Добрый день, имеется охраняемы перимет на С2000 АР-8, к ним продключены Барьер-100, все АР-8 через линию ДПЛС "кольцом" соединяются на С2000 КДЛ, подскажите, пожалуйста, как эта схема работает, что куда и зачем протекает, в ОРИН ПРО в журнале пишется ошибка "Некорректный ответ ДПЛС" и часть охраняемого периметра в "Оперативной задаче" становится черным, временным решением указанной проблемы послужило отключение одной линии ДПЛС в С2000 КДЛ (при подключении обратно опять выдается ошибка). Буду рад любым советам. 1 месяц 22 дня назад ![]() Наумов Роман 8Да, если отлючить любую из двух линий, то работа нормализуется и это немного странно, я поэтому и хотел подробно узнатьпростыми словами как работает этот ДПЛС
– Наумов Роман 1 месяц 21 день назад Да, если отлючить любую из двух линий, то работа нормализуется Такое впечатление, что в обеих линиях утечки, которые вдвоём превышают нагрузочнуют способность КДЛ, а одну линию (любую) КДЛ ещё вытягивает. Кажется маловероятным, но под открытым небом чего только не бывает. Даже в помещениях случается странное. – Иванов Андрей Львович 1 месяц 21 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Принцип работы очень прост. 1 месяц 22 дня назад ![]() Каргапольцев Артур Николаевич 12167Спасибо за совет, поменять местами ДПЛС на КДЛ попробую, по результатам отпишусь, а вот с отключением одной линии, мы то конечно выяснили, какой участок борохлит, вот только этого мало, на этом участке я все АР-8 обслужил, провода по новой накрутил (избавился от окислых участков), протяжку выолнил, напряжение померял (на всех АР-8 идентичное), но ошибка не ушла, вот голову ломаю, что еще может быть
– Наумов Роман 1 месяц 21 день назад Некорректный ответ ДПЛС означает, что КДЛ получает кашу вместо чёткой информации.
1. В ДПЛС несколько адресных устройств с одинаковым адресом, и они все в один и тот же момент времени возвращают разные ответы, и КДЛ охеревает как мужик на кухне с тремя бабами. Скорее всего, это не твой случай. 2. Физические параметры линии ухудшились (намокла, погрызена мышами, содрана изоляци, позеленели скрутки), и логические уровни сигнала перестали отвечать стандартам. Рецепт лечения всегда одинаковый. Надо отключить разорвать линию и подключать адресные устройства по очереди, сначала ближайший отрезок ДПЛС с одним адресным устройством, потом следующий, и так постепенно добавлять отрезки КДЛ с адресными устройствами и наблюдать, после какого добавления всё сломается. Вот этот участок и надо лечить. – Иванов Андрей Львович 1 месяц 21 день назад Спасибо большое за подробный ответ:), подцепили обратно вторую линию ДПЛС на КЛД без манипуляции и все работает (удивительно). Пока понаблюдаем, если ошибка повторится, то пойдем искать негодяя по Вашему совету
– Наумов Роман 1 месяц 21 день назад С тремя бабами пример яркий!
Дополню рецепт от Андрея Львовича - даже при подключении ДПЛС частями не исключена ситуация, когда при подключении очередного участка проблема проявляется, но это совсем не значит, что зараза именно в последнем участке. Возможно, что проблемный участок в самом начале или ещё где-то, просто при определённой длине и нагруженности ДПЛС КДЛ уже не вывозит искажения сигналов. – Налетов Константин 1 месяц 21 день назад Пока понаблюдаем, если ошибка повторится Это только вопрос времени. Если вы уже сталкнулись с проблемой (окислов в том числе), то без устранения причин приводящих к проблеме вы лишь отсрочили повторную работу над ошибками. – Налетов Константин 1 месяц 21 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проверь установлена ли галочка в КДЛ, кольцевой интерфейс. 1 месяц 21 день назад ![]() Иванов А.Л. 171Не тема ,а просто пипец...
