Добрый день, 3 года 9 месяцев назад Гриценко Евгений Сергеевич 3Конечно перед подачей прозвонили все как внешние так и внутренние соединения..
– Гриценко Евгений Сергеевич 3 года 9 месяцев назад https://partners.bolid.ru/forum/forum_22452.html
Вот подобная тема.Которой ,кстати менее 2-х недель. Аналогичная это проблема или нет -это разбираться разработчику. Но то ,что ШУЗ-ы " горят,как спички"-это уже настораживает. Если во время пуско-наладки от ШУЗ можно "прикуривать"-то какая уверенность в них может быть в дальнейшем ? – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад Горят/ не горят. Глянул тут на этикетку ШУЗа, посмотрел монтажную схему. Экие забавники! При неисправности питания рубят БП 24 В, и вместо того, чтобы С10 передавал на пульт "Неисправность питания", он просто отваливается из системы. Креативненько!
– Леготин В В 3 года 9 месяцев назад https://partners.bolid.ru/forum/forum_22527.html#comment59959
Артур Николаевич, там люди пытаются обойти отсутсвие реальной нагрузки для демонстрации. Зачем вы смуту наводите? – Староконь Андрей Сергеевич 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Возможно проблемма только при "ручном пуске", но купить еще один ШУЗ и выяснить на нем это желания нет, запросил у поставщиков отдельно модуль РКНФ для самостоятельной замены, но оказывается его отдельно приобрести нельзя, только в комплекте.. 3 года 9 месяцев назад Гриценко Евгений Сергеевич 3 запросил у поставщиков отдельно модуль РКНФ для самостоятельной замены, но оказывается его отдельно приобрести нельзя, только в комплекте.
Можно долго и упорно рассуждать у кого и какие поставщики, но такое ощущение,что Ваши поставщики Вас просто "разводят". Из-за "релюшки" ценой в 5 т.р менять "агрегат" ценой почти в "двадцатку" ? Не слишком ли "кучеряво"? Но даже если и менять "релюшку"-то надо быть на 101% уверенным в том ,что дело именно в ней. Впрочем тут уже действует 2-ой Закон Электромонтёра "Откуда дым пошёл-там и ищи!" Не спеша проверьте сборку ещё раз .Такое ощущение,что на РКНФ где-то "встречная фаза" идёт. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 8 месяцев назад Да там единственная встречная фаза идет между контролем "До пускателя" и контролем "После пускателя" . Судя по монтажной схеме, фазы на верхних клеммах пускателей переключены, а контроль на нижних клеммах - нет.
– Леготин В В 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все ШУЗы проходят перед упаковкой испытания на стендовом оборудовании, проверяется как в ручном режиме, так и в автоматическом с реальной нагрузкой. Нагрузка в стенде проверки ШУЗа 3.5кВт. Очень интересен тот момент, что у вас при подключении шкафов на одно и тоже место происходит короткое замыкание. Необходимо убедиться, что у вас в схеме подключения отсутсвуют факторы, которые могли бы приводить к такому печальному исходу. Может это моментные концевые выключатели так влияют, может перемычки установлены "криво". Но факт того, что с завода вам приходит ШУЗ уже с КЗ, тем более дважды, маловероятен. 3 года 8 месяцев назад Староконь Андрей Сергеевич 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3849 раз
3 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
"Перед подачей напряжения убедись в правильности соединений электрической цепи!"
Скорее всего ,что проблема в РКНФ Где-то явное КЗ.
Снимем ШУЗ звоним в поддержку, в ответ слышим присылайте в ремонт. Отправили - резюме 2 месяца ожидания.
Второй ШУЗ туда же. Может быть на этот раз дело пойдёт быстрее.И немедленно заказывайте ещё один ШУЗ
То что 2 сгорело-это не беда.
"Бог любит Троицу!"
А "подводные камни" оказывается всё-таки есть. В 3-й раз точно определите.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад
#ссылка