|
Доброго дня. 4 месяца 3 дня назад Константин 10Спасибо за ответ. Но мы пока не имеем права влезать в систему, мы только экплуатация.
Таким образом, если это не было сделано - то сейчас исключить выходы никак. – Константин 4 месяца 3 дня назад Скорее всего,что (пока ,конечно) через отключение проводов от "выходов" КПБ .Вариант "по старинке"
Потом уже (когда получите доступ в систему) сделаете "по новинке". А пока изучайте РЭ. Кто работал с Сименсами и Вессонами (или как их там)-тот с "Болидом" разберётся. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 3 дня назад Вот с Сименсами и работали.
Там "из коробки" можно с пульта зону управления активировать/деактивировать (проверки исполнительных устройств), исключить (чтобы при частичных проверках лишний раз смежные системы не дергать). А Болиде какая-то очень странная идеология по управлению выходами... Сейчас играюсь с оффлайн конфигуратором Сириуса... мрак. – Константин 4 месяца 3 дня назад А Болиде какая-то очень странная идеология по управлению выходами..
Не будем строги...Это ноу-хау. К тому же и Сириусу "без году неделя". А если будем вдаваться в сравнения-то и темы не хватит. Сейчас играюсь с оффлайн конфигуратором Сириуса... мрак. Будете и дальше играться "просветление" наступит. И недаром говорится, "Что русскому-хорошо,то для немца-смерть" Сами с усами. И Сименс нам не указ. Немцы про СП 484 и слыхом не слыхивали. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 3 дня назад А Болиде какая-то очень странная идеология по управлению выходами... Сейчас играюсь с оффлайн конфигуратором Сириуса... мрак. Охарактеризовал – Налетов Константин 4 месяца 3 дня назад А Болиде какая-то очень странная идеология по управлению выходами... Возможно, на это влияет то, что они выпускают оборудование для работы в автоматических системах, а вы желаете отключать выходы КПБ вручную. Для ручных систем пожарной сигнализации вам надо искать другого производителя. Или прописать в сценариях запрещающее условие, завязанное на какой-нибудь технологический шлейф, кнопка которого обклеена красными надписями "не трогать" и мигалкой над ней. – Иванов Андрей Львович 4 месяца 3 дня назад Опять начинаете выдумывать " умоизвращения" на прибор ,который прошёл (как верблюд сквозь игольное ухо) процесс "Сертификации".
Если будем "отклеивать",потом "заклеивать" да ещё и маркером штриховать,то на кой она вообще нужна. Охарактеризовал Да! Не шедевр. А что есть варианты ? Успокаивает только одно... То ,что есть Производители, у которых ещё хуже. Но если будем ,как "гоголевская невеста" заниматься сравнением "женихов"-то никакой темы не хватит. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 3 дня назад есть Производители, у которых ещё хуже. Да, есть. Но хочется чтобы хоть где-то было сделано для людей, красиво и стабильно. Поэтому и пишем свои "хотелки", поэтому и сообщаем об ошибках. А у говнокодеров выходит всё через одно место. Не верите, тогда почитайте эту или эту темы. Чем больше пишут, тем больше косяков. – Налетов Константин 4 месяца 2 дня назад что есть Производители, у которых ещё хуже. Надоели эти "хохляцкие радости" про сдохшую соседскую корову. – Баулин Владимир Александрович 4 месяца 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур Николаевич, я правильно истолковал ваши рекомендации? Создал зону, включил туда выходы КПБ, и затем Администратору дал права на отключение/включение контроля на эту зону. 4 месяца 3 дня назад Константин 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Коллеги! Убедительная просьба воздержаться от дальнейшего обсуждения Болида 4 месяца 2 дня назад Константин 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
"Выход" КПБ в "зону". Указываете тип выхода. Задаёте пароль на данное действие. и в Уровне доступа указывает
само действие-то есть " Снять или поставить на контроль".
Порядок работы.
1.Вводите пароль.
2.Выбираете "зону" с выходом КПБ.и....
Дальше либо "отключаете" либо "Ставите"..
Но сначала внимательно читаем РЭ на Сириус. Может быть я и что-то пропустил.Читайте лучше РЭ на пульт.Там более понятно расписано.Делается всё "по аналогии".
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 3 дня назад
#ссылка