партнерский раздел
ФорумБета-тестированиеТестирование обновления 1 к АРМ "Орион Про" 1.20

Бета-тестирование » Тестирование обновления 1 к АРМ "Орион Про" 1.20

Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в народном тестировании обновления 1 к АРМ "Орион Про" 1.20.

ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe - дистрибутив.

Ждём комментариев, замечаний и т.д. в этой теме.

Новые функции
Добавлена возможность управлять отключением и включением контроля состояния для охранно-пожарных объектов (вход, выход, раздел, прибор). С отключенного объекта блокируются все события. События не заносятся в журнал событий и не изменяют состояния объекта. Кроме того, после отключения сбрасываются все предыдущие состояния, и объект переводится в одно единственное состояние «Отключен».
К событиям системы возможно добавлять комментарии. 
Осуществлена поддержка GSM модема в АРМ «Орион Про». 
Через модем Cinterion MC52i можно ретранслировать события от АРМ «Орион Про» на приборы УО-4С\С2000-ИТ\С2000-PGE и на АРМ «Эгида-3».
Также возможно получать события от удаленных объектов с приборов УО-4С\С2000-ИТ\С2000-PGE и  АРМ «Эгида-3»
Возможно управление взятием/снятием удалённых объектов со стороны АРМ «Орион Про» через приборы УО-4С\С2000-PGE и АРМ «Эгида-3».
Новые возможности функционала регистрации и учёта посетителей:
автоматическая установка даты и времени текущим днем при восстановлении из архива и при установки правила «Срок действия ключа ограничить визитом»;
функция сохранения по умолчанию правил прохода при добавлении посетителя;
возможность автоматического удаления посетителя при истечении времени хранения в базе данных;
доработан шаблон пропуска, добавлены поля для посетителя.

Исправления и доработки
Орион Видео

Исправлена ошибка распознавания  видеодрайвером лицензии во временном ключе.
Добавлена функция цифрового увеличения видеокадра (масштабирование).
Монитор системы
Актуализирована локализация Монитора и Компонента отображения пеналов.
Администратор базы данных
«Обезличенные» переименованы в «Шаблоны посетителей».
Исправлена ошибка, возникавшая при редактировании уровня доступа: если в уровне доступа несколько дверей, в прибор заносилась только одна дверь.
Исправлена ошибка удаления пенала из уровня доступа. Ранее удалялись все объекты, кроме самого пенала.
Исправлена ошибка, из-за которой при сохранённых настройках доступа при попытке добавления шаблона возникала ошибка «Не задан шаблон».
Исправлена возможность редактирования комментария  к шаблону посетителя.
Исправлена ошибка при сохранении сотрудников: «Неправильный синтаксис около конструкции ")"».
Исправлено некорректное отображение информации о сотрудниках при смене фильтров подразделений.
Исправлены ошибки, связанные с невозможностью редактирования некоторых полей с информацией.
Исправлена ошибка при перемещении по скроллингу в выпадающих списках.
Исправлены ошибки, возникавшие при редактировании шаблонов посетителей и посетителей (при выставлении срока визита не менялся срок действия ключей; при удалении посетителя из базы, пароли не списывались шаблону).
Исправлена ошибка, возникающая при редактировании шаблонов посетителей, если были сохранены параметры по умолчанию для ускорения ввода данных.
Исправлена ошибка, при которой при контроле уникальности табельного номера нельзя было добавить посетителя и шаблон посетителя.
Исправлена ошибка перехода на страницы «Пароли» по кнопке «Перейти» на вкладке «Шаблоны посетителей» при запрете показа этой страницы.
Исправлена ошибка профилей отображения при переходе на страницу «Уровни доступа» и обратно на страницу «Сотрудники» (настройки профиля слетали и отображались все поля).
Исправлена ошибка невозможности распознавания документов.
Исправлена ошибка при добавлении нового посетителя. Если был осуществлён переход по правой кнопке мыши на существующего посетителя с таким же ФИО, посетитель дублировался.
Доработано заполнение списка выбора шаблонов посетителей. В список добавляются только те шаблоны, которым задан идентификатор.
Доработана возможность добавления полей в нестандартный пропуск. Реализована возможность добавления полей из двух наборов данных: сотрудники, посетители и гости. А также поля «оператор» (тот, кто печатал пропуск). Появилась возможность добавлять любое количество полей с фотографией.
Доработана возможность при восстановлении посетителя из архива в сроке визита проставлять текущую дату (в АБД настройка «Выставлять текущую дату при восстановлении из архива»). Работает для посетителей с установленной галкой «Срок действия ключа ограничить визитом».
Доработана функция сохранения времени выхода для визита посетителя (работает при сохранении настроек из контекстного меню при редактировании посетителя).
Доработана фильтрация сотрудников. Фильтрация начинается не сразу после нажатия на какую-либо клавишу, а по таймауту 500 мс, что ускоряет фильтрацию при больших количествах сотрудников.
Доработана фильтрация паролей. Фильтрация начинается по таймеру через 500 мс после окончания ввода текста. Исправлен поиск по коду ключа.
Доработан экспорт БД в ПКУ С2000. Исправлен экспорт групп разделов.
Актуализирована локализация АБД, касающаяся ключниц и пеналов.
Ядро опроса
Исправлена ошибка синхронизации окон времени при их удалении из базы. Синхронизация происходила только после перезагрузки базы данных.
Исправлена ошибка, при которой ядро «не видело» изменений срока действия ключа, если изменения коснулись только времени.
Исправлена ошибка запроса состояний зон при обнаружении устройств после потери по протоколу «Орион Про» (ранее зоны так и оставались в потерянном состоянии).
Исправлена ошибка восстановления связи с приборами по протоколу «Орион Про». Ранее связь могла не восстанавливаться, если события об обнаружении устройств приходили как «старые».
Исправлена ошибка перезаписи ключей. При  количестве ключей свыше 150 не все ключи перезаписывались.
Исправлена ошибка передачи ContactID на УО-4С при передаче события взятия/снятия для раздела по протоколу Орион Про.
Исправлена ошибка при чтении ключа на позициях, кратных 256. Ключ не прочитывался, что в итоге приводило к "мнимым" лишним ключам в приборах и появлению дубликатов.
Исправлены ошибки связанные с приоритетностью событий («Потеря контакта» была ниже приоритетом для раздела, чем «Взлом корпуса»).
Исправлена  ошибка, связанная с затиранием памяти. Возникала в случае, если максимальный номер порта превышает количество портов в системе. Чаще всего затиралась переменная, отвечающая за посылку квитанции. Проявлялось как остановка обменов по порту, причем не по тому порту, по которому шло управление. 
Исправлена ошибка, при которой ядро опроса работает в демонстрационном режиме при настройке в режиме видеосервера.
Badriver
Исправлена ошибка обновления ключей и отпечатков в био-контроллерах (идентификаторы записывались всего один раз).
Доработана возможность переподключения при инициализации контроллеров.
Доработана возможность передачи событий после обрыва связи.
Учёт рабочего времени
Исправлены ошибки пропадания некоторых элементов интерфейса.
Исправлена  ошибка при исключении отчёта «О сотруднике (подробно)» праздничных и выходных 
Исправлена ошибка записи в файл автогенерации.
Исправлена ошибка порядка столбцов при экспорте.
Доработана возможность автогенерации отчётов по фирмам.
Исправлена ошибка дублирования списка подразделений при выборе «Всех фирм».
Исправлена ошибка при выборе из сформированного отчета сотрудника. Если у сотрудников пробел в фамилии, то он помещался выше, чем все сотрудники.
Исправлена ошибка исключения праздничных и выходных дней из «Отчета о сотруднике (подробно)» (дни не исключались).
Исправлена ошибка " Invalid pointer operation" при формировании отчета «О сотруднике подробно (общий)».
Электронные сейфы (ключницы)
Исправлена ошибка отображения пеналов и секций в списке добавления\удаления пеналов на вкладке "Уровни доступа", если секций у ключницы больше, чем 1.
Исправлена ошибка, не позволяющая корректно определить ключницы, работающие по Ethernet.
Исправлена ошибка при работе с ключницами по Ethernet. Неверно определялись номера пеналов, если секций больше, чем 1. 
Ошибка отображения сетевого адреса ключниц в отчёте о прошедших событиях.
Исправлена ошибка, возникавшая при разрыве соединения с ключницей, работающей по Ethernet, соединение с прибором не восстанавливалось повторно через 5 минут.
Исправлена ошибка запуска драйвера ключниц. Драйвер ключниц не запускается при старте, так как объекты ключницы не загружаются из-за смены механизма чтения данных о лицензировании ключниц из ключа защиты ОЗ. Информация о лицензии появляется позже, чем загружаются объекты ключниц.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Поставил в новую папку 1.20.1.
При запуске АБД возникает ошибка Неизвестный тип прибора С2000-2 и Ошибка при чтении информации из базы данных дл Контроллера ДПЛС при Добавлении узла дерева затем АБД висит.
Если сделать модернизацию базы от версии 1.20, то в процессе модернизации возникает ошибка "Ошибка в работе приложения: не удалось вставить значение NULL. Ошибка в INSERT. При продолжении работы не гарантируется правильность перенесённых данных. Необходимо обратится в службу техподдержки Болид ".
Нажимаешь продолжить, запускаешь АБД в нём те же ошибки с неизвестным типом приборов С2000-2 и ДПЛС и всё висит.
Что делать-то? 

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

TeamViewerом к вам можно подсоединиться?

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

да

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

У вас при загрузке абд ругался на то, что не хватает поля DeviceVersionStr.
Проблема решена, инсталятор не добавил новое поле в таблице когда обновлял базу, доработаем инсталятор. Сеййчас, достаточно было провести обновление значения по умолчанию из SM(ServerMenager).

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

как узнать какая версия ОрионПРО запущена 1.20 или 1.20.1(если смортеть "О программе" в ЦСО, то они у обоих орионов одинаковые)?

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Если то что в шапке ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe установить на другой комп будут те же проблемы с модернизацией базы.

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Взял из всего Ориона 1.20.1 вышел, зашёл по новой, АБД запускается с теми же ошибками и висит.

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Да, в cso, действительно  стоит старая-исправим. В ядреопроса CoreOrion, версия установлена, как 1.20.1.xxx для 1.20, она имеет значение 1.20.0.xxx. Также в каталоге с инсталятором есть файл version_orion.ini. Ну и конечно в ярлыках программ стаится версия, как 1.20.1

 

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Проблема действительно имеется, сегодня обновим дистрибутив с исправлением. Проблему можно решить "в ручную", в SM(ServerMenager) необходимо выполнить запрос - UPDATE rslines set deviceversion=0 where (devicetype=0) and (deviceversion=29)

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

В паролях у Паролей сотрудников есть параметр "Хранить код ключа в ПКУ". Если он Вкл, то сейчас чтобы в пулье этот пользователь с кодом карты появился надо делать или экспорт конфигурации в пульт или вручную в PProg  этих пользователей добавлять. А хотелось бы чтобы ключи записывались в пульт также как и в приборы при "Перезапись ключей в приборах" и при "Синхронизировать все коды ключей" в меню Сервис в АБД. Это вообще реально сделать?

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Для текущих версий пульта невозможно.
Вопросы, предложения и пожелания по системе пожалуйста оставляйте в соответствующей теме:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_294.html
 

Комаров Александр Федорович 8 лет 5 месяцев назад

В SM в SQL Explorer поле Текст запроса SQL ввёл UPDATE rslines set deviceversion=0 where (devicetype=0) and (deviceversion=29) и нажал F9 - в ответ вылезло сообщение Ошибка "CommandText does not return a result set"

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Нашёл такую проблему в УРВ: в УРВ видны только те сотрудники, которых я импортировал в АБД сразу в чистую базу, но не видны те, которых я добавил в базу после вручную.

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Может вы им подразделение не назначили? Если память не изменяет, сотрудники не входящие ни в одно подразделение, игнорируются УРВ.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 5 месяцев назад

Помогло. Было выбрано "Без подразделения" у них. Поставил другое  подразделение - стали видны в УРВ.

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Назначьте им подразделения и графики работы

Ильина Екатерина 8 лет 5 месяцев назад

ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe в шапке это старая версия бэтки или свежая сегодня пересобранная.

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Нет пока еще не перевыложили, как только появится новость об этом.

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

При выходе из SM слышен звук какой-то ошибки, надо исправить.

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Поставил новую ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe в ту же папку что и старая  1.20.1.
Изменил адреса у пульта по RS232 и RS485 интерфейсам с 2 на 7 номера. Запустил официальную Орион ПРО 1.20, в АБД открыл мою базу Orionfrombolid, присланную из техподдержки,
подправил по мелочи базу (добавил для управления к считывателю пульта разделы и группы разделов), провёл считывание ключей из приборов, переписал ключи в приборах - взятие/снятие на считывателях приборов 20,30,4,5 с помощью карт после этого не работает (Это проблема в официальной версии 1.20 - это одна из главных функций, и она не работает! В 1.20.1 работает взятие/снятие, но сама 1.20.1 сырая, недоделанная - как жить-то? Что ставить на объекте?).
Закрыл официальную Орион ПРО 1.20 полностью. Запустил новую Орион ПРО 1.20.1, а именно запустил CSO(номер версии так и не поправили), в SM 1.20.1 начал проводить модернизацию из Orionfrombolid в новое название Orionfrombolid1201new - полезли старые ошибки при модернизации.
В АБД 1.20.1 Orionfrombolid1201new откралась, но в мониторе оперативной задачи не видно планов!
Что-то всё равно в новой 1.20.1 недоделанное осталось.
Чтоб не путаться лучше новые редакции 1.20.1 под новыми номерами выпускать, например 1.20.2 или 1.20.1.1.

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

По модернизации, если можете выслать базу давайте посмотрим, в чем дело.
В АБД 1.20.1 Orionfrombolid1201new откралась, но в мониторе оперативной задачи не видно планов! Зайдите в каталог кеша для монитора, путь к каталогу кеша в orion.ini указан в разделе BufDir и удалите все файлы и каталоги. Планы будут видны.

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Попробовал поставить скаченную сегодня Орион ПРО 1.20.1,
Провел модернизацию- база  поругалась на невозможность внести изменения в поля MAPS, 
но отработала.
В мониторе тоже пропали планы......

Загрузил базу и бэкапа- так она не стала открываться:
АБД вылетел, Монитор завис.

В менеджере-Сделал удаление всех журналов.
Реиндексацию базы- ок!
Далее- модернизацию без переноса "всего".

ИИИИИИИИ, о чудо!
Планы в мониторе появились.
 

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 5 месяцев назад

В менеджере 1.20 сделал удаление всех журналов из базы версии 1.20, реиндексацию, обновление значений по умолчанию.
Дальше в менеджере 1.20.1 сделал модернизацию без переноса всех журналов - при модернизации ошибки, но провёл её до конца. АБД запускается, а монитор не запускается.
Закрыл АБД, открыл SM 1.20.1 сделал реиндексацию, обновление значений по умолчанию, удаление всех журналов. Монитор всё равно не запускается.
И что делать?
Как-то стрвнно тестовую версию делают: что-то типа этого - 1 баг убрали, 5 добавили.
 

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Какие ошибки появились во время модернизаци , по окончанию лог появляется ,можно его огласить, оценить насколько критичны ошибки. Монитор при запуске что то говорит , точно ли это связано с модернизацией?

Тепляков Игорь Владимирович 8 лет 5 месяцев назад



вот востановил ситуацию из бэкапа

вот лог модернизации
https://cloud.mail.ru/public/D7G8/47EmNwhPm

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 5 месяцев назад

Возьмите пожалуйста последний дистрибутив. Исправлено.

Тепляков Игорь Владимирович 8 лет 5 месяцев назад

удалил АРМ с компа и поставил в чистую 1.20.1 от 24-06-16
загрузил бэекап базы- вроде поднялся АРМ без ошибок.

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

111 ответ

Ни фига себе "обновление" на 27 Мб больше основного дистрибутива (размер 815,6 Мб), только по одному размеру можно понять сколько сделано изменений.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Это новый дистрибутив.

Гулюгин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Во как, теперь понятно откуда такой размер, т.е. это получается для чистоты эксперимента удаляем старую версию АРМа и устанавливаем новую, или же поверх можно?

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Лучше, не трогая старой версии, поставить в отдельную папку. Таким образом, всегда будет резерв.

Гулюгин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А можно сделать такое исправление: при взломе корпуса раздел горит красным. Очень хотелось бы получить возможность не контролировать состояние корпуса. Самый яркий пример - С2000-АР2

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Взлом корпуса, это важное тревожное событие, говорит о том, что кто то осуществляет работу с изделием.
Поэтому нет, исключить Взлом корпуса из раздела нельзя. Советуем вам одевать корпуса на АР2

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

а вот например на партию из 300 АСР2, у парочки может тампер быть сломан, Ресурс конечно тревожные события не выдаёт, но факт остаётся. Не заменять же рабочий счётчик только из-за тампера.

Волков Андрей 8 лет 5 месяцев назад

Такое изделие надо передавать в ремонт.

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

вот только цена отправки сопоставима с ценой изделия

Волков Андрей 8 лет 5 месяцев назад

Андрей, если есть возможность - выложите фотографии изделий со сломанным тампером и чтобы штрих-код с платы было видно. Заранее спасибо.

Демин Геннадий 8 лет 5 месяцев назад

картинку конечно покажу, но штрих-кодов на аср2 нету никаких.
эта была из негарантийных, поэтому выступила донором, отпаял с неё рабочий тампер и чип-резистор (слева от тампера видно место), отпаянное где-то пока ещё живёт.
здесь видно как ломается такой тампер.
вторую асрку с таким же сломанным тампером для эксперимента разобрал, чтобы конструктив рассмотреть, в остальном она тоже где-то ещё работает.

Волков Андрей 8 лет 5 месяцев назад

Я думаю, что на приборах тампер - это хорошо. Но на АР2, АСР2 они ни к чему

Буглак Иван Иванович 8 лет 5 месяцев назад

На АСР-2 ни к чему ???
А как же тогда её настраивать ????

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Забыл совсем

Буглак Иван Иванович 8 лет 5 месяцев назад

да я бы с большей радостью настраивал их джампером: воткнул - геркон, вытащил - Намура.

Волков Андрей 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Когда будет поддержка радиодатчиков? 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Этот вопрос лучше задавать в соответсвующей теме или писать вопросы на адрес техподдержки, данный вопрос не относится к ПО. 

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Я как раз таки про ПО. Как скоро планируется обновление с учётом добавления новых типов извещателей? Возможно ли будет корректно отобразить в Орионе текущей версии радиодатчики?

Шапран Сергей 8 лет 5 месяцев назад

Как только выйдет поддержка радиодитчиков в приборах, вы сумеете и в текущих версиях начиная с 1.12.2 контролировать состояние, если эти приборы этой версии известны. Конечно данный тип датчика(тип зоны) в старых версиях будет отсутсвовать, но по событиям они будут идентичны зонам адресно-аналоговый дымовой, адресно-аналоговый тепловой и т.д.+ новых состояний не предвидится, но если они и появятся, то обновить описание в старых версиях тоже не проблема, вышлем вам файлы.

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Именно это и хотел узнать. Спасибо!

Шапран Сергей 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня обновили инсталлятор, из-за того что ядро CoreOrion, при запуске могло выдавать access violation.Просьба обновить.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, сегодня перевыложили дистрибутив, исправлена ошибка, которая могла возникать при загрузке БД в абд(описанная на форуме господином Шишкином), 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот что обнаружил в 1.20 и в последней 1.20.1(как позже выяснилось и в 1.12.2.2), УД Запрет и Максимум по идее не подлежат редактированию, но сегодня на одном объекте не обнаружил УД Запрет, его переименовали, как? Оказывается, надо нажать кнопку Добавить и тут же Отмена, при этом становиться активным УД Запрет (так как он по умолчанию вверху списка) и разблокируются кнопки Править и Удалить, после чего можно редактировать УД Запрет, но стоит переключиться на другой УД и обратно, кнопки становятся не активными. При открытии АБД и переключении на вкладку УД, Запрет стоит первым, можно нажать на строку "уровни доступа" и произойдет сортировка по алфавиту, при таком раскладе редактировать УД Запрет и Максимум нельза. Это нормально?

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Конечно, УД Максимум и Запрет не должны редактироваться, спасибо, обязательно исправим.

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день,
- в 1.20 и в последней 1.20.1 В АБД, при изменении состава дверей в уровне доступа на вкладке
"Доступ", и последующем нажатии клавиши «Отмена», состав дверей уровня доступа остается Измененным, как и при нажатии клавиши «Сохранить». Это верно?
- в 1.20.1 при закрытии АБД, окно программы закрывается, но в Оболочке иконка АБД остается такой же(серой) как при запущенной программе, и в Диспетчере задач Windows Abd.exe остается запущенной (ОС Windows XP sp3)
- при создании в ServerManager Новой БД и при модернизации существующей БД процесс создания прерывается на строке : "Выполнение SQL-скриптов" с ошибкой,
ServerManager.Log выглядит так:

В процесе выполнения скриптов произошла ошибка  :CREATETRIGGERFORLOGS.SQL : Нерегламентированное обновление в системных каталогах не поддерживается
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операция прервана на этапе: Выполнение SQL скриптов - вследствии ошибок
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Добрый день.
1.По Уровням доступа
Вы правы кнопка Отмена с УД отменяет только последнее редактирование, если добавлять или править несколько записей, она их не отменит. К сожалению в этом выпуске мы это не сможим поправить.
2, 3) Это не нормальная работа, никаких проблем не должно быть если только вы не используете в качестве СУБД MSSQLSERVER 2000(его мы не поддерживаем начиная с 1.12), в противном случае хотелось бы к вам подсоединится через teamViewer и посмотреть "живьем". 
 

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

По 2,3) используется СУБД MSSQLSERVER 2005, с "живьем" проблема- компьютер в закрытой сети. Попробую что-нибудь придумать, но точно также не получится, везде уже стоят Windows7 и сл-но буду ставить SQL2008...

Пискунов А. 8 лет 5 месяцев назад

Ошибка говорит, о том, что скорее всего мы используем функцию которую сервер не знает, буду выяснять.
Поставлю себе 2005, думаю повториться.

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Использовал SQL Server 2005 с сервисным пекетом 4(русский дистрибутив), штатный из дистрибутива, все работает модернизируются\создаются базы.
Поэтому от вас нужен лог с ошибкой SM, он хранится в Моих документах для учетки. Или вы можете создать базу и ошибку поместить в блокнот.
Операционка тут не при чем, более того дистрибутив штатно на XP ставит именно 2005 Server.
Мы штатно поддерживаем четыре сервера 2005\2008\2012\2014.
 

