партнерский раздел
ФорумБета-тестированиеТестирование конфигурирования прибора «С2000-Ethernet» по локальной сети

Бета-тестирование » Тестирование конфигурирования прибора «С2000-Ethernet» по локальной сети

Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в народном тестировании новой версии программы Uprog, которая поддерживает возможность конфигурирования прибора «С2000-Ethernet» по локальной сети.

https://yadi.sk/d/pnHDz-HM33cgwZ - тут лежит архив с дистрибутивом и инструкцией. Архив обновлён, нюансы uprog устранены, инструкция доработана.

Ждём комментариев, пожеланий, замечаний и т.д.

Обращу внимание, что в этой версии мы проверяем только механизм конфигурирования прибора «С2000-Ethernet» по локальной сети.
Автоматизацию при задании адресов в ДПЛС будем проверять в другой теме, которую я создам позже.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
За помощь в тестировании и развернутые ответы начислим баллы.

Демин Геннадий 8 лет 9 месяцев назад

а с её помощью нельзя ли конфигурировать приборы не переводя пульт в режим программирования?
Или где это будет реализовано? В Pprog?

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

Зачем это реализовывать? На мой взгляд, это вредно, особенно для охранной сигнализации. 

Шапран Сергей 8 лет 9 месяцев назад

Серийный pprog уже умеет конфигурировать пульты С2000М с версии 2.07 без перевода в режим программирования. uprog пока не умеет.

Гулюгин Александр 8 лет 9 месяцев назад

Я имел ввиду конфигурирование приборов подключенных к пульту.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

Да? Я как-то не замечал. Всё время в программирование перевожу, кроме случаев, когда конфигурирую чере АБД. Александр, не опасно ли это? Получается, без ввода пароля мы сможем изменять конфигурацию? 

Шапран Сергей 8 лет 9 месяцев назад

Pprog запрашивает пароль, не волнуйтесь. И давайте вопросы о безопасности в другой теме обсуждать.
Здесь функционал конкретной программы. Не засоряем тему.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

Данный дистрибутив опробовал. Подключал  до 12 устройств в линию, все устройства нашлись быстро, работают без всяких нареканий. Единственное возникли трудности при подключении через собственный введенный Master-ключ шифрования, Мастер-ключ  работает  только по умолчанию.

Sergeev SS 8 лет 7 месяцев назад

здравствуйте. совершенно не могу взять в толк, как нужно программировать приборы по локалке. К С2000-Ethernet с одной стороны (по Ethernet. кстати, каким образом нужно обжимать провода: прямым или Cross Over?) подключен ПК, с другой стороны С2000М (по RS-232), а к нему, в свою очередь подключены все остальные приборы. так вот я совершенно не пойму порядок действий по конфигурированию С2000-Ethernet и остальных приборов.все совершенно не интуитивно. существует какое-либо (желательно подробное) описание этой процедуры? заранее благодарен.

Большаков Михаил Юрьевич 8 лет 3 месяца назад

схемы подключения приборов к C2000-Ethernet есть в инструкции к C2000-Ethernet.
Конфигурирование по локальной сети отличается от обычного конфигрурования через преобразователь RS-232 только тем, что это делается по локальной сети удалённо.

Вы хоть раз конфигурировали C2000-Ethernet и приборы через преобразователь? Или в первый раз это делаете?
Важно ещё, чтобы прошивки C2000-Ethernet были 2.52

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 3 месяца назад

в инструкции на С2000-Ethernet на 33 стр. есть единственная схема подключения и  на ней ПК подключен по RS-232. я же не просто так задал вопрос по поводу варианта обжимки кабеля.
приборы ИСО "Орион" я программировал через разные преобразователи, с С2000-Ethernet сталкиваюсь впервые, плюс, ситуация усложнилась еще и тем, что у меня сейчас нет при себе адаптера на RS-232.
именно поэтому и начал танцы с бубном вокруг Ethernet кабеля.
не видит мой ПК этот прибор и все тут.

Большаков Михаил Юрьевич 8 лет 3 месяца назад

и, да, версия С2000-Ethernet 2.52.

Большаков Михаил Юрьевич 8 лет 3 месяца назад

Cross Over- если на прямую комп- С2000-Ethernet
прямым - в коммутатор.

первоначальная настройка- у себя поставить IP, что бы зайти на 192.168.127.254
UPROG возми в шапке.

 

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 3 месяца назад

При подключении напрямую к ПК нужен перевернутый Ethernet-кабель, при подключении через свитч - прямой.
IP-адрес С2000-Ethernet в заводской конфигурации 192.168.127.254. IP-адрес ПК, где установлена служба Орион 2, должен быть из этой же подсети. Подробно со скриншотами в документе "Инструкции С2000-Ethernet" (к сожалению, не включили в последний представленный дистрибутив; доступно в предыдущей ссылке https://yadi.sk/d/Zj0hdcP4rgpUG ).

