|
Добрый день. 7 лет 9 месяцев назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всех лучше работаем схема с кучей ПИ-шек. И с последней ПИ на "флэшку" Болид USB-232. Один COM порт на всё 7 лет 9 месяцев назад Сергей 5А можно обосновать!
Просто в РЭ прописано, что нужно увеличивать тайминги если интерфейс передается через сеть. Как-то не логично. – Базуев Алексей Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Порядок опроса приборов.
По разным ком портам опрос будет вестись параллельно. По одному ком порту строго по очереди. – Комаров Александр Федорович 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спс. Но для реализации надо время будем пробывать. 7 лет 9 месяцев назад Конспаев Данияр Махсутович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7333 раза
7 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
есть мастер автоматической настройки Com-порта.
https://partners.bolid.ru/forum/forum_10100.html#comment26547
https://partners.bolid.ru/forum/forum_9613.html#comment25400
А по C2000-Ethernet читайте форум и руководство.
– Гиниятуллин Леонид 7 лет 9 месяцев назад
#ссылка