Инсталляция, монтаж » Питание для приводов BLE 24

Добрый день.Имеем проект  на систему опс в 12 этажном доме . На каждом этаже по два клапана с  приводами  c питанием 220в., но заказчик приобрёл клапана с приводами BLE 24. Подскажите пожайлуста как организовать правильное питание?Все оборудование будет болидовское.

11 месяцев 13 дней назад

avatar
Подскажите пожайлуста как организовать правильное питание?

Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу, вроде так.

Теперь по теме, РИП-24, желательно RS, чтоб контролировать параметры самого РИПа. СП4/24 для управления клапаном. Или вопрос не в этом?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Мы планировали на каждый этаж поставить шпс12( по проекту идут сборные шкафы Iek), а тут сюрприз с приводами. Вот и вопрос-поставить на каждом этаже шпс24 , или прокинуть общую линию питания на все клапана ,но переменку 24в(у приводов питание AC/DC24).Подскажите как будет лучше и какой БП подойдёт под эти цели.

11 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Найдите паспорт на BLE24, посмотрите потребляемый ток, не забудьте про пусковой (2,7А в течении 5мс), посчитайте сколько клапанов будет работать одновременно и выбирайте блок питания. 
БП с 24В AC как правило не комплектуются АКБ и у них нет пожарного сертификата

11 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Клапана закупили от фирмы  VKT, привода стоят  BLE24-n3 MBE " аналог BELIMO", даже не знаю где найти на них паспорт. Звонил производителям, они заявили что все характеристики, как у оригинальных BELIMO. Но я сомневаюсь.Почитал форум и чувствую, что попляшем с настройкой. Может кто сталкивался данными приводами, поделитесь опытом. 

11 месяцев 13 дней назад

avatar
Vkt те еще ребята, они клапана без приводов даже могут продать... у нас такие стоят, а приаоды монтажники дешманские поставили... потом плясали около них...))) 
если не беллимо, то значит хлам поставили

Батанов Александр Владимирович 11 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

СП4 в любой прозрачный с лица ящичек с замочком на каждый этаж, питание общее от РИП-RS. Чтобы избежать перегрузок, можно разнести включение СПшек по времени.
Или не в этом вопрос?

11 месяцев 10 дней назад

avatar
максимальная нагрузка это 2 клапана на этаже, открытие клапанов этажоми выше/ниже недопустимо...

Батанов Александр Владимирович 11 месяцев 10 дней назад

Выходит, если дыма больше нет на 3-м этаже, а уже есть на 4-м, необходима одновременная работа приводов на двух этажах: на 3-м на закрытие(ибо без пружины), на 4-м на открытие. Возможна такая ситуация? Предусмотреть стОит.

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго всем дня. Изначально планировали поставить ШПС12, но клапана закупили с питанием 24в. Проблем нет, меняем Шпс12 на Шпс24, но почитав про характеристики приводов (макс 2,7 А при t = 5мс ) и характеристики шпс24 (максимальный суммарный ток нагрузки – 2,2 А) , понимаю что шпс24 слабоват. Как быть , добавлять РИП24 5а и оставлять шпс12, как планировали изначально?

11 месяцев 9 дней назад

avatar
Если без "колхоза", то добавлять. А иначе Болид его знает, успеет БРП в защиту уйти от пускового тока или нет ... А уж как себя КПБ или СП4 поведут от того же питания ...

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ШПС на каждый этаж? А не дороговато? Вариант от Болида не подойдет? https://bolid.ru/projects/iso-orion/automatic-smoke/

11 месяцев 9 дней назад

avatar
По проекту на каждом этаже оборудование закрыто в металическом шкафу.Чтобы не колхозить решили использовать готовое решение- ШПС12( кстати тоже от Болида).

КИО ЕВГЕНИЙ 11 месяцев 8 дней назад

Евгений, вы непосредственно монтажом занимаетесь или проектированием, если проектированием, то обычно да, закладывают готовые решения, если монтажом, то в чем проблема собрать шкаф с РИПами и приборами?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 8 дней назад

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Стоит с2000-кпб, с2000-м, Орион про. Подскажите какие программы реле выставлять на открытие клапана при тревоге, а какие на закрытии при сбросе тревоги. 

2 месяца 6 дней назад

avatar
программа выставляется всего одна, а при сбросе тревоги реле само возвращается в исходное.
почитайте инструкцию https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.2.07_oct.pdf Табл.7 и выбирайте подходящую.

Волков Андрей 2 месяца 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1346 раз

ЗАДАН

11 месяцев 13 дней назад

ПРОДУКТЫ

ШПС-24

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.