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Александр! Подскажите, когда выложете сборку в которой реализована поддрежка с2000-2 вер 2.20?

8 лет 5 месяцев назад

avatar
То что выложено здесь, поддерживает с2000-2 2.20

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Александр, подскажите пожалуйста. У меня рабочая версия арма 1.12.2. Для изучения я установил арм вер 1.20, произвел модернизацию бд вер 1.12.2 в вер1.20. В итоге у меня два арма, две бд.  Как следует производить установку арма вер 1.20.1, по верх вер 1.20 и использовать бд вер 1.20? Или необходимо удалить арм и бд вер 1.20, и по новому установить арм вер 1.20.1 с повторной модернизацией бд вер 1.12.2 в бд 1.20.1?
 

Кетабаев Игорь 8 лет 5 месяцев назад

Ничего удалять не нужно, можете ставить в тот же каталок или в другой, по умолчанию будет предложен другой.
Базу инсталлятор должен модернизировать сам, предварительно создав бекап.
С базой от 1.20.1 абд 1.20 работать не будет, но это не беда у вас есть бекап, оригинальной базой от 1.20.

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Александр! Я правильно понимаю, в любом случае  всегда можно к арму вер 1.20.1 подключить бд вер 1.12.2 и провести её модернизацию до вер 1.20.1 используя средства менеджера ЦСО?
 

Кетабаев Игорь 8 лет 5 месяцев назад

По поводу арма вер 1.20.1 и с2000-2 вер2.20. Сегодня проверил.  Если согласно настройкам арма ключ должен прописываться в с2000-2 как локальный ключ с правом управления шс1 только со считывателя1, то не смотря на это данный ключ пропишется в прибор с правом управления шс1 как со считывателя1  так и со считывателя2. Т.е в с2000-2 вер2.20 реализована функция наделения считывателей различными полномочиями на управления собственными шс, а арм вер 1.20.1 при прописывании ключей в прибор эту функцию не учитывает.
 

Кетабаев Игорь 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Перешел на версию 1.20. Стал непонятно работать СКУД. В ТП рекомендовали перейти на версию 1.20.1. Результатов не дало. Уровни доступа, двери неизвестно, как работают. Один турникет вообще стал открываться с одного считывателя в обе стороны, а со второго никаких событий. Все эти непонятки начались после добавления одной двери в один из уровней доступа и синхронизации ключей в приборах. У всех корректно работает доступ при переходе на новую версию?
 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Давайте подключусь через team, исследую проблему, скажу в чем дело?

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

У меня понадобилось чтобы люди, имеющие кабинеты на 2 этаже, могли иметь доступ на 3 этаж через дверь ведущую на 3 этаж. Я у этих людей подправил доступ, синхронизировал - никакой реакции, считал конфигурацию из приборов, сделал перезапись всех ключей в приборах доступа - не помогает.
Скинул С2000-2 в Uprog к базовой конфигурации чтобы обнулить окна времени и уровни доступа в приборе, настроил остальное в Uprog по новой. Сделал перезапиь ключей в приборах - и тогда стало работать как надо.
Т.е. получается АБД 1.2.1 не может переписать в приборы изменённые в нём уровни доступа и окна времени корректно, если они уже занесены в приборы!

Шишкин Сергей Викторович 8 лет 5 месяцев назад

Мне не ясны Ваши действия, если у Вас не синхроизируется ключи, давайте смотреть конкретный случай, почему что не переносится, скорее всего проблема не в системе, хотя не исключаю ошибки. 
Если нужно записать УД или временное окно, его нет в приборе он будут прописан туда при синхронизации ключа.

Перезапись ключей, это удаление ключей и их синхронизация. Временные окна и УД при это операции не удаляются, но если нужно будет их прописать, то они будут прописаны.
Если у вас проблема давайте подключусь  и посмотрим.

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключаться получится позже, т.к. оборудование уже смонтировано на объекте, и я там буду позже.
Просто на объекте заказчик захотел чтобы люди, имеющие кабинеты на 2 этаже, не только имели доступ на 2 этаж(а так было до монтажа), но и на 3 этаж , и после небольшого изменения уровня доступа у этих людей и последующей синхронизации или перезаписи ключёй в приборах доступ на 3 этаж не предоставлялся пока я не скинул соответсвтующий С2000-2 на двери 3 этажа к базовой конфигурации и последующей его настройки и перезаписи ключей в нём из АБД.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Установил арм вер 1.20.1. Перед установкой к SQL Server  была подключена бд вер 1.12.2. В ходе установки вер 1.20.1 была создана резервная копия бд вер 1.12.2 и(как я понимаю) её модернизация до вер 1.20.1 и установленный арм подключился к ней же. После я запустил арм 1.20.1, визуально все в порядке, все запускается все отображается.......! Далее я произвел модернизацию бд(той к которой врм 1.20.1 уже подключился после установки), после модернизации в запущенном мониторе не отображается ни один план. В абд видно что к планам не привязан ни один из элементов, ни разделы, ни приборы, ни считыватели, ни двери...... Сами эти элементы имеются в бд, но не связаны с планами. Хотя до модернизации все эти элементы были привязаны к планам.
В процессе модернизации были ряд предупреждений об ошибках, в окончании процесса высветился лог с ошибками.  
Ранее я проводил подобную процедуру с арм вер 1.20, там такого не наблюдалось, хотя имели место аналогичные ошибки и предупреждения при модернизации бд.
 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тоже самое происходит, если к арм вер 1.20.1 присоединить  бд вер 1.12.2 и произвести её модернизацию до вер 1.20.1.
 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дайте пожалуйста разъяснения, что происходит не так? Может что то я делаю не правильно?
 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Лог ошибок можно увидеть? последний хранится в Моих документах ServerManagerError.Log , что бы процес не запускать заново.

Тепляков Игорь Владимирович 8 лет 5 месяцев назад

куда скидывать фаил с логами

Кетабаев Игорь 8 лет 5 месяцев назад

teplyakov собака bolid.ru

Тепляков Игорь Владимирович 8 лет 5 месяцев назад

Логи только что скинул!

Кетабаев Игорь 8 лет 5 месяцев назад

Спасибо , ошибка известна. С в дистрибутивах с начала этой недели ошибка устранена.

Тепляков Игорь Владимирович 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По поводу арма вер 1.20.1 и с2000-2 вер2.20. Сегодня проверил.  Если согласно настройкам арма ключ должен прописываться в с2000-2 как локальный ключ с правом управления шс1 только со считывателя1, то не смотря на это данный ключ пропишется в прибор с правом управления шс1 как со считывателя1  так и со считывателя2. Т.е в с2000-2 вер2.20 реализована функция наделения считывателей различными полномочиями на управления собственными шс, а арм вер 1.20.1 при прописывании ключей в прибор эту функцию не учитывает.
 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 24.06 обновили дистрибутив 1.20.1
Исправленные ошибки:
1.При модернизации базы не переносились планы, ошибки с полем map_elm Config.
2.Базы котрые настроены на репликацию не реиндексировались, соотвественно их нельзя было слить.
3.При прописывании контроля доступа в контроллеры не корректно прописывалась конфигурация если в УД были зоны доступа.
4.Не прописывалась конфигурации для 2 ого считывателя если в УД только зоны доступа.
5.Алгоритм, когда можно отредактировать Максимум и Запрет, описан господином Тремасовым.

Ожидает исправление(в ближайшем обновлении на следующей неделе).
1.Для прибора С2000-2 2.20, не возможно прописать разное управление на ситыватель 1 и чситыватель 2, т.е. со счит 1 управляем разделом 1, со считывателя 2 управляем Разделом 2, прописывается управление Разделом 1 и Разделом 2 с обоих считывателей(господин Кетабаев).
2.Для С2000-2 2.20, не возможно пропмсать для разных считывателей, разные окна времени, как для управления, так и для доступа. Прибор это поддерживает.
3.Для С2000-2 2.20 не возможно прописать локально на взятие снятие ШС3, ШС4.

 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Господ у нас нет, товарищ.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 5 месяцев назад

Ждем с нетерпением!

Кетабаев Игорь 8 лет 5 месяцев назад

Установил дистрибутив от 24.06. Запуск ядра постоянно блокирует "контроль учетных записей пользователей"., для его запуска постоянно нужно нажимать "ДА". Ядро каждый раз запускается без установленной галки "активация настроек ядра". Если в ядре вручную запустить работу всех компотов, то видно что запускается опрос приборов. В мониторе арма все выглядит так как будто ядро не запущенно, состояние элементов "неопределенное". Фаил запуска ядра, в паке с установленным армом выглядит как то странно.И так каждый раз при каждом запуске арма.
Если подключить к арму вер 1.20.1 бд 1.12.2 и произвести ее модернизацию, то модернизация проходит с предупреждениями. 
Для нагладности прилогаю скрины.

Кетабаев Игорь 8 лет 5 месяцев назад

В итоге запустить арм не удалось!

Кетабаев Игорь 8 лет 5 месяцев назад

Давайте посмотрю через teamViewer что у вас.

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

В ближайший час я готов предоставить удаленный доступ. Как будете готовы дайте знать.

Кетабаев Игорь 8 лет 5 месяцев назад

В Манифенсте у ядра, стоит запуск ядра от администратора, так как у вас настроен UAC, то надо давить "да".
Но база должна грузится все равно.

Ильин Александр 8 лет 5 месяцев назад

что паказало вскрытие?

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад

Проблема была в том, что ядро стартовало с правами админа, а оболочка с правами пользователя при обращении оболочки к ядру получали отказ и система не работала. Установка галки запускать с правами администратора, проблему решало. В следующем инсталляторе из ядра уберем манифест.Права админа нужны для доступа к реестру, в ядре проработали доступ к рееструбез прав админа, теперь все норм. То же самое сделаем и для других модулей, оболочка, монитор, серввер Бд.

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Хочу обратить внимание разработчиков, что в арм 1.20.1 и предыдущих версиях, отсутствует возможность наделять уровни доступа правами на управления элементами пожаротушение (осуществление пуска/останова тушения, включение/выключение автоматики …..). В итоге после экспорта бд арма в бд пку, приходится через pprog вручную корректировать необходимые уровни доступа. Интересует когда и в каком обновлении планируется реализовать выше упомянутые функции?
 

8 лет 4 месяца назад

avatar
В АРМ Орион Про 2.0, планируется масштабная переработка полномочий УД(добавление полномочий пожаротушения, доступ, управление выходими).

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

планируемая дата выхода?

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад

1-2 квартал 2017

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос к разработчикам. Планируется ли в финальной  версии арма 1.20.1 реализовать опцию которая, при экспорте бд арма в бд пку,  позволит не только записывать конфигурацию в пку, но и сохранять ее в фай с конфигурацией пку. Это позволить производить экспорт даже в тех случаях когда пку физически отсутствует и значительно ускорит доступ к вновь созданной при экспорте конфигурации.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Начиная с 1.20 при экспорте конфигурации всегда создается файл с конфигурацией, он находится в каталоге кеша конфигурации(Каталог Орион Пр\DevConf), название файла pku_адрес пульта.txt.

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

Александр.  При каких условиях в указанной папке создается файл конфигурации? У меня на тестовом компьютере(компьютер с полным пакетом арма работающий в демо режиме, используется для конфигурации бд дома), в указанной папке не создалось ни одного файла конфигурации пку, при экспорте бд арма в бд пку. Стоит отметить что к данному компьютеру пку физически не подключены и у него отсутствуют физически компоты, но оперативная задача запускается.
 

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

конфигурация в pprog отобразилась?

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

Александр.  Мои наблюдения показали! Если пытаться экспортировать бд в неподключенный пку, то в мастере экспорта бд выводится сообщение «ощибок нет. Для продолжения нажмите вперед», причем кнопки вперед нет. Далее процессор компа начинает грузится на 80-100%, а сам процесс экспорта не подает признаков активности.  Загрузка процессора продолжается даже после закрытия мастера экспорта и прекращается только после принудительного закрытия ядра. Если перед началом процедуры экспорта открыть pprog то в процессе экспорта в нее загружается конфигурация , но не полностью, из 25приборов там присутствуют первые 2прибора и сама программа тоже зависает. Причиной высокой загрузки процессора является процесс pprog, который запускается в процессе экспорта и висит там до закрытия ядра. Да, в указанной вами папке создается файл с конфигурацией пку, но он также содержит 2 прибора из 25.
 

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

Версия pprog 3.02 bulid11

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

Александр!  Подтвердилась ли описанная мною ситуация касаемая экспорта бд в пку? Или я что-то делаю не так и все должно работать?
 

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

То что вы описываете, со 100% вероятностью говорит о ошибки в механизме экспорта с вашей базой. Для решения вашей запроса, прошу дать мне бекап вашей базы, тогда исправим проблему на 100%.

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

Александр!  Сегодня из под арма 1.20.1 создал чистую бд, добавил компорт, добавил к компорту пку, к пку добавил три прибора. В итоге при экспорте бд в пку имеются те же проблемы. Думаю проблема не в моей бд.
 

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

 
Как обстоят дела с доработкой версии в которой будет полноценная поддержка всех функций с2000-2 вер 2.20? Когда её выложите?
 

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Установил дистрибутив от 24.06. Монитор ОЗ до конца не может запуститься. АБД не запускается вообще. У кого-нибудь было подобное? ТП молчит. Жду уже третий час.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Какая версия была до этого?

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад

Михаил. С данным дистрибутивом у меня подобное тоже было(читайте мои оброщение выше). Необходимо после установки арма вер 1.20.1 в менеджере центрального сервера произвести обновление значений по умолчанию, модернизацию бд(той к которой арм подключился после установки, так как инсталлятор не всегда это делает). Настроить UAC(панель управления-учетные записи пользователей-изменение параметров контроля учетных записей-движок в самый низ) чтобы он не ругался на работу ядра, и оболочку запускать от имени администратора.  Так посоветовали мне в тех поддержке. После этого у меня все заработало. В финальной версии 1.20.1 это обещают устранить.
 

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

Это должно работает при переходе с вер 1.12.2 на вер 1.20.1. Будет ли это работать при переходе с более ранних версий арма я не знаю.

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не работают показания температуры тепловых извещателей ни на плане, ни в статистике.

8 лет 4 месяца назад

avatar
В абд включен, сбор статистики. Напоминаю, статистика должна быть включена, на всех рабочих местах, где она отображается. Также статистика должна быть активирована и у зон.

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всё включено. И в АБД и у зоны

8 лет 4 месяца назад

avatar
Пришлите пожалуйста скиншоты настроек в абд, для рабочего места и для зон.

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

После четырех перезагрузок оболочки показания стали отображаться

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 4 месяца назад

У вас установлен 1.20.1 последний  от 24/06? Такое ощущение что более поздняя версия в 1.20.1 были проблемы с сетевым модулем, в том числе с передачей статистики.

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

Переустановил 1.20.1 последний  от 24/06 на компе оператора, нивкакую не запускался монитор ОЗ. Ваш коллега по имени Денис долго ковырялся в установленном АРМе, и запустил ОЗ только после замены omonitor.ехе и Shell.ехе. Перезалейте пожалуйста дистрибутив с рабочими модулями.

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Также при добавлении видеоподсистемы нет выбора ONVIF камер

8 лет 4 месяца назад

avatar
В 1.20.1 IP и ONVIF камеры добавляются вместе в одну систему - "Орион Видео Про". При добавлении камер в автоматическом режиме система сама определяет как работать с камерой. Можно добавлять камеры вручную, тогда есть возможность указывать - использовать ONVIF или нет. 

Харламов Роман Анатольевич 8 лет 4 месяца назад

Роман, у нас установлены камеры J2000IP-B130-PDN - IP видеокамера .В настройках камеры такого производителя нет. Посоветуйте пожалуйста,какого производителя и модель выбрать

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 4 месяца назад

При добавлении ONVIF-камеры через IP-адрес оставьте самого первого производителя (3S) и установите галочку "Использовать Onvif". Система сама определит производителя камеры и добавит ее в список.
К релизу поправим этот момент - добавим популярных производителей, интегрированных нами по ONVIF, и поле Other.

Харламов Роман Анатольевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос к разработчикам. Скажите пожалуйста, когда планируете выложить дистрибутив с поддержкой с2000-2 вер 2.20? Обещали выложить еще на прошлой неделе, а сейчас полная тишина! Когда и на что рассчитывать?
 

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поддержка уже есть в версии 1.20
При добавлении приборов в АБД при выборе типа надо прокрутить в самый конец списка.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Я вкурсе, но арм не коректно прописывает ключи, уровни доступа, окна времени в данную версию прибора. В итоге прибор есть но арм 1.20 с ним работает не коректно, а рам вер 1.12.2 про него даже не знает. Хотя в Р.Э на с2000-2 вер 2.20 заявлена его работа с арм вер 1.12.1 и выше.

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

В итоге уже месяц слышу одни обещашания! А теперь производитель вообще ущел в молчанку.

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

Здравствуйте
Хотя в Р.Э на с2000-2 вер 2.20 заявлена его работа с арм вер 1.12.1 и выше.

- все верно, но имеется ввиду что работа с контроллером идет в режиме совместимости, как с прежними контроллерами. Новые возможности по работе с ШС 3 и 4, раздельными настройками по считывателям будет в следующем обновлении 1.20. Обновление будет на следующей неделе.

Самсонов Анатолий 8 лет 4 месяца назад

12 дней назад говорили - реализуют на недели, в прошлый четверг говорили  -реализуют на этой недели, сегодня говорят- через неделю, через неделю скажут………….
 

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

В конце недели задавать объект, даже не знаю, что сказать заказчику.
 

Кетабаев Игорь 8 лет 4 месяца назад

В процессе тестирования выявлены серьезные недостатки конфигурирования С2000-2, что явно не помогло бы Вам в сдаче объекта. Мы стараемся как можно скорее выпустить данный функционал.

Самсонов Анатолий 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый вечер! Есть нескольк замечаний к релизу:
УРВ:
1. В списке подразделений выше надписи "все отделы" высвечиваются подразделения с названиями, начинающимися с пробелов.
2. При авторизации сотрудника в УРВ с правами доступа к ПО, отличающимися от "Максимум"(хотя пишет, что сотрудник авторизовался с полными правами), не высвечиваются сотрудники кроме самого оператора. (этот косяк обнаружен быд и на версии 1.20).
АБД:
1. На вкладке сотрудники, если в поле поиска набрать фамилию неправильно (не совпадает ни с одной фамилией в базе), то пропадает полоса скроллинга. После стирания фамилии весь список сотрудников высывечивается, но полоса скроллинга не появляется. Переключение между вкладками решает проблему. Но просим поправить.
Персональная карточка:
1. У сотрудника со статусом "Дежурный офицер" нельзя залезть в настройки персональной карточки (они не активны). Но запустить карточку он может. В прошлой версии такого не было.
 

8 лет 4 месяца назад

avatar
P.S. Проблема авторизации в УРВ решена.

Эльксне Никита Витальевич 8 лет 4 месяца назад

Тема со списком подразделений тоже снята. Оставили по многочисленным просьбам пользователей.

Эльксне Никита Витальевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Имею пароль для программ с полномочиями "Максимум", статус "Владелец", все галки установлены на "вкл",в том числе и права на управление включением-выключением, НО при команде извещателю "отключить" после ввода пароля выдаёт : "Недостаточно прав"?

8 лет 4 месяца назад

avatar
Такая же печенька -пароль отклонён, нет прав на управление ПТ,
полномочия макс, статус владелец, всё разрешено, win7x64, пароль 1,
пользователь со статусом дежурный оператор и паролем123456 запускает без проблем
 

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад

Отключения-Включения работают, так: В полномочиях пароля должно быть соответствующее разрешение,
при попытке отключения монитор запрашивает пароль подтверждения. Пароль подтверждения должен быть ДРУГИМ(отличным от пароля текущего оператора), но позволяющий отключать данный объект.

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

А каков в этом сакральный смысл? ( не в том что нужно пароль вводить а в том что пароль нужен именно другого пользователя?)
Согласен что существуют объекты где принятие решения должно осуществляться двумя разными людьми, но на многих объектах оператор один и сам обязан принимать решение. Может имеет смысл функцию поддтверждения обязательно другим паролем сделать подключаемой?

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад

Не понимаю, зачем такие заморочки. Ладно я знаю все пароли, но дежурный круглосуточный персонал свой единственный пароль не помнит, тем более не должен знать другие пароли?

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 4 месяца назад

А по моему очень полезная фишка. Что бы оператор "с просони" не запустил чего лишнего. К тому же операторы иногда удаляются "по делам", оставляя подменных, вот от них можно ждать чего угодно.
 

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад

Было принято решение, сделать настройку у рабочего места, "старая" и новая логика.
Старая- подтвержаем своим паролем, Новая подтверждаем чужим паролем. По умолчанию "старая".Это появится в августовском обновлении.

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

Вместо старая/новая лучше сразу присвоить этому действу интуитивно понятное наименование, а то со временем может каша образоваться из старых, очень старых, новых совсем новых:)

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 22.07 обновили дистрибутив 1.20.1
Исправленные ошибки:
1.Для прибора С2000-2 2.20, не возможно прописать разное управление на ситыватель 1 и чситыватель 2, т.е. со счит 1 управляем разделом 1, со считывателя 2 управляем Разделом 2, прописывается управление Разделом 1 и Разделом 2 с обоих считывателей(господин Кетабаев).
2.Для С2000-2 2.20, невозможно пропмсать для разных считывателей, разные окна времени, как для управления, так и для доступа. Прибор это поддерживает.
3.Для С2000-2 2.20 не возможно прописать локально на взятие снятие ШС3, ШС4.
4.Редактирование УД Максимум и Запрет.
5.Добавлена новая документация Руководство оператора СКУД АРМ Орион Про\021 - Регистрация и учёт посетителей.
6.Исправлена ошибка в шаге сценария "Разблокировка ключи доступа", также по другому стал работать шаг "Разблокировать ключи доступа", теперь эти шаги блокируют\разблокируют не только ключи, но и изменяют это состояние в БД.
7.Для С2000-2 ниже 2.20 при наличие раздела привязанному к управлению, в контроллере устанавливалась галка "Хозорган" даже если в УД сотрудника нет раздела для управления.
8.исправлены ошибки модернизации, а также то что инсталлятор автоматически не обновлял БД при установке, требовалось обязательное обновление значения по умолчанию
9.исправлена ошибка приводящая к остановке трансляций проходов на Персональную карточку
10.разграничены фирмы для сотрудников и посетителей.
11.исправлены ошибки в работе функционала АРМ Сканер(распознавание документов).
 

