партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияППКУП "Сириус" 2.00.117

Эксплуатация » ППКУП "Сириус" 2.00.117

Что то разработчики накрутили,нужно еще привыкать к новому интерфейсу.Нужно видео с разъяснением по работе с новой версией.Пока не понятно как сделать мульти-master.

1 месяц 15 дней назад

avatar
В обновлении Сириус 2.00 только один мастер.
Два мастера (межпанельный режим) появятся в обновлении 2.01.

Сидельников Александр Дмитриевич 1 месяц 15 дней назад

Когда обновление будет 2.01? 

Попов Вячеслав Викторович 1 месяц 13 дней назад

Два мастера? Т.е. в линии 5,7,10 и т. д. Сириусов, и в этой связке два мульти-мастера? Если 1й.потеряли , то последний берёт на себя функцию мастера? А если и его потеряли то вся систем рухнет? 

Попов Вячеслав Викторович 1 месяц 12 дней назад

Только 2 мастера в межпанельном режиме? А если сириусов 10 шт.? Из них могут только 2 быть? Если от валяться оба тогда что? 

Зимин Илья Михайлович 1 месяц 12 дней назад

После обновления IP адрес слетает на заводской. Так что если обновляете удалённо, то заранее приготавливайте  нужные правила в файрволле предприятия. 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Попробовал накатить web интерфейс новый, так после перезапуска пишет требуется обновление web интерфейса и кнопки выбрать файл и обновить, выбирает тот же файл он опять обновляет и опять таже страница и так по кругу. Пришлось откатить)

1 месяц 14 дней назад

avatar
Я сначало сам Сириус обновил, потом web интерфейс, все получилось. 

Сницаренко Денис Петрович 1 месяц 14 дней назад

Конфигурация не слетает после обновления?

Черняховский Андрей Игоревич 1 месяц 14 дней назад

Слетает, экспорт делать нужно, и сетевые настройки слетели до заводских.

Сницаренко Денис Петрович 1 месяц 14 дней назад

https://dropmefiles.com/Ib397

Сницаренко Денис Петрович 1 месяц 14 дней назад

Интерфейс интересный, а ещё какие изменения? Как правельно обновлять Сириусы? 

Попов Вячеслав Викторович 1 месяц 13 дней назад

Интерфейс сильно отличаеться. 

Тиунов Андрей Вадимович 1 месяц 13 дней назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_29760.html#comment79787

Процедура обновления ПО описана в разделе 6.5.1.7.
Цитата:
"При обновлении встроенного ПО и web-клиента следует придерживаться следующих правил:
- версии (без подверсий) используемых совместно встроенного ПО и web-клиента должны совпадать (все версии указываются в формате В.ВВ.ППП, где В – цифры версии, П – цифры подверсии);
- сначала обновляется встроенное ПО, затем web-клиент."

Сидельников Александр Дмитриевич 1 месяц 13 дней назад

Интерфейс сильно отличаеться, а что еще интересного по обновлению, конфигурация не изменилась? 

Рудакова Марина Николаевна 1 месяц 12 дней назад

Вот тоже очень сильно интересно.....
Если вдруг ктото откроет и поковыряется в офлайн конфигураторе старую версию,а потом эту сохраняшку зальет в старый сириус,то не будет ли большой "барабум" по итогу?

Бучель Фёдор Сергеевич 1 месяц 10 дней назад

Прошил два Сириуса, один боевой но не сильно, а второй полностью боевой. 
При прошивке первого конфигурация улетела, и при импорте написал, проверьте ошибки, я там всё неправильное поизменял и вообще поудалял. Ничего вредного не нашёл. 
При прошивке совсем боевого принял меры предосторожности, как-то:
  1. Звонок в техподдержку и получение заверений, что при любой перезагрузке (не обязательно при перепрошивке, при любой) есть шанс на сработку выходов с программой "ВЫКЛЮЧИТЬ".
  2. Письмо уведомление в пожарную часть
  3. Перевод привязанных пультов в режим программирования
  4. Поиск в Сириусе всех выходов с Программой "ВЫКЛЮЧИТЬ" и отвязкой их от зон. Выписка вручную в блокнот всех изменений. 
  5. Почесав тыкомку, отсоединил провода от реле, находящихся в дежурном режиме под напряжением. А 

