Доброго дня.
Нахожусь в процессе знакомства с Болидом вообще, и с приборами в частности.
Перечиталь массу документации, но терминология не всегда понятна (раньше имел дело только с ипортными системами ПС).
Можно как-нибудь с Сириуса отключить (вывести в изоляцию) выходы С2000-КПБ? Дабы они не срабатывали при проверке извещателей.
Заранее спасибо зо ответы.

1 месяц 21 день назад

avatar
Что Сириус,что пульт  одинаково.
"Выход" КПБ в "зону".  Указываете тип выхода. Задаёте пароль на данное действие. и в Уровне доступа указывает 
само действие-то есть " Снять или поставить на контроль".
Порядок работы.
1.Вводите пароль.
2.Выбираете "зону" с выходом КПБ.и....
Дальше либо "отключаете" либо "Ставите"..
Но сначала  внимательно читаем РЭ на Сириус. Может быть я и что-то  пропустил.Читайте лучше РЭ на пульт.Там более понятно расписано.Делается всё "по аналогии".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 21 день назад

Спасибо за ответ. Но мы пока не имеем права влезать в систему, мы только экплуатация.
Таким образом, если это не было сделано - то сейчас исключить выходы никак.

Константин 1 месяц 21 день назад

Скорее всего,что (пока ,конечно) через отключение проводов от "выходов" КПБ .Вариант "по старинке"
Потом уже (когда получите доступ в систему) сделаете  "по новинке".
А пока изучайте РЭ.
Кто работал с Сименсами и Вессонами (или как их там)-тот с "Болидом" разберётся.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 21 день назад

Вот с Сименсами и работали.
Там "из коробки" можно с пульта зону управления активировать/деактивировать (проверки исполнительных устройств), исключить (чтобы при частичных проверках лишний раз смежные системы не дергать).
А Болиде какая-то очень странная идеология по управлению выходами...

Сейчас играюсь с оффлайн конфигуратором Сириуса... мрак.

Константин 1 месяц 21 день назад

А Болиде какая-то очень странная идеология по управлению выходами..

Не будем строги...Это ноу-хау.
К тому же и Сириусу  "без году неделя". А если будем вдаваться в сравнения-то и темы не хватит.



Сейчас играюсь с оффлайн конфигуратором Сириуса... мрак.

Будете и дальше играться   "просветление" наступит.
И недаром говорится,  "Что русскому-хорошо,то для немца-смерть"
Сами с усами. И Сименс нам   не указ. Немцы про СП 484 и слыхом не слыхивали.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 21 день назад

А Болиде какая-то очень странная идеология по управлению выходами...


Сейчас играюсь с оффлайн конфигуратором Сириуса... мрак.

Охарактеризовал

Налетов Константин 1 месяц 20 дней назад

А Болиде какая-то очень странная идеология по управлению выходами...

Возможно, на это влияет то, что они выпускают оборудование для работы в автоматических системах, а вы желаете отключать выходы КПБ вручную. Для ручных систем пожарной сигнализации вам надо искать другого производителя. 
Или прописать в сценариях запрещающее условие, завязанное на какой-нибудь технологический шлейф, кнопка которого обклеена красными надписями "не трогать" и мигалкой над ней. 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 20 дней назад

Опять начинаете выдумывать " умоизвращения" на прибор ,который прошёл (как верблюд сквозь игольное ухо) процесс "Сертификации".
Если будем "отклеивать",потом "заклеивать" да ещё и маркером штриховать,то на кой она вообще нужна.

Охарактеризовал 

Да!  Не шедевр.  А что есть варианты ? Успокаивает только одно...
То ,что есть Производители,  у которых ещё хуже.
Но если будем ,как "гоголевская невеста" заниматься сравнением "женихов"-то никакой темы не хватит.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 20 дней назад

есть Производители,  у которых ещё хуже.

Да, есть. Но хочется чтобы хоть где-то было сделано для людей, красиво и стабильно. Поэтому и пишем свои "хотелки", поэтому и сообщаем об ошибках. А у говнокодеров выходит всё через одно место. Не верите, тогда почитайте эту или эту темы. Чем больше пишут, тем больше косяков.

Налетов Константин 1 месяц 20 дней назад

что есть Производители,  у которых ещё хуже.

Надоели эти "хохляцкие радости" про сдохшую соседскую корову.

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Артур Николаевич, я правильно истолковал ваши рекомендации? Создал зону, включил туда выходы КПБ, и затем Администратору дал права на отключение/включение контроля на эту зону.
 

1 месяц 21 день назад

avatar
Посмотри "личку".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коллеги! Убедительная просьба воздержаться от дальнейшего обсуждения Болида 
Я получил ответ на свой вопрос - этого достаточно.
Не надо разводить очередной холивар.

1 месяц 20 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

494 раза

ЗАДАН

1 месяц 21 день назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ
Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.