Добрый день.Имеем проект на систему опс в 12 этажном доме . На каждом этаже по два клапана с приводами c питанием 220в., но заказчик приобрёл клапана с приводами BLE 24. Подскажите пожайлуста как организовать правильное питание?Все оборудование будет болидовское. 6 лет 7 месяцев назад КИО ЕВГЕНИЙ 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мы планировали на каждый этаж поставить шпс12( по проекту идут сборные шкафы Iek), а тут сюрприз с приводами. Вот и вопрос-поставить на каждом этаже шпс24 , или прокинуть общую линию питания на все клапана ,но переменку 24в(у приводов питание AC/DC24).Подскажите как будет лучше и какой БП подойдёт под эти цели. 6 лет 7 месяцев назад КИО ЕВГЕНИЙ 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Найдите паспорт на BLE24, посмотрите потребляемый ток, не забудьте про пусковой (2,7А в течении 5мс), посчитайте сколько клапанов будет работать одновременно и выбирайте блок питания. 6 лет 7 месяцев назад Якимов Олег 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Клапана закупили от фирмы VKT, привода стоят BLE24-n3 MBE " аналог BELIMO", даже не знаю где найти на них паспорт. Звонил производителям, они заявили что все характеристики, как у оригинальных BELIMO. Но я сомневаюсь.Почитал форум и чувствую, что попляшем с настройкой. Может кто сталкивался данными приводами, поделитесь опытом. 6 лет 7 месяцев назад КИО ЕВГЕНИЙ 8Vkt те еще ребята, они клапана без приводов даже могут продать... у нас такие стоят, а приаоды монтажники дешманские поставили... потом плясали около них...)))
если не беллимо, то значит хлам поставили – Батанов Александр Владимирович 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
СП4 в любой прозрачный с лица ящичек с замочком на каждый этаж, питание общее от РИП-RS. Чтобы избежать перегрузок, можно разнести включение СПшек по времени. 6 лет 7 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1268максимальная нагрузка это 2 клапана на этаже, открытие клапанов этажоми выше/ниже недопустимо...
– Батанов Александр Владимирович 6 лет 7 месяцев назад Выходит, если дыма больше нет на 3-м этаже, а уже есть на 4-м, необходима одновременная работа приводов на двух этажах: на 3-м на закрытие(ибо без пружины), на 4-м на открытие. Возможна такая ситуация? Предусмотреть стОит.
– Королёв Евгений Владимирович 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброго всем дня. Изначально планировали поставить ШПС12, но клапана закупили с питанием 24в. Проблем нет, меняем Шпс12 на Шпс24, но почитав про характеристики приводов (макс 2,7 А при t = 5мс ) и характеристики шпс24 (максимальный суммарный ток нагрузки – 2,2 А) , понимаю что шпс24 слабоват. Как быть , добавлять РИП24 5а и оставлять шпс12, как планировали изначально? 6 лет 7 месяцев назад КИО ЕВГЕНИЙ 8Если без "колхоза", то добавлять. А иначе Болид его знает, успеет БРП в защиту уйти от пускового тока или нет ... А уж как себя КПБ или СП4 поведут от того же питания ...
– Королёв Евгений Владимирович 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ШПС на каждый этаж? А не дороговато? Вариант от Болида не подойдет? https://bolid.ru/projects/iso-orion/automatic-smoke/ 6 лет 7 месяцев назад Серебренников Андрей Александрович 46По проекту на каждом этаже оборудование закрыто в металическом шкафу.Чтобы не колхозить решили использовать готовое решение- ШПС12( кстати тоже от Болида).
– КИО ЕВГЕНИЙ 6 лет 7 месяцев назад Евгений, вы непосредственно монтажом занимаетесь или проектированием, если проектированием, то обычно да, закладывают готовые решения, если монтажом, то в чем проблема собрать шкаф с РИПами и приборами?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад Посмотрите темы:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_6338.html#answer6339 https://partners.bolid.ru/forum/forum_11091.html#answer11168 Очень много полезного. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Стоит с2000-кпб, с2000-м, Орион про. Подскажите какие программы реле выставлять на открытие клапана при тревоге, а какие на закрытии при сбросе тревоги. 5 лет 10 месяцев назад Ветров Станислав Михайлович 18программа выставляется всего одна, а при сбросе тревоги реле само возвращается в исходное.
почитайте инструкцию https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.2.07_oct.pdf Табл.7 и выбирайте подходящую. – Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5810 раз
6 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу, вроде так.
Теперь по теме, РИП-24, желательно RS, чтоб контролировать параметры самого РИПа. СП4/24 для управления клапаном. Или вопрос не в этом?