Система С2000М(3.02), Сигнал-10, УО-4С 7 лет 10 месяцев назад Репринцев Владимир Вячеславович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://partners.bolid.ru/forum/forum_7476.html 7 лет 10 месяцев назад Батанов Александр Владимирович 810Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По ссылке проблема так и не решена. Ожидаем прошивку 3.03? 7 лет 10 месяцев назад Репринцев Владимир Вячеславович 2Решина)) шейте сигнал на 1.12 версия есть на сайте...
удачи) – Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Вместо 3.03
скачайте на сайте 3.02 она доработаная. новую версию для пульта не делали...оставили под тем же номером 3.02 – Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Коды ключей пишите в 2000М эначе небудет приходить номер пользователяк(ключа)
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ключи должны быть прописаны толко в пульте (централизованное упраление по двойному касанию), а не в приборе, иначе данные по ключам передаваться не будут. (альтернатива - прописывать ключи и в прибор в пульт, но постановку и снятие осуществлять со считывателя другого прибора). События постановки и снятия отдельных ШС пульт на оконечные устройства не трнаслирует - толко события п разделам. Есл отсутствуют события тревог и неисправностей по отдельным ШС - то проверяйте настройку пульта. При работе в составе пульта С2000-М, прибор УО-4С является транслятором и все события от приборов передаёт на него именно пульт, поэтому необходимо обеспечить его правильную настройку через программу Pprog. Основная задача оконечного устройства - передача информации на ПЦО, а поскольку УО-4С работает со стандартизированными протоколами Contact ID и CSD, то в сообщении он не передаёт физический адрес прибора или номер входа, а его уникальный Contact ID номер, соответственно необходимо каждой зоне, реле, зоне состояния прибора от которых требуется получить событие назначить Contact ID номер в сквозном порядке - с 1 по 127. Все эти зоны. Реле и зоны состояния приборов необходимо объединить в разделы и прописать их на вкладке трансляции событий на УО-4С с учётом фильтра событий. Более подробно можно почитать в РЭ на пульт, например в РЭ на версию РЭ на версию 3.0.2- п.2.3.6.2. 2.3.6.2 Особенности настройки передачи событий приборам «С2000-ИТ», «УО-4Сисп.02» и «С2000-PGE» стр. 68 7 лет 10 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 527У него проблема не в передаче, а в том что эМка не пишет "раздел взят"
это было в первой версии 3.00 я с этим столкнулся одним из первых... незнаю почему, но информации о взятии раздела небыло если в разделе был ШС с задержкой на взятие.... и это было установленно мной опытным путем... если в разделе шлейфы брались без задержек, то в этом случае "раздел взят" на дисплее 2000М писалось... проблему решили прошивкой на вер.3.02 и 1.12 сигнала 10 – Батанов Александр Владимирович 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пульт не формирует событие постановки раздела, если используются пожрные типы извещателей, ранее действительно могли быть ошибки 7 лет 10 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 527Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5715 раз
7 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий