Добрый день, имеется охраняемы перимет на С2000 АР-8, к ним продключены Барьер-100, все АР-8 через линию ДПЛС "кольцом" соединяются на С2000 КДЛ, подскажите, пожалуйста, как эта схема работает, что куда и зачем протекает, в ОРИН ПРО в журнале пишется ошибка "Некорректный ответ ДПЛС" и часть охраняемого периметра в "Оперативной задаче" становится черным, временным решением указанной проблемы послужило отключение одной линии ДПЛС в С2000 КДЛ (при подключении обратно опять выдается ошибка). Буду рад любым советам. 6 дней 9 часов назад ![]() Наумов Роман 6Да, если отлючить любую из двух линий, то работа нормализуется и это немного странно, я поэтому и хотел подробно узнатьпростыми словами как работает этот ДПЛС
– Наумов Роман 5 дней 18 часов назад Да, если отлючить любую из двух линий, то работа нормализуется Такое впечатление, что в обеих линиях утечки, которые вдвоём превышают нагрузочнуют способность КДЛ, а одну линию (любую) КДЛ ещё вытягивает. Кажется маловероятным, но под открытым небом чего только не бывает. Даже в помещениях случается странное. – Иванов Андрей Львович 5 дней 18 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Принцип работы очень прост. 6 дней 9 часов назад ![]() Каргапольцев Артур Николаевич 12046Спасибо за совет, поменять местами ДПЛС на КДЛ попробую, по результатам отпишусь, а вот с отключением одной линии, мы то конечно выяснили, какой участок борохлит, вот только этого мало, на этом участке я все АР-8 обслужил, провода по новой накрутил (избавился от окислых участков), протяжку выолнил, напряжение померял (на всех АР-8 идентичное), но ошибка не ушла, вот голову ломаю, что еще может быть
– Наумов Роман 5 дней 18 часов назад Некорректный ответ ДПЛС означает, что КДЛ получает кашу вместо чёткой информации.
1. В ДПЛС несколько адресных устройств с одинаковым адресом, и они все в один и тот же момент времени возвращают разные ответы, и КДЛ охеревает как мужик на кухне с тремя бабами. Скорее всего, это не твой случай. 2. Физические параметры линии ухудшились (намокла, погрызена мышами, содрана изоляци, позеленели скрутки), и логические уровни сигнала перестали отвечать стандартам. Рецепт лечения всегда одинаковый. Надо отключить разорвать линию и подключать адресные устройства по очереди, сначала ближайший отрезок ДПЛС с одним адресным устройством, потом следующий, и так постепенно добавлять отрезки КДЛ с адресными устройствами и наблюдать, после какого добавления всё сломается. Вот этот участок и надо лечить. – Иванов Андрей Львович 5 дней 18 часов назад Спасибо большое за подробный ответ:), подцепили обратно вторую линию ДПЛС на КЛД без манипуляции и все работает (удивительно). Пока понаблюдаем, если ошибка повторится, то пойдем искать негодяя по Вашему совету
– Наумов Роман 5 дней 17 часов назад С тремя бабами пример яркий!
Дополню рецепт от Андрея Львовича - даже при подключении ДПЛС частями не исключена ситуация, когда при подключении очередного участка проблема проявляется, но это совсем не значит, что зараза именно в последнем участке. Возможно, что проблемный участок в самом начале или ещё где-то, просто при определённой длине и нагруженности ДПЛС КДЛ уже не вывозит искажения сигналов. – Налетов Константин 5 дней 17 часов назад Пока понаблюдаем, если ошибка повторится Это только вопрос времени. Если вы уже сталкнулись с проблемой (окислов в том числе), то без устранения причин приводящих к проблеме вы лишь отсрочили повторную работу над ошибками. – Налетов Константин 5 дней 16 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проверь установлена ли галочка в КДЛ, кольцевой интерфейс. 5 дней 17 часов назад ![]() Иванов А.Л. 160Не тема ,а просто пипец...
