    Здравствуйте, опять возникла проблема, может кто подскажет решение.

Второй раз не могу подружить ШС-5 ручной пуск АСПТ с пультом С2000М.
АСПТ новая, версия 3.62. Пульт 2013 года, версия 2.05. Год назад пытался ШС-5 АСПТ версии 3.60 подружить с тем же пультом - не получилось.
Ручник УДП 513-3М. Хорошо в ЗИПе есть С2000М 2013 года - результат тот же, ШС-5 - состояние неизвестно, не приходит сигнал "Пожар" на пульт.
Автономно - все прекрасно работает, сработки с датчиков (ручника, геркона и т.д.) на пульт приходят все события, кроме нужных с ШС-5.
С датчиков и ручника происходит сработка и запускается пожаротушение ( на 5 сек включается пусковая цепь).

Но, нужен сигнал "Пожар" с ручника в пульт, иначе клапаны ОЗК остаются открытыми, и газовое пожаротушение улетит в общеобменную вентиляцию.

Объект с более 20 шт. АСПТ версий 3.02.

ШС-5:
- в Пульте запрос состояния - неизвестно (все остальные шлейфы видны, он один такой неизвестный).
- читать АЦП - 4,68 кОм.
- ставил непосредственно в клеммы 4,7 кОм, все равно неизвестный.
- с АСПТ - шлейф снимается и ставится
- с Пульта, нажал снятие - снимается на АСПТ(индикатор) и есть подтверждение снятия на Пульте.
- с Пульта, нажал взятие - берется на охрану на АСПТ(индикатор) и НЕТ подтверждения  взятия на Пульте.

АСПТ добавил в пульт, ШС-5 сам присвоился как "Ручной пуск". Результат - не пришел сигнал "Пожар" на пульт, пробовал ставить пожарный-охранный-по умолчанию, все равно "неизвестно".

Программа "Shleifes" - сделан скрин. Сработка ручника (пульт в режиме программирования). Команда (активация удп) вкл удп - нормально прошла.

Неудачный пуск - разумеется датчик давления СДУ-М не сработал.

Скрин "Shleifes", конфиги пульта и АСПТ:
https://cloud.mail.ru/public/obmD/jHdAUF9Jh
https://cloud.mail.ru/public/XWbv/Us3pH46bm
https://cloud.mail.ru/public/kQYR/GLLdsZ5kk

Ссылка на видео, извините за дрожащие руки:
https://youtu.be/fjR3bXTf-nI

2 года 11 месяцев назад

avatar
. Пульт 2013 года, версия 2.05. 


Боюсь смотреть на дрожащие руки,но мой взгляд (обывателя) проблема кроется именно тут.
А также посмотрите РЭ на С2000-АСПТ (интересной для Вас версии) и узнайте какое сообщение приходит при активации  так называемого "ручника".

– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

В том то и дело, программа "Shleifes" - сделан скрин. Сработка ручника (пульт в режиме программирования). Команда (активация удп) вкл удп - проходит команда!! А в пульте после активации УДП - сразу задержка запуска.

– Vlad Rus 2 года 11 месяцев назад

У С2000-АСПТ с версии 3.60 5-й ШС "пусковой", а не "пожарный ручной", предназначен для ручного запуска пожаротушения без пожарной тревоги (с помощью УДП).

– Ильин Сергей 2 года 11 месяцев назад

В сообщении вопроса это все есть.
АСПТ добавил в пульт, ШС-5 сам присвоился как "Ручной пуск". Результат - не пришел сигнал "Пожар" на пульт.

– Vlad Rus 2 года 11 месяцев назад

С2000-АСПТ вер. 3.60 и выше не пришлёт событие "Пожар" при срабатывании 5-го ШС. От 5-го ШС  будет событие "Активация УДП" (С2000М версии 2.05 отобразит его как "Неизвестное событие"), а пожаротушение запустится без сигнала "Пожар". С2000-АСПТ вер. 3.60 и выше перейдёт в режим "Пожар" при срабатывании извещателей в пожарных ШС (1 - 3).

