партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПРИНЦИП РАБОТЫ КДЛ И ДПЛС

Эксплуатация » ПРИНЦИП РАБОТЫ КДЛ И ДПЛС

Добрый день,  имеется охраняемы перимет на С2000 АР-8, к ним продключены Барьер-100, все АР-8 через линию ДПЛС "кольцом" соединяются на С2000 КДЛ, подскажите, пожалуйста, как эта схема работает, что куда и зачем протекает, в ОРИН ПРО в журнале пишется ошибка "Некорректный ответ ДПЛС" и часть охраняемого периметра в "Оперативной задаче" становится черным, временным решением указанной проблемы послужило отключение одной  линии ДПЛС в С2000 КДЛ (при подключении обратно опять выдается ошибка). Буду рад любым советам.

1 месяц 22 дня назад

avatar
временным решением указанной проблемы послужило отключение одной  линии ДПЛС в С2000 КДЛ (при подключении обратно опять выдается ошибка)

Другую линию пробовали оключать?

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 22 дня назад

Да, если отлючить любую из двух линий, то работа нормализуется и это немного странно, я поэтому и хотел подробно узнатьпростыми словами как работает этот ДПЛС

Наумов Роман 1 месяц 21 день назад

Да, если отлючить любую из двух линий, то работа нормализуется

Такое впечатление, что в обеих линиях утечки, которые вдвоём превышают нагрузочнуют способность КДЛ, а одну линию (любую) КДЛ ещё вытягивает. Кажется маловероятным, но под открытым небом чего только не бывает. Даже в помещениях случается странное. 

 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Принцип работы очень прост.
Если в ДПЛС есть неисправность-то начинается "чехарда" Отключением "одной ветки" ДПЛС Вы узнали ту часть,где ДПЛС неисправна.
Остаётся только восстановить неисправную часть ДПЛС и опять всё заработает.
Проверьте состояние проводов,а дальше уже решайте..
Либо реморнтировать "участками",либо перекладывать провода полностью.

Другую линию пробовали оключать?

Спрошу немного иначе...Пробовали ДПЛС-ы на КДЛ "менять местами"?

1 месяц 22 дня назад

avatar
Спасибо за совет, поменять местами ДПЛС на КДЛ попробую, по результатам отпишусь, а вот с отключением одной линии, мы то конечно выяснили, какой участок борохлит, вот только этого мало, на этом участке я все АР-8 обслужил, провода по новой накрутил (избавился от окислых участков), протяжку выолнил, напряжение померял (на всех АР-8 идентичное), но ошибка не ушла, вот голову ломаю, что еще может быть

Наумов Роман 1 месяц 21 день назад

Некорректный ответ ДПЛС означает, что КДЛ получает кашу вместо чёткой информации. 
1. В ДПЛС несколько адресных устройств с одинаковым адресом, и они все в один и тот же момент времени возвращают разные ответы, и КДЛ охеревает как мужик на кухне с тремя бабами. Скорее всего, это не твой случай. 
2. Физические параметры линии ухудшились (намокла, погрызена мышами, содрана изоляци, позеленели скрутки), и логические уровни сигнала перестали отвечать стандартам. 

Рецепт лечения всегда одинаковый. Надо отключить разорвать линию и подключать адресные устройства по очереди, сначала ближайший отрезок ДПЛС с одним адресным устройством, потом следующий, и так постепенно добавлять отрезки КДЛ с адресными устройствами и наблюдать, после какого добавления всё сломается. Вот этот участок и надо лечить.  

Иванов Андрей Львович 1 месяц 21 день назад

Спасибо большое за подробный ответ:), подцепили обратно вторую линию ДПЛС на КЛД без манипуляции и все работает (удивительно). Пока понаблюдаем, если ошибка повторится, то пойдем искать негодяя по Вашему совету 

Наумов Роман 1 месяц 21 день назад

С тремя бабами пример яркий!
Дополню рецепт от Андрея Львовича - даже при подключении ДПЛС частями не исключена ситуация, когда при подключении очередного участка проблема проявляется, но это совсем не значит, что зараза именно в последнем участке. Возможно, что проблемный участок в самом начале или ещё где-то, просто при определённой длине и нагруженности ДПЛС КДЛ уже не вывозит искажения сигналов.

Налетов Константин 1 месяц 21 день назад

Пока понаблюдаем, если ошибка повторится

Это только вопрос времени. Если вы уже сталкнулись с проблемой (окислов в том числе), то без устранения причин приводящих к проблеме вы лишь отсрочили повторную работу над ошибками.

Налетов Константин 1 месяц 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проверь установлена ли галочка в КДЛ, кольцевой интерфейс.