Сигуа Ольга 8 лет 3 месяца назад

Порядок действий:
1. Устанавливаете службу Орион2. Запускаете UProg 4.1.0.58. В интерфейсе программы UProg выбираете пункт "Справка/Конфигурирование по LAN". Слева появится дерево приборов. Мышкой активируете ветку "Служба Орион2" (драйвер). Нажимаете белый лист "Создать линию". Появится окошко с множеством параметров. Ничего не меняете и нажимаетет "ок". В дереве приборов появится С2000-Ethernet. Выделаете его мышкой. Справа появится привычный интерфейс чтения/записи конфигурации приборов. Нажимаете чтение конфигурации. Меняете конфигурацию С2000-Ethernet с учетом рекомендаций для схемы с виртуальным COM (подробно об организации схемы рассказано в РЭ C2000-Ethernet). Сохраняете конфигурацию. Обратите внимание, что после изменения IP-адреса, С2000-Ethernet для этого ПК станет недоступным, если новый IP-адрес из другой подсети. После изменения IP прибора и ПК лучше удалить линию и снова создать.
2. Конфигурирование приборов Орион и пульта будет доступно после настройки виртуальных COM-портов при помощи программы Settings.exe в соответсвии с рекомендациями, приведенными в РЭ C2000-Ethernet "Настройки для типовой схемы подключения С2000-Ethernet в режиме виртуального COM-порта". Для поиска программой UPROG приборов Орион, подключенных к пульту, пульт необходимо будет переводить в режим программирования. Если активно дерево приборов, то для работы через виртуальный COM необходимо переключиться с ветви "Драйвер" на ветвь "Компьютер" (выделить мышкой).

Сигуа Ольга 8 лет 3 месяца назад

огромное спасибо за столь подробный ответ! пробовать буду завтра. надеюсь, все получится.

Большаков Михаил Юрьевич 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

48 ответов

После добавления прибора немогу удалить его из списка. Получаю ошибку.
Пробовал на нескольких ПК

https://yadi.sk/i/znD8PJaaortDZ
 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
есть такое, приходится удалять всю линию, чтобы избавиться от устройств

Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад

Линию удалить тоже сразу не давала программа, после того как перезапустил драйвер удалось.

Савеков Владислав Вячеславович 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблема с удалением устройства из списка линии интерфейса, когда использовал порт свободного соединения.
При добавлении линии и устройства  через порт не поумолчанию, последущее удаление проходит нормально
При вызове функции "изменить параметры линии", диалоговое окно не появляется.
При подключение через шлюз связь с устройством отсутствует, при этом пинг есть. Буду дальше добиваться появления связи. 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Через шлюз всё должно работать. Чтобы считать конфигурацию прибора за шлюзом, необходимо, чтобы шлюз в приборе уже был задан.

Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад

Обратите внимание, что для обнаружения «C2000-Ethernet», расположенного в другой подсети, в конфигурации «C2000-Ethernet» уже должен быть задан IP-адрес шлюза, через который осуществляется доступ в другую подсеть
К примеру С2000-Ethernet в режиме Master с IP 10.42.107.132 и Slave с IP 10.42.248.37. Какой шлюз прописывать в Master 10.42.107.190 или 10.42.248.35 и соответственно в Slave. Т.е.  шлюз той же под сети где находится устройство или куда отправлять пакеты.

Исхаков Рамиль Ильясович 8 лет 9 месяцев назад

Нужно указывать шлюз, расположенный в этой же локальной сети (IP, через который данные будут ретранслироваться из этой сети в другую подсеть). В Вашем случае для Master с IP 10.42.107.132 указывается шлюз 10.42.107.190, а для Slave с IP 10.42.248.37 указывается шлюз 10.42.248.35.

Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

дошёл до Изменения конфигурационных параметров, выбираю найденный езернет, но кнопку «Чтение конфигурации из прибора» на панели инструментов программы не вижу, точнее там вообще нету никаких кнопок...

и кстати, после настройки драйвера пропала вся ветка за езернетом, и больше не хочет появляться - как теперь вернуть связь? Ядро опроса показывает отсутствие обмена на нужном виртуальном порту.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Либо Ядро, либо Uprog? так всегда было при непосредственном обращении к com-порту, с виртуальным тоже самое. Думаю нужно внести замечание в инструкцию, про отключение ятдра опроса, прежде чем использовать Uprog. Кнопка «Чтение конфигурации из прибора» на панели инструментов программы появится после отключения ядра или опроса виртуальных портов

Савеков Владислав Вячеславович 8 лет 9 месяцев назад

ну отключает и отключает, вот только как включить? почему бы при выключении упрога автоматом не освобождать порт?

Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад

Автоматический поиск усложнит программу и соответствено время ожидания процесса, можно как вариант разработчикам внести в настройках пункт включения/отключения данной функции освобождения порта занятого ядром опроса(можно рассматривать как усовершенствия программы после безупречной основной работы)
 

Савеков Владислав Вячеславович 8 лет 9 месяцев назад

значит остаётся самостоятельно заходить в папку программы и запускать Orion2srvStop.bat иначе на боевых системах ловить нечего))

Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад

Чтобы освободить UDP-порт нужно удалить линию. Линия это не принадлежность Uprog, это собственность службы. Этой линией может одновременно пользоваться и другое приложение (например, ещё один Uprog). Кстати, удалить линию из приложения_1 не получится, если она используется приложением_2.

Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад

да я вроде и линию удалил, и деинсталяцию сервера штатными средствами провёл ещё и сервер перезагрузил, но езернет стал доступен в ОЗ только после остановки службы с помощью Orion2srvStop.bat

Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад

Андрей, а в качестве UDP-порта линии Вы указывали тот же UDP-порт, что задан для виртуального COM-порта? Была ли в Вашем случае нештатная остановка работы службы (служба оказывалась автоматически остановленной в результате нештатных ситуаций)?

Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад

в качестве UDP-порта указывал и 40000 и свободный 40001 (других езернетов с такими портами в системе пока нету). Служба не останавливалась, пока я её не "свалил" батником.

Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад

А повторить ситуацию получается?
При запуске ОЗ, соотвествующие порты в ядре опроса активировались/не активировались/активировались только вручную/выдавалось какое-нибудь сообщение о том, что порт занят или др.?
Сейчас на ПК работают и виртуальный COM, и служба. Uprog-ом через службу считываю конфигурацию С2000-Ethernet по свободному соединению (UDP-порт 40001), а PProg-ом (или другим Uprog-ом) нахожу приборы через виртуальный COM (UDP-порт 40000). Всё одновременно работает.
 

Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад


вот такую картинку наблюдаю сразу после добавлении линии. И, кстати, устройства так и не появились, даже трюк с батником не помог...

каким-то чудесным образом (а точнее старой ошибкой ядра опроса о совместном использовании сом-порта, которая и помогла) смог скинуть с порта то, что его блокировало и устройства нашлись, повторять ещё раз не очень хочется, буду новой версии

Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ЕЩЕ один момент нужно учитывать, на развернутой системе, при действующем ядре опроса, когда идет настройка ethernet, то перестает транслировать события, потеря устройств, что логично.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
 В ядре необходимо отключать использование виртуальных портов, видимо драйвер и ядро используют один принцип соединения.

Савеков Владислав Вячеславович 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я при работе с программой ядро опроса не отключал. Потери приборов не заметил при считывании и записи конфигурации.
Причём я эту прогу даже запускал на машине, где не установлено ядро опроса и работал с c2000-ethernet нормально.
Запускал на рабочей системе, на рабочем сервере.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При запске нового обьекта, так же необходимо после подлазить к прибору для переключения перемычки с конфига, так же если в сети несколько c2000-ethernet, то он видит только один. Завра попробую залить при наличаи в сети нескольких c2000-ethernet с одиним IPадресом(стандартным).

8 лет 9 месяцев назад

avatar
А зачем вы перемычку трогаете? 

Завра попробую залить при наличаи в сети нескольких c2000-ethernet с одиним IPадресом(стандартным).
Не вижу смысла, ибо первоначальная настройка оборудования в любом случае должна быть, так сказать на колнеках. Если у вас будет несколько устройств с одним IP адресом, то вы получите конфликт адресов.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

Видятся по 1 прибору, при знании управляемых свитчей то можно слегкостью настроить все удалено.
За 10 минут настроил 11 c2000-ethernet, если бы не реагировал на перемычку конфиг, то можно было бы настроить и с2000-2, которые смонтированы за ними. 

Кстати если перемычка стоить сразу в PASS, то прибор нормально настраиваетсяся по сети.

По работе если пользоваться локальными настройками, потом настраивать по сети и вернуться к локальным, то порт все время занят, можно перезапустить упрог или создать виртуальный компорт на который перекиываться а потом позврашаться обратно, но все это геморойно
 

Харитонов Евгений 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

После того как в список добавлен прибор с прошивкой 2.52 (есть возможность считать конфиг) пропадает возможность изменить границу между окнами 3 и 4 (согласно инструкции).

Может в названии прибора первым выводить IP адрес, а не MAC?

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Можно выбрать информацию, которая будет отображаться (очередность, к сожалению, изменить нельзя). В панели 2 "панель действий дерева прибора" есть иконка "ОтображаемыЕ свойства".
По окнам 3 и 4: есть такое замечание. А пока потребуется принудительно мышкой изменить размеры окна 3 или 4 (в каких-то случаях растянуть/сжать, в каких-то нажать на еле видную кнопку со стрелкой).

Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад

С отображением информации разобрался. Жаль, что нет возможности выбирать очередность. А кнопка со стрелкой у вас везде почему-то еле видна.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Почему то перестал работать упрог по сети.
Получаю "ошибка соеднинения с драйвером".
https://yadi.sk/i/WfaOT3QQoug8q

Заново установил драйвер, конфигурацию считал, изменяю, нажимаю записать в прибор и появляется окошко установление связи, а потом ошибку
https://yadi.sk/i/VReR0e0Poumex

8 лет 9 месяцев назад

avatar
всё. у меня всё перестало работать. :) Конфиг удалённо считать могу, а записать нет. Мои тесты походу закончились на текущий момент. Драйвер удалял и заново ставил. не помогает. Причём почему то при удалении через панель управления он полностью не удаляется, даже сообщает об этом.

https://yadi.sk/i/BZi9iQysouote

PS: Не знаю имеет значение или нет, но пытался изменить всего лишь порт в таблице маршрутизации на другой и записать конфигурацию.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

В итоге после получения ошибки нет связи через этот c2000-ethernet. Через 232 интерефейс настройки меняются, но связь так и не появляется. 
Завтра будем менять оборудование. А что делать с этим?
 