– Ильин Сергей 2 года 11 месяцев назад

Сергей.
Тогда какие советы автору? "Накатить" на пульт версию 2.08? Или задуматься о полной замене пульта на версию (допустим) 5.хх ?
Я бы всё-таки заменил пульт. Причины
1. на 2.05 сейчас далеко не уедешь
2. "Неизвестное сообщение" может вызвать непонимание и у инспектора.

– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

  Обновление С2000М до версии 2.08 не поможет. С2000М версии 3.хх / 4.хх / 5.хх уже понимают состояние "УДП активировано", но логику управления ОЗК придётся дорабатывать - при активировании УДП  "Пожара" не будет. Для управления можно использовать состояние "УДП активировано" или пусковое (включает "Задержку пуска", "Пуск", "Тушение", "Неудачный пуск").
  Добиваться от УДП события "Пожар" путём включения его в пожарный ШС (как ИПР) неправильно, так как а сигнал "Пожар" должен сигнализировать о наличии факторов пожара, а назначение УДП - запуск  пожаротушения при отсутствии пожарной тревоги.

– Ильин Сергей 2 года 11 месяцев назад

   Сергей, Артур Николаевич, спасибо за ответы.
Хоть что бы пришло в пульт о сработке (активации) УДП. Главное это сработка в разделе, который можно привязать к отключению вентиляции, закрытию клапанов.
В Руководстве по эксплуатации С2000-АСПТ версии 3.62, ничего не сказано какой версии и выше нужен Пульт.
Пульт от версии 3.00 и выше сказано для:
1. Отображение обратного отсчета. Отсчёт времени задержки может быть приостановлен, с последующим его восстановлением, досрочным принудительным пуском или отменой пуска.

В пульт не приходит подтверждение взятия на охрану ШС5, никаких сообщений об активации-сработке с ШС5.
Похоже надо АР1 добавлять, привязывать к "NO-NC-COM" на закрытие клапанов.

– Vlad Rus 2 года 11 месяцев назад

В Руководстве по эксплуатации С2000-АСПТ версии 3.62, ничего не сказано какой версии и выше нужен Пульт.

И кроме того:
РЭп
(«С2000-АСПТ» АЦДР.425533.002 РЭп Изм.6 от 15.05.2023)
ВНИМАНИЕ!
Совместно  с  блоком рекомендуется применять следующие пожарные извещатели производства ЗАО НВП «Болид»:
….
− извещатель пожарный ручной электроконтактный
«ИПР 513-3М»
….
Применение  данных  извещателей  обеспечивает  их  полную  электрическую и информационную  совместимость  с  блоком  «С2000-АСПТ»  согласно  требованиям
ГОСТ Р 53325-2012

В
Таблица 1.4.4 - Параметры ШС в различных состояниях
(стр 16)

ни слова про ИПР только (тип1-3)
- Пожарный дымовой
- Пожарный комбинированный
- Пожарный тепловой

Где тип для ИПР должен быть
Тип входа
16 – Пожарный ручной
21 – Пожарный
 
На схемах подключений:
Подключение извещателей ИПР 513-3 (ИПР 513-3 исп.01, 02)
(стр58)

 
Схема подключения извещателей «ИПР 513-3М» ко входу дистанционного пуска
(стр 58)

 
Там указанно подключение именно к контактам «ШС +/-».
А подключение
датчиков ручного пуска

к контактам «КЦ +/- (0В)».
 
И в РЭпе, и в сертификате, указано про ГОСТ Р53325
Так как же всё это…
обеспечивает  их  полную  электрическую и информационную  совместимость

И как всё это проверялось, на необходимую совместимость, и как прошла (состоялась) эта (такая) сертификация?

Или опять «ждёмс до первой звезды»…

– Карпов Дмитрий 2 года 11 месяцев назад

как прошла (состоялась) эта сертификация?

Как как, а вот так! Не забывайте в какой стране живём, здесь многим на многое немалым положить. Давным давно о бардаке даже фильмы снимались.