После прошивки, импорта конфигурации и перезагрузки снова получил сообщение "я там поисправлял и поудалял, проверяй, кожаный, ха ха ха". Прошёлся по списку, ничего вредного не нашёл. 
 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 10 дней назад

Побаловался с офлайн-конфигуратором.
При переносе конфигурайии из первой версии во вторую - пишет, что надо проверить ошибки.
Вероятно, что от версии к версии есть расхождения. Значит снова ручками?

Иванов А.Л. 1 месяц 10 дней назад

Простыми словами, WEB-клиент модернизирует старые конфигурации до актуального состояния 2.00, поптутно удаляя мусор (если такой образовался).
Проверка нужна, чтобы убедиться,что всё на месте или заполнить новые данные (например, ввод MAC-адреса теперь обязателен для работы межпанели).

Сидельников Александр Дмитриевич 1 месяц 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как Сириус с новой основой себя ведёт? 

1 месяц 13 дней назад

avatar
Тоже интересно.
Или подождать немного?

Иванов А.Л. 1 месяц 13 дней назад

Думаю, нужно подождать. Ждем версию 2.01.

Попов Вячеслав Викторович 1 месяц 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос теперь, один Сириус на одну зону СПС? т.е. один сириус на один пожарный отсек/зону? Если здание 9 ти. этажное общежитие, то нужно 9 сириусов? Провельно ли я понял новый СП 484 изм.1

1 месяц 12 дней назад

avatar
И мы не можем потерять мастер, т.е. если мы теряем ведущий сириус, то его функцию берёт на себя любой или определённый по настройки. Любой из связки или конкретный, который настроен на это? Или каждый из сириусов должен "уметь" брать на себя функцию мастера/ведущего Сириуса. 

Зимин Илья Михайлович 1 месяц 12 дней назад

И мы не можем потерять мастер, т.е. если мы теряем ведущий сириус, то его функцию берёт на себя любой или определённый по настройки. 

Вы информируете или просто забыли поставить знак вопроса? 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Илья Михайлович...
Представьте, что бывает и несколько ЗКПС на одном этаже. У нас семиэтажное здание. По 5-8 ЗКПС на каждом.
Представляете объём ?...

1 месяц 11 дней назад

avatar
У нас семиэтажное здание, по 40-50 ЗКПС.

Иванов Андрей Львович 1 месяц 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Открыл в новом офлайн-конфигураторе настройки действующего прибора.
Вполне приятнее стало. Доходчивей теперь информация. Логичней и быстрее воспринимается.
Наверное попробую прошить вторую версию.

1 месяц 11 дней назад

avatar
Представьте, что бывает и несколько ЗКПС на одном этаже. У нас семиэтажное здание. По 5-8 ЗКПС на каждом.
Представляете объём ?..

ЗКСПС тут ни причём. П. 5.23  СП 484 1311500 2020 Изменение № 1
 

Спирин Леонид Васильевич 1 месяц 2 дня назад

Странно, но п.5.23 я даже и не нашёл...

Иванов А.Л. 1 месяц 2 дня назад

Изменение № 1 от 27.03.2025 вступившие в силу 1.09.2025

Спирин Леонид Васильевич 1 месяц 2 дня назад

СП 484 на Болидовском сайте (на 3ей стр) список (перечень)
Прямая ссылка (СП484)

список на сайте

.
 