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

Может, поэтому не надо было предоставлять пользователям Uprog, который на момент представления имел список из более чем 30 замечаний (в том числе и тех, что указаны на форуме).
С2000-Ethernet v2.52 не сможет обнаружиться по свободному соединению, если к свободному соединению одновременно будет идти обращение с двух IP-адресов. Получается легко и как бы случайно: достаточно установить службу на 2-х компьютерах и на обоих создать линию и не удалять её. Исправлено в след.версии C2000-Ethernet (пока несерийная). Если такое всё-таки случилось, то необходимо удалить лишние линии во всех установленных службах и в течение 2-х минут прибор станет доступным.

Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад

Может, связь не появляется, т.к. изменен порт?
Сложно сказать - нужно конфигурацию прибора смотреть.
В худшем случае можно скинуть конфигурацию прибора к заводским значениям комбинацией на тампере. Цитата из РЭ:
"В приборе предоставлена возможность изменения некоторых конфигурационных параметров при помощи набора комбинаций коротких и длинных нажатий датчика вскрытия корпуса, расположенного на плате. Длинное нажатие – это удержание датчика вскрытия корпуса («тампера»)  в состоянии  «нажато»  в течение более 0,5 сек, но менее 6 сек.  Кратковременное нажатие – это удержание «тампера» в состоянии «нажато» в течение 0,02…0,5 сек. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,02 сек. Не нажатое более 2 сек. состояние «тампера» является признаком конца набора комбинации. Нажатое более 6 сек. состояние «тампера» аннулирует комбинацию нажатий. Возможные комбинации и их назначение приведены ниже (тире – длинное нажатие, точка – короткое нажатие):
сброс настроек прибора к заводским настройкам: точка-точка-тире-тире-точка-точка-тире-тире;..."

Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад

Евгений Сергеевич, может быть попробовать остановить службу? файликом Orion2srvStop.bat, удаление Orion2srv службу то не останавливает

Ольга, зато теперь знаем чего ждать

Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад

Ольга, я не жалуюсь на то, что в данный момент не работает прибор. Я прекрасно понимаю последствия тестирования. Так что, за то что дали потестить отдельное спасибо. Завтра будем разбираться дальше, сегодня уже времени не хватило.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

:-)  Хорошо! Прибор никак не должен был сломаться. Пишите! Понятно, что в определенных случаях наличие бета версии - это шанс не выезжать в удаленный офис. Собственно, несмотря на наличие замечаний к uprog, удаленно сконфигурировать C2000-Ethernet  с помощью него должно получиться у всех.

Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад

Сбросили c2000-ethernet на заводские настройки, не заработало. Заменили на другой, не заработало,
Помогло только сбрасывание на заводские настройки пульта. Только тогда воостановилась свзяь.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не сохраняются изменения отображения свойств после перезапуска программы.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Обратите внимание!
Если С2000-Ethernet работает в прозрачном режиме по схеме организации виртуального COM, а конфигурирование прибора осуществляется через службу Орион2, установленную на этом же ПК, то:

  1. некорректно конфигурировать прибор через UDP-порт C2000-Ethernet для фиксированных соединений, если на текущий момент виртуальный COM-порт активен (C2000-Ethernet находится в активном режиме работы);
  2. можно конфигурировать прибор через UDP-порт C2000-Ethernet для фиксированных соединений, если на текущий момент виртуальный COM-порт не активен (например, выключено ядро опроса АРМ Орион Про);
  3. можно конфигурировать через UDP-порт С2000-Ethernet для свободного соединения вне зависимости от активности виртуального COM-порта. При этом если виртуальный COM активен, то должны быть соблюдены следующие условия:

            a)  в конфигурации прибора должны быть различны параметры "UDP-порт С2000-Ethernet для фиксированных соединений" и
                  "UDP-порт С2000-Ethernet для свободного соединения".
            b)  при создании линии в UPROG в качестве UDP-порта линии необходимо указывать порт, отличный от того, что задан при
                  создании  виртуального COM.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Четкий итог всех Дискуссий

Савеков Владислав Вячеславович 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/d/vcGdhvPppuMpj - тут лежит новый архив с дистрибутивом и инструкцией. Архив обновлён, нюансы uprog устранены, инструкция доработана.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Гм... Вы хоть про обязательную необходимость инсталяции Орион2 добавьте в инструкцию к С2000- Ehernet на официальном сайте. А то попробовал - не получается. Почитал почитал и полез на форум - а тут "извините, не сказали"

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Выйдет официальный релиз, всё будет сделано. По сути-то работы всё ок?

Гулюгин Александр 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не пробится. У меня ситуация: На объекте в командировке не оказалось никакого перобразователя для связи с компом.
Есть только С2000-Eternet и С2000М. 
Пока подключится и начать нормально работать с Uprog, Pprog  и "Орион" не получается. 

Взял с yadi.sk материалы - С2000-Ehernet  видит и позволяет настроить. Сменил IP, назначил разные порты (40000 и 40001)
А вот увитеть через С2000-Ehernet приборы (КДЛ) и начать их программировать не получается. Я уже адрес у КДЛ сменил с 127 на 4. Все равно не вижу.