1 месяц 21 день назад

avatar
Спасибо большое за подстказку, проверим:)

Наумов Роман 1 месяц 21 день назад

Не тема ,а просто   пипец...
Кто писал раньше ?,кто писал позже ?. И про что писал ?- разобраться может только спец-архивариус.
Но смысл "манускрипта"  примерно "обрисовывается"...
Если у Вас "без видимых причин" всё снова заработало-то ...продумайте,как Вы будете в дальнейшем выполнять "рестарт по питанию"...У "Болида",конечно всегда и всё ОК,но если КДЛ "возрастная"-то такие "казусы" имеют место быть...
Вам нужно  было не "тыркать" ДПЛС,а отключить питание- перекурить -и подключить его снова.
Если в ДПЛС  одни АР-ки или "адресные метки"(устар.)-то при условии удовлетворительного состояния проводных линий ломаться нечему.
Пусть даже мимо пройдут 3 бабы и у каждой будет пустое ведро.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 21 день назад


Не тема ,а просто   пипец...
Кто писал раньше ?,кто писал позже ?. И про что писал ?- разобраться может только спец-архивариус.
Но смысл "манускрипта"  примерно "обрисовывается"...
Если у Вас "без видимых причин" всё снова заработало-то ...продумайте,как Вы будете в дальнейшем выполнять "рестарт по питанию"...У "Болида",конечно всегда и всё ОК,но если КДЛ "возрастная"-то такие "казусы" имеют место быть...
Вам нужно  было не "тыркать" ДПЛС,а отключить питание- перекурить -и подключить его снова.
Если в ДПЛС  одни АР-ки или "адресные метки"(устар.)-то при условии удовлетворительного состояния проводных линий ломаться нечему.
Пусть даже мимо пройдут 3 бабы и у каждой будет пустое ведро.
 – Каргапольцев Артур Николаевич 2 часа 28 минут назад


Артур, ну ща реально ху.ню несешь

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 21 день назад

Я на всякий случай и скрин, и цитату выкладываю, а тот этот персонаж любит удалять или менять свое сообщение)

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 21 день назад

Ну вот тема и закончилась. 
Кто не принимает участия в обсуждении-тот всегда ставит  жирную точку. 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 21 день назад

Она закончилась за долго до того как ты объявился.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

подцепили обратно вторую линию ДПЛС на КЛД без манипуляции и все работает (удивительно).

Нет, не удивительно.
Весна, сопротивление (целостность) изоляции, влага - в 99% случаев именно весна приводит к тому, что после оттаивания всех микротрещин и "набухания" токов утечки ДПЛС становится неработоспособным.
Жаль, что КДЛ и его адресные компоненты (как впрочем и всё остальное микроэлектронное) не имеют возможности на ходу проверить токи утечки мегометром. Рекомендую участками откинуть от КДЛ и АР8 и сделать замеры в следующем году, при повторении проблемы.
Бывало, что такие участки "сушили" обычной нагрузкой - лампой и питание на 220В, линия либо высыхала,  либо со светомузыкой проявлялось место повреждения изоляции.

1 месяц 20 дней назад

avatar
Бывало, что такие участки "сушили" обычной нагрузкой - лампой и питание на 220В

Красавчики! Нет, я всякое встречал, но вот чтобы так проводку "сушили" видеть не приходилось. Возьму на вооружение. Но у меня только один вопрос: а поплавить изоляцию не доводилось?

Ну и к ТСу вопрос: какие типы кабелей проложены между блоками ДПЛС?

Налетов Константин 1 месяц 20 дней назад

а поплавить изоляцию не доводилось?

от чегож не приходилось, было.
Статистика говорит о том, что современные говнооболочечные ДПЛС-ориентированные адские-бездымные/негорючки/безгалико-противопожарные_псевдозащищённые изделия передачи изменений слаботочных сигналов не сушатся, но и даже добрые ТПП-хрензагнёшь-фиг_поцарапаешь кабели на улице без нормально организованных каналов долго жить не могут.
А вопрос Константин абсолютно верный задал - а ваши предназначены для наружных прокладок? и протяжки-затяжки в металлорукава...
меняйте линию
лоток по забору наше всё

Заварзин Сергей 1 месяц 20 дней назад

Опять (или снова) поднял очередную тему…
«так исторически сложилось…»

Ошибка… дплс / ау
Некорректный ответ АУ…
Неустойчивый ответ АУ…
Начало возникновение вопросов про «странную» работу дплс датируется…
9 лет 7 месяцев назад
"Ошибка в ответе" или "Нет ответа ИП .... ".
https://partners.bolid.ru/forum/forum_3528.html

По адресам «23», «25», «55», вылетал этот «глюк».
https://partners.bolid.ru/forum/forum_15096.html#comment39062



Момент когда (официально) «выявлена и признана» проблема
(у прошивки в версии 1.36)
С утверждением (официальным) «Скорректирована  ошибка»

Текущие (официальные) рекомендации. (РЭп)
1.4.1.7
 - падение  напряжения...
 - ёмкости проводов...
 - в  сложных электромагнитных  условиях...
 - одновременный ответ двух и более адресных
   устройств с одним адресом (ошибки настроек)...
 - воздействие паразитных токов...

Проблема (может) проявляться, при совмещении устаревшего, и обновлённого оборудования, в том числе, и когда  поддержка расширенных команд обмена по ДПЛС_v2.xx. пересекается с устаревшим вариантом, и при этом ДПЛС «дребезжит» контактами.
Вариант лечения всем известен.
Проверка и восстановление ДПЛС до номинальных параметров.
Замена всего, что не поддерживает ДПЛС_v2.xx
(ДПЛС + RS-485).
При необходимости модернизация системы.

Карпов Дмитрий 28 дней 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у меня такое частенько бывало раньше. это не нормально, но к сожалению норма.
никакие вышеописанные манипуляции (при условии нормального монтажа) не помогали. только менять версию кдл. выше или ниже. 

24 дня 12 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1946 раз

ЗАДАН

1 месяц 22 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР8
С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.