– Налетов Константин 2 года 11 месяцев назад

Добрый день, коллеги)
Спешу развеять опасения Карпова Дмитрия относительно совместимости оборудования.
В Таблице 1.4.4 - Параметры ШС в различных состояниях, под терминами
- Пожарный дымовой
- Пожарный комбинированный
- Пожарный тепловой
Подразумеваются не конктретный тип(физический принцип работы) извещателя, а его класс, т.е. способ взаимодействия с ППКП (на размыкание / на замыкание, возможность распознавания двойной сработки), о чем явным образом указано в Таблица 1.4.7 - Параметры конфигурации входов, строка тип входа:
Определяет тактику контроля ШС и класс включаемых в шлейф извещателей (извещатели, работающие на замыкание или на размыкание; распознавание срабатывания двух и более извещателей в одном ШС)

Например, на рынке представлены тепловые токопотребляющие извещатели, работающие "на замыкание".
Разумеется, такие извещатели необходмо включать в шлейф 1 типа (пожарный дымовой).
Кроме того, уважаемый Карпов Дмитрий совершенно незаслуженно обошел вниманием п.1.1 РЭп:
Блок предназначен для:
...
− приёма и обработки сигналов от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) и четырёхпроводных пожарных извещателей (ИП) с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами;
− приема извещений от устройств дистанционного пуска с нормально - замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами;

Так что подлючение ИПР в ШС1...ШС3, при условии,что сопротивлени ШС во всех режимах будет соответсвовать Таблице 1.4.4 - вполне допустимо. А если в качестве ИПР будет выступать рекомендуемый «ИПР 513-3М», то это
обеспечивает  их  полную  электрическую и информационную  совместимость

что и было подтверждено на сертификационных испытаниях.


 

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 11 месяцев назад

Пояснение по видео, выложенному на "youtube".

Сначала делал проверки - что пишет пульт, после нажал ручник (ИПР-УДП-Ручной Пуск), он же в Uprog вкладка "Выходы" называется "Вход 5 датчик ручного пуска".

Действия с Пультом С2000М и АСПТ:
00:15 Нажата кнопка на АСПТ ручн. пуск (снять с охраны) - на пульт приходит событие"Снят ШС" ИПР, далее "раздел снят 1".
00:19 Нажата кнопка на АСПТ ручн. пуск (взять на охрану) - на пульт НЕ ПРИХОДИТ НИЧЕГО осталось предыдущее событие "раздел снят 1".
00:26 Нажата кнопка на АСПТ шлейф 1 (снять с охраны) - на пульт приходит событие "Снят ШС" Датчики, далее "раздел снят 1".
00:31 Нажата кнопка на АСПТ шлейф 1 (взять на охрану) - на пульт приходит событие "Взят ШС" Датчики
01:07 С пульта делаю команду "Снятие" адрес 111, шс5 - на пульте событие "Снят ШС" ИПР, на АСПТ святятся светодиоды "Ручн. пуск", "Отключение".
01:20 С пульта делаю команду "Взятие" адрес 111, шс5 - на пульте так и осталось событие "Взятие" (тут должно быть Взят УДП, ИПР..но нет), на АСПТ восстановились светодиоды "Ручн. пуск", "Отключение".
01:44 С пульта делаю команду "Запрос" адрес 111, шс1 - Взят, листаю далее, шс2 - Взят, шс3 - Взят, шс4 - Тех.Норма, шс5 - НЕИЗВЕСТНО, шс6 - Норма, шс7 - Норма 220, шс8 - Норма бат. и далее все как надо.
02:23 С пульта делаю команду "Читать АЦП" адрес 111, шс1 - 51 (R=4,48 кОм), листаем далее шс2 - 50 (R=4,71 кОм), шс3 - 50 (R=4,59 кОм), шс4 - 169 (R=3,86 кОм), шс5 - 174 (R=4,68 кОм).
02:58 Нажимаю кнопку ручника (УДП-513-3М), на АСПТ начинают светиться светодиоды "Ручн. Пуск", "Сирена", "Табло".
На Пульте появляется надпись - "Задержка запуска, Контроль режима". Никаких УДП (ИПР) активирован НЕТ. Далее на пульте "Пуск АУП, Контроль режима", на АСПТ "Тушение" и "Пуск / Блок пуска", ----> далее на АСПТ светится "Автоматика отключена", пульт "Пуск АУП". Пуск произошел - на пульте "Неудачный пуск" (давления нет СДУ-М).
03:38 Листаю события в пульте.

