Добрый день,
Первый раз на объекте устанавливаем ШУЗ Болид и изучив документацию никаких подводных камней не нашли.
1. Смонтировали ШУЗ, подключаем 380, РКНФ выдает ошибку фазировки, меням фазы местами, РКНФ говорит, что порядок можно приступать к настройке. Заливаем программу, подключаем задвижку. Для теста переводим в режим ручного управления, жмем пуск - срабатывает вводной автомат, над РКНФ веселый дымок. Шуз признаков жизни не проявляет. Снимем ШУЗ звоним в поддержку, в ответ слышим присылайте в ремонт. Отправили - резюме 2 месяца ожидания.
2. Купили еще один ШУЗ, (т.к. в запасе времени нет) смонтировали, опять РКНФ говорит, что поряд, на этот раз не заливали прошивку, не подсоединяли заслонку. Перевели в режим ручного управления, жмем пуск - срабатывает вводной автомат, над РКНФ веселый дымок. Шуз признаков жизни не проявляет.
Что может быть не так?

25 дней 4 часа назад

avatar
Первый Закон электрика 
"Перед подачей напряжения убедись в правильности соединений электрической цепи!"
Скорее всего ,что проблема в РКНФ  Где-то явное КЗ.

 Снимем ШУЗ звоним в поддержку, в ответ слышим присылайте в ремонт. Отправили - резюме 2 месяца ожидания.

Второй ШУЗ туда же. Может быть на этот раз дело пойдёт быстрее.И немедленно заказывайте ещё один ШУЗ
То что 2 сгорело-это не беда.
"Бог любит Троицу!"

А "подводные камни" оказывается всё-таки есть. В 3-й раз точно определите.

Каргапольцев Артур Николаевич 25 дней 2 часа назад

Конечно перед подачей прозвонили все как внешние так и внутренние соединения..

Гриценко Евгений Сергеевич 24 дня 21 час назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_22452.html

Вот подобная тема.Которой ,кстати менее 2-х недель.
Аналогичная это проблема или нет -это разбираться разработчику.
Но то ,что ШУЗ-ы " горят,как спички"-это уже   настораживает. Если во время пуско-наладки от ШУЗ можно  "прикуривать"-то какая уверенность в них может быть в дальнейшем ?

Каргапольцев Артур Николаевич 24 дня 20 часов назад

Горят/ не горят. Глянул тут на этикетку ШУЗа, посмотрел монтажную схему. Экие забавники! При неисправности питания рубят БП 24 В, и вместо того, чтобы С10 передавал на пульт "Неисправность питания", он просто отваливается из системы. Креативненько!

Леготин В В 24 дня 20 часов назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_22527.html#comment59959
Артур Николаевич, там люди пытаются обойти отсутсвие реальной нагрузки для демонстрации. Зачем вы смуту наводите?
 

Староконь Андрей Сергеевич 22 дня 16 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Возможно проблемма только при "ручном пуске", но купить еще один ШУЗ и выяснить на нем это желания нет, запросил у поставщиков отдельно модуль РКНФ для самостоятельной замены, но оказывается его отдельно приобрести нельзя, только в комплекте..

24 дня 5 часов назад

avatar
 запросил у поставщиков отдельно модуль РКНФ для самостоятельной замены, но оказывается его отдельно приобрести нельзя, только в комплекте.

Можно долго и упорно рассуждать у кого и какие поставщики, но такое ощущение,что Ваши поставщики   Вас просто  "разводят".
Из-за "релюшки" ценой в 5 т.р менять "агрегат" ценой почти в "двадцатку" ? Не слишком ли   "кучеряво"?
Но даже если и менять "релюшку"-то надо быть на 101% уверенным  в том ,что дело именно в ней.
Впрочем тут уже действует 2-ой Закон Электромонтёра

"Откуда дым пошёл-там и ищи!"
 Не спеша проверьте сборку ещё раз .Такое ощущение,что на РКНФ где-то "встречная фаза" идёт.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 23 дня 11 часов назад

Да там единственная встречная фаза идет между контролем "До пускателя" и контролем "После пускателя" . Судя по монтажной схеме, фазы на верхних клеммах пускателей переключены, а контроль на нижних клеммах - нет.

Леготин В В 23 дня 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все ШУЗы проходят перед упаковкой испытания на стендовом оборудовании, проверяется как в ручном режиме, так и в автоматическом с реальной нагрузкой. Нагрузка в стенде проверки ШУЗа 3.5кВт. Очень интересен тот момент, что у вас при подключении шкафов на одно и тоже место происходит короткое замыкание. Необходимо убедиться, что у вас в схеме подключения отсутсвуют факторы, которые могли бы приводить к такому печальному исходу. Может это моментные концевые выключатели так влияют, может перемычки установлены "криво". Но факт того, что с завода вам приходит ШУЗ уже с КЗ, тем более дважды, маловероятен.

22 дня 16 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

810 раз

ЗАДАН

25 дней 4 часа назад

ПРОДУКТЫ

ШУЗ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.