8 лет 4 месяца назад

avatar
Здравствуйте Александр! Сегодня установил обновленный дистрибутив от 22.07. Не запускается АБД
    Ошибка открытия БД: TOTable.CheckValidFields (qrSmsGatesParams): Задано лишнее поле: qrSmsGatesParamsProxyPassw, QueryName="qrSmsGatesParams". 
    Что это означает и как исправить?
Заменил АБД от старого дистрибутива...Заработал.

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дистрибутив скачал 20.07.
1. Сразу же всплыла неполадка замеченная ещё на 12,2.2  - при замене монитора 1900Х1080 на 1200Х720 , вкладка "свойства объекта" закрытая когда-то в правом углу широкоформатного монитора осталась не доступной, хотя я полностью удалил старую версию "Орион Про". 
2. Из кнопок-иконок на панели оболочки активной оказалась только АБД, создал новую БД, добавил пользователя, прописал УД, пароль, добавил рабочее место - результат тот же.
Может в новой версии изменились настройки БД? Или программа не работает в деморежиме?

8 лет 4 месяца назад

avatar
2.Из АБД меню Сервис- Обновление БД- делали?

Ильин Александр 8 лет 4 месяца назад

Виноват! Этот момент как-то запамятовал. Попробую ещё раз.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад

"Дело было не в бобине.....!" После переустановки винды. имя ПК прописал русским шрифтом.

При модернизации  БД (после восстановления из резервной копии 1.12.2)  вылезли ошибки:

При выборке из таблицы  Недопустимое имя объекта "TKBSECTIONS"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
При выборке из таблицы  Недопустимое имя объекта "AUTHORITIES"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cannot open file "C:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_20_1\TEMP\SM\SMTmp\TKBSECTIONS". Не удается найти указанный файл
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица: PMARK; Ошибка: Выбранный сотрудник не может иметь пароль для программ
Источник: Таблица PMARK; ID = 12; Gtype = 1; GTypeCodeAdd = 0; Config = 1344; CodeP = vЯJ№%†лa; CodePAdd = ю; Status = 1792; Owner = 11; OwnerName = Николаев А. В.; GrStatus = 1; GroupID = 1; Start = 01.01.2002; Finish = 29.02.2020 23:59:59; fingertemplate = ; IndexForContactId = 0; 
Запись: Таблица PMARK; ID = 4; GTYPE = 1; GTYPECODEADD = 0; CONFIG = 1344; CODEP = vЯJ№%†лa; CODEPADD = ю; STATUS = 1792; OWNER = 1; OWNERNAME = Николаев А. В.; GRSTATUS = 1; GROUPID = 1; START = 01.01.2002; FINISH = 29.02.2020 23:59:59; FINGERTEMPLATE = ; INDEXFORCONTACTID = 0; ID_OLD = 12; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cannot open file "C:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_20_1\TEMP\SM\SMTmp\AUTHORITIES". Не удается найти указанный файл
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cannot perform this operation on a closed dataset


После модернизации. При раскрытии дерева в АБД выскакивает ошибка:
Неверная ссылка из таблицы приборов на таблицу типов приборов 
(DevicelD=291, DeviceTypeID=39)


В БД обнаружилась ошибка в адресах приборов. В дереве приборов два РИПа с одинаковым адресом 34, в свойствах приборов адресация правильная 35. (Два последних прибора РИП-12RS адреса 34, 35)
Есть скриншот, но у меня картинки почему-то не выкладываются.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад

Добрый день можно получить Ваш бекап. Ошибка требующая исправления и исследования "Неверная ссылка из таблицы приборов на таблицу типов приборов (DevicelD=291, DeviceTypeID=39)", все остальное просто сообщения. Ссылку на бекап высылайте на почту api@bolid.ru.

Ильин Александр 8 лет 3 месяца назад

Последняя копия весит 420 мб, даже не представляю как её можно переслать куда-то.
Выкладывать в облако, не думаю, что мне позволят. Буду консультироваться с руководством.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад

Например на яндекс диск и мне ссылку

Ильин Александр 8 лет 3 месяца назад

Забыл отметить. Процес модернизации этой же копии версией 1.20 проходит без ошибок.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад

Я думаю, что проблема в самой базе исходной.

Ильин Александр 8 лет 3 месяца назад

Не могу добраться до рабочего компа, сдаём объекты. 
Постараюсь выложить или завтра или в понедельник.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад

Что-то руки у меня кривые, что ли. Не могу отправить ссылку по указанному адресу. Хром ругается, что адрес не правильный.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад

давайте мне на почту teplyakov собака bolid.ru

Тепляков Игорь Владимирович 8 лет 3 месяца назад

Отправил, с другого компа.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад

в почте ничего нет от Вас

Тепляков Игорь Владимирович 8 лет 3 месяца назад

Дистрибутив тот же. Сегодня заметил. После модернизации БД (с 1.12.2 в 1.2.1) в базе появились приборы с двойной адресацией (два 34-х адреса) и поменялись типы приборов ( исчез РИП-24 RS адр.35 и появились два одинаковых РИП-12 RS c адресами 34, 34). При запуске АБД - ругается на свой же косяк - ссылается на этот объект. В исходной БД ошибок нет, приборы добавлены недавно (версией 1.12.2).
К стати, что такое тип прибора 39?

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 2 месяца назад

Всплыл еще один нюанс, оказывается в этой версии ОрионПро среди типов приборов нет РИП-24. Ну хорошо нет РИП-24 заменил на РИП-12, но зачем адреса дублировать?
 

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 2 месяца назад

Это не дублирование, это два по 12, как раз 24 и получается.

Баулин Владимир Александрович 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Хорошо-бы подправить такую штуку оставшуюся в наследие от древних времен:
На вайдовых мониторах виндовую панель задач удобно располагать справа, но оболочка Ориона не понимает что нужно подстоиться под оставшееся место в результате получается вот так:

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Александр! Поясните пожалуйста как нужно запускать установленные модули. Все ранее высланные Вами модули, Вы и Ваши коллеги, настроили на запуск от имени администратора. Как необходимо поступать с модулями данной сборки?
 

8 лет 4 месяца назад

avatar
Один раз инсталлятор запускаете от админа и ставите модули, дальше под любыми права можете запускать.

Ильин Александр 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 26.07 обновили дистрибутив 1.20.1
Исправлена ошибка, при создании "новой" БД не загружается АБД, ругается на лишнее поле в таблице SmsGatesParams.
Также был ряд "не критичных" ошибок при попытке добавить повторяющиеся значения в таблицы при создании\модернизации\ обновлению значений по умолчанию. 

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 27.07 обновили дистрибутив 1.20.1
Исправлена ошибка, базы созданные промежуточными дистрибутивами от 1.20.1 могут не открываться АБД, возникает ошибка "задано лишние поле proxypassw.

Ожидается: по просьбе наших клиентов, будем также выкладывать усеченную версию дистрибутива(без sqlServer'ов и фраймворков) с размером 150-160Мб.

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

После установки от 27.07 была ошибка открытия БД. По совету Ильина Александра сделал обновление значения по умолчанию в ServerMenager. Всё заработало!

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос к разработчикам.

  1. Уровни доступа арма. Вкладка управление. Скажите пожалуйста согласно какой логике происходит сортировка разделов входящих в уровень доступ?  Относительно точек доступа, входящих в раздел все понятно, они располагаются согласно их порядкового номера. Можно ли реализовать для разделов аналогичный метод сортировки как и для точек доступа? Существующий метод сортировки разделов создает путаницу и отнимает много времени при работе с уровнем доступа в которой входит большое количество разделов.
  2. С какой целью реализована возможность добавления в уровень доступа несколько раз один и тот же раздел или точку доступа? Что дает данный опциона и как его можно применять на практике? В Р.Э ни на один арм по этому поводу ни чего не сказано!

8 лет 3 месяца назад

avatar
Вы про
1
10
100
2
20
а не 
1
2
10
20
100? Так оно и в С2000М 2.07 по крайней мере так же сортирует при пролистывании, бесит.

Кстати у меня 1.20, и после добавления разделов в УД и нажатия кнопки "ОТМЕНА", добавленные разделы все равно остаются в УД. Можете проверить на последней 1.20.1?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

Нет, я про то в каком порядке отображаются разделы в уровне доступа (УД)в абд арма,они добавляются и отображаются в хаотичном порядке. Т.е добавил в  УД разделы1,2,3,5 сохранил изменения. Потом добавил раздел 4 и еще раз добавил раздел 1, далее удалил раздел 2 и его повторно добавил. В итоге список разделов выглядит как 1,3,5,4,1,2. Получается каша, а если разделов 30-40шт то в этом списке черт ногу сломит. Причем данная ситуация наблюдалась еще в арме 1.12 и до сих пор наблюдается.
 

Кетабаев Игорь 8 лет 3 месяца назад

Ну получается  в порядке добавления.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

В том то и беда что в прядке добавления, а не в порядке возрастания номеров раздела. Попробуй узнай добавлены ли разделы 48 и 49 в УД когда там 50 разделов и все они расположены не по порядку. А бывает, что один раздел еще и несколько раз добавлен(случайно) и тогда поиск и редактирование нужного раздела усложняется в два раза. С точками доступа(дверями) такой проблемы нет, потому что они расположены по порядку.

Кетабаев Игорь 8 лет 3 месяца назад

Производитель внимательность воспитывает.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

Вот я и хочу у него поинтересоваться e разработчика это он наше внимание воспитывает, или это результат его невнимательности? Если это для тренировки нашего внимания то придется дальше её тренировать, а если это результат его невнимательности, то быть может он этот недостаток устранит в ближайшем обновлении?

Кетабаев Игорь 8 лет 3 месяца назад

По поводу сортирования разделов при пролистывании в пку!  Смотри Р.Э на  PPROG  п2.2.6 стр15.
2.2.6 Сервис
Сортировать разделы
Команда позволяет переупорядочить разделы системы (см. раздел «Разделы») во
внутреннем представлении пульта. Если произвести операцию сортировки перед
тем, как записать конфигурацию в память пульта, то при пролистывании списка
разделов вперед пользователь на дисплее пульта будет видеть разделы в
порядке возрастания их номеров.
 

Кетабаев Игорь 8 лет 3 месяца назад

Не знал, спасибо!

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

В связи с этим вопрос, зачем делать корявую сортировку изначально?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 3 месяца назад

1.По поводу сортировки разделов и групп разделов- мы исправим сортировку(это ошибка).
2.По поводу зачем добавлять разделы и двери дважды. Для реализации "экзотических" способов управления и доступа. Например: Данная настройка, актуальна для централизованного доступа, когда вы можете брать раздел используя одно окно времени, а снимать с другим окном времени. Или предположим вход у вас осуществляется обычным способом, а выход по правилу двух лиц.Раньше вся эта "экзотика" работала только с централизованным управлением, теперь появлением С2000-2 версии 2.20, где можно с разных считывателей управлять разными окнами, но к сожалению базовая функция "разрешить взятие вечером, а снятие с утра" доступна только в централизованном исполнении(через АРМ).

Ильин Александр 8 лет 3 месяца назад

Александр! Скажите пожалуйста как быстро Вы планируете исправите ситуацию с сортировкой разделов? Уж больно сильно она портит жизнь.  
 

Кетабаев Игорь 8 лет 3 месяца назад

Постараемся на этой неделе.

Ильин Александр 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня протестировал сборку от 27.07.

  1. Система не корректно прописывает ключи в с2000-2 вер2.20(см рис 1,2  в ссылках https://yadi.sk/i/-58rze6ztneMG   https://yadi.sk/i/oCZSq5ZRtneNb ). Хотя в ранее высланной мне разработчиками сборке данная проблема не наблюдается.
  2. АРМ монитор, страница «тревоги», вкладка текущие тревоги. Иногда не получается убрать текущие тревоги в обработанные. По щелчку левой кнопки мыши на строке с тревогой не выводится контекстное меню. Если переключится на вкладку «обработанные тревоги» и повторно вернуться во вкладку «текущие тревоги» контекстное меню становится доступным.  Данная ситуация проявляется довольно часто но не всегда. Точно сказать когда и при каких обстоятельствах данное явление проявляется, пока не готов.
  3. В некоторых ситуациях невозможно свернуть наблюдательный пост(по щелчку на значке наблюдательного поста на панели задач, наблюдательный пост не сворачивается). Если свернуть все окна(значок на панели задач «свернуть все окна»), наблюдательный пост сворачивается, но при раскрытии любого окна тут же разворачивается.    Точно сказать, когда и при каких обстоятельствах данное явление проявляется, пока не готов.

8 лет 3 месяца назад

avatar
1.Я понимаю что проблему эту Самсонов решил.
2.Эту ошибку обновоили в ближайшем обновлении будет.
3.Монитор кнопка "Настройки"- поставьте галочку "разрешить сворачивание".

Ильин Александр 8 лет 3 месяца назад

Александр! Параметр «разрешить сворачивание» у меня уже включен давно. Но ситуация периодически проявляется.  Последний раз её наблюдал перед написанием данного сообщения. Перезапуск наблюдательного поста все исправил, теперь не наблюдается, когда она повторно проявит себя не знаю. Буду дальше наблюдать!
 

Кетабаев Игорь 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По поводу того, что после добавления разделов в УД и нажатия кнопки "ОТМЕНА", добавленные разделы все равно остаются в УД. Подтверждаю наличие данного бага в 1.20.1
 

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сборка от 27.07.
Имеется два раздела, раздел №20 и групповой раздел №31. Оба раздела включены в один УД. При отправлении с телефона на номер С2000-PGE  СМС команды на взятие/снятие раздела №20, все команды выполняются, а при отправлении команды на взятие/снятие группового раздела №31 команды не выполняются(журнале событий фиксируется «запрет доступа» с указанием считывателя с2000pge и имени хозоргана см рис  http://yadi.sk/i/u7_ItoGgtvj8S ). В настройках считывателя с2000pge выставлен параметр «все разделы».
 

8 лет 3 месяца назад

avatar
Добавьте Группу разделов 31 на считыватель С2000PGE. Признак на считывателе Все разделы-Да не относится к Группам разделов, их нужно добавлять отдельно.

Ильин Александр 8 лет 3 месяца назад

Спасибо! Все получилось!
 

Кетабаев Игорь 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. Не сохраняются настройки COM-портов в Ядре ОЗ.
Приборы (C2000-2) через преобразователь интерфейса С2000-USB подключены непосредственно к  COM-порту компьютера (без пульта). После добавления COM-порта в АБД и настройке его в Ядре ( Тип ПИ: ПИ или С2000-ПИ; Опрос: Обмен с приборами ) связь с приборами появляется, но обмен работает только до момента перезагрузки или выключения ОЗ. После перезагрузки в настройках Ядра «Тип ПИ» сохраняется, а «Опрос» соскакивает на «ПКУ обмен с приборами» и, естественно, обмен отсутствует. Для возобновления обмена приходится после каждого перезапуска ОЗ снова изменять этот пункт на «Обмен с приборами»
2. Самостоятельно не обновляется отображение состояния ячеек СК-24 в окне «Ключницы» Монитора ОЗ при подключении ключницы по Ethernet, хотя в Драйвере ключниц состояние ячеек отображается корректно.
Аналогично, после восстановления связи с ключницей в Драйвере ключниц факт восстановления контакта  по сети Ethernet фиксируется, а в окне «Ключницы» Монитора изображение не изменяется и остается надпись «нет контакта».
Для получения реального изображения  состояния ключницы приходится сначала через Администратор обновить БД в оперативной задаче, а затем принудительно выбрать в окне «Ключницы» Монитора данную ключницу.
При подключении ключниц по интерфейсу RS-485 в окне «Ключницы» Монитора ОЗ отображение состояния ключницы всегда соответствует ее реальному состоянию.
 

8 лет 3 месяца назад

avatar
1. не сохраняется потому что прав на запись в реестр нет. То что не применяется тип обмена(не выставляется автоматически) посмотрю исправлю.Сейчас вы можете решить проблему путем настройки типа протокола через программу settings, поставляется вместе с дистрибутивом. После этого все будет хорошо.
2.отдам разрабочику функционала, он с вами спишется.

Ильин Александр 8 лет 3 месяца назад

2. По поводу ключницы - действительно, удалось повторить описываемую проблему. Исправил и занёс ошибку в список исправленных. Спасибо!

Евдокимов Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, при попытке добавить зону доступа происходит краш, cso 1.20.0.156





 

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Приветствую.
Возникла проблема с Шаблонами посетителей.
При назначении шаблона посетителю и установке параметров «при выходе помещать в архив», «срок действия ключа ограничить визитом», «заблокировать» в обычных условиях схема отрабатывается полностью. Но стоит в уровне доступа для шаблона сделать условие «Подтверждение по 2м картам» карта перестает помещаться в архив, блокироваться и продолжает работать на вход\выход неограниченное количество раз (с соответствующим подтверждением).
 

8 лет 2 месяца назад

avatar
Помещение в архив и блокировка ключей у шаблона доступа никак не связано с УД. Правило прохода в УД «Подтверждение по 2м картам» не может влиять на это, поэтому проблема в чем то другом. Предлагаю решить ее в частном порядке, я подключусь к вам и мы изучем проблему.

P.S. К сожалению при изменении данных о посетителе(например помещении его в архив) не просходит автоматическое обновление информации если вы находитесь на вкладке сотрудники\посетители, для этого нажать f5 или переключится между вкладками. 

Ильин Александр 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Принципиально стоит ли ждать официальный выпуск обновления №1? 

8 лет 2 месяца назад

avatar
Не принципиально, можете использовать эту версию на объекте, мы также ее поддерживаем как и официальную, для нас программистов-без разницы.

Ильин Александр 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как обстоят дела с выпуском финального релиза обновления? Известна дата?

8 лет 2 месяца назад

avatar
Думаю все идет к тому что быстрее мы получим арм вер 2.0.  Выпуск его как раз анонсировали в начале 17года.
 

Кетабаев Игорь 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 16.09.2016 выкладываем две версии дистрибутива:
-полная версия АРМ Орион Про 1.20.1 ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe - 917Мб
-пакет обновления для АРМ Орион Про 1.20.1  ftp://ftp.bolid.ru/client/UpdateOrionPro1_20_1.exe - 90Мб, данный пакет содержит только исполнительные файлы и библиотеки и предназначен для обновления существующего Орион Про 1.20.1. Не является самостоятельным продуктом! Не обновляйте данным обновлением выпуски не относящиеся к АРМ Орион Про 1.20.1(инсталлятор не должен это дать сделать)!

Добавлена новая документация:
-для АРМ Орион Авто
-регистрация и учет посетителя.
-переработка сортировки списков паролей, персонала, окон времени и уровней доступа при поиске, по принципу релевантности
-добавлена возможность импорта автомобилей для сотрудников в ImportWizard
-добавлено событие для объекта  Двери(теперь можно запускать скрипты), добавлена событие "Код принуждения" теперь по нему также можно запускать скрипты
-улучшено быстродействие отрисовки с DVR
-разработана функция поиска устройств при добавлении только линий(COM портов);
-cделан групповой перенос ШС из раздела в раздел в АБД
-в паролях для АБД было добавлено текстовое поле комментария
-добавлен новый документ 022-Настройка gsm модема.pdf отредактированы названия, внесены изменения под новые названия в инсталлятор

Исправлены следующие ошибки.
- Исправлен баг с сценарием, при отработки с одного скрипта шагов к разным компьютерам, если шаги исполняются без задержки. Скрипт отрабатывался не верно или не отрабатывался вовсе.
-исправлен баг с зависанием модуля GSMController и последующего зависания ядра если в БД для gsm модема был выбран не сущесвующий COM порт
  -исправлена корректная привязка шаблонов доступа и отображение в АБД посетителей при условии, когда к шаблону привязаны несколько ключей
-доработан исталлятор, возвратил выбор компонентов при "ручной" установки, исправлено зависание при попытке соединения с несуществующим
сервером и множество мелких улучшений
-исправлен сбой в АБД при смены типа ШС\Реле для размешенных ШС\Реле на планах
-добавлен работающий демонстратор в БД
-добавил обработку Пожар -2, для шагов сценария Тактика....
-исправлена ошибка, остановки очереди команд  на всей линии(порту) при блокировки одного из пульта(возвращал состояние занятости, ошибка в пулбте версии 2.04)
-исправлена ошибка трансляции события "Идет Взятие", "Идет снятие" падал код трансляции на printpro
-исправлены ошибки в поддержки DVR Infinity
- решена проблема работы с Ethernet ключницой описанная на форуме
-исправлена ошибка авто установки протокола в ядре, если программой settings отличный протокол обмена от того, что использовался в АБД
-исправлена ошибка  запись окна времени на управление для с2000-2 в.2.01 
-исправлены ошибки поддержки С2000-ПП, не возможно было через данное устройство управлять по протоколу ModBus.
-исправление сортировки разделов в уровнях доступа, проблема описывалась на форуме
-исправлена ошибка для централизованного доступа, полномочия в УД если есть хотя бы одна галка с типом подтверждающий, распространялась на все двери в УД, а не на тот для которого была выставлена, проблема описывалась на форуме
-введена опция автоматического добавления зон на планы при добавлении на план разделов
-исправлено, в АБД не работало обновление упрощенного ввода, приходилось делать "Общее обновление БД"
-доработан функционал корректного определения состояния разделов при отключении пожарных разделов с пульта С2000М версии 3.0
-доработана корректное определение состояний Включение-отключения питания по двум вводам.







 

8 лет 2 месяца назад

avatar
Скачал оба файла. Один - копия другого 917,419Мб

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 2 месяца назад

правильная ссылка в тексте, а вот теге ссылка на сам ОрионПро

ftp://ftp.bolid.ru/client/UpdateOrionPro1_20_1.exe

Волков Андрей 8 лет 2 месяца назад

Ссылку подправил, теперь вторая ссылка указывает на "маленький" дистрибутив

Ильин Александр 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Хотел бы сообщить, что данная версия является последней, перед размещением на сайте.
Также ответить на вопрос, клиентов, "ожидающих" официального релиза. Версии размещенные здесь, вполне официальные,
мы их также на 100% поддерживаем. Цель размещения, предоставить нашим клиентам, как можно скорее, функционал необходимый для
их работы, а также исправление критических ошибок в официальных релизах, требующих быстрого решения.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 20.09. перевыложил маленький update, произошла накладка выложили со старыми модулями. Просим извенения. Кто скачал просим перекачать. С большим дистрибутивом все хорошо. 

