партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПРИНЦИП РАБОТЫ КДЛ И ДПЛС

Эксплуатация » ПРИНЦИП РАБОТЫ КДЛ И ДПЛС

Добрый день,  имеется охраняемы перимет на С2000 АР-8, к ним продключены Барьер-100, все АР-8 через линию ДПЛС "кольцом" соединяются на С2000 КДЛ, подскажите, пожалуйста, как эта схема работает, что куда и зачем протекает, в ОРИН ПРО в журнале пишется ошибка "Некорректный ответ ДПЛС" и часть охраняемого периметра в "Оперативной задаче" становится черным, временным решением указанной проблемы послужило отключение одной  линии ДПЛС в С2000 КДЛ (при подключении обратно опять выдается ошибка). Буду рад любым советам.

6 дней 9 часов назад

avatar
временным решением указанной проблемы послужило отключение одной  линии ДПЛС в С2000 КДЛ (при подключении обратно опять выдается ошибка)

Другую линию пробовали оключать?

Баулин Владимир Александрович 6 дней 9 часов назад

Да, если отлючить любую из двух линий, то работа нормализуется и это немного странно, я поэтому и хотел подробно узнатьпростыми словами как работает этот ДПЛС

Наумов Роман 5 дней 18 часов назад

Да, если отлючить любую из двух линий, то работа нормализуется

Такое впечатление, что в обеих линиях утечки, которые вдвоём превышают нагрузочнуют способность КДЛ, а одну линию (любую) КДЛ ещё вытягивает. Кажется маловероятным, но под открытым небом чего только не бывает. Даже в помещениях случается странное. 

 

Иванов Андрей Львович 5 дней 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Принцип работы очень прост.
Если в ДПЛС есть неисправность-то начинается "чехарда" Отключением "одной ветки" ДПЛС Вы узнали ту часть,где ДПЛС неисправна.
Остаётся только восстановить неисправную часть ДПЛС и опять всё заработает.
Проверьте состояние проводов,а дальше уже решайте..
Либо реморнтировать "участками",либо перекладывать провода полностью.

Другую линию пробовали оключать?

Спрошу немного иначе...Пробовали ДПЛС-ы на КДЛ "менять местами"?

6 дней 9 часов назад

avatar
Спасибо за совет, поменять местами ДПЛС на КДЛ попробую, по результатам отпишусь, а вот с отключением одной линии, мы то конечно выяснили, какой участок борохлит, вот только этого мало, на этом участке я все АР-8 обслужил, провода по новой накрутил (избавился от окислых участков), протяжку выолнил, напряжение померял (на всех АР-8 идентичное), но ошибка не ушла, вот голову ломаю, что еще может быть

Наумов Роман 5 дней 18 часов назад

Некорректный ответ ДПЛС означает, что КДЛ получает кашу вместо чёткой информации. 
1. В ДПЛС несколько адресных устройств с одинаковым адресом, и они все в один и тот же момент времени возвращают разные ответы, и КДЛ охеревает как мужик на кухне с тремя бабами. Скорее всего, это не твой случай. 
2. Физические параметры линии ухудшились (намокла, погрызена мышами, содрана изоляци, позеленели скрутки), и логические уровни сигнала перестали отвечать стандартам. 

Рецепт лечения всегда одинаковый. Надо отключить разорвать линию и подключать адресные устройства по очереди, сначала ближайший отрезок ДПЛС с одним адресным устройством, потом следующий, и так постепенно добавлять отрезки КДЛ с адресными устройствами и наблюдать, после какого добавления всё сломается. Вот этот участок и надо лечить.  

Иванов Андрей Львович 5 дней 18 часов назад

Спасибо большое за подробный ответ:), подцепили обратно вторую линию ДПЛС на КЛД без манипуляции и все работает (удивительно). Пока понаблюдаем, если ошибка повторится, то пойдем искать негодяя по Вашему совету 

Наумов Роман 5 дней 17 часов назад

С тремя бабами пример яркий!
Дополню рецепт от Андрея Львовича - даже при подключении ДПЛС частями не исключена ситуация, когда при подключении очередного участка проблема проявляется, но это совсем не значит, что зараза именно в последнем участке. Возможно, что проблемный участок в самом начале или ещё где-то, просто при определённой длине и нагруженности ДПЛС КДЛ уже не вывозит искажения сигналов.

Налетов Константин 5 дней 17 часов назад

Пока понаблюдаем, если ошибка повторится

Это только вопрос времени. Если вы уже сталкнулись с проблемой (окислов в том числе), то без устранения причин приводящих к проблеме вы лишь отсрочили повторную работу над ошибками.

