партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияКПБ

Эксплуатация » КПБ

Здравствуйте!
Проблема такая. При эксплуатировании системы АУПТ. По схеме с2000-М - С2000-АСПТ - С2000-КПБ через определенное время на пульте высвечивается надпись ОТКЛЮЧЕН ВЫХОД 004/026 (адрес С2000-АСПТ - 004) и сопровождается звуковым сигналом (бесит Заказчика!))). Помогите пож-та!
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

15 ответов

эмм... в настройках КПБ в разделе "События" пробовали ставить "не формировать"? это где вы тактики реле настраиваете, правая колонка.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дело в том, что объект удаленный, 200 км., и нужно знать точно, когда поедем устранять проблему. Сейчас дозвонились в техподдержку и нам рассказали абсолютно другое: "если сообщение приходит редко, то проблема с С2000-КПБ, если часто то нужно настривать интерфейс через 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

прогу RSsetting. Вот и думаем КПБ сразу с собой брать?,,,,

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Думаю взять с собой прибор надо обязательно, вещь не тяжелая, а иметь запасной вариант это бесценно.

8 лет 1 месяц назад

avatar
если их там не большое количество конечно

Меришкин Андрей Викторович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Возможно проблема в прошивке КПБ, попробуйте откатить версию на раннюю

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При обнаружении обрыва или короткого замыкания какой-либо КЦ блок формирует по интерфейсу извещение «Обрыв КЦ» или «КЗ КЦ» соответственно. При возврате КЦ в состояние «Норма» блок формирует по интерфейсу извещение «Восстановление КЦ». Примечание – Если короткое замыкание КЦ обнаружена во включенном состоянии выхода, независимо от типа контроля КЦ, выполнение команды управления будет прервано. Восстановление программы управления выходом будет произведено через 10 секунд. 

А выход КПБ отключается при КЗ. Скорее всего проблему надо искать именно в "коротыше" 004/026.

 в разделе "События" пробовали ставить "не формировать"?

События может быть и не пойдут,но проблема от этого не исчезнет.
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Не формировать события - события ВКЛЮЧЕНИЯ и Выключения выхода, но тревожные события проходить будут.

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 1 месяц назад

События может быть и не пойдут,но проблема от этого не исчезнет.

так а проблема-то где?  у него не приходят сообщения "КЗ", "ХЗ"... у него приходит реакция. или я что-то пропустил?
 

Докукин Игорь 8 лет 1 месяц назад

сопровождается звуковым сигналом (бесит Заказчика!)))

Скорее всего я не прав ,но звуковым сигналом сопровождаются "тревожные".

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

3.4.4 Настройка режимов работы пульта Настройка режимов работы пульта включает настройку следующих опций: 1) «ИНДИК. ТРЕВОГ» – выбор режима индикации тревожных сообщений. Он может иметь следующие значения: «ВКЛЮЧЕНА», «ВЫКЛЮЧЕНА», «ВКЛ. В АВТОНОМН». Значение «ВКЛЮЧЕНА» означает, что тревожные сообщения будут сопровождаться тревожным звуковым сигналом и будут требовать реакции оператора. Если этот параметр имеет значение «ВЫКЛЮЧЕНА», все сообщения отображаются как не тревожные. 

Как-то так !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Артур, само по себе отключение выхода - событие не тревожное. ну мож малость волнительное, но не более. Мне кажется, что об неисправности уж точно вышло бы сообщение и топикстартер уж точно о нем бы сказал. ну или у него Штирлицы в родне и он скрытничает по привычке.

Докукин Игорь 8 лет 1 месяц назад

Отключение выхода и есть неисправность.
Из приложения В табл.В.1 РЭ на С2000-М: Сообщение "Отключен выход" - "Управление выходом (реле) недоступно из-за отсутствия связи с ним: потеряна связь контроллера «С2000-КДЛ» с адресным релейным модулем «С2000-СП2», либо потеряна связь «С2000-АСПТ» с подключенными к нему «С2000-КПБ»". Причем здесь КЗ? По моему что-то похожее с КПБ уже обсуждалось, и как предлагали выше решалось откатом версии.

Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад

 При эксплуатировании системы АУПТ.

