партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСработка от одного датчика

Инсталляция, монтаж » Сработка от одного датчика

Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с монтировал и объект система состоит из Сигналы-20,СП-1,БКИ и пульт С2000М версии 4.12, казалось бы проще некуда 
Проблема такова делаю сработку на датчике(212-141) уходит сразу в пожар, добавочный стоят 1.5к
А с ручника в Пожар2
В первый раз так столкнулся может дело в пульте? 

4 года 5 месяцев назад

avatar
А что надо то?

Леготин В В 4 года 5 месяцев назад

Что бы приходило "Внимание" и "Пожар"?
Ставьте "+" в графу "Блокировка перезапроса пожарного ШС"



 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

А у меня с одного в пожар уходит

Евтеев Игорь Александрович 4 года 5 месяцев назад

Что бы приходило "Внимание" и "Пожар"?Ставьте "+" в графу "Блокировка перезапроса пожарного ШС" 
Это в uproge, спасибо в понедельник попробую отпишусь, возможно вы правы
 

Евтеев Игорь Александрович 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Да, с одного датчика внимание со второго в пожар

4 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а добавочный разве не 1.6кОм по версии Рубежа или 2кОм по версии Болида? и в пульте надо поставить тактику по 2 ИП

4 года 5 месяцев назад

avatar
а добавочный разве не 1.6кОм по версии Рубежа или 2кОм по версии Болида?

А по практике Артура ..2.2КОм

 и в пульте надо поставить тактику по 2 ИП

Если не любите читать "многотомник" на пульт- то вообще трогать в пульте ничего не надо.Там и так этот параграф "по умолчанию"

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

А по практике Артура ..2.2КОм
 

с одной стороны да. но столкнулся с такой тайной магией: на новой системе добы 2.2 работают нормально. но лет через несколько сработка датчика или не дает никакой реакции или показывает "сработка датчика" и только второй ИП переводит систему во "внимание". для восстановления работы системы приходится перепаивать резюки на 1.6кОм . и такая фигня не на одном обьекте

Докукин Игорь 4 года 5 месяцев назад

«…с такой тайной магией…»

«добы 2.2» - «резюки на 1.6кОм» = (600шс Ом) / (≈10 шт) = 60 Ом. 
600шс Ом — на шлейф. 
≈10 шт — среднеприменимое в шлейфе  датчиков. 
60 Ом на датчик, с учётом «временны́х» изменений переходных процессов «контактных» сопротивлений, это ещё маловато, учитывая, среднеприменимое в шлейфе по 10 датчиков, но чаще и по более, вот и вся «магия». 
Не зря же в каждом РЭ пишут:
«−   сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 100 Ом;»

И это только «(пожарный  шлейф)», а в «(охранный шлейф)», вообще «не более 1 кОм». 
И учитывая пересекающиеся(!) диапазоны всех пороговых ШС в приборах, вот и вся «магия» (без танцев с бубном).
По этому, при прочих равных:
«А по практике Артура ..2.2КОм»

это обычная номинальная практика, совместимая с опытом. 
И об этом свидетельствует эксплуатационная практика:

И не следует игнорировать параметр, разброс номинала. 
Если при 5% = 2200 Ом ± 110 Ом = 2090 ↔ 2310 Ом. 
То при 20% = 2200 Ом ± 440 Ом = 1760 ↔ 2640 Ом.
 

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

«А по практике Артура ..2.2КОм»

это обычная номинальная практика, совместимая с опытом. И об этом свидетельствует эксплуатационная практика:

Совершенно верно...Был случай...Перепутали приборы ( не бывает только у того,кто ШС не расключал)
Вместо Сигнала   ШС расключили по ШС "Гранд-Магистра"
Там "добавочный" 1.3 КОМ
Сразу "Пожар" и накого "Внимания"
Доверяй,но проверяй...А если так-то и переделывай.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

«добы 2.2» - «резюки на 1.6кОм» = (600шс Ом) / (≈10 шт) = 60 Ом. 
600шс Ом — на шлейф. 
≈10 шт — среднеприменимое в шлейфе  датчиков. 
60 Ом на датчик, с учётом «временны́х» изменений переходных процессов «контактных» сопротивлений, это ещё маловато, учитывая, среднеприменимое в шлейфе по 10 датчиков, но чаще и по более, вот и вся «магия». 

Это какая то очень хитрая бухгалтерия, мы покупаем или продаем? Не можете пояснить?

Леготин В В 4 года 5 месяцев назад

Если учесть что в шлейфе не менее 10 ти датчиков, и при этом с течением времени параметры «должны меняться», учитывая, то, что на каждый, не менее трёх контактов, то при общей «деградации», наблюдается изменение общего сопротивления. 
Разница в «60 Ом», на каждый, достигнув предела, в превышении «не более 100 Ом» на весь ШС.
Соответственно, изменив «добы 2.2» / на / «резюки на 1.6кОм», проходит та самая компенсация «Ом / на штуку», и весь ШС «встаёт» в номинальный «рабочий режим».
ПЫ-СЫ Алиса в стране… отдыхает. 

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

Дык, там проблема была не в том, что шлейф не держит, а в том, что при сработке датчика ничего не происходит, никаких событий. Поэтому пришлось 2.2 заменить на 1.6, чтобы была просадка шлейфа, на которую С20П среагирует. Причин может быть очень много, тут только заменами датчиков и экспериментами с резюками дело бы не обошлось.

Леготин В В 4 года 5 месяцев назад

60 Ом на датчик? Да там все зеленью должно покрыться, или с китайского алюминия все омеднение слезть, Скорее всего, все же дрейф радиокомпонентов. Случай не массовый, попалась партия спаянная из Г., и вероятнее всего датчиков. Хотя и НПО тоже отмечалось забавными шутками.

Леготин В В 4 года 5 месяцев назад

На примере дыма:
«2,2…5,4 кОм» = норма.

«Скока» «нуна» добавить, «штоба» уронить в «Срабатывание одного дымового извещателя» (по Таблица 4.2 Сопротивление ШС в различных состояниях)? 
При прочих, «не равных», если диапазон «уплывёт» в сторону края «Обрыв», то компенсируя даже в 600 Ом, дотянемся до «нужного порога».

Если «деградация», общего сопротивления останется в диапазоне «Норма», но перекосит на границу края «Обрыв», то ШС показывая «норма» будет: 

Он (ШС), и будет «молчать», и «при сработке датчика» остановившись, но уже на границе «сработки».

Как раз, только при изменении на втором ИП, позволяет стабильно преодолеть первый порог, двухпорогового ШС, и получить событие «"внимание"».
И если «прикинуть», то от края диапазона «5,4 кОм», «нуна» до (минус) 3600 Ом на каждый датчик, чтобы «уронить» в «сработку».
В том числе и:

Может вполне добавить «бубновых танцев», если например резисторы (Rок 4,7 кОм)  ±20%... 
4700 Ом ±20% = 3760 ↔ 5640 Ом.

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

(Rок 4,7 кОм)  ±20%

ну это вы конечно широко осетра взяли. 5% все же. но в остальном все правы - глюки связаны с окислением контактов (многие монтажники допрезисторы не пропаивают вообще) и дрейфом дешевых компонентов. основной поставщик такой магии у меня - ДИП-41М. теже Кадеты (ДИП-116) стоят годами.

Докукин Игорь 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://partners.bolid.ru/forum/forum_19296.html#comment49484

Да сам прошляпил ,Сейчас блокировку указал все работает как часики
Всем спасибо за таблетку для памяти!

4 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4447 раз

ЗАДАН

4 года 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.