Кто писал раньше ?,кто писал позже ?. И про что писал ?- разобраться может только спец-архивариус. Но смысл "манускрипта" примерно "обрисовывается"... Если у Вас "без видимых причин" всё снова заработало-то ...продумайте,как Вы будете в дальнейшем выполнять "рестарт по питанию"...У "Болида",конечно всегда и всё ОК,но если КДЛ "возрастная"-то такие "казусы" имеют место быть... Вам нужно было не "тыркать" ДПЛС,а отключить питание- перекурить -и подключить его снова. Если в ДПЛС одни АР-ки или "адресные метки"(устар.)-то при условии удовлетворительного состояния проводных линий ломаться нечему. Пусть даже мимо пройдут 3 бабы и у каждой будет пустое ведро. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 21 день назад ![]() Не тема ,а просто пипец... Кто писал раньше ?,кто писал позже ?. И про что писал ?- разобраться может только спец-архивариус. Но смысл "манускрипта" примерно "обрисовывается"... Если у Вас "без видимых причин" всё снова заработало-то ...продумайте,как Вы будете в дальнейшем выполнять "рестарт по питанию"...У "Болида",конечно всегда и всё ОК,но если КДЛ "возрастная"-то такие "казусы" имеют место быть... Вам нужно было не "тыркать" ДПЛС,а отключить питание- перекурить -и подключить его снова. Если в ДПЛС одни АР-ки или "адресные метки"(устар.)-то при условии удовлетворительного состояния проводных линий ломаться нечему. Пусть даже мимо пройдут 3 бабы и у каждой будет пустое ведро. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 часа 28 минут назад Артур, ну ща реально ху.ню несешь – Тремасов Константин Александрович 1 месяц 21 день назад Я на всякий случай и скрин, и цитату выкладываю, а тот этот персонаж любит удалять или менять свое сообщение)
– Тремасов Константин Александрович 1 месяц 21 день назад Ну вот тема и закончилась.
Кто не принимает участия в обсуждении-тот всегда ставит жирную точку. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 21 день назад Она закончилась за долго до того как ты объявился.
– Тремасов Константин Александрович 1 месяц 21 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
подцепили обратно вторую линию ДПЛС на КЛД без манипуляции и все работает (удивительно). Нет, не удивительно. Весна, сопротивление (целостность) изоляции, влага - в 99% случаев именно весна приводит к тому, что после оттаивания всех микротрещин и "набухания" токов утечки ДПЛС становится неработоспособным. Жаль, что КДЛ и его адресные компоненты (как впрочем и всё остальное микроэлектронное) не имеют возможности на ходу проверить токи утечки мегометром. Рекомендую участками откинуть от КДЛ и АР8 и сделать замеры в следующем году, при повторении проблемы. Бывало, что такие участки "сушили" обычной нагрузкой - лампой и питание на 220В, линия либо высыхала, либо со светомузыкой проявлялось место повреждения изоляции. 1 месяц 20 дней назад ![]() Заварзин Сергей 1177Бывало, что такие участки "сушили" обычной нагрузкой - лампой и питание на 220В Красавчики! Нет, я всякое встречал, но вот чтобы так проводку "сушили" видеть не приходилось. Возьму на вооружение. Но у меня только один вопрос: а поплавить изоляцию не доводилось? Ну и к ТСу вопрос: какие типы кабелей проложены между блоками ДПЛС? – Налетов Константин 1 месяц 20 дней назад а поплавить изоляцию не доводилось? от чегож не приходилось, было. Статистика говорит о том, что современные говнооболочечные ДПЛС-ориентированные адские-бездымные/негорючки/безгалико-противопожарные_псевдозащищённые изделия передачи изменений слаботочных сигналов не сушатся, но и даже добрые ТПП-хрензагнёшь-фиг_поцарапаешь кабели на улице без нормально организованных каналов долго жить не могут. А вопрос Константин абсолютно верный задал - а ваши предназначены для наружных прокладок? и протяжки-затяжки в металлорукава... меняйте линию лоток по забору наше всё – Заварзин Сергей 1 месяц 20 дней назад Опять (или снова) поднял очередную тему…
«так исторически сложилось…» Ошибка… дплс / ау Некорректный ответ АУ… Неустойчивый ответ АУ… Начало возникновение вопросов про «странную» работу дплс датируется… 9 лет 7 месяцев назад "Ошибка в ответе" или "Нет ответа ИП .... ". https://partners.bolid.ru/forum/forum_3528.html По адресам «23», «25», «55», вылетал этот «глюк». https://partners.bolid.ru/forum/forum_15096.html#comment39062 ![]() Момент когда (официально) «выявлена и признана» проблема (у прошивки в версии 1.36) С утверждением (официальным) «Скорректирована ошибка» Текущие (официальные) рекомендации. (РЭп) 1.4.1.7 - падение напряжения... - ёмкости проводов... - в сложных электромагнитных условиях... - одновременный ответ двух и более адресных устройств с одним адресом (ошибки настроек)... - воздействие паразитных токов... Проблема (может) проявляться, при совмещении устаревшего, и обновлённого оборудования, в том числе, и когда поддержка расширенных команд обмена по ДПЛС_v2.xx. пересекается с устаревшим вариантом, и при этом ДПЛС «дребезжит» контактами. Вариант лечения всем известен. Проверка и восстановление ДПЛС до номинальных параметров. Замена всего, что не поддерживает ДПЛС_v2.xx (ДПЛС + RS-485). При необходимости модернизация системы. – Карпов Дмитрий 28 дней 14 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
у меня такое частенько бывало раньше. это не нормально, но к сожалению норма. 24 дня 12 часов назад ![]() Сайфутдинов 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Другую линию пробовали оключать?
– Баулин Владимир Александрович 1 месяц 22 дня назад
#ссылка