Карпов Дмитрий 1 месяц 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Попробовал на маленьком объекте. Что могу сказать:.
1. В оффлайн конфигураторе потеряли возможность называть сценарии. При попытке открыть старую конфигурацию, происходит хаос с подписями. Как в онлайне пока не проверил.
2. В условиях мелкого экрана ноутбука (12 дюймов) предыдущая версия отображения состояний мне нравилась больше - она влезала в один экран и не требовала колеса прокрутки. Полосы прокрутки на тачпаде у меня нет и не всегда есть возможность воспользоваться мышкой. 
3. В обоих версиях конфигуратора убрать кнопку добавления разделов под другую кнопку с выпадающим меню - плохая мысль. Она требует лишнего клаца мышкой. А это самая часто используемая кнопка в программе. Этих ненужных клацей будут тысячи, они украдут годы жизни у тех, кто будет это настраивать. 
4. Когда же появится автопрокрутка списка разделов в конец при добавлении очередного раздела? При добавлении даже пары десятков одинаковых клапанов моей памяти в голове не хватает, чтобы запомить, какой номер раздела я только что вбил. 

Наконец-то, наконец-то надпись "конфигурация сохранена" стала не бесящей. В целом прогресс заметен, он радует. Скорее всего в праздники будем пытаться обновить объект крупнее, чем 1 Сириус и тогда образуется что-то еще.

Хотелось бы услышать мнения и обоснования по СП4 и добавлениям их в разделы. Надо ли добавлять все входы и выходы клапана в раздел или только исполнительное устройство. Если надо, то неплохо бы делать это конфигуратором автоматически. А если нет, то почему и в каком документе это можно прочитать.

29 дней 17 часов назад

avatar
Опытным путем высянил, что если создавать новый сценарий, названием сценария становится название первого шага. Если используется старый сценарий из предыдущих версий, название сценария становится названием первого шага, существовавшее название первого шага теряется. Задал вопрос в техподдержку. Ответ - это не баг, всё так и должно быть.

Крамаров Павел 25 дней 16 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мне не понравилось конфигурировать Сириусы, ни новый 2.x, ни старый 1.x
Не хватает табличного способа нумеровать разделы, присваивать им названия, распихивать датчики по зонам и прочего, ни импорта из таблиц, ни копирования разделов или приборов. У мена на объекте 10 одинаковых КДЛ с одинаковой нумерацией, всё пришлось ручками прописывать. 
В С2000М можно было хотя бы ТХТ файл преобразовать в таблицу, пронумеровать там всё как надо и обратно зауинуть в пульт, чаще всего всё работало. С Сириусом это как-то неочевидно, хз можно ли. В общем, болид не уважает рабочее время инженера на пуско-наладочных работах. 

12 дней 1 час назад

avatar
В общем про копировать/вставить ......
Чисто практически это все можно сделать в JSON файле конфигурации..... В блокноте даже.
Там главное вникнуть что где находится.
И не ошибиться....
В общем нежно и аккуратно как с любимой девушкой в первый раз))))

Бучель Фёдор Сергеевич 12 дней 1 час назад

Просто болид экономил, или на программистах, или на какой-нибудь платной библиотеке для конфигурационного файла.
В блокноте не получится, файл открывает какой-нибудь notepad++, структура понятна, но вручную это исправить нельзя, надо писать какую-то свою программу, для пультов С2000М я такие видел, для сириуса ещё нет. 
У сириуса реально приходится на простую операцию по созданию разделов тратить долгие часы, хотя в любом табличном редакторе на это уходят минуты, если не меньше 

Алексей 11 дней 19 часов назад

Если копнуть форум, можно найти несколько поделок на эту тему от задолбавшихся пользователей. https://partners.bolid.ru/forum/forum_26288.html#comment77052 вот эту я использовал. Реле не победил, но добавление кучи квартир с подписыванием датчиков получалось. Болид, конечно, использовать это всё не рекомендует, но и альтернатив не дает. 

Крамаров Павел 9 дней 15 часов назад


В принципе конфиг для
сириуса

HTMLный.
И с одной стороны можно, или браузером, или ТХТ редактором.
Есть и проф.проги, но в них можно, как и «отладить», так и «наворотить».
Тот же Excel из офисного пакета (с VBA).
Каждому своё.
Поиск рулит.
 

Карпов Дмитрий 7 дней 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

15860 раз

ЗАДАН

1 месяц 15 дней назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.