Мне этот "откат версий" уже скоро в печёнку влезет .Обратите внимание,что во время эксплуатации,а не во время пуско-наладки.Если бы КПБ с версией "глючило" ,то автор вопроса и меньшее количество километров в обратную сторону от объекта не проехал,как пришлось бы возвращаться.

Дело в том, что объект удаленный, 200 км

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Артур, Вы не торопитЕсь...
https://partners.bolid.ru/forum/forum_5870.html

Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад

Вообщем, проблема была однозначно в С2000-КПБ версии 3.00.  После установки КПБ версии 2,20 отвалы прекратились.

Если так,то значит так !Вот только почему то про себя подумал:"Сколько же бы мне командировочных заплатили,если бы я 400 км.в день отматал и 15 минут на объекте поработал "? Я это к тому,что версии по мере их возрастания должны становиься всё лучше и лучше.И совсем необязательно на объекте сидеть и "тасовать эти версии ,как колоду игральных карт в надежде ,что выпадет "красная",а не "чёрная".

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

пользуясь случаем - а какая у нас наиболее стабильная прошивка для КДЛ? щас 2.0 емнип. клапанов нет, так что 2.12 не обязательна

Докукин Игорь 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кароче, дело все кончилось оф. ответом Болида.Здравствуйте! Нам известна данная ситуация. Мы приносим свои извинения! В настоящее время на тестировании находятся новые прошивки для прибора С2000-АСПТ и С2000-КПБ. Как только они будт протестированы, мы выложим их на сайте. В них увеличено время ожидания отклика от с2000-АСПТ и уменьшено время отклика С2000-КПБ.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Игорь, версию и дату выпуска озвучьте пожалуйста, что бы другим не напороться на этот подводный камень.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Привет Игорь! Какая версия прошивки? У меня АСПТ с такими же симптомами лежит.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Доброго дня. Сейчас не могу ответить, т.к. упоминал уже объект за 200 км.

Бусырев Игорь 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Для Михаила, точно такае же проблема и у нас. КПБ 3.01 АСПТ 3.08. Лечиться заменой КПБ 2.20. Ответ поддержки: исправленные версии на тестировании, скоро устранят.

8 лет 1 месяц назад

avatar
 Лечиться заменой КПБ 2.20

"Заменой",а не "откатом версии".Значит ,Михаил остаётся одно- смотреть,что ставишь .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Константин Александрович, спасибо.
Жаль конечно что КПБ вер.3.хх не поддерживает прошивки 2ой серии, ну что ж будет иметь ввиду.
А вообще я когда заказываю оборудование, то в обязательном порядке указываю версии.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня монтажники уехали менять на версию 2.00. Упертый Заказчик (Федерального значения!) не принимает. Хотя было написано гарантийное письмо, что это проблема производителя, и как только он устранит проблему, мы все исправим. Как вернутся - отпишусь.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! Взяли на обслуживание объект. стоит система звука световой сигнализации и управление задвижками на базе КПБ 2.01
Начали делать обследования системы и выяснилось что 7 кпб из 8и не отвечают по rs-485 не пульту не напрямую USB-преобразователю.
Подозреваю заводской брак можно ли это как-то проверить!
 

8 лет назад

avatar
т.е. даже напрямую, откинув остальные приборы, КПб не отображается в Упроге? попробуйте Орион-прогом по нулевому адресу поискать. если нет - то все плохо. второй вариант - у вас палец сломан.

Докукин Игорь 8 лет назад

Случай тяжелый и учитывая орфографию на половину не понятный, Алексей Вы хотя бы свое отчество бы без ошибок написали бы, текст вопроса то еще куда ни шло, все таки форум технический.
Давайте по порядку:
1.При подключении к КПБ отключали линию RS485 идущую на остальные приборы.
2. Какой программой пробовали «распознать» КПБ, если Uprog пробовали, то гляньте что скажет по этому поводу OrionProg с поиском по нулевому адресу.
3. Проверьте напряжение питания на приборе.

Киселёв Михаил 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1.полностю отключал все провода кроме питания "питание сбрасывал" 
2. напряжение 25.3в
3.Uprog пробовал не помогает
4 OrionProg нет завтра попробуем
 

8 лет назад

avatar
А Uprog кстати какой версии используете? И КПБ которое 8-е тоже версии 2.01?