Налетов Константин 5 дней 16 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проверь установлена ли галочка в КДЛ, кольцевой интерфейс.

5 дней 17 часов назад

avatar
Спасибо большое за подстказку, проверим:)

Наумов Роман 5 дней 17 часов назад

Не тема ,а просто   пипец...
Кто писал раньше ?,кто писал позже ?. И про что писал ?- разобраться может только спец-архивариус.
Но смысл "манускрипта"  примерно "обрисовывается"...
Если у Вас "без видимых причин" всё снова заработало-то ...продумайте,как Вы будете в дальнейшем выполнять "рестарт по питанию"...У "Болида",конечно всегда и всё ОК,но если КДЛ "возрастная"-то такие "казусы" имеют место быть...
Вам нужно  было не "тыркать" ДПЛС,а отключить питание- перекурить -и подключить его снова.
Если в ДПЛС  одни АР-ки или "адресные метки"(устар.)-то при условии удовлетворительного состояния проводных линий ломаться нечему.
Пусть даже мимо пройдут 3 бабы и у каждой будет пустое ведро.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 дней 11 часов назад


Не тема ,а просто   пипец...
Кто писал раньше ?,кто писал позже ?. И про что писал ?- разобраться может только спец-архивариус.
Но смысл "манускрипта"  примерно "обрисовывается"...
Если у Вас "без видимых причин" всё снова заработало-то ...продумайте,как Вы будете в дальнейшем выполнять "рестарт по питанию"...У "Болида",конечно всегда и всё ОК,но если КДЛ "возрастная"-то такие "казусы" имеют место быть...
Вам нужно  было не "тыркать" ДПЛС,а отключить питание- перекурить -и подключить его снова.
Если в ДПЛС  одни АР-ки или "адресные метки"(устар.)-то при условии удовлетворительного состояния проводных линий ломаться нечему.
Пусть даже мимо пройдут 3 бабы и у каждой будет пустое ведро.
 – Каргапольцев Артур Николаевич 2 часа 28 минут назад


Артур, ну ща реально ху.ню несешь

Тремасов Константин Александрович 5 дней 9 часов назад

Я на всякий случай и скрин, и цитату выкладываю, а тот этот персонаж любит удалять или менять свое сообщение)

Тремасов Константин Александрович 5 дней 9 часов назад

Ну вот тема и закончилась. 
Кто не принимает участия в обсуждении-тот всегда ставит  жирную точку. 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 дней 8 часов назад

Она закончилась за долго до того как ты объявился.

Тремасов Константин Александрович 5 дней 8 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

подцепили обратно вторую линию ДПЛС на КЛД без манипуляции и все работает (удивительно).

Нет, не удивительно.
Весна, сопротивление (целостность) изоляции, влага - в 99% случаев именно весна приводит к тому, что после оттаивания всех микротрещин и "набухания" токов утечки ДПЛС становится неработоспособным.
Жаль, что КДЛ и его адресные компоненты (как впрочем и всё остальное микроэлектронное) не имеют возможности на ходу проверить токи утечки мегометром. Рекомендую участками откинуть от КДЛ и АР8 и сделать замеры в следующем году, при повторении проблемы.
Бывало, что такие участки "сушили" обычной нагрузкой - лампой и питание на 220В, линия либо высыхала,  либо со светомузыкой проявлялось место повреждения изоляции.

4 дня 18 часов назад

avatar
Бывало, что такие участки "сушили" обычной нагрузкой - лампой и питание на 220В

Красавчики! Нет, я всякое встречал, но вот чтобы так проводку "сушили" видеть не приходилось. Возьму на вооружение. Но у меня только один вопрос: а поплавить изоляцию не доводилось?

Ну и к ТСу вопрос: какие типы кабелей проложены между блоками ДПЛС?

Налетов Константин 4 дня 16 часов назад

а поплавить изоляцию не доводилось?

от чегож не приходилось, было.
Статистика говорит о том, что современные говнооболочечные ДПЛС-ориентированные адские-бездымные/негорючки/безгалико-противопожарные_псевдозащищённые изделия передачи изменений слаботочных сигналов не сушатся, но и даже добрые ТПП-хрензагнёшь-фиг_поцарапаешь кабели на улице без нормально организованных каналов долго жить не могут.
А вопрос Константин абсолютно верный задал - а ваши предназначены для наружных прокладок? и протяжки-затяжки в металлорукава...
меняйте линию
лоток по забору наше всё

Заварзин Сергей 4 дня 15 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

367 раз

ЗАДАН

6 дней 9 часов назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР8
С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.