8 лет 2 месяца назад

avatar
Ну а теперь оба файла, хоть и под разными именами имеют один размер 921 699 КБ, хотя обновление должно весить 90 Мб

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 20.09 обновил оба дистрибутива, была найдена и исправлена критическая ошибка, данная ошибка может возникнуть при перегрузки БД в монитор и оболочка при наличии нескольких рабочих мест в БД. 

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Привязываю сценарий к событию "Удаленный запрос на взятие", сценарий отрабатывает, приходит событие "Взятие раздела" и сценарий отрабатывает повторно, хотя привязка только к событию "Удаленный запрос на взятие", это так задуманно? Тогда почему с событием "Удаленный запрос на снятие", сценарий отрабатывает только один раз?

8 лет 2 месяца назад

avatar
Скорее всего этот сценарий привязан где то еще, запускается с другого события скорее всего взятия раздела, возможно стоит проверить не только узел раздел, но и узел Компьютер. Если вы не разберетесь в чем дело, то можем к вам присоединится и посмотреть через teamViewer.

Ильин Александр 8 лет 2 месяца назад

Проверил еще раз, нигде больше не привязывал.

Сценарий Взятие/Снятие:

Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад

Отбой, все нормализовалось после перезапуска сервера.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Перегрузка сервера на запуск сценариев не может повлиять, там где у вас запускались сценарии несколько раз, можете прислать отчет о прошедших событиях.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Что-то не могу вашу почту найти, не напомните?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад

Ильин Александр 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 22.09 перевыложили дистрибутивы. Наш форумчанин Кононов Михаил помог выявить и нейтрализовать критическую ошибку не позволяющую вычитывать лицензии с ключа защиты, ядро работало в демонстрационном режиме. Просим обновится.

8 лет 2 месяца назад

avatar
При чистой установке на систему где ранее не было установлен орион Про и SQL возникает проблема, менеджер сервера ни видит ни одну базу данных и не позволяет создать новую. Проблема решилась удалением всего и новой установкой ориона с SQL взятых с сайта и последующей установкой обновления 1.
 

Карзанов Андрей Владимирович 8 лет 2 месяца назад

С2000Ethernet никогда не отображался, это преобразователь.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад

Я так понял что в версии 1.20 теперь можно в абд добавлять их, а не черерез программу Settings

Карзанов Андрей Владимирович 8 лет 2 месяца назад

Щя заценим, не знал.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад

Нечего заценять, это фантазерство клиента.Когда это появится это будет указано.Мы работаем над этим.

Ильин Александр 8 лет 2 месяца назад

Не успели) Попытался заценить, думал спросить почему ничего не написали про это и нет в инструкции, а вы уже ответили.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поставил сегодня новую версию. Камеры перестали отваливаться после обновления БД в ОЗ. Но теперь у меня жутко тормозят камеры в окне отображения, ооооочень низкая частота кадров, около 1 кадра в 1-2 секунды. И PTZ роботами управляет тоже с тормозами, порой кратковременное нажатие сопровождает оборот на пол орбиты. В дистрибутиве от 16.09 отображало всё норм.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Добрый день,
В новой версии появилось использование модуля аппаратного декодирования видео с камер, но если видеоадаптер не поддерживает декодирование на нужном уровне, то должен использоваться старый модуль. Почему это привело к проблемам надо будет проанализировать по логам - для проверки нужно включить запись расширенных логов в настройках программы Видеосервер Орион Про (в системном трее синяя камера) а затем закрыть и снова запустить всю систему для прохождения процедуры проверки адаптера. Полученные логи из каталога C:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_20\videolog\ просьба заархивировать и прислать на email orionvideo@bolid.ru

Дьяков Сергей Геннадьевич 8 лет 1 месяц назад

Отправил логи на почту. Описание приложил в архиве.

Биндюг Роман Игоревич 8 лет 1 месяц назад

По указанной проблеме мы провели моделирование на нашем тестовом сервере и выявили причину замедления воспроизведения кадров с камер. В настоящий момент собрана версия у которой таких проблем нет. После тестирования эта версия будет доступна для скачивания в составе дистрибутива Орион Про, на текущий момент можем выслать обновление отдельно по запросу на почту orionvideo@bolid.ru

Дьяков Сергей Геннадьевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! После обновления с версии 1.12.2 на 1.20 возникли проблемы с уровнями доступа, которые здесь уже описывались, и со сканированием документов, в частности с водительскими правами. Распознавался только один вид водительских прав, а их как минимум три вида. Была надежда, что установка версии 1.20.1 + обновление (дистрибутивы от 20.09.2016 ) решит проблемы. НО теперь при сканировании документов вообще нет выбора вида документа - поле с выпадающим списком пустое.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Добрый день!
Для распознавания документов, мы интегрировали sdk компании Cognitive. да, к сожелению, SDK дает возможность распознавать только один вид ВУ.
Вы пишите,что при сканировании нет вообще выбора типа документа- поле выбора пустое. А просто при добавлении нового сотрудника поле выбора пустое? Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, скриншоты на мой email.

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

Добрый день!
Отправил вам на почту скриншот и комментарии. 

Решетников Сергей Вениаминович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А куда делась возможность управления автоматикой АСПТ с монитора ОЗ?

8 лет 1 месяц назад

avatar
о проблеме знаем, работаем над этим, скоро обновим

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 30.09.2016 выкладываем две версии дистрибутива:
- полная версия АРМ Орион Про 1.20.1 ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe - 928 620 Кб
- пакет обновления для АРМ Орион Про 1.20.1  ftp://ftp.bolid.ru/client/UpdateOrionPro1_20_1.exe - 98 101 Кб, данный пакет содержит только исполнительные файлы и библиотеки и предназначен для обновления существующего Орион Про 1.20.1. Не является самостоятельным продуктом! Не обновляйте данным обновлением выпуски не относящиеся к АРМ Орион Про 1.20.1(инсталлятор не должен это дать сделать)!

Исправлены ошибки:
- исчезнувшие меню управления, в т.ч. управления пожаротушением;
- ошибки редактирования паролей типа "автомобильный номер";
- значительно ускорена загрузка оперативной задачи при использовании "пользовательских полей" для сотрудников;
- ошибка речевого оповещения, в т.ч. по разделам;
- незначительные ошибки и доработки.
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
По Видеоподсистеме дополнение:
1. Исправлена проблема низкой частоты кадров  при отображении видео с использованием аппаратного ускорения.
2. Проблемы установки параметров дополнительного видеопотока на камерах Beward BD
3. Ошибка с сохранением настроек канала распознавания номеров(не сохранялись отдельные размеры номера).
4. Исправлено некоторое количество незначительных ошибок.

Функция аппаратного ускорения декодирования видео для детектора движения и для отображения готова к тестированию на системах заказчиков!  При этом уже получены отзывы о заметном снижении загрузки ЦП.
 

Дьяков Сергей Геннадьевич 8 лет 1 месяц назад

Спасибо, доберусь до объекта - протестирую. А что по чистильщику архива? Уже не уходит взагул с резервом свободного места на диске?

Биндюг Роман Игоревич 8 лет 1 месяц назад

Конечно проблема чистильщика архива исправлена - она проявилась только в версии от 22-го сентября, если у кого именно эта версия и есть работа с видео то рекомендуется выполнить обновление.

Дьяков Сергей Геннадьевич 8 лет 1 месяц назад

Обновился. Вроде всё хорошо. Отображение камер не тормозит, PTZ откликается хорошо. Однако при открытии второго окна видео, выбивает бесконечную ошибку орион видео, которая через некоторое время аварийно закрывает второе окно. Логи увы сегодня не успел скопировать, постараюсь завтра.

Биндюг Роман Игоревич 8 лет 1 месяц назад

Спасибо за отзыв, по указанной ошибке логи не нужны мы её уже обнаружили и исправили но к сожалению в дистрибутив исправленная версия не попала, вышлем вам весрию по почте,думаю скоро и на сервере обновим версию.

Дьяков Сергей Геннадьевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Перешли в пятницу с 1.12.2 на 1.20.1 (от 30.09.2016).
По АБД:

  1. Поехали шаблоны карточки (почему-то не первый раз такое, ехали ещё при обновлении на планируемую 1.12.3), несовпадают поля (было например компания, стало подразделение).
  2. При переходе на вкладку Сотрудники, всегда первая открывается посетители. Неудобно, сотрудники логичнее.
  3. При поиске по фамилии, после удаления из строки поиска список сотрудников формируется не полностью и не по алфавиту (помогает переход на вкладку ключи и обратно).  Список до поиска https://yadi.sk/i/2YGWiu8Dw6pwe и список после поиска https://yadi.sk/i/D_ztrJhfw6pwY
  4. Если поставить на сотруднике галку "черный список", и сделать отображение только нарушителей, потом у сотрдника нажать править и убрать галку черный список и поставить уволенные, при нажатии сохранить ошибка https://yadi.sk/i/LM3YiMzEw6pwc
  5. Раньше при переходе с вкладки сотрудник на вкладку пароли, автоматически выбирался пароль выбранного сотрудника, и наоборот при переходе с паролей на сотрудников выбирался сотрудник текущего пароля. 
  6. Нет списка компаний, что при добавлении сотрудника, что при редактировании. Старые сотрудники название компании имеют.

8 лет 1 месяц назад

avatar
По первому пункту можете прислать скриншоты на мой внутренный адрес?

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

Отправил пачку скриншотов.

Так же выявлена ошибка: всегда отслеживается уникальность табельного номера, несмотря на снятую галку в настройках.

Нам бы очень срочно исправить п.6, а то в пропусках не указывается компания.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 1 месяц назад

И на всякий случай сюда продублирую, письмо написал в техподдержку, но может кому понадобится.

почему при модернизации базы данных (в управлении сервером) в таблице Plist изменяются ID сотрудников?
Например если до модернизации у сотрудника Иванов был ID 999, то после модернизации он стал 907.
Если сразу же снова сделать модернизацию, то ID опять поменяется.
Для работы столовой мы забираем информацию напрямую из базы, привязываемся к ID сотрудника (потому что это единственное уникальное поле, у нас есть несколько десятков сотрудников с полностью одинаковыми ФИО).
Почему не сохраняется привязка ID – Сотрудник?
 

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 1 месяц назад

Не могу понять почему перестали некоторые сценарии выполняться. До обновления работали.
Сценарий "снять раздел после прохода первого с уровнем доступа в зону доступа" не работает. В мониторе появляется сообщение "запуск сценария" и всё. Сценарий привязан на проход.
Обратный сценарий "взять раздел после прохода последнего с уровнем доступа из зоны доступа" работает как и раньше, тоже привязан на проход.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 1 месяц назад

1.Табельный номер должен быть уникальный, принципиальный момент! Галку мы уберем, подсказки будем выводить, если идет ввод такого же номера, как это сделано для Фио.
2.Есть возможность при модернизировании, не изменять ID, для этого в реестре компьютера, где запускается ServerMenager надо добавить параметр Bolid\Manager Server\SaveOldID = 1(отключает генерацию новых ID).Данный механизм пока тестовых, в последующих выпусках будет основным по умолчанию. При слиянии баз этот механизм работать не будет.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

по п.1.
Табельный номер уникальный относительно одной организации. Если организаций больше одной, то табельные могут повторяться. У нас 7 организаций. В 1.12.2 проблем с этим не было. Если в настройках АБД указать отслеживать уникальность табельного номера, он не даёт указать уже существующий табельный. Если галка снята, то можно хоть каждому указать один и тот же номер.

по п.2 попробую на тестовом сервере потом отпишусь. Ради интереса, а для 1.12.2 это работает?

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 1 месяц назад

Для 1.12.2 не работает

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

По поводу шага сценария все работает верно и на вход и на выход. Необходимо понимать, что шаг сценария "снять раздел после прохода первого с уровнем доступа в зону доступа", работает так:
Раздел снимается, если приходит первый сотрудник заданного уровня доступа. Т.е. могут пройти сколько угодно сотрудников других УД раздел не снимется, это не правило первый пришел раздел снялся, это правило первый пришел из УД раздел снялся. Т.е. считается счетчик проходов только для определенного УД, а не общий счетчик проходов.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

По поводу введения уникальности внутри фирм, подумаем, возможно вы правы

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Табельный номер сделали уникальным: внутри компании, и для сотрудников у которых не указаны фирмы.
Также дорабатываем подсказки в АБД, чтобы избежать ввода повторяющегося табельного номера, на подобии как это сделано для ФИО.
Все это появится в версии которую разместим в понедельник-вторник.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При переносе сотрудника в архив, выделение прыгает на несколько человек вверх или вниз.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Можете прислать скриншот?

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

скриншот не передаст всего.
Я записал видео.
https://www.dropbox.com/s/y9b3daw5kmh2evj/20161006_151904.mp4?dl=0

при переносе в архив, должно же переходить на следующего сотрудника в списке.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

День добрый! Установили 1.20.1. До этого были некоторые вопросы. Полная установка, не Update. Они остались и в новой версии:

  1. Не было фокусировки точек доступа на плане помещения при  её выборе на мониторе РМ оператора СКД на вкладке «Доступ». Т.е. приходилось прокручивать план. Пришлось резать планы на несколько частей. Фокусировки так и нет.
  2. Нет фокусировки считывателей на плане помещения при их выборе на мониторе РМ оператора СКД на вкладке «Зоны». Т.е. при выборе ПК мыши «Показать на плане» не происходит вообще ничего.
  3. Мультисостояние объекта «дверь на вход/выход» всегда «Дверь открыта». Настройки в приборе и системе АРМ: «Дверь на вход/выход», датчик прохода не используется, галка «Датчик прохода» установлена(для формирования события «Проход»), к контактам датчика ничего не подключено, охранный ШС №1 задействован (установлен СМК).
  4. Нет фокусировки на планах их списка событий.
  5. В Менеджере сервера пропало меню "Проверка БД". Нет такой строчки вообще.
  6. После установки новой версии исчезли ранние ошибки в АБД, но появились другие (на скринах видно). Планы есть. Реиндексация и установка значений по умолчанию результата не принесли. Ссылки на скрины:

[url=][img="http://s019.radikal.ru/i605/1610/df/4035f4a18f02.jpg" alt=""]
[url=][img="http://s008.radikal.ru/i306/1610/88/f71b229ac207.jpg" alt=""]
[url=][img="http://s017.radikal.ru/i409/1610/0f/def650b4ffa1.jpg" alt=""]
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
И почему ссылки на планах не подписываются? Описание области ссылки появляется только при наведении на неё.
Так же при поиске сотрудника по фамилии в списке сотрудников и последующем переключении на вкладку "Пароли" В АБД этого сотрудника опять нужно искать по фамилии. В версии 1.20. все работало нормально. Т.е. нашёл сотрудника, перешёл в "Пароли" и его там сразу видно.
И ещё чуть не забыл - при изменении планов, разделов и т.п. в АБД с последующей перезагрузкой БД на РМ оператора никаких изменений не происходит. Только при перезапуске Монитора все изменения актуализируются на РМ оператора ПЦН.
МНе вот интересно - в октябре лицензия закончится. Т.е. обновления и сервиспаки нам доступны не будут. Я правильно понимаю? Т.е. мы перейдя на новую версию 1.20, поменяв ключи получили сырой и недоделанный продукт и без лицензии не можем получать обновления с исправлением ошибок которые мы же и находим при тестировании... Как то не совсем логично, вам не кажется?))

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

Так же при поиске сотрудника по фамилии в списке сотрудников и последующем переключении на вкладку "Пароли" В АБД этого сотрудника опять нужно искать по фамилии. В версии 1.20. все работало нормально. Т.е. нашёл сотрудника, перешёл в "Пароли" и его там сразу видно.

- это исправлено, в ближайшем обновлении дистрибутивов можно будет получить это обновление.
И ещё чуть не забыл - при изменении планов, разделов и т.п. в АБД с последующей перезагрузкой БД на РМ оператора никаких изменений не происходит. Только при перезапуске Монитора все изменения актуализируются на РМ оператора ПЦН.

- скорее всего у Вас стоит антивирус, и не настроены исключения для новых установленных программ. 
 

Самсонов Анатолий 8 лет 1 месяц назад

Т.е. мы перейдя на новую версию 1.20, поменяв ключи получили сырой и недоделанный продукт и без лицензии не можем получать обновления с исправлением ошибок которые мы же и находим при тестировании... Как то не совсем логично, вам не кажется?

- исправления ошибок,  Вы конечно же получите. Но не получите новый функционал

Самсонов Анатолий 8 лет 1 месяц назад

  1. Мультисостояние объекта «дверь на вход/выход» всегда «Дверь открыта». Настройки в приборе и системе АРМ: «Дверь на вход/выход», датчик прохода не используется, галка «Датчик прохода» установлена(для формирования события «Проход»), к контактам датчика ничего не подключено, охранный ШС №1 задействован (установлен СМК)

    Так как у Вас цепь прохода в обрыве, то дверь всегда будет в состоянии дверь открыта. Необходимо установить оконечный резистор.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

  1. В Менеджере сервера пропало меню "Проверка БД". Нет такой строчки вообще.

Так как лечение БД, у нас больше, оно не лечило базу, а зачастую убивало ее, поэтому этот пункт бесполезный.
Единственное, что мы можем сделать, это проверку, надо ли модернизировать базу.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Цитирую ответ из техподдержки:
Если у указанного контроллера доступа будет выбран режим работы Одна дверь на вход/выход или Две двери на вход, то событие Проход можно сгенерировать без наличия датчика. Для этого необходимо:
1. В конфигурации прибора установить галочку Датчик прохода;
2. Убедиться, что к клеммам датчика прохода ничего не подключено.
При выполнении этих условий, событие Проход будет формироваться автоматически совместно с Доступ предоставлен и соответственно будет работать режим antipassback.

Мы так и сделали. Нам нужен режим antipassback и генерация события "Проход". Обратите внимание на п.2 ответа Вашей ТП. Т.е. если мы установим резистор - не будет генериться событие "Проход". Противоречите сами себе. Извините уж)) Порекомендуйте, пожалуйста, выход из положения в таком случае.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

 
  1. После установки новой версии исчезли ранние ошибки в АБД, но появились другие (на скринах видно). Планы есть. Реиндексация и установка значений по умолчанию результата не принесли. Ссылки на скрины:

Это не проблема выпуска, нарушилась целостность БД, придется прислать к нам на восстановление, высылайте в техподдержку

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Мы так и сделали. Нам нужен режим antipassback и генерация события "Проход". Обратите внимание на п.2 ответа Вашей ТП. Т.е. если мы установим резистор - не будет генериться событие "Проход". Противоречите сами себе. Извините уж)) Порекомендуйте, пожалуйста, выход из положения в таком случае.

Либо ставим, ставим нормальный геркон,либо остается мирится с состоянием дверь открыта(это состояние присылает прибор). Как решение могу предложить, следующее.
Вводим параметр в настройки системы исключать состояние открытия\закрытия двери, по умолчанию Нет, Если установлено Да, то не будет контролироваться состояние двери вообще. Т.е. состояние двери будет, норма, нет контакта и временное состонии Доступ Предоставлен, Проход.
К сожалению это будет работать для всех приборов С2000-2\С2000-4 на компьютере. Если Вас устроит, могу доработать и выслать вам версии, оставьте email.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

МНе вот интересно - в октябре лицензия закончится. Т.е. обновления и сервиспаки нам доступны не будут. Я правильно понимаю? Т.е. мы перейдя на новую версию 1.20, поменяв ключи получили сырой и недоделанный продукт и без лицензии не можем получать обновления с исправлением ошибок которые мы же и находим при тестировании... Как то не совсем логично, вам не кажется?))

1.20.1 минорное изменение, будет работать по лицензии от 1.20
Если изменение будет мажорное 1.21, 1.30, 2.0, то сработает вышеописанное правило, вам придется приобретать лицензию.
Скорее всего мы выпустим еще одно минорное изменение по лицензии 1.20

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Параметра такого пока нет. Вы его будете вводить. Я правильно вас понял, Александр?
Мы бы с удовольствием поставили на дверь геркон, но.... дверь физически одна, а считывателей нужно два. Поэтому и делаем вторую несуществующую дверь в несуществующую зону)) Потому что, если сделать "одна дверь на вход/выход" не работает правило antipassback (вход и выход получается в одну и ту же зону).
Что бы было понятно, поясню: нужен контроль прохождения сотрудниками медосмотра перед сменой (контроль маршрута). Не прошёл медосмотр - нет доступа через КПП. Медпункт, где проводится медосмотр, это помещение с одной дверью. Вот и мудрим... "две двери на вход", два считывателя, одна физическая дверь, вторая вымышленная)))

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

Да, я сделаю, оставьте email, пришлю модули попробуйте.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

И ещё чуть не забыл - при изменении планов, разделов и т.п. в АБД с последующей перезагрузкой БД на РМ оператора никаких изменений не происходит. Только при перезапуске Монитора все изменения актуализируются на РМ оператора ПЦН.

Проверьте, чтобы у этого РМ стояли галки на те которые вы хотите перегружать в настройках.
 

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Установлены все необходимые галки: "Монитор", "АБД", "Генератор отчётов". Больше оператору ничего не требуется для работы. 

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

галки связей, поставьте на те раб. место которые хотите перегрузить

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Установлены галки связей в настройках РМ. Галка на сервере и необходимые галки в настройках РМ стоят (по связям).

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При открытии окна информации о разделе, шлейфе в мониторе выбираем в списке событий правой кнопкой - экспорт и это окно наглухо зависает, не передвинуть, не закрыть.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Только что экспортировал, всё нормально.

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 1 месяц назад

Странное дело, вот прямо сейчас проверил, нормально работает экспортирует.
Хотя перед написанием сюда спеуциально несколько раз проверял. Зависало.
Мистика. 