Киселёв Михаил 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Uprog 41050 да их все вместе ставили

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

кстати 2е кпб из не читаемых которые на табло "выход" работают  таблички горят

8 лет назад

avatar
Если другие программы, такие как например Pprog или OrionProg прибор увидят, то в программе Uprog можно будет "поиграть" с галочками "блочное чтение".

Киселёв Михаил 8 лет назад

Спасибо завтра попробую!
 

Эндаков Алексей Андреевич 8 лет назад

А может всё-таки признаем печальный факт,что КПБ "крышка" ?
Что бы 7 из 8-ми КПБ не отвечало "напрямую"??? Это просто нонсенс.Видимо в своё время часть интерфейса хорошо "коротнули"( может питание попало ),но кто теперь в этом сознается.Времени прошло наверно предостаточно.
Бывает.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Надежда умирает последней.

Киселёв Михаил 8 лет назад

чуда не произошло!! при внимательном изучении плат обнаружились выгоревшие  дорожки! ):
 

Эндаков Алексей Андреевич 7 лет 11 месяцев назад

Как  в  "воду смотрел"!

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

И снова слова Артура стали пророческими.☺
Вот только интересно что же такое произошло, что привело к выгоранию дорожек, ведь получается что это могло произойти только если на линию RS485 подали напряжение, например попутали и подали напряжение питания.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

фигу вам! я первый предположил, что все плохо! мне толстовку и амулет для двухпроводки!

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

то все плохо. - это плохо ,но не совсем ,
а...
.что КПБ "крышка" - это "ушивать нечего".
А вот на амулет для двухпроводки я бы тоже подписался.


если на линию RS485 подали напряжение, например попутали и подали напряжение питания.

Далеко не факт. Причин может быть много .И  протечка кровли и просто баловство ребятишек -жильцов.Мы же не знаем как  и где эти КПБ установлены.Тем более ,что на объектах ,которые ни кем и никогда толком не обслуживались  можно увидеть и не такое.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

напряжение дплс 10В, питание...  а, да, 24В... ну, могло и выгореть. хотя не ахти какое превышение...

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад


 

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

У электриков в соседнем складе ноль отгорел.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Да уж .Тут пожалуй искать по " нулевому адресу" бесполезно.
Вот это и есть "крышка".

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

эмм... не вижу связи. ну отгорел, ну ноль... РИП какой был? почему он не квакнул? вообще фотка жесть конечно. после нее задавать вопрос "упрог не видит кпб" как-то даже и неудобно....
это какой же перекос по фазам должен был пойти? ну и почему РИП не закрыл приборы грудью - непонятно...

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

прикольно, а у нас эмчеэсовцы лютуют по поводу негорючего кабеля)))

Евгений Дещиця 7 лет 11 месяцев назад

а чо там лютовать? оно просто должно быть. хотя конечно можете оправдать расчетами... *крайне ехидный смайлик*

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

РИП был болидовский. Почему он пропустил самим было интересно, но в таком состоянии только два соседних прибора из штук 15, имевшихся в то время на объекте. И сгорел не по питанию, а по интерфейсу.
 

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

ну эти два закоротили линию и приняли удар на себя, а там уже предохранитель РИПа отморозился... а вообще Болиду на заметку - входную защиту надо бы поиметь, РИПчики-то не дешевые....

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

Между складом и этими приборами было ещё несколько, если по линии интерфейса смотреть, они без повреждений, да и РИП рабочий. 

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

два закоротили линию и приняли удар на себя, а там уже предохранитель РИПа отморозился...

Да похоже ,что там и предохранитель скорее  всего на "жучару" походил.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Наверное интерфейсный кабель был экранированный, и заземлен (или занулен) в обоих ящиках. В одном ящике ноль отгорел - нагрузка пошла через интерфейсный кабель. РИП здесь ни при чем. 

P.S. В принципе здесь и экран не нужен, если у электриков нейтраль с землей объединены.

Базуев Алексей Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_3482.html


Алексей Андреевич !Если будете востанавливать КПБ своими силами ,то  жду Ваших ответов в этой теме.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Алексей Владимирович, Вы видели экранированный полевик?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Всё бы только электриков обвинять .А то что гроза могла ситуацию "подправить "????