А в инструкции все запутанно. На мой взгляд совершенно необходимо сперва дать краткую инструкцию, как сделать так, чтобы все "на коленке" (точнее разложенное по столу) заработало, а потом уже описывать разные тонкие настройки.

8 лет 7 месяцев назад

avatar

Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Помогло, но надо сделать дополнение.
Между 13 и 14 шагом, между программой Setting и Uprog надо переставить перемычку на С2000-Ehternet.
Пока было в "Config" - приборы на линии не видел. Переставил в Pass - все стал видеть.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В самом начале написано.
Постараюсь описать весь процесс начальной настройки ПК (Win 7 x64) и С2000-Ethernet версии 2.52, старые версии необходимо прошить через RS232. Поставить перемычку в положение отличное от Conf.., я пробовал в положении PASS. В Conf. ставим при перепрошивке прибора. Добавлю, не смотря что на 10 скрине установлен протокол Орион ПРО, производитель рекомендует использовать протокол Орион (в прозрачном режиме), так что при настройке преобразователя ставьте протокол Орион.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/d/AyVawSynrDDFh - Ещё одно обновление.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
В этой версии при выборе пункта меню "Назначить тип входа по умолчанию" для С2000-КДЛ устанавливается тип 256 для всех извещателей, в ранних версиях UProg эта функция работает нормально.

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 7 месяцев назад

Проверим.

Гулюгин Александр 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня возникает не понятная ситуация.
На обьекте 13 приборов С2000-Ethernet и все они находятся в одной подсети. Но из 13 приборов uprog видит только 12, а 13 не считывается даже если его вбить в ручную, но при этом он пингуется нормально.
Из 12 отображаемых два работают в режиме Slave и один из них не удается конфигурировать по сети, так как при попытке считать конфигурацию появляется надпись "Установление связи с прибором" и больше ни чего не происходит, пинг при этом до него стабильно 4мс.
 

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Андрей Владимирович, все приборы С2000-Ethernet  v2.52 + у них разрешено свободное соединение + параметры свободного соединения удовлетворяют параметрам линии + используется ключ по умолчанию для свободного соединения?

Сигуа Ольга 8 лет 7 месяцев назад

Так точно, сам их все обновил до версии 2.52, настройки соединения дефолтные, шлюзы прописаны. Тот прибор что в Slave не считывается по сети при переставлении перемычки в режим конфиг читается. После опытки считать с него конфиг он теряет все приборы и помогает только перезапуск по питанию.

Карзанов Андрей Владимирович 8 лет 7 месяцев назад

Если возможно, выложите конфигурацию проблемного C2000-Ethernet и того, который вообще не конфигурируется по сети, а также скриншот настроек линии.

Сигуа Ольга 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/d/EHU2N48lrH486 - новое обновление.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
теперь в списке устройств всегда показывается пустое поле с кружочком.

Карзанов Андрей Владимирович 8 лет 7 месяцев назад

А в локальной сети нету приборов C2000-Ethernet версии ниже 2.52?
Приборы версии 2.52 при этом все обнаруживаются?
 

Сигуа Ольга 8 лет 7 месяцев назад

Это другой объект, не тот что обсуждался вчера.
Нет, других изернетов в сети нет, более того этот компьютер и изернеты собраны на столе и не в какой сети не находятся.

Карзанов Андрей Владимирович 8 лет 7 месяцев назад

да.. повторяемость 100%..

Сигуа Ольга 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С пылу-жару)
Uprog 41056: https://yadi.sk/d/-F-Hkq8ZrPqVA
Добавлена новая функция – возможность обнаружения и конфигурирования приборов Орион, расположенных в сегменте RS прибора C2000-Ethernet-Master.
Обращу внимание на следующие нюансы, которые будут в скором времени доработаны:

  1. в списке приборов не для всех приборов может отобразиться информация о типе и версии прибора (в этом случае помогает либо повторно «опросить », либо считать конфигурацию какого-либо другого прибора);
  2. при работе через службу нельзя изменить адрес прибора;
  3. после изменений параметров доступа к службе Орион2 иногда требуется закрытие и повторное открытие;
  4. не будет работать чтение кода ключа со считывателя на вкладке "ключи" для приборов C2000-2, -4 и других, где есть ключи. Будет выводиться сообщение "прибор не отвечает". Пока необходимо вводить код ключа вручную или из файла

8 лет 7 месяцев назад

avatar
В этой версии UProg при конфигурировании КДЛ на Нетбуке с разрешением 1024х600 невозможно увидеть адреса от 89 до 127 на вкладке Тип устройства (не прокручивается).

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 7 месяцев назад

Проверим.

Гулюгин Александр 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/d/Zj0hdcP4rgpUG

Помимо улучшения конфигурирования C2000-Ethernet по локальной сети, доработаны следующие моменты:

1. С2000-КДЛ в. 2.02 и ниже находят все 127 адресных устройств.
2. С2000-ПП, вкладка "Ключи", запись и чтение в прибор/из прибора происходит корректно.
3. С2000-АСПТ 3.50, вкладка "Прибор", таблица "Настройка адресов абонентов". Исключена возможность для С2000-КПБ добавить один и тот же адрес несколько раз. 
4. Для С2000-КДЛ исправлено появление некорректной версии АУ при копировании типа ШС на вкладке "Тип устройства".
5. При считывании файла конфигурации из прибора Поток-3Н в. 1.05 больше не выдаётся сообщение «Не найден файл potok.cnu».
 

