Добрый день,
Первый раз на объекте устанавливаем ШУЗ Болид и изучив документацию никаких подводных камней не нашли.
1. Смонтировали ШУЗ, подключаем 380, РКНФ выдает ошибку фазировки, меням фазы местами, РКНФ говорит, что порядок можно приступать к настройке. Заливаем программу, подключаем задвижку. Для теста переводим в режим ручного управления, жмем пуск - срабатывает вводной автомат, над РКНФ веселый дымок. Шуз признаков жизни не проявляет. Снимем ШУЗ звоним в поддержку, в ответ слышим присылайте в ремонт. Отправили - резюме 2 месяца ожидания.
2. Купили еще один ШУЗ, (т.к. в запасе времени нет) смонтировали, опять РКНФ говорит, что поряд, на этот раз не заливали прошивку, не подсоединяли заслонку. Перевели в режим ручного управления, жмем пуск - срабатывает вводной автомат, над РКНФ веселый дымок. Шуз признаков жизни не проявляет.
Что может быть не так?

3 года назад

avatar
Первый Закон электрика 
"Перед подачей напряжения убедись в правильности соединений электрической цепи!"
Скорее всего ,что проблема в РКНФ  Где-то явное КЗ.

 Снимем ШУЗ звоним в поддержку, в ответ слышим присылайте в ремонт. Отправили - резюме 2 месяца ожидания.

Второй ШУЗ туда же. Может быть на этот раз дело пойдёт быстрее.И немедленно заказывайте ещё один ШУЗ
То что 2 сгорело-это не беда.
"Бог любит Троицу!"

А "подводные камни" оказывается всё-таки есть. В 3-й раз точно определите.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Конечно перед подачей прозвонили все как внешние так и внутренние соединения..

Гриценко Евгений Сергеевич 3 года назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_22452.html

Вот подобная тема.Которой ,кстати менее 2-х недель.
Аналогичная это проблема или нет -это разбираться разработчику.
Но то ,что ШУЗ-ы " горят,как спички"-это уже   настораживает. Если во время пуско-наладки от ШУЗ можно  "прикуривать"-то какая уверенность в них может быть в дальнейшем ?

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Горят/ не горят. Глянул тут на этикетку ШУЗа, посмотрел монтажную схему. Экие забавники! При неисправности питания рубят БП 24 В, и вместо того, чтобы С10 передавал на пульт "Неисправность питания", он просто отваливается из системы. Креативненько!

Леготин В В 3 года назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_22527.html#comment59959
Артур Николаевич, там люди пытаются обойти отсутсвие реальной нагрузки для демонстрации. Зачем вы смуту наводите?
 

Староконь Андрей Сергеевич 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Возможно проблемма только при "ручном пуске", но купить еще один ШУЗ и выяснить на нем это желания нет, запросил у поставщиков отдельно модуль РКНФ для самостоятельной замены, но оказывается его отдельно приобрести нельзя, только в комплекте..

3 года назад

avatar
 запросил у поставщиков отдельно модуль РКНФ для самостоятельной замены, но оказывается его отдельно приобрести нельзя, только в комплекте.

Можно долго и упорно рассуждать у кого и какие поставщики, но такое ощущение,что Ваши поставщики   Вас просто  "разводят".
Из-за "релюшки" ценой в 5 т.р менять "агрегат" ценой почти в "двадцатку" ? Не слишком ли   "кучеряво"?
Но даже если и менять "релюшку"-то надо быть на 101% уверенным  в том ,что дело именно в ней.
Впрочем тут уже действует 2-ой Закон Электромонтёра

"Откуда дым пошёл-там и ищи!"
 Не спеша проверьте сборку ещё раз .Такое ощущение,что на РКНФ где-то "встречная фаза" идёт.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Да там единственная встречная фаза идет между контролем "До пускателя" и контролем "После пускателя" . Судя по монтажной схеме, фазы на верхних клеммах пускателей переключены, а контроль на нижних клеммах - нет.

Леготин В В 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все ШУЗы проходят перед упаковкой испытания на стендовом оборудовании, проверяется как в ручном режиме, так и в автоматическом с реальной нагрузкой. Нагрузка в стенде проверки ШУЗа 3.5кВт. Очень интересен тот момент, что у вас при подключении шкафов на одно и тоже место происходит короткое замыкание. Необходимо убедиться, что у вас в схеме подключения отсутсвуют факторы, которые могли бы приводить к такому печальному исходу. Может это моментные концевые выключатели так влияют, может перемычки установлены "криво". Но факт того, что с завода вам приходит ШУЗ уже с КЗ, тем более дважды, маловероятен.

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3277 раз

ЗАДАН

3 года назад

ПРОДУКТЫ

ШУЗ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.