 

– Vlad Rus 2 года 11 месяцев назад

Коллеги, в очередной раз напоминаю принципиальную разницу между ИПР и УДП:
1. ИПР (Извещатель Пожарный Ручной) - предназначен для ручного формирования сигнала "Пожар". Он принципиально красного цвета.
2. УДП (Устройство Дистанционного Пуска) - предназначен для ручного формирования сигнала пуска систем пожаротушения. Принципиально НЕ красного цвета. Принципиально не допускается при активации УДП формировать сигнал "Пожар".
В остальном - это очень похожие устройства. Электрические характиристики и схемы подключения одинаковые.
С точки зрения ГОСТ Р 53325-2012, подключение ИПР ко входу ручного пуска (5) С2000-АСПТ - недопустимо. Только УДП.

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 11 месяцев назад

Так что подлючение ИПР в ШС1...ШС3, при условии,что сопротивлени ШС во всех режимах будет соответсвовать Таблице 1.4.4 - вполне допустимо

  Разумеется тоже первым делом попробовал))) - ииии мы ждем нажатия второго ИПР. Второе, совсем разная тактика и условия. Отказался сразу.

– Vlad Rus 2 года 11 месяцев назад

Генерил генерил блок Пожар от УДП и перестал. А что вы хотите? Болид только в 2022 году осознал требования ГОСТа от 2012 года.

– Налетов Константин 2 года 11 месяцев назад

Разумеется тоже первым делом попробовал))) - ииии мы ждем нажатия второго ИПР. Второе, совсем разная тактика и условия. Отказался сразу.

Тип входа 1: Срабатывание 2х и более дымовых извещателей [0,15…1,56 кОм]. При внутреннем сопротивлении сработавшего ИПР = 500 Ом - вполне все работает.
Если же выбрать 2 тип входа (по умолчанию) - то да, работать не будет)
По поводу разных тактик - да, они разные. Так и у ИПР и УДП - разные назначения.

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 11 месяцев назад

Налетов Константин :
Генерил генерил блок Пожар от УДП и перестал. А что вы хотите? Болид только в 2022 году осознал требования ГОСТа от 2012 года.

Лучше поздно чем никогда)

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 11 месяцев назад

Спешу развеять опасения Карпова Дмитрия относительно совместимости оборудования…
Кочетков Сергей Андреевич

Пока что не убедили (развеять опасения), а укрепили эти сомнения (опасения).
Пока задам простой вопрос, а зачем (очень мягко выражаясь), тогда на новых (сертифицированных) блоках / приборах (нужное подчеркнуть «по вкусу»), теперь 21 тип применён (а ранее 16), причём для ИПР?
Или, в новой пошивке (которая появится незаметно), опять «по-тихому» поменяется?
(и пока без указания пунктов норм).

– Карпов Дмитрий 2 года 11 месяцев назад

Очень рад, что Карпова Дмитрия так заинтересовал вопрос)
зачем (очень мягко выражаясь), тогда на новых (сертифицированных) блоках / приборах (нужное подчеркнуть «по вкусу»), теперь 21 тип применён (а ранее 16), причём для ИПР?

21 тип входа обеспечивает подключение всех разновидностей автоматических и ручных пожарных извещателей, а также настройку требуемого алгоритма работы входа в соответствии с СП  484.1311500.2020. Данный тип входа предназначен для замены используемых ранее типы 1, 2, 3, 16.
Со временем этот тип входа появится во всех блоках и приборах.

 

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 11 месяцев назад

Со временем этот тип входа появится во всех блоках и приборах.

Вот, вот
Со временем…

Обещанного… сколько ждать?
Годика три…?
Но приборы то уже работают…
(и новые нормы уже требуют… )

Но куда тут спешить, сертификат то есть… по июль 2026г.
Как раз 3 года)

– Карпов Дмитрий 2 года 11 месяцев назад

Но приборы то уже работают…

И не просто приборы работают, а сертфицированные приборы работают)
По поводу "сколько времени ждать" - тут сложно ответить. К сожалению, не все зависит от нас..