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Когда будет официальный релиз данной программы? 

Sergeev SS 8 лет 6 месяцев назад

Скоро. Когда полностью доработаем функционал в соответствии с информацией от пользователей.

Гулюгин Александр 8 лет 6 месяцев назад

К конфигурированию С2000-Ethernet отношения не имеет, но все же, при назначении входу тип 16 - Пожарный ручной, становятся активными поля порог повышения\понижения влажности. Это в прошивке(КДЛ 2.13) дело или в uprog(4.1.0.56 upd 1)?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1) неплохо было бы сделать сортировку приборов по IP адресу
2) у двух пишет, что версия 2.50. Упрог к ним подключается, конфигурирует. Пока до них не добрался физически. чтобы проверить версию.
Такое возможно? Писали же что по сети можно только с версии 2,52?

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, такое возможно, т.к. фактически конфигурирование по локальной сети поддержано в приборах C2000-Ethernet v2.50 и выше. Позже были выявлены недоработки по части работы со свободным сосединением, которые исправлены в  v2.52. Поэтому рекомендуется использовать версию 2.52.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!

Мне нужно получать данные с RS485 (C2000-T по ModBus) по сети. Для этого использую C2000-Ethernet. Мог бы взять что-то другое, но 1) импортозамещение 2) много оборудования Болид.
C2000-Ethernet настроен (прозрачный режим, протокол: иные приборы, уделенные устройства), конфигурируется по сети.
На вход C2000-Ethernet посредством конвертера USB-RS485 подаю данные, он конвертирует и отправляет на АРМ (и обратно).
На АРМ будет СПО, которое должно через C2000-Ethernet отправлять запросы (ModBus) к контроллеру C2000-T (получение данных с температурных датчиков).

Поснифал трафик от C2000-Ethernet WireShark'ом, примерно понял структуру пакета:

PREFIX?LENGTHPACKET # (2)UNKNOWNDATA
PREFIX: Либо префикс пакета, либо адрес устройства. Всегда 0x10 (USB-RS485 в сети имеет адрес?)
LENGTH: Длина данных в пакете
PACKET #: Номер отправки. С каждой отправкой увеличивается на 1
UNKNOWN: Непонятный блок, принимает какое-либо из значений 0x10, 0x50, 0x90. 0xd0
DATA: Передаваемые данные

Может есть где-то описание формата UDP-пакета?
Обратный пакет кодируется подобным образом?
B что за непонятный блок перед DATA?
 

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В списке удаленных устройств для записи, соответсвующей IP компьютера, установите параметр "Совместимость" в значение "Иные приборы". В этом случае в области данных UDP-пакета будут исключительно данные RS-232/485.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Ольга, я это сделал, иначе бы данные шифровались.
Я данные получаю, мне просто интересно, какая информация передается в поле (1 байт) непосредственно перед данными.
А так же интересен формат пакета, который нужно отправлять на C2000-Ethernet, для пересылки устройству в сети RS485.

Кропотин Иван Анатольевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Извиняюсь,
действительно! Нужно поставить совместимость в списке удаленных устройств в "иные приборы". Я подумал про протокол в настройках RS-485 в C2000-Ethernet. Да, данные идут в чистом виде.
Ниже картинки, может кому пригодится.


Было бы замечательно, если бы вы разработали и выпустили драйвер виртуального порта для C2000-Ethernet. Чтобы можно было общаться с C2000-Ethernet как с COM-портом (чтение, запись). Тогда и OPC-сервер (любой) напрямую смог бы работать по ModBus-RTU, и ваше же Орионовское ПО (UProg, PProg) тоже (без всякой псевдо-эмуляции).
Цены бы не было этому конвертеру!

8 лет 4 месяца назад

avatar
Может кому интересно будет: исходники консольного udp-клиента для тестирования c2000-ethernet.
https://drive.google.com/file/d/0B6YBurvWDETHQ3RxUWxNcGJFeEU/view?usp=sharing

Кропотин Иван Анатольевич 8 лет 4 месяца назад

Если соединить перемычной Rx и Tx на rs232, то отправленные данные вернутся обратно. Так можно проверить канал связи. Правда в таком режиме (одновременно прием/передача) можно передать максимум 3 байта, видимо маленький буфер.

Кузьминов Сергей Владимирович 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да :)

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Было бы замечательно, если бы вы разработали и выпустили драйвер виртуального порта для C2000-Ethernet.


А драйвер уже есть:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_3702.html

8 лет 4 месяца назад

avatar
Спасибо, работает. Но хотелось бы такой драйвер от Болида, а не от непонятного китайского разработчика...

Кропотин Иван Анатольевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/d/MtSO9Kw1tJ72J - Новая версия с учётом замечаний. Для нее нужно будет обязательно обновить службу, дистрибутив во вложении.
Для удаленного добавления ключей в приборы, подключенные к C2000-Ethernet-Master, необходимо заново считать конфигурацию соответсвующего прибора и его ключи (т.е. добавление ключей будет невозможным, если конфигурация загружена из кэш).

