партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПищит РИП-12 исп.04П

Эксплуатация » Пищит РИП-12 исп.04П

Здравствуйте! Проблема с РИП-12 исп.04П на объекте. Несколько лет работал нормально, без перегрузки (Iн-0.7А, Uвых=13.8В). Недавно стал издавать 2 звука длительностью ~1,5 сек с промежутком 1 сек и периодичностью ~5 сек. При этом начинают синхронно мигать индикаторы АКБ и Авария с частотой ~2 Гц. Замена акк-ра (без откл. сети) на новый не дает результата.Только с полным откл/вкл питания все приходит в норму, и, похоже, до момента полной зарядки акк-ра, потом (через несколько десятков минут) все повторяется. РИП-12 выполняет все свои функции, но раздражает звук и мигание индикаторов. Можно как-то устранить эту неисправность?

3 дня 11 часов назад

avatar
А можно ссылку на этот РИП именно с буковкой П?
Интересно прочитать руководство по эксплуатации

Иванов Андрей Львович 3 дня 8 часов назад

https://tinko-sb.ru/files/products/RIP-12__isp._04__etiketka90241_1433940347_16108.pdf

похоже, звук включается при превышении напряжения зарядки акк-ра >13,8 В. Вечером подключил заведомо плохой акк-р (U=9,8 В) и за ночь РИП ни разу не запищал (U=13,78 В). Утром при подключении исправного акк-ра, РИП запищал через несколько минут, на акк-ре было 13,64 В, хотя немного могло упасть при включении сигнализации.

Трофимов Иван 3 дня 1 час назад

Очень похоже на мёртвый АКБ. Имею опыт с АКБ, которые не правильно хранились: по дате свежие, хранятся в запечатанной коробке, напряжение показывают 12+ вольт, но ёмкости нет. Так что проверьте АКБ, действительно ли он заведо исправный?

Налетов Константин 2 дня 21 час назад

Какой АКБ ставили на замену?
 

Баулин Владимир Александрович 2 дня 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

АКБ новый, 7А*ч, 12 В, пробовал 2 новых - результат тот же. Вздувшихся кондеров на плате нет, ну, не знаю, что ещё там посмотреть. Конечно, можно выпаять "пищалку" и не обращать внимание на мигающие светодиоды...

2 дня 2 часа назад

avatar
РИПы.
Сертифицированы на соответствие.

10 лет, на выяснения (понимание проблем).
И спорить, можно бесконечно…

Варианты решений проблем найдены.
Ставить RSные РИПы, накапливать статистику (в АРМ)…
И очередной нюанс.
Пока не будет норм (на программную совместимость), будут покупать, «кота в мешке, за дорого».
И уровня пультовых журналов, уже не хватает.

Уровень интеграции увеличивается, руководства (РЭ) разрастаются…

И когда «собственник», увидит эту статистику, в своём АРМе, сделает выводы, и расскажет «коллегам».



ПЫ СЫ
Литиевые АКБ в продаже уже давно.
Но технологию (сепарирования) создали только сейчас (СМИ).
Сколько времени, и жизней нужно, чтобы появились правильные нормы (требования), технологии внедрились, и эти устройства стали безопасны, и доступны (цены)?
(вопрос риторический).


Требовать надо не с производителей (у них сертифицировано),
а с «нормописателей», и «надзирателей».
 

Карпов Дмитрий 2 дня назад

АКБ новый, 7А*ч, 12 В, пробовал 2 новых - результат тот же.

Понятно что по вольтажу и размеру ничего другого пробовать не будете. Производитель и модель АКБ? Насколько понял эти РИПы принимают не все АКБ, а те что их устраивают стоят почти как сам РИП.

Баулин Владимир Александрович 1 день 16 часов назад

Насколько понял эти РИПы принимают не все АКБ, а те что их устраивают стоят почти как сам РИП.

И тут, как всегда, возникает вопрос.
Может пора, и сами АКБ сертифицировать?
А то получается, на РИП нужен сертификат, ну а сам АКБ, это так, просто «расходник».
И пусть, эти АКБ, проверяют в лабораториях, напичканных приборами, выдают на них сертификат.
И потом, эти лаборатории, и несут ответственность (и финансовую).
Хотя по (текущим) законам, они «через год» сменят вывеску,
«ооо рога и копыта», на «ооо копыта и рога», и попробуй, докажи…
 

Карпов Дмитрий 1 день 15 часов назад

ну а сам АКБ, это так, просто «расходник».

Так Болид указывает в РЭ с какими "расходниками" работать.

Баулин Владимир Александрович 1 день 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я бы перепрошил, если бы РИП был с RS, а так поэксперементирую с этим, пока на объекте поставили более простой, без наворотов. Всем спасибо за ответы и советы. З.Ы. Акк-ры поставляет обслуживающая организация, а меня привлекают как исполнителя. ;-)

1 день 12 часов назад

avatar
Акк-ры поставляет обслуживающая организация

И при поставке стирает всю маркировку?
а меня привлекают как исполнителя

А это как? Вы со стороны Заказчика или Вас привлекают со стороны обслуживающей организации?, Обслуживающая организация должна проводить замену и знать особенности обслуживаемого железа.

Баулин Владимир Александрович 1 день 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я с другой организации и подрабатываю по заявкам. АКБ покупают какие есть в наличии (особого выбора нет) , никто не смотрит на ТХ, и естественно берут подешевле. Знаю, что есть акк-ры отличающиеся массой в 2 раза одной емкости.

1 день 10 часов назад

avatar
Да, экономы на всех уровнях одинаковы - сэкономить 600 рублей на закупке АКБ и потом потратить неделю на замены нескольких аккумуляторов, поменять блок питания... Бизнес по российске!

Баулин Владимир Александрович 21 час 22 минуты назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я ставил вопрос чисто технический, а вы уводите в административно-организационную сторону. До этого в БП стоял такой же дешевый китайский АКБ и все было норм. Здесь вопрос в железе - может изменились какие-то внутренние характеристики/параметры элементной базы. Если у Вас нет конкретных предложений/советов по железу, то не стоит разводить дискуссию... )

16 часов 52 минуты назад

avatar
Если хотите " конкретных предложений/советов по железу", то отправляйте РИП производителю для полной диагностики. Кто ж Вам через монитор скажет как "изменились какие-то внутренние характеристики/параметры элементной базы"?

Баулин Владимир Александрович 16 часов 33 минуты назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

227 раз

ЗАДАН

3 дня 11 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.