом тогда искать причину.
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 10 месяцев назад именно так я и сделал когда убедился что с ШС всё в порядке, собираюсь поменять саму АСПТ посмотрим что получиться ПКУ вроде нормально ведёт себя после того как я отключу АСПТ
– Антон Сергеевич 7 лет 10 месяцев назад А версия какая у АСПТ? Может прошить её попробовать?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад Если терять нечего, то попробуйте прошить.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад А на самой аспт неисправность то показываеться?
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Может зазор у смк увеличился... или с герконом что случилось
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Большая вероятность, что таких сообщений пришло очень много и Вы сбросили не все. Или нажимайте Clear пока не увидите часы или через меню Сервис, доступное по паролю 1234 (или другому, если Вы сменили), сбросьте все тревоги в отработанные (отсюда https://partners.bolid.ru/forum/forum_7944.html#comment22351). 7 лет 10 месяцев назад Пушкарёв Николай Павлович 380Еще вариант - отключить С2000-АСПТ от интерфейса (или выключить вообще), сбросить все пришедшие события, как написал выше Николай Павлович, а потом подключить С2000-АСПТ. Если на пульте появится подряд множество событий "Обрыв ШС Контроль ДС двери" - АСПТ в ремонт.
– Кочетков Сергей Андреевич 7 лет 10 месяцев назад Уважаемые коллеги спасибо всем за внимание! Перепробовав множество средств для устранения неисправности я уже думал что ничего не поможет, но спасибо за совет по поводу перепрошивки АСПТ.
Скачал прошивку, утилиту и перепрошил версию прибора и всё встало на свои места. – Антон Сергеевич 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
8521 раз
7 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 10 месяцев назад
#ссылка