Инсталляция, монтаж » Питание для приводов BLE 24

Добрый день.Имеем проект  на систему опс в 12 этажном доме . На каждом этаже по два клапана с  приводами  c питанием 220в., но заказчик приобрёл клапана с приводами BLE 24. Подскажите пожайлуста как организовать правильное питание?Все оборудование будет болидовское.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Подскажите пожайлуста как организовать правильное питание?

Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу, вроде так.

Теперь по теме, РИП-24, желательно RS, чтоб контролировать параметры самого РИПа. СП4/24 для управления клапаном. Или вопрос не в этом?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Мы планировали на каждый этаж поставить шпс12( по проекту идут сборные шкафы Iek), а тут сюрприз с приводами. Вот и вопрос-поставить на каждом этаже шпс24 , или прокинуть общую линию питания на все клапана ,но переменку 24в(у приводов питание AC/DC24).Подскажите как будет лучше и какой БП подойдёт под эти цели.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Найдите паспорт на BLE24, посмотрите потребляемый ток, не забудьте про пусковой (2,7А в течении 5мс), посчитайте сколько клапанов будет работать одновременно и выбирайте блок питания. 
БП с 24В AC как правило не комплектуются АКБ и у них нет пожарного сертификата

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Клапана закупили от фирмы  VKT, привода стоят  BLE24-n3 MBE " аналог BELIMO", даже не знаю где найти на них паспорт. Звонил производителям, они заявили что все характеристики, как у оригинальных BELIMO. Но я сомневаюсь.Почитал форум и чувствую, что попляшем с настройкой. Может кто сталкивался данными приводами, поделитесь опытом. 

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Vkt те еще ребята, они клапана без приводов даже могут продать... у нас такие стоят, а приаоды монтажники дешманские поставили... потом плясали около них...))) 
если не беллимо, то значит хлам поставили

Батанов Александр Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

СП4 в любой прозрачный с лица ящичек с замочком на каждый этаж, питание общее от РИП-RS. Чтобы избежать перегрузок, можно разнести включение СПшек по времени.
Или не в этом вопрос?

5 лет 11 месяцев назад

avatar
максимальная нагрузка это 2 клапана на этаже, открытие клапанов этажоми выше/ниже недопустимо...

Батанов Александр Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Выходит, если дыма больше нет на 3-м этаже, а уже есть на 4-м, необходима одновременная работа приводов на двух этажах: на 3-м на закрытие(ибо без пружины), на 4-м на открытие. Возможна такая ситуация? Предусмотреть стОит.

Королёв Евгений Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго всем дня. Изначально планировали поставить ШПС12, но клапана закупили с питанием 24в. Проблем нет, меняем Шпс12 на Шпс24, но почитав про характеристики приводов (макс 2,7 А при t = 5мс ) и характеристики шпс24 (максимальный суммарный ток нагрузки – 2,2 А) , понимаю что шпс24 слабоват. Как быть , добавлять РИП24 5а и оставлять шпс12, как планировали изначально?

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Если без "колхоза", то добавлять. А иначе Болид его знает, успеет БРП в защиту уйти от пускового тока или нет ... А уж как себя КПБ или СП4 поведут от того же питания ...

Королёв Евгений Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ШПС на каждый этаж? А не дороговато? Вариант от Болида не подойдет? https://bolid.ru/projects/iso-orion/automatic-smoke/

5 лет 11 месяцев назад

avatar
По проекту на каждом этаже оборудование закрыто в металическом шкафу.Чтобы не колхозить решили использовать готовое решение- ШПС12( кстати тоже от Болида).

КИО ЕВГЕНИЙ 5 лет 11 месяцев назад

Евгений, вы непосредственно монтажом занимаетесь или проектированием, если проектированием, то обычно да, закладывают готовые решения, если монтажом, то в чем проблема собрать шкаф с РИПами и приборами?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад

Тремасов Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Стоит с2000-кпб, с2000-м, Орион про. Подскажите какие программы реле выставлять на открытие клапана при тревоге, а какие на закрытии при сбросе тревоги. 

5 лет 2 месяца назад

avatar
программа выставляется всего одна, а при сбросе тревоги реле само возвращается в исходное.
почитайте инструкцию https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.2.07_oct.pdf Табл.7 и выбирайте подходящую.

Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)