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Еще вопрос, когда делаю опрос в АБД в строке событий проходит 6 раз GetDeviceList, так и должно быть ? Просто каждый опрос,6 строчек .
И куда пропали вкладки в мониторе при тревоге "Снять с охраны", "Повторное взятие " ?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Еще вопрос, когда делаю опрос в АБД в строке событий проходит 6 раз GetDeviceList, так и должно быть ?
Это нормально может быть и больше.Теперь механизм поиска может работать при добавлении линий в БД, не трубует ручной активации в CoreOrion.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

И куда пропали вкладки в мониторе при тревоге "Снять с охраны", "Повторное взятие " ?
Вернули.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

День добрый! Внесу свои 5 копеек))

  1. Не было фокусировки точек доступа на плане помещения при  её выборе на мониторе РМ оператора СКД на вкладке «Доступ». Т.е. приходилось прокручивать план. Пришлось резать планы на несколько частей. Фокусировки так и нет.
  2. Нет фокусировки считывателей на плане помещения при их выборе на мониторе РМ оператора СКД на вкладке «Зоны». Т.е. при выборе ПК мыши «Показать на плане» не происходит вообще ничего.
  3. Мультисостояние объекта «дверь на вход/выход» всегда «Дверь открыта». Настройки в приборе и системе АРМ: «Дверь на вход/выход», датчик прохода не используется, галка «Датчик прохода» установлена(для формирования события «Проход»), к контактам датчика ничего не подключено, охранный ШС №1 задействован (установлен СМК). Если галка «Датчик прохода» в приборе С2000-2 снята – мультисостояние двери меняется на нормальное ( т.е. «Дверь закрыта»)
  4. Нет фокусировки точек доступа на планах их списка событий.
  5. В Менеджере сервера пропало меню "Проверка БД". Нет такой строчки вообще.
  6. Не подписываются ссылки на планах помещений. Название ссылки появляется только при наведении на область ссылки.
  7. При изменении планов, разделов и т.п. в АБД с последующей перезагрузкой БД на РМ оператора никаких изменений не происходит. Все изменения актуализируются только при перезапуске Монитора на РМ оператора. Антивирусы и другие блокирующие программы не установлены.
  8. При поиске сотрудника по фамилии в списке сотрудников и последующем переключении на вкладку "Пароли" в АБД,  этого сотрудника опять нужно искать по фамилии. В версии 1.20. все работало нормально. Т.е. нашёл сотрудника, перешёл в "Пароли" и его там сразу видно.
  9. При считывании конфигурации С2000-2 (уровни доступа, ключи) программой UProg вылетает ошибка (Invalid data type for “ActiveLang”). При нажатии кнопки «ОК» происходит нормальное считывание УД и ключей. 
  10. В прибор С2000-2 записываются все уровни доступа (все 100 штук), причём в каждый из ста записываются все уровни доступа из БД (т.е. списком). Соответственно количество ключей в приборе кратно увеличивается( т.е. вместо 49 ключей имеющих доступ через точку доступа, контролируемую этим прибором, в прибор записывается почти 500 ключей. 451 из которых являются дубликатами). При поиске дубликатов ключей в приборах из АБД они удаляются, но при следующей синхронизации записываются вновь в таком же количестве (и ключи и УД). Это касается только ключей и УД. Временные окна записываются в прибор корректно (назначил одно временное окно – там и будет ОДНО временное окно)
  11. При указании в УД зон доступа ключам прописывается доступ ко всем дверям(точкам доступа), ведущим в эту зону доступа.
  12. Поясню:
    На территорию предприятия можно пройти двумя путями:
    - через турникет КПП (Зоны доступа: №3 Привокзальная площадь, №2 Предприятие)
    - через дверь №5 из аэровокзала ( Зоны доступа: №4 Аэровокзал, №2 Предприятие)
    Для реализации режима Antipassback и контроля маршрута сотрудниками (без прохождения медосмотра доступ на территорию предприятия запрещён) указываются зоны доступа:
    №1 Медпункт:
    Две двери в одном направлении. Контролируются одним С2000-2.
    Дверь №1 – зона доступа на вход - №1, исходная зона доступа - №0.
    Дверь №2 – зона доступа на вход - №3, исходная зона доступа - №1
    №2 Предприятие:
    Турникет КПП. Контролируется одним С2000-2. Зона доступа на вход - №2. Исходная зона доступа - №3
    №3 Привокзальная площадь.
    Т.е. сотрудник из внешнего мира должен обязательно пройти через зону №1 выйти в зону №3 и только после этого у него должен появиться доступ в зону №2 через турникет КПП. В права доступа такому сотруднику кроме зон добавлены и точки доступа – двери зоны №1 и зоны №2 (турникет КПП).
    В реальности происходит следующее: сотрудник автоматически получает доступ не только через турникет, ведущий в зону №2, но и через дверь №5, ведущую в ту же зону. Но в правах доступа у него нет двери №5! А доступ предоставляется автоматически. Он не должен там ходить. Дверь №5 особо охраняемая и доступ через неё имеет очень ограниченный круг лиц.
  13. Происходит самопроизвольное отключение  ШС с выдачей сообщения «Вход отключён». Приходиться включать в ручную. Скрин: http://s019.radikal.ru/i615/1610/76/d7f7fa20e976.jpg , http://s018.radikal.ru/i508/1610/0c/1361a1e01505.jpg , http://s020.radikal.ru/i706/1610/0e/e943bafde176.jpg
  14. Ошибки АБД. Удалённо подправили. Одни убрали. Появились другие)

8 лет 1 месяц назад

avatar
Давайте к вам подключусь, через team viewer разберемся в чем дело.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

  1. Происходит самопроизвольное отключение  ШС с выдачей сообщения «Вход отключён». Приходиться включать в ручную. Скрин: http://s019.radikal.ru/i615/1610/76/d7f7fa20e976.jpg , http://s018.radikal.ru/i508/1610/0c/1361a1e01505.jpg , http://s020.radikal.ru/i706/1610/0e/e943bafde176.jpg

Никакого самопроизвольного отключения не происходит, у пулта С2000 версии 3.00 и выше, если снимается пожарный раздел, он переводится в состояние отключен, что вы и видите.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

  1. При указании в УД зон доступа ключам прописывается доступ ко всем дверям(точкам доступа), ведущим в эту зону доступа.

Именно так все и должно происходить, для этого зоны и есть в УД.
 

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

  1. Поясню:
    На территорию предприятия можно пройти двумя путями:
    - через турникет КПП (Зоны доступа: №3 Привокзальная площадь, №2 Предприятие)
    - через дверь №5 из аэровокзала ( Зоны доступа: №4 Аэровокзал, №2 Предприятие)
    Для реализации режима Antipassback и контроля маршрута сотрудниками (без прохождения медосмотра доступ на территорию предприятия запрещён) указываются зоны доступа:
    №1 Медпункт:
    Две двери в одном направлении. Контролируются одним С2000-2.
    Дверь №1 – зона доступа на вход - №1, исходная зона доступа - №0.
    Дверь №2 – зона доступа на вход - №3, исходная зона доступа - №1
    №2 Предприятие:
    Турникет КПП. Контролируется одним С2000-2. Зона доступа на вход - №2. Исходная зона доступа - №3
    №3 Привокзальная площадь.
    Т.е. сотрудник из внешнего мира должен обязательно пройти через зону №1 выйти в зону №3 и только после этого у него должен появиться доступ в зону №2 через турникет КПП. В права доступа такому сотруднику кроме зон добавлены и точки доступа – двери зоны №1 и зоны №2 (турникет КПП).
    В реальности происходит следующее: сотрудник автоматически получает доступ не только через турникет, ведущий в зону №2, но и через дверь №5, ведущую в ту же зону. Но в правах доступа у него нет двери №5! А доступ предоставляется автоматически. Он не должен там ходить. Дверь №5 особо охраняемая и доступ через неё имеет очень ограниченный круг лиц.

У вас не верно сформирован УД, если вы хотите ограничить проход дверьми, только двери и надо указывать, и не указывать в зоны, в противном случае ключ будет прописан во все контроллеры пускающие в данную зону.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

  1. Не было фокусировки точек доступа на плане помещения при  её выборе на мониторе РМ оператора СКД на вкладке «Доступ». Т.е. приходилось прокручивать план. Пришлось резать планы на несколько частей. Фокусировки так и нет.
  2. Нет фокусировки считывателей на плане помещения при их выборе на мониторе РМ оператора СКД на вкладке «Зоны». Т.е. при выборе ПК мыши «Показать на плане» не происходит вообще ничего.

Исправлено

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

 
  1. Мультисостояние объекта «дверь на вход/выход» всегда «Дверь открыта». Настройки в приборе и системе АРМ: «Дверь на вход/выход», датчик прохода не используется, галка «Датчик прохода» установлена(для формирования события «Проход»), к контактам датчика ничего не подключено, охранный ШС №1 задействован (установлен СМК). Если галка «Датчик прохода» в приборе С2000-2 снята – мультисостояние двери меняется на нормальное ( т.е. «Дверь закрыта»)

Для Вас добавили спец параметр Отключение запроса состояние двери, откл. запрос состояние Дверь открыта, дверь Закрыта, версию вышлю на почту.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

  1. Нет фокусировки точек доступа на планах их списка событий.

Исправлено

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

  1. Не подписываются ссылки на планах помещений. Название ссылки появляется только при наведении на область ссылки.

Такого функционала никогда не было, в текщем дистрибутиве этого не будет.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

  1. При поиске сотрудника по фамилии в списке сотрудников и последующем переключении на вкладку "Пароли" в АБД,  этого сотрудника опять нужно искать по фамилии. В версии 1.20. все работало нормально. Т.е. нашёл сотрудника, перешёл в "Пароли" и его там сразу видно.

Исправлено

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

У вас не верно сформирован УД, если вы хотите ограничить проход дверьми, только двери и надо указывать, и не указывать в зоны, в противном случае ключ будет прописан во все контроллеры пускающие в данную зону.

С зонами разобрались - разобьём территорию на несколько зон. Если не указывать зоны, то как тогда реализовать режим строгого зонального Antipassback? При обращении в ТП по этому вопросу нам наоборот указали на отутствие зон как на ошибку. Насколько я понял контроль маршрута (а именно это нам и нужно) осуществляется при режиме "Зональный Antipassback". Значит зоны в УД быть должны. Нет?

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

Зону в УД добавлять не обязательно, работает и без этого, вы главное в контроллерах правильно укажите считывателям номера зон, тогда система точно будет знать кто в какую прошел и где сейчас находиться. Структура дверей на вкладке доступ, по этой логике система определяет последовательность зон, из какой в какую последовательно можно пройти, а из какой нет. Зная все это можно организовать зональный antipassback. Это если по простому.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Спасибо Константину Александровичу за разъяснение. В контроллерах номера зон указаны. Действовали по мануалу, поэтому зоны в УД добавили (без дверей). Попробуем по вашей схеме. В контроллерах нужно ставить галку antipassback и режим "строгий" в этом случае? Или системе достаточно настроек в АБД?
Никакого самопроизвольного отключения не происходит, у пулта С2000 версии 3.00 и выше, если снимается пожарный раздел, он переводится в состояние отключен, что вы и видите.

Если это так, то почему отключённый ввод, невозможно поставить на охрану без его включения вручную из монитора? Раздел подсвечен серым цветом. С ним ничего сделать нельзя пока не включишь по ПК мыши из выпадающего меню или кнопкой "Включить" на вкладке "Разделы" монитора. Это происходит не только с пожарными ШС. С охранными тоже. При снятии охранного ШС происходит его отключение. Зависимость пока не выяснили. Отключение ввода происходит спонтанно... И в разных разделах, как охранных, так и пожарных... После установки 1.20.1 и замены пультов на версию 3.00 это периодически происходит. Не понятно почему... На скринах, кстати, видно что происходит это именно с охранным ШС (Дверь № 14)...

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

АБД достаточно.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Т.е. мы перейдя на новую версию 1.20, поменяв ключи получили сырой и недоделанный продукт....

Я вот тоже задумался об этом. Обновился с 1.12.2 на 1.20, прислали новые ключи, но... Вместо ожидаемого исправления ошибок версии 1.12.2 мы получили туеву тучу новых косяков. Теперь я даже не знаю с каким из них бороться в первую очередь. Неужели компания Болид так хотела срубить бабла с переходом на версию 1.20, что выпустила такой..... "программный продукт? 

8 лет 1 месяц назад

avatar
1.20.1 минорное изменение, будет работать по лицензии от 1.20
Если изменение будет мажорное 1.21, 1.30, 2.0, то сработает вышеописанное правило, вам придется приобретать лицензию.
Скорее всего мы выпустим еще одно минорное изменение по лицензии 1.20

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

когда ждать очередной дистрибутив с исправленными ошибками?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Когда исследую проблемы Константина 
  1. В прибор С2000-2 записываются все уровни доступа (все 100 штук), причём в каждый из ста записываются все уровни доступа из БД (т.е. списком). Соответственно количество ключей в приборе кратно увеличивается( т.е. вместо 49 ключей имеющих доступ через точку доступа, контролируемую этим прибором, в прибор записывается почти 500 ключей. 451 из которых являются дубликатами). При поиске дубликатов ключей в приборах из АБД они удаляются, но при следующей синхронизации записываются вновь в таком же количестве (и ключи и УД). Это касается только ключей и УД. Временные окна записываются в прибор корректно (назначил одно временное окно – там и будет ОДНО временное окно)

Выложу

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

К нам по удалёнке заходил Самсонов Анатолий. Ему это (запись УД в контроллер) было продемонстрировано наглядно в АБД.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

Проблему решили благодаря Константину. Проблема была в не корректном чтении кодов ключей(вернее их не считывании) с прибора С2000-2 версии 2.20. Проблема проявлялась после принудительного чтения конфигурации из АБД. При дальнейшей записи ключей приводила к появлению реальных дубликатов ключей в приборах.
В понедельник-вторник перевыложим дистрибутив. Если кому то нужно срочно исправление шлите запросы мне api@bolid.ru.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

У меня кстати тоже такая проблема была со всеми С2000-2 вер. 2.20, не стал отписывать так как использовался Орион 1.12.2, думал он не корректно с новыми С2000-2 работает.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Я выслал вам на почту решение.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

АБД
1. Страница "Уровни доступа". Как должно быть:

Стоит отметить, что по умолчанию уровни доступа в списке идут в порядке их добавления в Базу данных АРМ «Орион Про» (то есть в соответствии с их ID — уникальным идентификатором).  Сортировка списка уровней доступа возможна двумя способами:
  1.  по ID;
  2.  по названию.

Для смены типа сортировки необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на названии списка уровней доступа.
При каждом последующем нажатии способ сортировки будет изменяться

Как есть. При переходе на страницу "Уровни доступа", уровни доступа в списке идут в порядке их добавления в Базу данных АРМ «Орион Про» (то есть в соответствии с их ID — уникальным идентификатором). После нажатия на названии списка уровней доступа, они сортируются по алфавиту. Следующие нажатия ничего не меняют. Список так и остаётся по алфавиту. Если перейти на другую страницу в АБД, а потом вернуться на страницу "Уровни доступа", то они опять по ID.

2. Страница "Сотрудники". Раскрывающееся окно со списком уровней доступа. При наведении курсора мыши на какой-либо уровень доступа, хотелось бы видеть всплывающую подсказку, в которой отображалось бы полное название уровня доступа. Существующее окно узкое.  У некоторых уровней доступа совпадают названия по первым словам. Очень неудобно искать нужный. В идеале хотелось бы видеть всплывающую подсказку и на других страницах АБД в окнах, где не видны полностью названия уровней доступа, подразделения и т.д.

3. Страница "Автомобили". Сортировка списка по алфавиту, если модель автомобиля на английском языке. Если модель автомобиля русскими буквами, то сортировки по алфавиту нет. Хотелось бы сортировку и по госномеру. У нас (Беларусь) номера начинаются с цифр.

4.  Страница "Сотрудники". При добавлении автомобиля сотруднику, появляется окно, в котором также сортировка списка по алфавиту, если модель автомобиля на английском языке. Если модель автомобиля русскими буквами, то сортировки по алфавиту нет. Здесь также хотелось бы видеть возможность выбора сортировки списка по госномеру. И непонятно зачем в окне выбора автомобиля поле "Сотрудник"?

5. При переходе на страницу "Сотрудники", всегда почему-то по умолчанию активна вкладка "Посетители". 

6. На странице "Сотрудники" выбрать подразделение "XX", в списке сотрудников этого подразделения выбрать любого человека, перейти на страницу "Пароли". На странице "Пароли" выбран тот же сотрудник, но в строке выбора подразделения - "Все подразделения". А хотелось бы, чтобы было подразделение "ХХ". Т.е. то, которое выбрали на странице "Сотрудники".

8 лет 1 месяц назад

avatar
  1. Пункт 2 хотелось бы это увидеть. Можно teamviewer? Если можно, напишите, пожалуйста, мне в почту 
  2. Пункт 5 исправали.
  3. Пунтк 6 - будем думать

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

Исправили где? и когда можно ждать правленный дистрибутив?

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 1 месяц назад

Александр Ильин писал выше, что когда исправит проблему Константина

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

3. Страница "Автомобили". Сортировка списка по алфавиту, если модель автомобиля на английском языке. Если модель автомобиля русскими буквами, то сортировки по алфавиту нет. Хотелось бы сортировку и по госномеру. У нас (Беларусь) номера начинаются с цифр.

Сделаем

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Дистрибутив перевыложим в понеделник-вторник.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Добрый день! Когда ждать последнюю стабильную сборку 1.20.1 (2,3,4...)? :)

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад


  1. Пункт 5 исправали.


Странно, но установив новый дистрибутив по ссылке на своё рабочее место и запустив АБД, не увидел исправлений. Плюс к этому: Была вкладка "Обезличенные". Всё нормально привязывалось. Теперь там "Шаблоны". Создаёшь шаблон, сохраняешь. Ни к чему он не привязывается. Заносишь посетителя - при выборе шаблона в выпадающем списке нет созданного шаблона. Посетитель не заносится. Говорит - "не выбран шаблон". Может это у меня на рабочем месте так... Не знаю. На сервак сборку эту пока не ставил... По ссылке в шапке темы сборка от 30.09. АБД той же даты. Где ссылка на исправленную сборку?

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При синхронизации ключей с приборами с2000-2 вер 2.01/2.20 , с2000-4 вер3.01 окончание процесса синхронизации не завершается перезапуском приборов(ранее синхронизация обязательно заканчивалась перезапуском прибора ). Это приводит к тому что внесенные изменения (при синхронизации) начинают корректно действовать только после принудительного перезапуска приборов.  
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Вы путаете, именно для указанных вами приборов сброс не требуется, а вот для остальных требуется.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Требуется для прибров С2000-2 версии 1.00 - 1.99
Для С2000-4 версии 1.00-2.99

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Александр! Попробую Вам более детально описать суть возникающей проблемы.  Я её описывал Самсонову Анатолию, он обещал с ней разобраться, а если не успеет до отпуска то передать её Вам на рассмотрение. Видно не передал.

  1. Установил последнею версию арма. После считывания конфигурации из приборов арм показал что в приборах  намного больше ключей чем их там должно быть. Произвел перезапись всех ключей в приборах. В итоге количество ключей в приборах в разы уменьшилось. Непонятно почему арм по умолчанию не мог удалить лишние ключи?  После перезаписи всех ключей подносимые ключи переводят все контроллеры в режим централизованного управление (централизованный доступ и централизованное управление разделами) хотя все ключи должны прописаться в прибор как ключ доступа с правом управления локальными шс.  И только если произвести сброс прибора(отключить/включить питание, дать команду через пку на сброс, через uprog считать и записать конфигурацию) после этого прибор начинает воспринимать данные ключи как локальные. Данная ситуация точно распространяется на с2000-4 вер3.01 с2000-2 вер 2.01. В отношении с2000-2 вер 2.20 точно проверить не смог.
  2. Также  с полной уверенностью могу сказать Вам что ранее, при синхронизации/перезаписи ключей в с2000-4 вер 3.01 с2000-2 вер2.01 средствами арма вер 1.12.2/1.20, данные процедуры заканчивались перезапуском данных приборов, о чем свидетельствовал соответствующий характерный сигнал зуммера приборов.
  3. Специально проверял, при записи ключей в прибор с2000-4 и с2000-2 любых версий  программой uprog происходит перезапуск приборов.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Александр! Со своей стороны хочу подтверлить, что запись ключей в 1.12 и 1.20 всегда сопровождалась перезагрузкой приборов.

Эльксне Никита Витальевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Продолжу далее!

  1. Абд – вкладка «пароли» - вкладка «подробно» ключа любого пользователя, раскрываем свойства второго считывателя любого прибора с2000-2 вер 2.20(см рис1https://yadi.sk/i/9flQVwOxwrSfE).  В параметрах данного считывателя указано право на «взятие, снятие»  но не отображается к каким шс это относится.  Однозначно могу сказать что это графическая не доработка. Т.е фактически данному считывателю назначены шс для управления но эта информация не отображается. Данная ситуация  распространяется только на считыватель№2 прибора с2000-2 вер2.20.
  2. При модернизации не переносятся настройки трансляции событий приборам уо4с и с2000-pge (параметр «трансляция» в свойствах прибора уо4с/с2000pge) (см рис2https://yadi.sk/i/guQfJJjhwrSj7). Почему нельзя организовать перенос данных параметров при модернизации бд?
  3. АБД – пункт меню «настройка» - настройка груп событий(рис3https://yadi.sk/i/lu7dQ2hnwrSo2). При модернизации бд не переносятся настройки групп событий. Почему нельзя организовать перенос данных настроек?
  4. АБД – вкладка «сотрудники» - параметр «компания». После модернизации бд список ранее добавленных компаний пуст.
  5. При редактировании уровня доступа(добавление/ удаление раздела, двери) с последующим нажатием кнопки «отмена» внесенные изменения не отменяются. Т.е добавленные двери, разделы остаются добавленными, а удаленные удаляются?  Данную ситуацию Вам описывали уже неоднократно, но она продолжает иметь место.
  6. АРМ монитор. Имеется раздел в состав которого входят зоны насосной станции(прибора поток3н),зона «автоматика вкл/выкл», зона «дистанционный пуск/стоп» и ряд иных зон отображающие состояния насосной станции. Правый щелчок по области данного раздела вызывает контекстное меню в котором доступны только  команды «взять на охрану, снять с охраны». Почему не доступны иные команды которые возможно выдавать иным типам шс входящих в состав раздела? Такие как включение/выключение пожарной автоматики, пуск пожаротушения, сброс пуска  пожаротушения и иные?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Пункт 4 уже исправлен. Напишите мне на внутреннюю почту, я Вам вышлю скрип для исправления этой проблемы

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

Пунк 1 и 6 относится к старой версии, данные недуги были исправлены дистрибутивом от 30 сентября.
2 и 3 проверю, отпишусь.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

по моим данным у меня установлен арм от 30.09.16г. Дата скачивание дистрюбутива 01.10.16г
И все описанное выше имеет отношение именно к нему.
Как еще можно определить версию сборки?
 

Кетабаев Игорь 8 лет 1 месяц назад

По номеру постройк АБД. У меня 3892. Дистрибутив от 30,09.2016.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 1 месяц назад

у меня номер постройки АБД=3892. Т.е это значит что мой дистрюбутив тоже от 30.09.16г?