8 лет 4 месяца назад

avatar
Уж не знаю актуально это еще или нет. Uprog 4.1.0.58, при конфигурировании С2000-2 вер. 2.20:

Тремасов Константин Александрович 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нужно масштабирование и прокрутку подпилить.
Справа на вайде остается много пустого места http://s017.radikal.ru/i434/1607/7d/c15cb447128c.jpg
Полоса прокрутки снизу при сужении окна не ограничена элементами экрана http://s019.radikal.ru/i601/1607/f3/661d6b9c4799.jpg
Тоже самое справа

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Неудобно то что при запуске Ориона2 - ложится сам ОрионПро

8 лет 4 месяца назад

avatar
Да, меня тоже интересует вопрос по поводу совместимости и совместной работы Orion2srv и ядра опроса!

Кропотин Иван Анатольевич 8 лет 4 месяца назад

При запуске Орион 2? Или, например, при создании линии в UProg с теми же UDP-портами, которые используются для виртуальных COM-портов в Орион Про (для работы с C2000-Ethernet в прозрачном режиме)? Достаточно просто работать на разных UDP-портах и всё будет хорошо: например, виртуальный COM работает на фиксированном 40000 порту, а линя создается на 40001 порту. Если что-то другое, то можно поподробнее описать ситуацию: структуру Вашей системы, в т.ч. режим работы C2000-Ethernet, какие действия выполняются со службой (например, создание линии в UPROG c указанием параметров) и что происходит с Орион Про?

Сигуа Ольга 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

возможно ли в схеме
Виртуальный COM => C2000-Ethernet v2.52=>RS 232 -С2000М v3.01=> RS485- C2000-2, С2000-КДЛ
через новый UPROG увидить и програмировать приборы подключенные после С2000М?

8 лет 4 месяца назад

avatar
с2000м в режим программирования и вперёд. По такой схеме сейчас доделываю объект, только бошка вер.3.02

Волков Андрей 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Невозможно. С2000-Ethernet в этой схеме работает в "прозрачном" режиме как обычный ретранслятор. Т.е. приборы получится увидеть только через виртуальный COM предварительным переводом С2000-М в режим программирования (это функционал старого UPROG, сохраненный и в новом UPROG).

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Завтра еще раз проверю,  но перевод С2000-М в режим программирования
не давал результата..........

8 лет 4 месяца назад

avatar
Возможно, дело в версии UPROG? Были версии (в т.ч. и нерелизные с поддержкой конфигурирования по локальной сети, и релизные), где виртуальный COM не работал. Используйте для виртуального COM или текущую версию UPROG с сайта или последнюю нерелизную из этой темы форума.

Сигуа Ольга 8 лет 4 месяца назад

а с2000м то находится? может, как это иногда бывает, клеммы RX и TX местами попутаны? или с2000-ethernet с перемычкой в режиме конфигурирования?

Волков Андрей 8 лет 4 месяца назад

в орион-про все работает,
ключи на 2000-2 и данные от КДЛ приходят.

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

сегодня пробовал- скачав последную с этой темы.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Должно всё работать. Прежде чем пользоваться виртуальным COM, удалите линию в службе, если UDP-порт линии совпадает с UDP-портом виртуального COM (требование обязательное).  Линия удаляется так же как и создается через UPROG. Можно просто остановить службу, все линии в этом случае тоже удаляются. Ещё бывает такое, что брандмауэр или антивирус блокирует UDP-трафик. В этом случае нужно добавить правило с соответствующим UDP-портом (либо временно отключить защиту).

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А Орион Про на этом же ПК, где UPROG запускается? Когда поиск по виртуальному COM запускаете, ОЗ выключена?

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Орион-про при этом  вообще выгружен полгостью

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

попробовал, не видяться приборы.
пробовал останавливать службу ORION2 и с ней.



хотя в орионе работает



настройка ком порта


настройка «С2000-Ethernet»




 

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программа Uprog опрашивает приборы Орион в протоколе Орион и обязательно на скорости 9600. Поэтому пульт в режиме программирования тоже работает на скорости 9600 в обоих интерфейсах (RS-232 и RS-485). На время опроса приборов программой Uprog установите скорость RS в настройках C2000-Ethernet в значение 9600 (для Орион Про потом вернете на 115200).

8 лет 4 месяца назад

avatar
данная рекомендация сработала

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад

прекрасно! :)

Сигуа Ольга 8 лет 4 месяца назад

подскажите, что еще подправить в конфиге «С2000-Ethernet»
В ОРИОН-ПРО приборы раз в несколько десятков минут отваливаяться все разом и
через 3-4 секунды появляються.