Кто писал раньше ?,кто писал позже ?. И про что писал ?- разобраться может только спец-архивариус. Но смысл "манускрипта" примерно "обрисовывается"... Если у Вас "без видимых причин" всё снова заработало-то ...продумайте,как Вы будете в дальнейшем выполнять "рестарт по питанию"...У "Болида",конечно всегда и всё ОК,но если КДЛ "возрастная"-то такие "казусы" имеют место быть... Вам нужно было не "тыркать" ДПЛС,а отключить питание- перекурить -и подключить его снова. Если в ДПЛС одни АР-ки или "адресные метки"(устар.)-то при условии удовлетворительного состояния проводных линий ломаться нечему. Пусть даже мимо пройдут 3 бабы и у каждой будет пустое ведро. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 дней 11 часов назад ![]() Не тема ,а просто пипец... Кто писал раньше ?,кто писал позже ?. И про что писал ?- разобраться может только спец-архивариус. Но смысл "манускрипта" примерно "обрисовывается"... Если у Вас "без видимых причин" всё снова заработало-то ...продумайте,как Вы будете в дальнейшем выполнять "рестарт по питанию"...У "Болида",конечно всегда и всё ОК,но если КДЛ "возрастная"-то такие "казусы" имеют место быть... Вам нужно было не "тыркать" ДПЛС,а отключить питание- перекурить -и подключить его снова. Если в ДПЛС одни АР-ки или "адресные метки"(устар.)-то при условии удовлетворительного состояния проводных линий ломаться нечему. Пусть даже мимо пройдут 3 бабы и у каждой будет пустое ведро. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 часа 28 минут назад Артур, ну ща реально ху.ню несешь – Тремасов Константин Александрович 5 дней 9 часов назад Я на всякий случай и скрин, и цитату выкладываю, а тот этот персонаж любит удалять или менять свое сообщение)
– Тремасов Константин Александрович 5 дней 9 часов назад Ну вот тема и закончилась.
Кто не принимает участия в обсуждении-тот всегда ставит жирную точку. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 дней 8 часов назад Она закончилась за долго до того как ты объявился.
– Тремасов Константин Александрович 5 дней 8 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
подцепили обратно вторую линию ДПЛС на КЛД без манипуляции и все работает (удивительно). Нет, не удивительно. Весна, сопротивление (целостность) изоляции, влага - в 99% случаев именно весна приводит к тому, что после оттаивания всех микротрещин и "набухания" токов утечки ДПЛС становится неработоспособным. Жаль, что КДЛ и его адресные компоненты (как впрочем и всё остальное микроэлектронное) не имеют возможности на ходу проверить токи утечки мегометром. Рекомендую участками откинуть от КДЛ и АР8 и сделать замеры в следующем году, при повторении проблемы. Бывало, что такие участки "сушили" обычной нагрузкой - лампой и питание на 220В, линия либо высыхала, либо со светомузыкой проявлялось место повреждения изоляции. 4 дня 18 часов назад ![]() Заварзин Сергей 1172Бывало, что такие участки "сушили" обычной нагрузкой - лампой и питание на 220В Красавчики! Нет, я всякое встречал, но вот чтобы так проводку "сушили" видеть не приходилось. Возьму на вооружение. Но у меня только один вопрос: а поплавить изоляцию не доводилось? Ну и к ТСу вопрос: какие типы кабелей проложены между блоками ДПЛС? – Налетов Константин 4 дня 16 часов назад а поплавить изоляцию не доводилось? от чегож не приходилось, было. Статистика говорит о том, что современные говнооболочечные ДПЛС-ориентированные адские-бездымные/негорючки/безгалико-противопожарные_псевдозащищённые изделия передачи изменений слаботочных сигналов не сушатся, но и даже добрые ТПП-хрензагнёшь-фиг_поцарапаешь кабели на улице без нормально организованных каналов долго жить не могут. А вопрос Константин абсолютно верный задал - а ваши предназначены для наружных прокладок? и протяжки-затяжки в металлорукава... меняйте линию лоток по забору наше всё – Заварзин Сергей 4 дня 15 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Другую линию пробовали оключать?
– Баулин Владимир Александрович 6 дней 9 часов назад
#ссылка