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 11 месяцев назад

И вот, появился очередной фактический аргумент, и для «проектантов», и для «проверки».
Теперь буду «тыкать» в ТД «ЗАО НВП "Болид"» про сертификацию…

– Карпов Дмитрий 2 года 11 месяцев назад

Кочетков Сергей Андреевич: Лучше поздно чем никогда)

Чесс слово, в данной ситуации лучше никогда. Все привыкли уже, запомнили как работает и настраивается, написали инструкции, опять же совместимость со старым оборудованием (пульт например), сертификацию как-то прошли (хотя и так понятно что вся эта сертификация Филькина грамота), замечаний и нареканий от эксплуатантов вроде не было. Вот на фига?

– Налетов Константин 2 года 11 месяцев назад

Вот на фига?

Ответ простой: желание дальше продавать С2000-АСПТ с действующим сертификатом. Без указанной доработки эксперты не соглашались его выдавать.

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 11 месяцев назад

Вот на фига?

Чесс слово, в данной ситуации лучше никогда.

Переводя, на «народный» русский язык…
Для увеличения «стоимости подписи»…
Без указанной доработки эксперты не соглашались его выдавать.

Вот Вот)

– Карпов Дмитрий 2 года 11 месяцев назад

Вот Вот)

В итоге: соответсвие ГОСТ Р 53325-2012 - в наличии, дейсвующий сертификат - тоже. Все хорошо

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 11 месяцев назад

Ну, тут и перечисление норм не требуется.
Раз так откровенно открыто, всё подтверждено, причём официальным руководством.
Делайте выводы.
(Многим это уже давно понятно)

– Карпов Дмитрий 2 года 11 месяцев назад

Дмитрий, поясните, чем Вы конкретно недовольны?

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 11 месяцев назад

С точки зрения ГОСТ Р 53325-2012, подключение ИПР ко входу ручного пуска (5) С2000-АСПТ - недопустимо. Только УДП

Сергей Андреевич. Чем "недоволен " Дмитрий  вопрос скорее риторический ,нежели практический,но...
(С Вашего позволения ,конечно) Не секундочку переведём "стрелки" С С2000-АСПТ на Поток-3Н
И так...
В пож.шкафах ИПР устанавливают только  крайне "слабоэрудированные товарищи" Более эрудированные устанавливают ,конечно же УДП. И что мы видим ?
А видим то ,что при "нажатии УДП(а по простому просто "кнопки") сигнал формируется "Активация УДП"
То есть и С2000-АСПТ и Поток -3 Н при Активации УДП выдают одинаковые сообщения.
И информация от этих приборов одинаковая.
В чём тут может "скрываться подвох" мне тоже как-то не очень понятно.
К тому же Поток-и работают по ПТШС и "деления на типы 1,2,3,16,21 " вообще не требуют.
Ибо "пожарных ШС" на Потоке вообще нет.
То есть ,если пульт верс 2.хх -то и на Поток-е пульт выдаст точно такое сообщение,как в ситуации с автором.
Тогда вопрос...
"Правомерно ли на Потоке изменять тип КЦ" ,что при активации УДП приходил сигнал "Пожар"?




 

– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Пункт первый
«у нас всё (хорошо) сертифицировано» а значит, всё соответствует.
Пункт второй
если чего-то не соответствует, смотри «Пункт первый».
 
Т.е. нормотворцы на производителя (стрелку)
…применять  в  соответствии  с  требованиями  ТД изготовителя…

и ежели что, если
…доработка предусмотрены ТД производителя

а тот на сертификат.
И ежели что (стрелку) смотри чья подпись в сертификате.
чем Вы конкретно недовольны?
 

– Карпов Дмитрий 2 года 11 месяцев назад

Прикольно, тут поток 1.10 плюс м 5.02 и поток БКИ свежий запускали. При активации УДП ( кц пуск по удп) Поток-БКИ  зажигает светодиод Пожар. Может я в пульте чего не того сделал.

– Леготин В В 2 года 11 месяцев назад

 Может я в пульте чего не того сделал.

Может тип КЦ Потока в пульте поменяли ?
Если УДП -то и "напрашивается" тип  "Дистанционный пуск".

– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Сейчас не тот ноутбук, взглянуть не могу, но был как бы пуск по УДП.

– Леготин В В 2 года 11 месяцев назад

Дистанционный - он с других блоков.

– Леготин В В 2 года 11 месяцев назад

Карпов Дмитрий :
Пункт первый
«у нас всё (хорошо) сертифицировано» а значит, всё соответствует.
Пункт второй
если чего-то не соответствует, смотри «Пункт первый».

Вы не ответили на вопрос " Дмитрий, поясните, чем Вы конкретно недовольны? ".
И что означают Ваши загадочные фразы
И вот, появился очередной фактический аргумент, и для «проектантов», и для «проверки».

(Многим это уже давно понятно)

На что Вы пытаетесь намекнуть?

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 10 месяцев назад

Каргапольцев Артур Николаевич :
"Правомерно ли на Потоке изменять тип КЦ" ,что при активации УДП приходил сигнал "Пожар"?

Нет. Недопустимо формировать сигнал "Пожар" при активации УДП. Для подключения УДП существует спец. тип входа 6.

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 10 месяцев назад


 

 


Тип входа
16 – Пожарный ручной
Должен быть (уже давно) применен, и указан, в ТД, и в очередной прошивке.
И это явное несоответствие, ране указанным требованиям норм.
 
И как раз это и недопустимо, когда в настройках, необходимый тип входа, для ИПР, отсутствует.
 
Иначе окажется, что и в других, блоках / приборах допустимо, и УДП подключать как захочется, и 16 тип не использовать.
И зачем тогда этот новый 21 тип, когда тут (в этой теме) откровенно заявлено, что и так (и без него) всё будет работать, надо всего лишь игнорируя, и нормы, и ТД (РЭп) подбирать +/-

500 Ом / кОм, ну пока не заработает.
И значит (по заявленному), не нужны ни какие там 16 … 21, ставить
Тип входа 1

и
вполне все работает

 
Прям походит на «двойные стандарты».

 - - - - - -

Вот, в соседней теме, спокойно подтвердили (на подобный вопрос):
В последнее  время документация не успевала за доработками в прошивках приборов, обязательно актуализируем.
 .
 

– Карпов Дмитрий 2 года 10 месяцев назад

И снова здравствуйте, Карпов Дмитрий!
В очередной раз наслаждаюсь Вашей целеустремленностью в попытке сформулировать мысль.
Итак. В начале этой темы Вы пытались намекать на несоответсвие блока С2000-АСПТ требованиям ГОСТ Р 53325-2012, а так же пытались оспорить легитимноть  процедуры сертификации этого блока, аргументируя это отсутсвием информации в РЭп о подкючении УДП к блоку.
Перечитав вместе РЭп на блок, мы пришли к выводу, что это Ваши утверждения в очередной раз не соответсвуют действительности.
Далее цитата, Карпов Дмитрий
Тип входа
16 – Пожарный ручной
Должен быть (уже давно) применен, и указан, в ТД, и в очередной прошивке.
И это явное несоответствие, ране указанным требованиям норм.

ГОСТ Р 53325-2012 не регламентирует наличие(или отсутсвие) каких-либо типов входов. Он регламентирует режим отоборажения извещения о пожаре (Внимание, Пожар...).
С точки зрения ГОСТа, не важно, как называет тип входа, к которому подключены извещатели (тем более у разных производителей они могут иметь разные названия), важно какие сигналы формируются при сработке извещателей.
Не зря, в описании к 21 типу входа указано, что он "предназначен для замены используемых ранее типы 1, 2, 3, 16." Во время переходного периода, ИПР могут быть подключены как к 21 типу входа, так и к 16 и даже к 1 типу. Результат будет одинаковый. И этот результат соответсвует требованиям ГОСТа Р 53325-2012.
Дмитрий, Вы забыли ответить на вопрос о "Ваших загадочных фразах"
И вот, появился очередной фактический аргумент, и для «проектантов», и для «проверки».

(Многим это уже давно понятно)

Еще раз, На что Вы пытаетесь намекнуть?

– Кочетков Сергей Андреевич 2 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
0 ответов
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7248 раз

ЗАДАН

2 года 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.