Кетабаев Игорь 8 лет 1 месяц назад

  1. АРМ монитор. Имеется раздел в состав которого входят зоны насосной станции(прибора поток3н),зона «автоматика вкл/выкл», зона «дистанционный пуск/стоп» и ряд иных зон отображающие состояния насосной станции. Правый щелчок по области данного раздела вызывает контекстное меню в котором доступны только  команды «взять на охрану, снять с охраны». Почему не доступны иные команды которые возможно выдавать иным типам шс входящих в состав раздела? Такие как включение/выключение пожарной автоматики, пуск пожаротушения, сброс пуска  пожаротушения и иные?

Давайте подключимся будем смотреть, в полномочих оператора управление пожаротушением есть?
Поток добавили версии 1.03 и выше, а не просто Поток -3Н(тем управлять дистанционно нельзя было)? 

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Версию ПО на данный момент лучше всего определять по отметке времени на цифровой подписи.
Открываете свойства файла, переходите на вкладку цифровой подписи и смотрите дату в правом столбце:

Комаров Александр Федорович 8 лет 1 месяц назад

Пункт 2 и 3 исправили

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

в предыдущих сборках арма все отображалось нормально.

Кетабаев Игорь 8 лет 1 месяц назад

Александр Фёдорович, где брали сборку? У меня версия от 30. 09. указана в таком окне...

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

... Это был образец с информацией где смотреть дату. Ждите публикации в этой теме.

Комаров Александр Федорович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тормозит модуль "находящиеся на объекте". Долго отрабатывает любые действия, даже открытие меню по правой кнопке на значке.
Ранее такое было на 1.12.2, давно. С тех.поддержки подключались и смотрели. Не помню что тогда сделали. Там прпавда и сервер физически другой был, и ОС (win2003).
Тут новый сервер, новая ОС (win10), Орион ставился только 1.20 и 1.20.1

8 лет 1 месяц назад

avatar
Евгений, а отчет модуль "Находящиеся на объекте" выдает?

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не пробовал. Потому что на любое нажатие модуль доооолго думает.
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
по TeamViewer можно подключиться?

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

написал на внутреннюю почту.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Модуль находящиеся на объекте действительно тормозит, но запускается. Запускается долго и только на тех РМ, где установлен Exel. Если нет Exel - тупит, зависает и не запускается вообще. Приходиться прибивать его в процессах. Иначе висит...

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

Вы используете этот модуль или просто убиваете его и все?

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

Где Exel есть - используем. Запускается он автоматически и просто в трей сворачивается. Если прибить процесс - он сам запускается потом. Что, в принципе, и должно быть согласно мануалу для корректной работы. Пока он в трее - всё нормально работает. При попытке его развернуть - всё жёстко тупит... Вот такие пироги-блины)

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

по TeamViewer можно подключиться?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Можно. Только через час у нас рабочий день заканчивается.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

давайте через час. просто пришлите мне на почту парарметры подключения

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вероника Александровна, я же вам говорю - через час меня не будет) Если Вам интересно - мы работаем с 7:00 до 15:30 по мск. Звоните - доступ обеспечим. Можно завтра в любое удобное для Вас время в период с 7:00 до 15:00 по мск. Параметры подключения продиктую по телефону) TeamViewer на сервере не запущен постоянно. Соответственно при запуске пароль меняется)

8 лет 1 месяц назад

avatar
Ок. давайте завтра с утра

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Эх. Понедельник прошёл, вторник прошёл... Дистрибутив свежий где?

8 лет 1 месяц назад

avatar
среда прошла, четверг прошел, настала пятница...

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 1 месяц назад

Не нужно торопить, я думаю. Лучше неторопясь всё доделать и выдать уже стабильную сборку. 

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

Стабильную можно пилить до пенсии

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 20.10.2016 выкладываем две версии дистрибутива:
-полная версия АРМ Орион Про 1.20.1 ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe - 935Мб
-пакет обновления для АРМ Орион Про 1.20.1  ftp://ftp.bolid.ru/client/UpdateOrionPro1_20_1.exe - 99Мб, данный пакет содержит только 

Дистрибутив исправляет следующие ошибки:
- при переходе со страницы "Сотрудники" на страницу "Пароли" не показывается выбранный сотрудник
-не запоминалась страница при выходе из программы. всегда открывалась страница "Посетители"
 -проблема с переключением потоков видео высокого и низкого разрешения
-ошибка с длинным путем к архиву для Орион-Видео
-исправлена ошибка в скрипте:не отображались компании после модернизации.
-исправлена ошибка при перехода с страницы Пароли на страницу Персонал
-добавление поиска карты с помощью USB считывателя на странице Пароли
-исправление отображения считывателя в разделе в дереве разделов 
-при выделении считывателя в разделе, выводилась ошика о ненайденном плане
-УРВ, исправлена ошибка при автогенерации:не выбраны поля для экпорта
-убрано формирование логов list_device.log  и CashLog(могли быть очень большими)
-добавлена команда сценария  скрыть камеру->все камеры.
-добавлен параметр "отключение запроса двери",  при его включении перестаем контролировать состояние дверь открыта, дверь закрыта по запросу состояния
-исправлена ошибка когда после чтения ключей с С2000-2 версии 2.20\С2000-4 версия 3.0 и выше, все коды считались нулевыми и информация о ключах не записывалась, после этого все прописанные ключи считались не прописанными
-в АБД исправлен ПОИСК ключей, при удалении условия не верно сортируется список сотрудников и паролей
-модернизирована проверка табельного номера на уникальность: Табельный номер уникален внутри компании и для сотрудников без компании.Доработаны подсказки при вводе табельного номера
-исправлена ошибка в сортировке уровней доступа
-доработана, меню управления пожаротушением для раздела, при наличии входов без наличия пожаротушения
-изменения в модернизации Dev_elms, не переносились настройки трансляции на приборы и настройки групп событий
-добавили новую программу для включения\отключения логов, а также для сборки их в архив, также есть возможность собирать информацию о компьютере. Информация собирается в архив, для отсылки в ТП компании.

8 лет 1 месяц назад

avatar
В АБД Уровню доступа разрешаю доступ через 7 точек, проверяю в паролях - подробно - 6 точек. Данные в приборах записаны правильно, но одной двери нет и доступа через неё тоже нет.

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем доброго дня! Установил новый дистрибутив. Пока себе. На сервер не ставили. Ну что сказать... В Мониторе кое что подправили, появилась фокусировка точек доступа на планах. Но то, о чём писал ранее так и осталось без изменений... В частности:

  1. Нет фокусировки считывателей на плане помещения при их выборе на мониторе РМ оператора СКД на вкладке «Зоны». Т.е. при выборе ПК мыши «Показать на плане» не происходит вообще ничего.
  2. Нет фокусировки точек доступа на планах их списка событий.

АБД пока не смотрел. Будем тестировать - буду отписываться. 
Я понимаю что вы работаете. И работы сделано очень много, но... Жду ещё одного минорного обновления) Покупать лицензию 1.20.2(3,4,5 и т.д.) в которой будут исправлены недостатки 1.20.1 после всеобщего бета-теста - меня руководство не поймёт... Тем более после того, что я всех убедил в том, что поставленные задачи по доступу и другие хотелки руководства возможно решить с АРМ Орион Про НВП "Болид" и оборудования НВП "Болид" (которое уже закуплено). Вот такие пироги-блины)))) Надеюсь на ваше понимание, уважаемые разработчики)

8 лет 1 месяц назад

avatar
Да кто вам сказал что каждое обновление требуется покупать? Купили сегодня ПО, в течении пяти лет обновляйтесь бесплатно, сколько их еще будет в течении пяти лет?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

А вы не возмущайтесь, пожалуйста, если не в курсе ситуации. В октябре у нас заканчивается пятилетняя лицензия. Так что 1.20.1 - это последняя версия ПО до которой мы обновились. Я понятно изъясняюсь, Константин Александрович?

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 1 месяц назад

Константин, а вы не наводите панику, пожалуйста, потому что в этой теме мы уже писали, что минорные релизы (те которые 1.20.*) идут с той же датой, что и мажорный релиз. То есть вплоть до 1.20.9999 если он не дай бог когда нибудь будет.
А вот когда выйдет 1.21.* или 1.30 или 2.0.... Тогда дата поменяется.

Комаров Александр Федорович 8 лет 1 месяц назад

Я и не возмущался, это был вопрос, реагировать так тоже не стоит, я понятно изъясняюсь, Константин?. Странно, а разве не все белые ключи с момента обмена имеют 5 лет обновлений? Я так понял, у кого зеленые ключи до пяти лет, они меняются на белые бесплатно и в течении еще пяти лет можно получать обновления.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Белые ключи при покупке имеют 5 лет. При обновлении им переносится срок с зелёных.

Комаров Александр Федорович 8 лет 1 месяц назад

Приведу пример! В  Арм вер 1.12 заявлена поддержка функций приборов с2000-2 вер2.20, уо4с, с2000-pge……. А по факту данная версия арма не поддерживает функции данных приборов (если поддерживает, то не корректно и не полностью) и никогда их поддерживать не будет так как поддержка АРМа вер 1.12 уже прекращена. В итоге необходимо переходить на версию 1.2ххх, а для некоторых это уже может быть не бесплатно. Думаю такой подход не справедлив. Вы или доводите свое П.О до заявленным характеристикам или же давайте бесплатное обновление до той версии в которой уже будут реализованы те функции за которые было заплачено при покупки П.О предыдущей версии.
 

Кетабаев Игорь 8 лет 1 месяц назад

Я думаю производитель пойдет на уступки, как минимум за то что вы тестируете, находите и отписываетесь об ошибках, во вторых вы правы, справедливо выпускать сначала стабильную версию, а уже потом взымать плату.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Уважаемые друзья, проблемы лицензирования это не вопросы этого раздела форума, мы обсуждаем ошибки, не более того. Никто из нас-разработчиков не может повлиять на изменение политики. Если Вас что то не устраивает пишите на официальную поддержку ваши замечания. Естественно старые версии ПО будут частично или полностью не поддерживать новые версии приборов и придется переходить на новые версии с интервалом в пять или более лет. Если говорить про текущий момент, 1.20.1 идет по лицензии 1.20 и все кто перешел на эту версию могут смело ставить 1.20.1. В планах у нас, выпуск еще одной минорной версии, а далее будет мажорная версия, для которой будет работать пятилетнее ограничение.Я предлагаю закончить обсуждать в этой ветке проблемы лицензирования, это бесполезно. Для этого можно создать отдельную ветку, для этого обращайтесь к администратору форума Демину Геннадию. 

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тоже установил пока только себе.
Из обнаруженного:
На вкладке сотрудники, если сделать поиск по фамилии, а потом очистить поле поиска, то АБД зависает наглухо.
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Поставил также на отдельный компьютер. Подтверждаю, АБД виснет намертво после очищения поля поиска. Неделю ждали заплатки, в итоге - не работает.

Решетников Сергей Вениаминович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблему с зависание при поиске исправили.
Также исправлена ошибка модернизации табельных номеров, на некоторых базах при определенных условиях стирались.
Просьба, перекачать.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Чем может быть вызвана ошибка в ядре?
[url= ][img="http://s013.radikal.ru/i325/1610/a8/f3888392cae7.png" alt=""]

8 лет 1 месяц назад

avatar
В любой момент могу предоставить удалёнку, как позвоните.
 

Киселёв Артём Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не известно, чем, давайте посмотрю.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В АБД есть функции "Перезапись ключей в приборах", "Поиск дубликатов в приборах" и "Поиск лишних ключей в приборах". У меня в системе около 100 штук С2000-2. Например сейчас я выберу "Перезапись ключей в приборах". Т.к. сначала удаляются все ключи из всех приборов, а потом только начинается запись в них, то это во-первых займёт очень много времени, а во-вторых создаст проблемы для работников (не смогут проходить через двери). Можно ли сделать так, чтобы:
Вариант 1. Выбирались не все приборы, а какой-то конкретный? Например мне надо перезаписать ключи только в одном приборе.
Вариант 2. Или хотя бы, чтобы удаление и запись ключей в приборах шла последовательно. Т.е. С2000-2 адрес 1 -  удаление,запись; С2000-2 адрес 2 - удаление, запись; и т.д.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Внимательно изучите окно «перезапись ключей в приборах» . Там перед процедурой изначально нужно выбрать список приборов, в которых необходимо произвести перезапись.  Т.е можно хоть в одном приборе, хоть во всех приборах конкретного пку, хоть во всех приборах конкретного компорта, хоть во всех приборах системы.


 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Перезапись ключей не отключает полностью доступ(это возникает только для протокола Орион Про если выключено свойство централизованное управление), доступ работает централизованно, через АРМ.При этом, конечно, доступ будет срабатывать с заметными задержками. Операции перезаписи необходима, только при наличии дубликатов в приборах. При этом, конечно, Вы можете перезаписывать только отдельные устройства, а не все, как вам описал Игорь Кетабаев.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Возможно я ошибаюсь, но в 1.12.2 такого окна не припомню. 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Вы ошибаетесь.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Согласен. Уже проверил.
Просто я один раз погорячился и выбрал все приборы. После этого остался "осадок" в душе от руководства своего. ))

Дубликаты в приборах версии 2.20

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня 24.10 обновил дистрибутив, исправлено

  1. Монитор.Нет фокусировки считывателей на плане помещения при их выборе на мониторе РМ оператора СКД на вкладке «Зоны». Т.е. при выборе ПК мыши «Показать на плане» не происходит вообще ничего.
  2. Монитор.Исправлена фокусировка на объекты с журнала событий
  3. Модернизация.Исправлена ошибка модернизации табельных номеров при наличии повторяющихся номеров в исходной.Также при повторяющемся номере номер не стирается, а добавляется ему табельный номер+'_порядковый номер повторения'

Кому данные ошибки актуальны, можно обновится.
ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe-935Мб
 ftp://ftp.bolid.ru/client/UpdateOrionPro1_20_1.exe -99Мб
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Добрый день!
В новом (сегодняшнем от 24.10.2016 г.) пакете ОрионПро, версия "Персональной карточки" 1.20.0.832. 
Такой же номер версии был и месяц назад, а именно версия "ПК" от 30.09.2016 г.

Объем файлов отличается:
PersonalCard.exe    6 319 352    30/09/2016 16:03
PersonalCard.exe    6 318 840    24/10/2016 12:38

Хотелось бы знать, что именно исправили и рассматривалось ли при внесении изменений в ПО мое обращению #51867 от 03.10.2016 г.?

Текст моего обращения #51867 прилагаю:
"...
Для исправного выполнения своего предназначения модулем «Персональная карточка» (версия 1.20.0.818), необходимо внесни изменения (исправить / дополнить) в программный код модуля «Персональная карточка» (возможно и в «Центральный сервер Орион»,), а именно дополнить процедурами со следующими алгаритмами:
1. После внесения в базу данных новых посетителей (изменений в уже имеющиеся данные), в той же процедуре, которая занимается внесением новых ключей в «С2000-2», добавить команды на обновление (дополнение) сведений в КЭШ всех подключенных к ЦСО модулей «Персональная карточка». Что исключает необходимость принудительной перезагрузки КЭШа на всех АРМах всех КПП администратором системы, после добавления в базу данных новых посетителей.
2. В настройках модуля «Персональная карточка» добавить возможность самостоятельного определения графика «Перезагрузки КЭШа»: (1 раз в ?? дней, в назначенное администратором время), например: 1 раз в 1 сутки, в 21 час 00 минут. При этом оставив возможность «ручной» перезагрузки КЭШа. Данная функция позволит исправлять ошибки в КЭШе, в случае их возникновения по каким-либо причинам. При этом не нагружая систему в «часы пик».

..."
 

Андрей Кордюков 8 лет 1 месяц назад

Билд подправим.
1.Данные должны появлять в персональной карточки автоматически.
2.не целесообразен, потому что данные должны обновляться автоматически.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Ключевое слово здесь ДОЛЖНЫ... Но увы не всегда это действует.

Андрей Кордюков 8 лет 1 месяц назад

Вы на последнем выпуске проверяли? Имеет смысл писать ошибки только про последнюю версию

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Поставьте в настройках ПК на КПП галочки транслирования событий с каждой машины, где есть АБД. Потом оператор делает обновление БД после внесения сотрудника в базу и всё.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 1 месяц назад

А как войти в настройки "ПК", если соответствующий пункт меню недоступен. Точнее заблокирован. Соотвествтенно теперь после обновления ПО, не можем перенастроить отображение информации на КПП. Надеюсь на скорейший ответ и скорейшее получение исправного ПО.

Андрей Кордюков 8 лет назад


Как видно на изображении, в письме на мое обращение №51867 (о внесении вышеупомянутых необходимых изменений в модуль "ПК") было сообщено о необходимости обновить ПО. В телефонном разговоре с техподдержкой выясняется, что данная версия находится в стадии бета-тестирования и ничего подсказать по работе (проблемам) таких версий они не имеют возможности.
Наш Заказчик интересуется, когда выйдет стабильно работающая версия ПО?
 

Андрей Кордюков 8 лет назад

Стабильно работающая версия ПО выйдет как только будут исправлены все известные критические ошибки и не будет обнаружено новых.
Информацию по работе\проблемам предрелизных версий вы можете получить на форуме, в теме предрелизной версии.

Комаров Александр Федорович 8 лет назад

а покажите скрин, какой пункт настроек у вас недоступен.
А я говорил про настройки компьютера (рабочего места) в АБД. вкладка адреса приборов.
https://yadi.sk/i/fd1_QyP1xZshF

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

 
У нас 3 АРМ, на которых работают в АБД. Подскажите пожалуйста, где конкретно выполняются данные настройки?
И опять-таки возвращаясь к моему обращению, на объекте ежедневно выполняется работа по добавлению, изменению, удалению учетных записей в БД. Думаю, все же имеет смысл ликвидировать необходимость принудительного обновления сведений на всех КПП после каждого проведенного изменения в БД и сделать это автоматической процедурой. Конечно лучше оставив при этом возможность принудительной синхронизации. Для снижения нагрузки на сервер, сеть и конечное оборудование, есть смысл выполнять лишь внесение изменений, а не полное обновление. Хотя, возможно так и выполняется принудительное обновление.
А по поводу пункта настроек, необходим доступ к настройкам внешнего вида отображаемой информации "ПК".
И еще вопрос. Какая периодичность обновления установочного пакета на ftp-сервере OrionPro 1.20.1?

Андрей Кордюков 8 лет назад

Об обновлении пакета на FTP сообщается в данной теме. Обновление осуществляестя по мере готовности дистрибутива, точных сроков нет.
В очередной раз пытаюсь объяснить, что данные в персональной карточке ДОЛЖНЫ обновляться сами, без лишних действий со стороны пользователя. Проверьте на текущей версии на FTP. Если данные не обновляются автоматически - это ошибка, которую мы будем исправлять.

Комаров Александр Федорович 8 лет назад

Андрей Кордюков я не понимаю, вы поставили версию Орион Про 1.20.1. Если поставили, давайте подключусь через Team посмотрю в чем дел. Если нет, сначала поставьте, потом уже пишите об ошибках.Проблема с персональной карточкой имела место быть на 1.20.

Ильин Александр 8 лет назад

Александр, ну конечно же я бы не стал писать за ошибки неактуальной версии или не указав версию установленного ПО. На данный момент версия Орион Про 1.20.1. Доступа к настройкам ПК нет в актуальной версии (вчера 25.10.2016 скачал дистрибутив).
Предоставить удаленный доступ не представляется возможным. Могу выслать необходимые LOG-файлы. Напишите какие и на какой e-mail отправить.
Заранее благодарю!

Андрей Кордюков 8 лет назад

И еще вопрос по "Менеджеру центрального сервера". После обновления с 1.12 до 1.20 (а так же после обновления до 1.20.1). Перестала работать функция автоматического резервного копирования БД. В ручную резервное копирование выполняется.

Андрей Кордюков 8 лет назад

Доброго дня!
Кроме как через удаленный доступ нет возможности помочь? Лог-файлы отправлять бессмысленно?
И что по поводу автоматического резервного копирования БД?

Андрей Кордюков 8 лет назад

Добрый день!
По поводу работы последней актуально версии (1.20.1 Орион Про от 25.10.2016):
1. Зависание при работе АБД. В момент перехода между вкладками СОТРУДНИКИ и ПАРОЛИ программа АБД зависает. Приходится закрывать и открывать ее заново.
2. При прерывании связи АРМ с ЛВС восстановление работы АРМ возможно только при перезагрузке СЕРВЕРА, что влечет за собой перезагрузку всех АРМ на всех КПП. Что не приемлемо для ЗАКАЗЧИКА.
3. При обновлении БД "Оперативная задача", на всех АРМ КПП выходит сообщение об ошибке: "EE: query failed".
4. Автоматическое резервное копирование БД так и не выполняется.
Могу предоставить LOG-файлы, какие запросите. Удаленный доступ не возможен.

Андрей Кордюков 8 лет назад

Андрей,  напишите,  пожалуйста, мне на внутренную почту Ваш email. Будем исследовать проблему зависания АБД.

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет назад

А по поводу синхронизации ключей Touch Memory (proximity), кто может подсказать?
Не редко случается, что доступ в базе разрешен, но турнике не пропускает. Приходится заходит в АБД и выбрав данного посетителя, нажимать на кнопку "Дополнительно" (выходит список, где сообщается, что ключ должен хранииться в приборе, но его там нет) и "Синхронизировать" принудительно. Тогда турникет отрабатывает как должен. 

Есть ли свежий дистрибутив ОрионПро 1.20.1? 

Андрей Кордюков 8 лет назад

В последнем дистрибутиве (от 24.10. 16 по моему) всё нормально синхронизируется при изменениях в базе. По крайней мере у меня всё нормально с этим делом. Правда иногда нужно перейти из вкладки "Пароли" на, к примеру, вкладку "Сотрудники" и обратно (для автоматической синхронизации ключей). Ссылка на дистрибутив тут была. Александр выкладывал.
Кому данные ошибки актуальны, можно обновится.
ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe-935Мб
 ftp://ftp.bolid.ru/client/UpdateOrionPro1_20_1.exe -99Мб
 

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Константин, а с "Персональной карточкой" этого дистрибутива нет проблем? Пункт меню "Настройки" доступен? Если нет, то как выполняете у себя настройки отображения информации в окне "ПК"?

Андрей Кордюков 8 лет назад

С "Персональной карточкой" проблем нет. Права дайте пользователю  "Администратор" или "Владелец" - меню "Настройка" станет доступно. Доступ к модулям ПО пользователю со статусом "Администратор" или "Владелец" можно ограничить в АБД. Оставить, к примеру, только "Песональную карточку".

