партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС-2000 ПП не ловит тревоги

Эксплуатация » С-2000 ПП не ловит тревоги

Добрый вечер! 

С-2000  работает в режиме Orion-slave, подключены датчики движения, регистры успешно считывают состояние шлейфов(снят/взят), шлефы также ставятся на охрану. При этом при срабатывании(тревога) статус шлейфа в регистре вообще никак не меняется, на пульте всё ок.

Пробовал и с прямой трансляцией событий, и без неё. В пульте настроена трансляция всех событий на с2000-ПП. 

Подскажите, пожалуйста, в чём проблема

11 месяцев 2 дня назад

avatar
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема

Не подскажу,а сделаю  предположение...
Может в ПП настроено как  Состояние ШС,а по факту состояние КЦ?

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 2 дня назад

Бодрого дня, Кирилл Юрьевич! 
С учетом того, что и прямая трансляция не помогла - стоит сначала спросить Шлейфы каких именно прибороы каких версий пытаетесь. и вторым вопросом конечно конфигурация пульта и приборов.
Потому что к примеру с с2000-2 ПП не работает ;) 
 

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 2 дня назад

Это уже более обстоятельный ответ,но...
Если ПП-"ведомый",то почему на "Тревогу" не "откликается" пульт ?
Ведь в этом случае пульт является "мастером" системы. А если пульт молчит-то и ПП  передавать нечего.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 2 дня назад

В ПП действительно стоит тип состояние ШС, завтра попробую КЦ поставить

Я не совсем точно выразился, на пульт тревога как раз приходит

Приборы с2000-м 4.14, пп 2.01, датчики с2000 ик

Мнускин Кирилл Юрьевич 11 месяцев 2 дня назад

Снова бодрого дня.
1) В С2000-ПП должно стоять ШС. Это тип - Шлейф.
КЦ совершенно для другого - КЦ для контроля цепи исполнительного устройства-реле. ИК это никак не реле.
2) В случае Прямой трансляции событий не важно что вы ставите в таблицах зон пп- этот режим даёт Только осбытия и не даёт статусы. Т.е статусы при нём не работают совсем.

3) Есть тревога или нет -сильно зависит от того, какой для датчиков выбран тип в С2000_КДЛ-е.

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 2 дня назад

Установка КЦ не помогла...

Ссылка на конфигурации:
https://disk.yandex.ru/d/XzrajvSc4J6FBw
 

Мнускин Кирилл Юрьевич 11 месяцев 1 день назад

Божрого дня, Кирилл.
Снова бодрого дня.
1) В С2000-ПП должно стоять ШС. Это тип - Шлейф.
КЦ совершенно для другого - КЦ для контроля цепи исполнительного устройства-реле. ИК это никак не реле.
2) В случае Прямой трансляции событий не важно что вы ставите в таблицах зон пп- этот режим даёт Только осбытия и не даёт статусы. Т.е статусы при нём не работают совсем.

3) Есть тревога или нет -сильно зависит от того, какой для датчиков выбран тип в С2000_КДЛ-е.– Горелый Юрий Алексеевич 20 часов 28 минут назад#ссылкаредактировать

сказать "спасибо"пожаловаться
Установка КЦ не помогла...

Ссылка на конфигурации:
https://disk.yandex.ru/d/XzrajvSc4J6FBw
 – Мнускин Кирилл Юрьевич 38 минут назад 


Наверно я написал слашком странно, но повторю - должет стоять тип- ШС.
Конфигурации посмотрел.
Трансляция в Пульте не донастроена.
в настройке трансляции событий пульта у Вас не привязано не одного транслируемого раздела.
Надо выбрать раздел который транслировать и направить его в ПП.


 

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 1 день назад

Такое ощущение ,что у вас "косяк" в настройке пульта.
Куда пульт должен "транслировать" то ,что к нему пришло от прибора ?
Ну надо же....Уже опередили...
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 1 день назад

Действительно, не заметил кнопку "Привязать разделы", спасибо!

А можете подсказать ещё по поводу чтения состояний приборов (тип 3 в ПП), как их расшифровать то? У меня в регистре записано значение -27193, панель распознает как "Взлом корпуса прибора", не совсем понял как...

Мнускин Кирилл Юрьевич 11 месяцев 1 день назад

выделяет старший и младчий байты и получает два числа.
первое - самое приоритетное состояние.
того же можно добиться разделив на 256  ( и откинув остаток от деления)

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 1 день назад

А возможно ли с помощью ПП получить АЦП шлейфов с ИК?

Мнускин Кирилл Юрьевич 11 месяцев назад

А зачем это нужно узнавать по Модбасу,когда можно легко получить по "Ориону"
Ведь пульт Вам АЦП покажет.
Тем более ,что бы узнать АЦП  потребуются "доп.регистры". Лучший помощник в этом программа ПУ ПП
(пульт управления ПП). То ,что есть в ней -то ПП и показывает.и  передаёт.
Чем нужно "клацать"-тем и клацает. Так что если у Вас нет этой Программы-то воспользуйтесь.

https://partners.bolid.ru/forum/forum_23451.html

Либо...
.Тоже презамечательнейшая вещь.
Могу заблуждаться-тогда поправят..Но
ПП передаёт "События"     ,а вот   "АЦП"-это  "Значение".

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев назад

Бодрого дня.
МОжно получить АЦП. но что там будет за значение - сильно зависит от настроек ИК и в пульте.
Для этого в настроке ПП выбрать тип опроса - 6

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1292 раза

ЗАДАН

11 месяцев 2 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПП

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.