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. На скриншоте конфигурации C2000-Ethernet установлен режим работы в локальной сети «Full duplex». Это корректно только в том случае, если С2000-Ethernet подключается к настраиваемому сетевому оборудованию и при этом на этом сетевом оборудовании для Ethernet-порта, к которому подключается C2000-Ethernet, установлено жесткое правило работы в полном дуплексе (это связано с тем, что в С2000-Ethernet отсутствует функция auto-negotiation). Если подобные действия не производились, то в С2000-Ethernet параметр режим работы необходимо установить в значение «Half duplex».
2. Можно в C2000-Ethernet установить тип протокола в значение "Орион". В действительности этот параметр определяет некоторые правила работы в RS.  В частности тип Орион разрешает оптимизацию данных: право на передачу в другой интерфейс имеют только последние 3 пакета (все более старые пакеты уничтожаются, как устаревшие и не нужные). Оптимизация оказывается актуальной в случае каких-либо временных просадок в Ethernet-канале.
3. Поэкспериментировать. Попробуйте поставить в пульте "паузу перед ответом по RS232" в значение 1 мс (по умолчанию 0).
4. Тоже из разряда эксперимента: изменится ли что-либо, если между С2000-Ethernet у пультом изменить скорость работы в RS со 115200 на 9600. Теоретически ничего не должно измениться.

Обратите внимание на пинг прибора С2000-Ethernet (бесконечный пинг с тегом -t). Он должен быть стабильный.

Если приборы теряются разом, следовательно АРМ теряет сам пульт. Потеря происходит, если АРМ не получает ответы от пульта, либо получает не то, что ожидает (такое может произойти в случае рассинхронизации запросов/ответов). В принципе, если бы это происходило пару раз в день, то, это, пожалуй, нормально для такого режима работы.. Но периодичность раз в несколько десятков минут, вроде как, многовато.. Попробуйте рекомендации, приведенные выше.

И вот ещё для информации: виртуальный COM один? или несколько?

8 лет 4 месяца назад

avatar
виртуальный COM один !

Днепровский Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

До выхода v2.55 не рекомендуется использовать скорость 115200 между пультом и C2000-Ethernet. Потери связаны с погрешностью скорости 115200 приборов C2000-Ethernet v2.02-2.52.

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ссылка обновлена.
Основные изменения: конфигурирование устройств, подключенных к RS-линии C2000-Ethernet в режиме «Мастер».
Поддержан кэш конфигурации устройств, подключенных к RS-линии C2000-Ethernet.
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Ссылка не активна.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

активна, только надо убрать пробел и дефис в конце строки)

Волков Андрей 8 лет 1 месяц назад

Пардон, не обратил внимания

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При создании линии интерфейса uprog  выдает ошибку:

"Orion2" запущен, что еще проверить ?

8 лет назад

avatar
Используйте драйвер (службу Орион 2) и Uprog из одного дистрибутива.

Сигуа Ольга 8 лет назад

Драйвер и Uprog были установлены InstallUprog из архива по ссылке в первом сообщении этой темы.
Путь оставлен по умолчанию: C:\Program Files\Bolid\Uprog, Система XP sp2. Может быть в этом проблемма?
Под XP конфигурирование возможно ?
Под Windows 7 - данная ошибка не появляется, линия создается, С2000-Ethernet находятся и конфигурируются без проблемм.

Меньшиков Руслан Владимирович 8 лет назад

А если UProg запустить на ПК, где XP установлен, а работать через драйвер, установленный на ПК с Win7 (чтобы изменить IP и порт драйвера нужно нажать колесико на панели интсрументов над деревом приборов)?

Сигуа Ольга 8 лет назад

Проверили под XP SP3. Служба и UProg были установлены на одном ПК. Работает.

Сигуа Ольга 8 лет назад

А если UProg запустить на ПК, где XP установлен, а работать через драйвер, установленный на ПК с Win7

выдает ошибку подключения к драйверу.
Под  XP sp3 такая же история - ошибка. На ПК с Win7 установлен ОрионПро 1.12.2, на ПК с XP его нет, может для корректной работы драйвера нужно какое дополнительное ПО, которое устанавливается при установке ОрионаПро ? 

Меньшиков Руслан Владимирович 8 лет назад

Дополнительное ПО не требуется. Сообщение "Subscriber not found" типичное для случая, когда запускаются несовместимые версии UPROG и драйвера. Сообщение об ошибке соединения с драйвером выдается тогда, когда служба не запущена/остановлена на соответсвующем ПК (с учетом IP+порт, указанных в интерфесе UPROG в окне "Настройки драйвера"). Обновите информацию в службах. Убедитесь, что служба запущена. Убедитесь, что работает та служба, которая идет совместно с дистрибутивом/установщиком.

Сигуа Ольга 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Почему нельзя выбрать путь установки? 

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программа доработана. Много нового. Описание в комплекте.
Ссылка обновлена.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
А список исправлений будет публиковаться? Отпала ли необходимость физической перезагрузки при изменений некоторых параметров?

Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Какая последняя не релизная версия Uprog и где ее скачать?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

здравствуйте!
здесь брал 4.1.0.60 https://partners.bolid.ru/forum/forum_8414.html
прямая ссылка https://yadi.sk/d/WfiK_RPZ33cfMJ

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня версия 4.1.0.60, работает прекрассно но есть вопросы:
1. Добавляю С2000-Ethernet в ветку и в свойствах С2000-Ethernet подписываю его (т.е. место установки - здание 1 например), закрываю UPROG и затем запускаю - С2000-Ethernet обнаруживается но уже без надписи в свойствах, почему?
2. При работающем UPROG отключаю С2000-Ethernet от сети, но значек напротив прибора все равно остается зеленым, как будто с ним есть связь

7 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

27671 раз

ЗАДАН

8 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

UProg
С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.