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

эмм... не вижу связи. ну отгорел, ну ноль...
Учитываю "знания" нынешних электриков, то судя по всему на объекте собрана система TN-C, т.е зануление, а сигнализацию сделали вроде с объединением общего "0" по питанию, и его же заземлили. А недостаток систему TN-C в том что при пропадании нуля на корпусе, т.е на заземлении появится положительный потенциал, т.е фаза.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Т огда виновато МЧС!  ;)))
Минуса рипов были объединены? Если да, то удар принял бы на себя этот провод. 
А так, интерфейс гальванически связан с минусом, минус с корпусом РИПа, а если корпус РИПа посажен на корпус электро-шкафа и на нем же нейтраль, то мы будем иметь то, что имеем.

Базуев Алексей Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

Вот именно это я и хотел сказать, но Вы Алексей Владимирович все это более граммотно и доходчиво обосновали.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

Коллеги !Зачем такие сложные путешествия в дебри электротехники ??? Это же жилой дом .Варили сварщики,"землю" прицепили лишь бы куда и лишь бы как -вот и пожалуйста !

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Вот и думай после такого - стоит ли вообще заземлять (занулять), хотя требуют. 
Видимо выход один - ставить в каждый ящик ПИшку, для изоляции.

Базуев Алексей Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

Зачем ? БЗС к РИПу и БЗЛ на интерфейс.Подороже ,зато надёжно.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Просто нужно смотреть схему заземления на объекте, и уже от этого плясать.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

https://partners.bolid.ru/forum/forum_1878.html#comment3006


Так ведь уже обсуждали.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Зачем ? БЗС к РИПу и БЗЛ на интерфейс.

Посмотрел этикетки к этим "приблудам" -  возникли сомнения.
Они работают при условии, что у них есть "железная" земля. В данном случае, это условие не выполняется.

Базуев Алексей Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

В данном случае, это условие не выполняется.

Алексей .Если выполнять все и вся условия и следовать все и вся этикеткам ,то  надёжную сигнализацию можно только увидеть в "Каталоге типовых решений".
Вот той сигнализации уже точно ни чего не угрожает. Это я к тому ,что КПБ,о которых автор сообщил в начале своего послания были испорчены скорее всего умышленно,а не под воздействием каких-то " техногенных "факторов.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Альбатрос Бастионовский на входе в РИП и нехай горит синим пламенем

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

Сколько предположений! Но: интерфейс трехпроводный, РИПы нигде не заземлены, промежуточные приборы со своими блоками питания повреждены не были. Сгоревшие приборы и склад, где ноль отгорел, не конечные.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Ставьте реле напряжения и будет вам счастье..)

Савельев Семен Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нашёл причину! при монтаже использовали FRLS кабель 4*2*0,75 в метало гофре  по этому кабелю идёт rs485 ДПЛС и питание 24в на пульсары .
Всё это добро идет совместно  примерно  40м и с коммутировано в монтажных коробках типа КРАБ на обычные клеммники с пвх изоляцией и  надо же такому случится что одна коробка находится рядом с пара проводом!!! Там-то и произошла встреча питания и 485

 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

остался только вопрос, почему одна КПБ и КДЛ в этой ветке живые?
 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
местный персонал на вопрос как что и почем делает большие глаза и разводит руками!
 

Эндаков Алексей Андреевич 7 лет 11 месяцев назад

почему одна КПБ и КДЛ в этой ветке живые?

Наверное потому же, почему и в моём случае - "тайная жизнь электронов".

А местный персонал знал о существовании доставшейся вам на обслуживание системы?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 11 месяцев назад

А местный персонал знал о существовании доставшейся вам на обслуживание системы?

Скорее всего ,что они не знали ,что это такое .
Обычно происходит такой диалог :
-"Кто вы такие ?"
-"Проверяем пожарную сигнализацию"
-" А вы знаете где она лежит ?"

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Знали и где что лежит и что это такое но что с ней делать но очень поверхностно до этого у них была болидовская аналоговая поджарка!
  поначалу они мне сказали у нас почти всё зашибись есть какая-то проблемка с АРМом устранил, полез дальше 
а там такие чудеса! монтажили как бог на душу пошлёт! соответствие с проектом если % 40  будет хорошо!
 

Эндаков Алексей Андреевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6000 раз

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.