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Константин, в АБД настройках АРМ нет пункта на запуск "Персональная карта", а в настройках доступа Пользователя к "ПК" и так установлен ВКЛ. Дополнительного пункта вроде "Настройки ПК" нет.
Не пойму, что не так. Если у Вас тот же дистрибутив, то подобных проблем по идее не должно быть.
А до 1,20 тоже стояла какая-нибудь из старых версий вроде 1.12? Т.е. возможно доступ на запуск "ПК" и доступ к ее настройкам разделен в БД. Тогда это должен был пройти сбой при модернизации БД. Но ошибок, кроме как при модернизации журналов, не было. 
Александр, можете что-нибудь подсказать по этому поводу? Где что проверить?

Андрей Кордюков 8 лет назад

"Персональная карта" запускается из оболочки. Сворачивается в трей. По ПК мыши на значке в трее выскакивает меню в котором есть пункт "Настройка". Этот пункт доступен персоналу с правами доступа (статусом) "Администратор" и "Владелец". Которые, в свою очередь, присваиваются персоналу в АБД на вкладке "Сотрудники" (графа "Статус"). Сотрудник с вышеуказанными статусами получает доступ к настройке персональной карточки. Всё остальное настраивается в интерфейсе "Персональной карточки". В АБД - только статус и права на использование программ на вкладке "Пароли". У сотрудника устанавливается пароль на использование программ.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Доброго дня!
Как корректно обновится с 1.20 до 1.20.1?
Заново установить?

Юшкевич Дмитрий 8 лет назад

Дмитрий, просто устанавливаете 1.20.1. Она в отдельную папку устанавливается. Можно запускать будет как 1.20, так и 1.20.1.

Андрей Кордюков 8 лет назад

Константин, благодарю за подсказку! Под администратором доступ к настройкам открывается.

Андрей Кордюков 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!
 при попытке восстановления БД  в ServerManager 1.20.1 из резервной копии созданной в версии 1.20 появляется сообщение "Ошибка чтения заголовка файла резервной копии...." с невозможностью дальнейшего разархивирования . В ранних версиях резервные копии восстанавливались в БД (с последующей модернизацией)

8 лет 1 месяц назад

avatar
Проблема не в версиях Ориона Про. Нет обратной совместимоти в формате бэкапа у версий SQL сервера(. Даже у оной версии с разными SP SQL сервера такое возможно.

Тепляков Игорь Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Перевожу:). Ваша версия создана допустим в версии MS SQL Server 2012 вы пытаетесь восстановить в MS SQL Server 2008, получите эту ошибку.
Бекап можно восстановить либо той же версией либо более высокой. В Вашем случае вы пытаетесь более низкой версией MS SQL Server чем он создан.

Ильин Александр 8 лет 1 месяц назад

Ну, на первый взгляд версии MS SQL Server 2008 были одинаковы, но переустановка SQL помогла. Спасибо за подсказку!

Пискунов А. 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может не совсем по теме, но тем не менее......... Буду признателен за ответ.
Вопрос к разработчикам. Имеет ли значение версия uprog, pprog которые располагаются на компьютере с работающим армом(ЦСО+ ядро + абд)? 
1.Как версия pprog влияет на процесс экспорта бд арма в бд пку? 
2.Как версия uprog влияет на процесс считывания конфигурации приборов армом и на процесс синхронизации ключей арма с ключами приборов(с200-2/4.  В последнее время на сервере я тестирую работоспособность новой uprog а у нее периодически наблюдаются  проблемы при чтении/записи конфигурации и ключей некоторых с2000-2/4. Или же арм для данной процедуры ни как не задействует средства uprog?
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Хотелось бы тоже это знать.

Иванчиков Александр Иванович 8 лет 1 месяц назад

Функционал Uprog не используется АРМ Орион Про.
Для экспорта/импорта конфигурации C2000М используется Pprog, лучше всегда использовать последнию версию с сайта. В pprog и пульте регулярно правятся ошибки, которые могут вляють на экспорт и импорт. 

Ильин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3. Страница "Автомобили". Сортировка списка по алфавиту, если модель автомобиля на английском языке. Если модель автомобиля русскими буквами, то сортировки по алфавиту нет. Хотелось бы сортировку и по госномеру. У нас (Беларусь) номера начинаются с цифр.

4.  Страница "Сотрудники". При добавлении автомобиля сотруднику, появляется окно, в котором также сортировка списка по алфавиту, если модель автомобиля на английском языке. Если модель автомобиля русскими буквами, то сортировки по алфавиту нет. Здесь также хотелось бы видеть возможность выбора сортировки списка по госномеру. И непонятно зачем в окне выбора автомобиля поле "Сотрудник"?

6. На странице "Сотрудники" выбрать подразделение "XX", в списке сотрудников этого подразделения выбрать любого человека, перейти на страницу "Пароли". На странице "Пароли" выбран тот же сотрудник, но в строке выбора подразделения - "Все подразделения". А хотелось бы, чтобы было подразделение "ХХ". Т.е. то, которое выбрали на странице "Сотрудники".

Это исправите?

8 лет 1 месяц назад

avatar
6. Пункт, исправим сегодня завтра, 
3 и 4 конечно доработаем, на след неделе.

Ильин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кто подскажет почему в 1.20.1 не работает простейший сценарий? В 1.12.2 он работал. На 1.20 не ставил.
Сценарий состоит из одного шага: снять раздел после прохода первого с урвонем доступа в зону доступа.
Сценарий привязан к событию проход.
 

8 лет назад

avatar
Я вам уже отвечал на ваш вопрос(см. выше), более того проверял все работает. Могу предложить подключиться к вам и исследовать Вашу проблему.

Ильин Александр 8 лет назад

Извиняюсь, проглядел тот ответ.
Необходимо понимать, что шаг сценария "снять раздел после прохода первого с уровнем доступа в зону доступа", работает так:
Раздел снимается, если приходит первый сотрудник заданного уровня доступа. Т.е. могут пройти сколько угодно сотрудников других УД раздел не снимется, это не правило первый пришел раздел снялся, это правило первый пришел из УД раздел снялся. Т.е. считается счетчик проходов только для определенного УД, а не общий счетчик проходов.

Именно это и нужно. У других сотрудников в уровне доступа на вход запрещено.
Подключиться можно, только как вам продемонстрировать то... не буду ж я директора гонять туда-сюда. чтобы поставить на охрану и попробовать снять. 

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

Ильин Александр, как с вами связаться, чтобы согласовать время для удалённого подключения и исследования проблемы с данным сценарием? В профиле почта не указана.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. РИП-24 навсегда "исключили из списков друзей" АБД? Без него модернизация идет с ошибками - "неизвестный прибор 39". Уже несколько версий вышло, а воз и ныне там.
2. В конце инсталяции после установки какого-то модуля выскакивает окно (на буржуйском) с предложением перезагрузить, по привычке жму "ОК" - процес прерывается, система перезагружается. После перезагруза ни чего не происходит, а программа выдает ошибки - чего-то не установленно. 
Я конечно чайник, но ведь и в руководстве нет строчки, что нужно отменить перезагрузку, дождаться конца установки, а затем вручную перезагрузить.

Еще один момент. В процессе установки "в ручном режиме" упорно снимаю галки с ненужных модулей (мы используем только пожарную составляющюю) , но система упорно устанавливает видеоподсистему, находящиеся на объекте и т.д. Зачем нужен "ручной режим" установки. 

8 лет назад

avatar
Так в модуль "монитор" жестко вкомпелированы видеокомпоненты, отключение видео компонентов, приводит к не установке компонентов видеодрайвер, видеоархив, видеоклинер и т.д., но не приводит к не установки видеокомпонетов, они необходимы для запуска монитор, в данном случае Вас это не должно сильно беспокоить.
С требованием перегрузки, разобрались доработали инсталлятор.По поводу РИП, исправили, могу выслать вам файл оставьте почту, проведете обновление значения по умолчанию в ServerMenager он появится.

Ильин Александр 8 лет назад

Спасибо, не критично, дождусь выхода нового дистрибутива.
Сегодня столкнулся еще с двумя мелкими но не приятными моментами, которые портят общую картину продукта.
Вкладка "Отчеты".
1. При задании параметров отчета, раскрыв список разделов, например, появляется ползунок прокрутки списка - это нормально. Но, если увеличить размер самого окна по вертикали, то с самим списком (размером списка по вертикали) и кнопками под ним ни чего не происходит!? Они остаются в прежнем масштабе!?
 2. Заметил на сформированном отчете. Колесико прокрутки влияет (двигает) одновременно на ВСЕ имеющиеся в окне ползунки прокрутки!!! Забавная картина.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу:
Однонаправленная дверь. Вход по карточке, выход по кнопке. В выпадающем меню на Мониторе есть пункт "Заблокировать кнопку выхода". Пробовал - не блокируется. Так и должно быть? В чём тогда смысл команды "Заблокировать кнопку выхода"? При использовании команды в событиях пишется что заблокировано. Проверяешь, нажимая кнопку выхода - замок открывается... Может я что то не так понимаю? Настройки прибора: Одна дверь на вход, датчиков прохода нет, охранные ШС не используются. Организован простой доступ в помещение по УД.

8 лет назад

avatar
При нажатии на кнопку которой выдана команда "заблокировать кнопку выход"  открывающие действие кнопки должно блокироваться. При нажатии на нее в журнал заносится событие  "запрет доступа". Сегодня проверил данную опцию на кнопке прибора с2000-2 вер 2.01 работающий в режиме одна дверь на вход/выход, все работает версия арма(ядра) 1.20.1 постройка5583.

Кетабаев Игорь 8 лет назад

Хм... у меня почему то этого не происходит... Хотя по ПО всё как у вас... Кнопка выхода подключена к EXIT2, GND2. Спасибо, поэксперементируем...
Выяснили причину - ко второму считывателю (вместо которого стоит кнопка) не была привязана дверь. Всё работает. Спасибо, Игорь)

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А почему, ещё с времен 1.12.2, в мониторе не сохраняется ширина вкладок? Запускаю монитор, под админом настраиваю отображение нужных вкладок (Зоны, Разделы, Группы разделов, события), настраиваю их расположение и ширину. Закрываю монитор. Снова запускаю... И ширина вкладок не та, которая была. И такое на нескольких рабочих местах.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

День добрый! При снятии раздела с охраны, состояние раздела становится "Отключён". При включении вручную с вводом пароля оператора, раздел меняет состояние на снят, потом нормально берётся под охрану. Александр говорил не так давно, что это с прошивкой пульта последней версии ( у нас 3.02) что то не то и при перезагрузке ядра всё становится нормально. Каждый раз ядро перезапускать... Это не есть хорошо) Хотелось бы узнать когда подправят это дело (прошивку выпустят, ядро подправят и т.п.)? Не критично конечно, но несколько неудобно - операторы изнылись уже, пришлось дать им права на включение/отключение. Ядро перезапускать у них нет прав. Ни физических, ни моральных)))

8 лет назад

avatar
Тут в соседних темах пишут что была старая 3.02 её по почте отправляли, а новая тоже 3.02 она на сайте лежит, говорят в ней поправили некоторые ошибки.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Пульты куплены и установлены месяц назад. Прошивка по идее должна быть свежая. Недели две назад Александр по удалёнке заходил. Всё это дело видел. Сказал ждать прошивку.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Для пожарных разделов все именно так и работает, снятие заменено на отключение. Новая прошивка исправит, то что если ядро перезапустил, он будет выдавать состояние отключен от пульта, а не реальное состояние зоны по прибору взят\снят. Поэтому исправлено будет совсем другое, а не то что вы ожидаете.Исправление выйдет не скоро, скорее всего до конца года не выйдет.

Ильин Александр 8 лет назад

Сейчас перезапуск ядра выдает отличное состояние от пульта, что плохо. Состояние должно быть отключен, а не снятие или взятие. В вашем случае, вы, наоборот, НЕ ДОЛЖНЫ перезапускать ядро.

Ильин Александр 8 лет назад

Хорошо, Александр. При снятии раздела (ШС) в мониторе он меняет состояние на отключён(подсвечен серым цветом). Никаких действий после этого с ним совершить невозможно - ни снять, ни взять. После включения вручную (с вводом пароля) - всё ставится и снимается как обычно. Вот про что я говорил.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. Возможно дабавить выбор коричество визитов поситителя. А не просто ограницить "срок действия ключа ограничить визитом" например необходимо чтобы после трех раз посешения ключ поситителя блокировался. .

8 лет назад

avatar
Нет, такой функционал пока не предусмотрен.

Ильин Александр 8 лет назад

Александр. А когда планируете предусмотреть?

Еременко Константин Юрьевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Несколько вопросов:
1. Куда в АБД делся пункт в выборе типа видеоподсистемы «ONVIF камеры»?
2. Возможно ли в окнах времени для запуска сценариев сделать настройку, в которой бы отражалась возможность запуска таких сценариев в определённый период времени? Поясню что хочется: Есть сценарий с открытием свободного доступа при пожаре в здании с автоматическим восстановление доступа после сброса тревоги или взятия раздела/ШС на охрану. На дверях установлены электромеханические врезные защёлки. Происходит следующее: при пожаре отрабатывается сценарий, замки открываются. После снятия тревоги/взятии доступ восстанавливается, но замки остаются в открытом положении. Соответственно и двери все открыты. Для того что бы закрыть дверь нужно её открыть и захлопнуть, т.к. механизм взвода замка механический и работает(взводится) при закрытии двери(захлопывании). Если людей в помещении нет, во внерабочее время к примеру, производить манипуляции с дверями по их закрытию просто некому. Двери остаются открытые. Т.е. после сработки ПС в кабинеты может зайти кто угодно и уходя захлопнуть их. Поэтому хотелось бы что бы этот сценарий работал в определённый период времени (с 9:00 до 21:00 в нашем случае). Вне этого периода времени свободный выход из помещения при пожаре предоставлять просто некому - все дома уже). Существующим расписанием можно только обозначить время пуска сценария. Возможно прикрутить этот функционал?

8 лет назад

avatar
Это решить можно написанием сценария, проверять время и если оно в диапазоне то отрабатывать сценарий, если нет то прерывать.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Вместо двух типов видеосистем IP камеры и Onvif камеры, теперь сделана одна видеосистема Орион Видео Про. В неё можно добавлять любые поддерживаемые камеры, а тип камеры определяется при добавлении. В окне поиска указывается какая камера найдена (приоритет отдается Onvif если он есть), а при добавлении камеры по IP адресу можно явно указать тип Onvif или обычный доступ по протоколу самой камеры.

Дьяков Сергей Геннадьевич 8 лет назад

По камерам понятно. Спасибо) По написанию сценария.... придётся изучить синтаксис макроязыка для их написания...) Спасибо.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Да, сценарий нужно будет писать в ручную, я вот не понял вы хотите запускать сценарии по разблокировки при пожаре с 9.00 до 21.00?

Ильин Александр 8 лет назад

Учитывая что замки электромеханические стоят в кабинетах, да - сценарий по разблокировке должен работать только в рабочее время. Т.е. с 9:00 до 21:00 в тех кабинетах где люди работают и находятся в это время. Т.е. при пожаре/ложной сработке/задымлении/курении разблокирование доступа должно происходить только в рабочее время. В кабинетах где люди дежурят/работают/спят посменно и круглосуточно период времени для отработки сценария не критичен - при восстановлении доступа всё равно дверями хлопнут. Хотя бы тогда, когда вернутся после эвакуации) Проблема с теми помещениями где никого нет после 21:00... Заходи кто хочешь - бери что хочешь. Про написание вручную... Попробую... Никогда этим делом не занимался, да и не учил никто)) Понастырничаю)

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

с 9:00 до 21:00 при пожаре сценарий должен отработать, в остальное время при пожаре нет.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Крайне рекомендую отказаться от таких замков, поставить электромагнитные или доводчики.
 

Ильин Александр 8 лет назад

Александр, я понимаю что их ставить не нужно. Но они уже установлены)

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В ситуации когда доступ восстановлен а замок фактически остается открытым, при открытии двери арм выдаст событие «взлом двери»  или «тревога проникновения»( если дверь стоит на сигнализации). Вот по этим событиям пускай охрана и реагирует.  И по этим событиям можно узнать узнает, что дверь кто то несанкционированное открыл.  А отключать функцию открытия дверей при пожаре не есть хорошо. К тому же использовать арм для управления путями эвакуации это не правильно(так как арм не имеет пожарного сертификата и крайне не надежен) для этих целей лучше использовать средства пку.
 

8 лет назад

avatar
Игорь, всё это понятно) С ПКУ работаем. На дверях кабинетов сигнализации нет. Так уж исторически сложилось) Ещё до меня) Взлома двери не будет - нет датчиков положения двери. Если все датчики установить вопрос возможно решится, но мультисостояние дверей будет отображено некорректно. Почему - писать не буду, есть у нас некоторые требования из-за которых опрос состояния дверей пришлось отключить. Отключать функцию открытия дверей при пожаре никто не собирается. Речь идёт немного не о том. Не вижу смысла открывать двери в пустые помещения. При пожаре (реальном), пожарные всё равно всё выломают и зальют. Для них закрытых дверей нет))

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Резюме:  описанный Вами алгоритм крайне не рекомендован нами, работоспособность и последствия которые могут привести при данном подходе это ваша отвественность. Надеюсь вы откажитесь от такого режима и перейдете на монтажную логику разблокировки или хотябы установите доводчики на двери. Анализировать время запуска внутри сценария можно с помощью команд языка ТекущееВремя, ТекщееДата, ПолучитьДата и т.д. описано в Описание макроязыка сценариев«ОРИОН-Scripts».Уважаемы друзья, предлагаю вопрсы для задач которые можно решать с помощью ИСО Орион вынести в отдельную тема. Эта тема посвящена ошибкам и не доработкам дистрибутива. 

Ильин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В АБД при команде " Обновить БД в Оперативной задаче" ничего не происходит.

8 лет назад

avatar
Михаил, это устойчивое проявление, если да, пришлите пожалуйста вашу оболочку именно вашу версию.
 

Ильин Александр 8 лет назад

Нет, Александр. Это проявляется после какого-то времени работы АРМа,  иногда при взятии разделов идёт бесконечный запрос на взятие, лечится перезапуском оболочки. Оболочку выслал на Ваш ящик

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет назад

Выслал вам исправленную оболочку на почту, проблема оказалась функционале видео, как и предполагалось, останов загрузки был "наведенкой".

Ильин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой следующего характера:
Добавлял пользователей в Орион ПРО. Примерно на третьем или четвёртом пользователе АБД начал выдавать в лог следующую ошибку при :
> step=6
> Access violation at address 00461124 in module 'Abd.exe'. Read of address 00000211

Это баг или фича?
 

8 лет назад

avatar
Здравсвуйте

Можно к Вашему компьютеру подключиться удаленно, для изучения проблемы?
На какой вкладке это происходит? Персонал или Пароли?

Самсонов Анатолий 8 лет назад

Да, конечно можно, скажите куда вам отправить данные для подключения
Происходит это на вкладке "Пароли". На вкладке "Персонал" - всё ок

Дмитриев Вячеслав Валерьевич 8 лет назад

samsonov@bolid.ru
Подключать буду завтра.

Самсонов Анатолий 8 лет назад

Отправил вам логин пароль для подключения

Дмитриев Вячеслав Валерьевич 8 лет назад

Добрый день.
Аналогичная ошибка в логе выходит и у меня в АБД на вкладке Пароли на компьютере, где установлен только АБД. На сервере в АБД такая ошибка не появляется. Решить проблему через запрос на поддержку не удалось, так как не можем предоставить удаленный доступ. Просьба отписаться здесь как решили проблему.

Решетников Сергей Вениаминович 8 лет назад

Проблему Анатолий решил новой сборкой АБД. Устанавливал её нам тоже он. Впринципе, если разрешено, то новую версию АБД я могу залить в облако, как я понимаю был поправлен только .exe-файл.

Дмитриев Вячеслав Валерьевич 8 лет назад

Буду признателен, если выложите. Хотелось бы, конечно, услышать комментарий разработчика по этому вопросу и будет ли эта проблема учтена при выпуске следующего обновления.

Решетников Сергей Вениаминович 8 лет назад

Все исправления входят в ближайший выпуск Орион ПРО.
Обмен файлами на свой страх и риск. Не забывайте проверять цифровую подпись файлов полученных из неизвестных источников.
Возможны проблемы совместимости или другие побочные эффекты.
Запретить обмениваться файлами мы вам не можем :)

Комаров Александр Федорович 8 лет назад

Когда можно ожидать выхода ближайшего выпуска? Последнее обновление было 24.10.16.

Решетников Сергей Вениаминович 8 лет назад

https://yadi.sk/d/v7sc9JjvyLWTR

АБД от 10.11.2016

Как правильно сказал Александр Фёдорович - могут быть побочные эффекты... Но у меня таких не наблюдалось, надеюсь и у вас тоже не будет.
Ну и на всякий случай напомню - не забывайте про резервные копии :)

Дмитриев Вячеслав Валерьевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. Баг при занесении ключа в АБД со считывателя прибора. Заключается в том, что иногда АБД зависает наглухо. Иногда нет. При нажатии на ОК (после считывания ключа) полученное значение сразу же вставляется в поле поиска (по фамилии, по ключу).
2. В настройке отображения карточек сотрудников почему то дулируется поле Фамилия.
3. АБД в 1.12.2 работал быстрее. Здесь же переход с вкладки сотрудники на пароли и обратно происходит медленнее.
4. Как было в 1.12.2, так и в этой версии. Если закрыть монитор и заново открыть, то не сохраняются размеры вкладок (если они расположены не по умолчанию).

 

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Такая вот проблемка обнаружилась. Хотя возможно это так и должно быть.... Ситуация такая: Есть С2000-BIOAccess-MA 300. Заводим сотрудника в АБД. Ставим ему "Отпечаток пальца". Считываем с настольного считывателя отпечатков ZK. Всё записывается, считыватель определяется. Подключаем настольный считыватель Proxy-USB-MA для добавления кода карты (двойная индефикация). При попытке считать код карты кнопкой "Считать из настольного считывателя" ничего не происходит совсем. Карту можно считать только из любого другого считывателя в системе (хоть BIO, хоть обычного от любого С2000-2). Но для этого к считывателю нужно идти! Почему невозможно считать оба кода (палец и карта) с настольных считывателей? Считывается только один индефикатор - палец. Карту нужно нести к считывателю... Так и должно быть? Это несколько неудобно для оператора СКД. Хотя "несколько неудобно" ещё мягко сказано - постоянные претензии с их стороны... Хоть ставь им именно для этого ещё один С2000-2 и считыватель от него на стол выводи... Для чего тогда покупали настольный Proxy-USB-MA? Даже если им карманный С200-2 поствить, так нужно ещё найти свой считыватель из списка... А это для некоторых сотрудников совершенно непосильная задача)))

8 лет назад

avatar
Пожалуйста уточните:
У вас к компьютеру одновременно подключены 2 считывателя или вы переключаете считыватель в процессе работы?

