Приветствую всех, в 2-х цехах поставили новые лифты, их необходимо подкинуть к пожарке, чтоб в случае пожара, лифты опускались вниз. 4 года 5 месяцев назад Демин Руслан Борисович 61Вот у и я про тоже, аналогичная ситуация была
а тут лифтовики другие, сами ничего незнают) – Демин Руслан Борисович 4 года 5 месяцев назад Как у нас.
Чтобы лифт запустил программу пожарного действия, надо всего лишь замкнуть две клеммы в лифтовом шкафу. Для этого у нас недалеко от каждого лифта висит С2000-СП1, а где лифты сдвоены-строены, достаточно одного СП1 на два/три лифта. Необязательно именно СП1, подойдёт любой прибор/блок с пожарным сертификатом, в котором есть реле для замыкания сухого контакта. Но где эти клеммы в лифтовом шкафу, знают только сами лифтовики. Лифт - это грузоподъёмный механизм, в вашей организации должно быть две вещи:
Самостоятельно лезть внутрь лифтового шкафа я крайне не рекомендую. Просто подайте лифтовикам конец кабеля, и пусть они сами его расключают внутри шкафа. В своё время я лазил, типа я же советский инженер, что я, не разберусь, что ли. Но однажды я в час ночи по собственной вине застрял в кабине между этажами. Раз я пишу эти строки, значит, я выбрался, но стал испытывать к лифтам уважение. И тут ниже пишут про контроль линии. У нас проект старый, контроль линии не требовался. – Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад От Сигнала-20П (от контролируемых выходов) проложите по кабелю до каждого лифта, в конце УК-ВК. НО или НЗ пускай выбирают специально обученные люди...
– Колобов Сергей Владимирович 4 года 5 месяцев назад Не, в лифт шкаф лезть не будем, нам только подкинуть к болид прибору и привязать разделы)
ну как я понял, в сигнал20 можно без проблем подключится всем спасибо за отзывчивость! – Демин Руслан Борисович 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С какими сталкивался, был либо сухой либо 24В, но малым током. Вопрос только с контролем линии, это всё-таки противожарное мероприятие. 4 года 5 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564А вот вопрос про контроль линии. Если для запуска нужен сухой контакт, значит, активная часть (источник тока/напряжения) находится внутри лифта. Такая же история с приглушением музыки, если сухим контактом коротим клеммы Mute, активная часть находится внутри усилителя.
Кто в таком случае должен осуществлять контроль? Как вообще это делается в случаях, когда для запуска чего-нибудь надо хлопнуть реле? В принципе, когда мы пускаем вентиляторы дымоудаления, активная часть (380 вольт) тоже снаружи Болидовских приборов. Но про пуск вентиляторов я не спрашиваю, чтобы не залезать в дебри. А вот именно на примере лифта у вас был опыт? – Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад https://partners.bolid.ru/forum/forum_15079.html#comment39029
https://partners.bolid.ru/forum/forum_15079.html#comment39070 https://partners.bolid.ru/forum/forum_15079.html#comment39094 https://partners.bolid.ru/forum/forum_17141.html#answer17211 https://partners.bolid.ru/forum/forum_18342.html#comment47072 – Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад Лифты встречались совершенно разные, и с нормально открытым входом, и с нормально закрытым, и с 220ю на контактах.
Так что - только проверить на месте, что там нужно лифту и от этого плясать. – Андрей, Ростов на Дону 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ещё один вопросик всплыл, по поводу этих лифтов 4 года 5 месяцев назад Демин Руслан Борисович 61если делать команду через кпб, нужен же вроде УК-ВК?
Совершенно правильно. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад Не соглашусь, есть реле и есть выход, не из ситуации, а просто выход. Если реле не переключается, то оно и не переключится, вы хоть Камаз УК/ВК подключите.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад А почему реле "не переключается" или "выход" напряжение на УК-ВК не выдаёт ?
Кто в этом виноват ? Спешка и невнимательность. Вот и всё. Никогда не мог бы подумать,что подклчение лифтов к оборудованию "Болида" займёт такое "многословное" обсуждение. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад Константин, про реле соглашусь, тк оно как оказалось, выбито на сигнале которое песочных лет)) – Демин Руслан Борисович 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Коллеги. Случилось так, что за всю свою жизнь я ни разу не имел дела с УК-ВК. Вообще никогда, не брал в руки и не читал этикетки, не было надобности. Сейчас заинтересовался и обнаружил, что мало данных. В этикетке на КПБ нет слов, что он предназначен для работы с УК-ВК, а в этикетке на УК-ВК нет упоминаний, что оно предназначено управляться от КПБ. Схемы есть, по ним всё понятно, но всё равно, успокойте меня, что я всё понимаю правильно. Вторая схема на рисунке - это именно так надо делать новые соединения? Понятно, что надо подобрать правильное исполнение УК-ВК, но сейчас я хочу понять систему. 4 года 5 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3063У них разный принцып действия. УК/ВК выдаёт сухой контак перекидного реле, а КПБ выдаёт напряжение. Всё зависит от того, что Вам нужно получить по итогу включения реле(выхода).
Так же КПБ умеет контроллировать линию, а СП-1, естественно, нет. Ваша вторая схема верна. УК/ВК следует располагать у исполнительного устройства. – Шапран Сергей 4 года 5 месяцев назад Можете даже и МПН не ставить .
Линия и без МПН на "КЗ и Обрыв" контролироваться будет Ибо в УК-ВК уже диоды стоят. Уж как контролирует КПБ УК-ВК без МПН я не знаю( и особого желания это знать нет).Но во всяком случае КПБ на это дело "не ругается". Да и МПН..."того ещё поля чгоды" Если есть желание то купите пару диодов и "скрутите" их сами. Вроде бы и корбках последних версиях КПБ их в ЗИПе нет. Может и сам "по запарке" потерял,но....не особо и растроился. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад МПН ставить не надо, а вот диод обратной полярности параллельно входным клеммам УК-ВК прикрутить надо, иначе КПБ на обрыв жаловаться будет :)
– Леготин В В 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3855 раз
4 года 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
мы для бытовых лифтов на домах отдавали лифтовикам НЗ или НО (постоянно забываю какой именно)) но вроде НО, там кажется перемычка у них обычно стоит, при пропадании питания или тревоге наше реле Размыкалось и лифт вниз), они там сами куда надо впихивали и оно работало.
Для обеспечения какого-никакого контроля линии наша СПшка стояла в метре от шкафа.
– Волков Андрей 4 года 5 месяцев назад
#ссылка