Комаров Александр Федорович 8 лет назад

Пробовал по разному - и менять в процессе работы, и подключать сразу оба. Для одного использовался порт USB материнской платы, для второго - внешний( на передней панели ПК). АБД, правда, при манипуляциях не перезагружал...

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Окно "Считывание карт" появляется, при попытке считать код с настольного считывателя?

Самсонов Анатолий 8 лет назад

Находясь в любом текстовом редакторе, поднесите картку к Proxy-USB-MA. В окне редактора должен появиться код карты. Если он не появляется, то проблема со считывателем а не с АБД.

Самсонов Анатолий 8 лет назад

Окно считывания карт при считывании с настольного считывателя не появляется. Считыватель рабочий - карты заносит и считывает нормально. В разделе "Дополнительный код" невозможно выбрать отпечаток пальца. Его там просто нет. Поэтому алгоритм только один: первый - отпечаток, дополнительный - карта. При этом алгоритме настольный считыватель карт никак не реагирует на нажатие кнопочки "считать с настольного считывателя". Попробую конечно подключить оба, загрузить АБД и считать палец и карту. Но.... что то мне подсказывает - ничего не получится) Перепробовал уже столько раз, что этот вариант явно уже был))

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Попробуйте свежее АБД из комментария выше - https://yadi.sk/d/v7sc9JjvyLWTR /> Если проблема со считывателем продолжится, для решения проблемы поднадобится удаленное подключение.

Самсонов Анатолий 8 лет назад

День добрый! Новое АБД по указанной ссылке проблему не решил. При нажатии кнопки "Считать из настольного считывателя" в поле "Дополнительный код" ничего не происходит совсем. Т.е. окно выбора настольного считывателя не появляется. В созданном и открытом текстовом файле код появляется. В АБД ничего не происходит. При сравнивании кода карты видим следующее:
1. Код карты считанный настольным считывателем в АБД, если основной код "Proximity карта" - E90010001DEA1801 (отображается в АБД)
2. Код карты считанный настольным считывателем если дополнительный код "TM/Proximity" -  10001DEA18 (отображается в текстовом файле)
Удалённое подключение к РМ обеспечим. В 11:00 по мск удобно будет? Данные по подключению и телефоны для связи в ЛС отправил.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Ещё раз здравствуйте!) А натолий решил вышеописанную проблему в АБД. Появилась ещё одна:
У сотрудника есть пропуск (карта Proximity). В АБД к сотруднику привязан отпечаток пальца и карта. В некоторые помещения этот сотрудник должен проходить просто по карте, а в более охраняемые - по карте и отпечатку пальца. В УД сотруднику даны права доступа к дверям помещений обоих типов (с обычным доступом по карте и с доступом карта+палец). В результате сотрудник может попасть только в помещение где стоит биометрический контроллер, а в помещения, контролируемые С2000-2 с обычными считывателями, он попасть не может. Данные по доступу записываются только в С2000-BIOAccess-MA300, в контроллеры С2000-2 (к которым дан доступ) ключи не прописываются. Соответственно и доступа туда нет. Это так и задумано? Если так и задумано, то как решить проблему с доступом в помещения с биометрией и в помещения с обычными контроллерами имея всего один пропуск (карту)?

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Если я правильно понял вы добавили код(карта)+ доп. код(отпечаток), такая комбинация не может быть прописана в С2000-2. Вам нужно добавить карту без подтверждения указать ей УД куда входят двери которые проходят без подтверждения, там могут быть двери как С2000-2, так BIO. Далее добавляете отпечаток+ доп. код(карта) указываете только те двери, где вы ходите с подтверждением. В этом УД могут быть только контроллеры BIO.

Ильин Александр 8 лет назад

Спасибо, Александр. Попробуем. Только комбинация немного не такая. Основной код(отпечаток)+доп.код(карта). По другому не получится. В доп.коде нет выбора отпечатка. По вашему в системе появляется два одинаковых сотрудника и два ключа, два УД, насколько я понял. Как быть вэтом случае с уникальностью табельных номеров?
Комбинация код(отпечаток)+доп. код(карта), насколько я понял, не может быть прописана в С2000-2?

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Вы для одного сотрудника создаете две пары ключей:
1.Карта(Код1) для дверей, где ходят без подтверждения
2.Отпечаток+ карта(Код1, тот же код что и в первом случае), для Био дверей с подтверждением.

Комбинация Отпечаток+ карта не может быть прописана в С2000-2.

Ильин Александр 8 лет назад

День добрый! Александр, вот что получается:
1. Создаём УД в котором есть обычная дверь и дверь БИО.
2. Заводим пользователя "ТЕСТ", создаём для него ключ (карту) с этим УД. (В этом случае проблем нет - и БИО и обычные считыватели всё нормально отрабатывают, двери открывают, ключи в прибор записываются)
3. Во вкладке "Пароли" правим ключ пользователя "ТЕСТ". Указываем код 1 - палец, код 2 - карта (карту не меняем). В этом случае по доступу всё так же отрабатывается нормально - БИО-дверь просит палец+карта, в обычную так же доступ есть. НО! Если произвести поиск лишних ключей в приборах из АБД, то ключ (который мы заводили для пользователя "ТЕСТ") становится лишним в С2000-2 и доступ по нему осуществляется до первой синхронизации или поиске лишних ключей. После этих действий ключ просто стирается из прибора С2000-2. В БИО всё остаётся без изменений.
4. Режим antipassback на связке С2000-2 + БИО с двойной идентификацией реализовать не удалось почему то...
5. Так же из С2000-2 пропадает группа доступа с назначенным УД.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

День добрый! Поясните, пожалуйста - так и должно быть? Если не должно, то почему так происходит и как с этим бороться? 
Как видим из скринов, для пользователя Галкин А.В. заданы две пары ключей - обычный доступ по карте и доступ к БИО-двери. В УД прописаны и обычные двери и БИО-дверь. Если смотреть данные по ключам подробно, то в БИО данные правильные, а в остальных контроллерах не правильные. При синхронизации ключей принудительно (кнопкой "Синхронизировать") ошибки пропадают, но БИО-дверь перестаёт спрашивать второй идентификатор (палец) и пропускает по карте. Иногда бывает и по другому: прикладываем палец, просит приложить карту. Подносим карту - доступ не предоставляется, если приложить карту подряд три раза - доступ предоставляется.

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот, что приходит на почту при выполнении сценария [Ядро] Отправка e-mail по событию

В 1.12.2 всё было нормально. 

8 лет назад

avatar
Какой почтовый клиент?

Ильин Александр 8 лет назад

outlook 2016

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

Выслал вам, на почту версию ядра, попробуйте, пожалуйста отпишитесь о результатах.

Ильин Александр 8 лет назад

Новая версия ядра проблему решила.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго дня!
Вопрос по работе АБД. При выделении пункта "Ключи с неверными данными", выводится список посетителей, ключи которых не синхронизированы с приборами. После принудительной синхронизации, ошибка исправляется, но данный посетитель так и остается в "проблемном" списке. 

8 лет назад

avatar
Это у вас происходит с последним дистрибутивом с форума?

Ильин Александр 8 лет назад

Последний - это который от 24.10.2016 г.? Да. Более свежего я еще не видел. 

Андрей Кордюков 8 лет назад

Сделайте проверку ключей на дубликаты в приборах. Вкладка пароли меню сервис, если дубликаты будут обнаружены, а судя по описанию, мы имеем дело с дубликатами, придется осуществить перезапись ключей,

Ильин Александр 8 лет назад

Дубликатов в приборах не обнаружено

Андрей Кордюков 8 лет назад

Давайте через TeamViewer посмотрю

Ильин Александр 8 лет назад

К сожалению, нет возможности предоставить удаленку. Могу ЛОГ-файлы скинуть. Какие необходимы?

Андрей Кордюков 8 лет назад

Логи никакие не нужны, шлите скрины окна подробно и то что пишется внизу при синхронизации, скорее всего там какая то ошибка
 

Ильин Александр 8 лет назад

При поиске дубликатов ключей, былы найдены дубликаты на 3х турникетах из 4х одного КПП. При завершении поиска дубликатов, автоматически были удалены все ключи из приборов. Пришлось перезаписывать ключи на трех турникетах. В дальнейшем перезапись оставила ту же ошибку. Т.е. при выборке "Ключей с неверными данными", в списке снова оказались все ключи находящиеся в БД (как с ошибками, так и без). 

Андрей Кордюков 8 лет назад

Как я вам и писал два дня назад, если нельзя к вам присоединиться через Team, то пришлите хотябы скриншоты, окон подробно для пароля который не прописывается, сообщите версии контрллеров в которые не прописываются ключи, и скриншот вкладки Уровень доступа. И на всякий случай Build ядра опроса.

Ильин Александр 8 лет назад

Есть e-mail на который можно отправить скриншоты? 
По поводу версий контроллеров. Версии контроллеров разные, в основном 1.15, но есть и 2.0.1. проблема синхронизации ключей возникает и с этой версией контроллеров.
Версия ядра опроса 1.20.1.5583.
Почему-то вручную синхронизация выполняется, а в автоматическом режиме нет.

Андрей Кордюков 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У кого-нибудь подключены С2000-ВТ в орион-про? В мониторе отображаются показания? А то первый раз подключил такую штуку. В ПКУ показывает, в мониторе в АЦП значения показывает, а на плане не отображает (показывает нули).

8 лет назад

avatar
Сбор статистики на РМ и по этим ШС включен?

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Да.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

Тип шлейфов в АБД какой стоит, у этих зон должен стоять Влагоизмерительный(влажность) и адресно-тепловой(температура).

Ильин Александр 8 лет назад

Пробовал и такие, и оставлять охранные.
Если ставить Влагоизмерительный(влажность) и адресно-аналоговый тепловой, то показывает просто 2. 



Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)



У меня значение температуры отображаемое на стикере отличается от того значения которое отображается при запросе состояния шс. Датчик с2000ИП исп02 вер2.02 тип шс в кдл « №9 тепловой адресно-аналоговый с изменяемыми порогами»

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот что еще выявил.
1.АРМ монитор, вкладка персонал, нет возможность отсортировать список сотрудников по параметру «фирма» .
2.АБД, вкладка «сотрудники» нет возможность отсортировать список сотрудников по параметру «фирма»
3.АБД, вкладка «пароли» нет возможность отсортировать список сотрудников по параметру «фирма»
4.АБД вкладка сотрудники. Ранее для каждого сотрудника были указаны ФИО полностью(т.е в графе фамилия - Андреев имя -  Андрей отчество -  Андреевич). Сегодня заметил что для всех ранее добавленных сотрудников данные параметры выглядят по иному(рис1)  фамилия – Андреев, имя – А, отчество – А.  И это касается только ранее добавленных сотрудников, ФИО вновь добавляемых сотрудников отображаются без сокращения.(см рис2) . Как вернуть утерянные ИМЯ/ОТЧЕСТВО?


8 лет назад

avatar
По п.2: Внизу выбираете поиск по компании, вводите название и все сотрудники сортируются по компании. 
по п.4: а ИО точно были? У нас такой пробелмы не было. 

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

По п.2: В следущей версии  будет добавлена возможность  выбора фирмы из списка
по п.4: Вы уверены,что ИО были?

Захарьевская Вероника Александровна 8 лет назад

по п4. ИО в вер 1.12.2 были точно, а вот в какой версии они потерялись сказать затрудняюсь
по п.2. отбой

Кетабаев Игорь 8 лет назад

П.4 АРМ это не делал, это исключено.Это внешнее воздействие человеком, возможно делали экспорт сотрудников.

Ильин Александр 8 лет назад

В смысле экспорт? Доступ к БД имеется только у меня! И. Я лично заполнял для каждого сотрудника, и удалить незаметно для себя эти данные  И.О каждого сотрудника я не мог.

Кетабаев Игорь 8 лет назад

Данная информация однозначно потерялась при переходе на новую версию арма. Как это уже было с потерей «параметра компания», параметров трансляций событий приборам, настроек групп событий……  
А почему Вы так уверены что это потерялось не входе обновления арма?
 

Кетабаев Игорь 8 лет назад

Экспорт сотрудников через импорт-экспорт проводили? импорт конфигурации из пульта в БД проводили? Это единственные варианты, как это могло у вас произойти, другого способа нет.

Ильин Александр 8 лет назад

1.АРМ монитор, вкладка персонал, нет возможность отсортировать список сотрудников по параметру «фирма» .
2.АБД, вкладка «сотрудники» нет возможность отсортировать список сотрудников по параметру «фирма»
3.АБД, вкладка «пароли» нет возможность отсортировать список сотрудников по параметру «фирма»
Сейчас это доработано, очередное обновление принесет данный функционал.
4. Я все таки предпологаю что ПО в этом не виновато.Скорее всего делали импорт конфигурации из пульта.

Ильин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

АРМ монитор, вкладка персонал, выбираем конкретного сотрудника, появляется «окно карточка сотрудника». В данной карточке отсутствует поле «Фамилия, компания» и трижды присутствует поле «новое поле».  Короче с карточкой сотрудника тоже не все впорядке!
 

 

8 лет назад

avatar
Это глюк монитор, исправим, сейчас можно вылечить, так:
жмите кнопку отвертка-гаечный ключ, далее в меню "карточки сотрудников", 
в самой карточки, жмите просто сохранить, далее перегрузите Монитор и все будет отображаться OK.
Проблема была в том, что у сотрудников были дополнительные поля, затем они были удалены, монитор это не отследил.
 

Ильин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Планируется ли поддержка казахского алфавита? А то буквы "Әә Іі Ңң Ғғ Үү Ұұ Ққ Өө Һһ" знаком "?" заменяются.

8 лет назад

avatar
Так как у нас ПО не поддерживает unicode, то вам нужно ставить специальное платное ПО, помоему называется kazkey и у вас для программ не поддерживающий unicode станет доступен казахский язык.
http://www.sanasoft.kz/c/ru/node/29

Ильин Александр 8 лет назад

Понятно, благодарю за ссылку.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

День добрый! При перезапуске ядра (оболочки, сервера, серверного железа с запуском необходимого ПО в автозапуске) badriver загружается без прав администратора. В связи с этим БИО контроллеры в систему из ядра не передаются (по кнопке "Передать приборы"), состояние драйвера "Остановлен". При нажатиии кнопки "Состояние" в ядре драйвер не запускается. Приходиться выгружать драйвер и запускать его от имени администратора. После этого всё приходит в норму - находятся контроллеры БИО, передаются в систему, состояние драйвера - "Снятие", зелёненькое. Тоже самое касается программы BAProg - при обычном запуске контроллеры БИО не пингуются, информация с них не считывается. При запуске от имени администратора всё работает как должно. Возможно ли решить проблему с запуском? После перезагрузки сервера, ядра, оболочки и т.п. (по разным причинам) нужно все контроллеры БИО возвращать в систему вручную.
Система: WIN7 PRO. Лицензия.

8 лет назад

avatar
Сделайте автозапуск через планировщик заданий от администратора.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

При запуске от администратора нужно нажимать кнопочку "ДА". Это окно будет в любом случае. Соответственно ничего само и не запустится. При установке Орион Про достаточно один раз запустить всё от имени администратора, дальше всё само запускается так как надо. Почему бы не сделать точно так же с драйвером и BAProg? И при чём тут планировщик? Дело то не в запланированных перезапусках, а совсем наоборот. 

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

В планировщике можно настроить что делать при включении ПК, например запустить выбранную программу с правами администратора.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Спасибо, попробуем. При включении ПК понятно, попробуем. А при перезагрузке ПК всё аналогично включению в планировщике?

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

Включение ПК ничем не отличается от перезагрузки.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня(22.11) выкладываем дистрибутив, в данном дистрибутиве попытались учесть все ваши пожелания, а также исправили ряд ошибок.
ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe-918Мб
 ftp://ftp.bolid.ru/client/UpdateOrionPro1_20_1.exe -105Мб

8 лет назад

avatar
А почему при старте оболочки кроме монитора ОЗ запускаются сразу два модуля OVmonitor?

Кононов Михаил Юрьевич 8 лет назад

Модули OVMonitor запускаются монитором при входе пользователя(после ввода пароля). При этом используется последняя конфигурация окон которая была при выходе из Орион Про.

Дьяков Сергей Геннадьевич 8 лет назад

Доброго дня!
А где можно прочитать, список исправленных ошибок после выпуска последней версии 1.20.1 (от 24.10.2016)?

Андрей Кордюков 8 лет назад

В самом дистрибутиве, на первом окне, есть кнопка Список изменений, также в корневом каталоге есть файл Доработки АРМ Орион Про 1.20.1.rtf

Ильин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Установил обновление.

  1. На вкладке сотрудники стали дублироваться люди, у которых привявзано несколько паролей. Раньше было: во вкладке сотрудники был один человек, на вкладке пароли к нему были привязаны несколько паролей (карта, ключ ТМ, пин-код). Теперь на вкладке сотрудники появились полные дубли этого человека (количество повторений равно количеству паролей).
  2. Так и не работают показатели температуры и влажности на плане. АЦП показывает, статистика собирается. 

8 лет назад

avatar
1.решили
2. Для показа на планах, "градусников" обязательно нужно включить настройку "Собирать статистику", я ее в след выпуске переименовал в "Показывать на Монитор\Собирать статистику".

Ильин Александр 8 лет назад

Обязательно включать не только на сервере (где я сразу же включил), но и на ПК, на котором запускается монитор.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет назад

1.решили

День добрый! В выложенном дистрибутиве исправили? Ссылка обновлена?

Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет назад

нет, не обновлена, подождите пару часов. 
"Окно АБД на вкладке "Сотрудники" не сохраняет размер масштабирования по горизонтали при переходе на соседние вкладки и обратно." Доправим и выложу.

Ильин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!
Окно АБД на вкладке "Сотрудники" не сохраняет размер масштабирования по горизонтали при переходе на соседние вкладки и обратно.

8 лет назад

avatar
Попробуйте запустить абд от админа скорее всего сохраниться.

Ильин Александр 8 лет назад

Да проблема есть, будем смотреть

Ильин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня(23.11) выкладываем дистрибутив, в данном дистрибутиве попытались учесть все ваши пожелания, а также исправили ряд ошибок.
ftp://ftp.bolid.ru/client/OrionProSetup1_20_1.exe-918Мб
 ftp://ftp.bolid.ru/client/UpdateOrionPro1_20_1.exe -105Мб

8 лет назад

avatar
Добрый день.
Установки нового апдейта будет достаточно в случае, если основной дистрибутив был от 20.10.2016? Или нужно будет переустанавливать полностью программу ?

Решетников Сергей Вениаминович 8 лет назад

Если у вас установлен любой 1.20.1 из данной ветки форума - апдейта будет достаточно.
Если у вас стоит 1.20 или более ранние версии - используйте полный дистрибутив.

Комаров Александр Федорович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При переходе на страницу "Уровни доступа", уровни доступа в списке идут в порядке их добавления в Базу данных АРМ «Орион Про» (то есть в соответствии с их ID — уникальным идентификатором). После нажатия на названии списка уровней доступа, они сортируются по алфавиту. Следующие нажатия ничего не меняют. Список так и остаётся по алфавиту. Если перейти на другую страницу в АБД, а потом вернуться на страницу "Уровни доступа", то они опять по ID.

Не исправили.
 Страница "Автомобили". Сортировка списка по алфавиту, если модель автомобиля на английском языке. Если модель автомобиля русскими буквами, то сортировки по алфавиту нет. Хотелось бы сортировку и по госномеру. У нас (Беларусь) номера начинаются с цифр.

Не доработали. Если нажать кнопку "Править", изменить марку авто или номер, нажать "Сохранить"....Авто остаётся в той же строчке, что и был.  Т.е. нет автоматической сортировки сразу после изменения.

Здесь нет сортировки авто. И ещё... Зачем здесь поле "Сотрудник"?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Исправим, вышлем вам персональную версию абд.Оставьте пожалуйста почту.

Ильин Александр 7 лет 11 месяцев назад

Отправил в личку

Иванчиков Александр Иванович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уважаемы друзья, сегодня дистрибутив Орион Про 1.20.1 был выложен на сайт. Большое спасибо Вам за проделанную огромную работу по
улучшению качества продукта. На этом данная ветка форума закрывается.

Прошу Вас в новую ветку https://partners.bolid.ru/forum/forum_9392.html
Обсуждаем новый официальный дистрибутив:)))
 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА (ОШИБКА 404)

Андрей Кордюков 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Badriver не запускается автоматически. При попытке заппуска вручную -  Ошибка "Could not bind socket. Address and port are already in use"
В контроллер Bio MA 300 записывается по 1 ключу (отпечатки) Карты вообще не переносятся из БД  в считыватель.

 

7 лет 4 месяца назад

avatar
От имени администратора пробуйте запустить, проверьте настройки био, проверьте связь между био и сервером, проверте как био занесен в АБД. У нас всё нормально работает. Сразу оговорюсь: обращался в ТП - заменили драйвер по удалёнке. И ещё одно: не запускайте вместе BaProg и АБД, конфигурируйте только из АБД. BaProg только для локальной работы. 
У вас в ошибке пишет, что адресс или порт уже используются. Проверте IP и все сетевые настройки.

Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 4 месяца назад

Да, запускал все программы от имени администратора.
Да, связь с контроллером есть, контроллер видится и BaProg-ом и сервером и обмен виден в Ядре опроса, При работе ОЗ инф-я из контроллера о проходе поступает корректно.
Но драйвер Badriver не запускается, как описано в руководстве (как я понял, он должен после запуска ОЗ висеть в трее и что-то показывать, но его иконки там НЕТ).  Дистрибутив свежий 1.20.2 скачан в июне вместе со всеми драйверами соответственно (или где-то есть более новый драйвер для ВИО?)
В АБД происходит что-то странное  - описал тут:   https://partners.bolid.ru/forum/forum_12111.html
Что то с ядром опроса походу? И вопрос  - Ядро опроса должно работать только Core, или все-таки Badriver - это самостоятельное ядро для BIO и оно тоже должно запускаться?  И как проверить (освободить) порт если он занят и чем? Попытки поменять порт в АБД для БИОдрайвера успеха также не принесли. (не очень понятно, на какие цифры менять).
 

Юрий Л, 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

32068 раз

ЗАДАН

8 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.