Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в народном тестировании новой версии программы Uprog, которая поддерживает возможность конфигурирования прибора «С2000-Ethernet» по локальной сети. 8 лет 9 месяцев назад Гулюгин Александр 1063а с её помощью нельзя ли конфигурировать приборы не переводя пульт в режим программирования?
Или где это будет реализовано? В Pprog? – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад Зачем это реализовывать? На мой взгляд, это вредно, особенно для охранной сигнализации.
– Шапран Сергей 8 лет 9 месяцев назад Серийный pprog уже умеет конфигурировать пульты С2000М с версии 2.07 без перевода в режим программирования. uprog пока не умеет.
– Гулюгин Александр 8 лет 9 месяцев назад Я имел ввиду конфигурирование приборов подключенных к пульту.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад Да? Я как-то не замечал. Всё время в программирование перевожу, кроме случаев, когда конфигурирую чере АБД. Александр, не опасно ли это? Получается, без ввода пароля мы сможем изменять конфигурацию?
– Шапран Сергей 8 лет 9 месяцев назад Pprog запрашивает пароль, не волнуйтесь. И давайте вопросы о безопасности в другой теме обсуждать.
Здесь функционал конкретной программы. Не засоряем тему. – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад Данный дистрибутив опробовал. Подключал до 12 устройств в линию, все устройства нашлись быстро, работают без всяких нареканий. Единственное возникли трудности при подключении через собственный введенный Master-ключ шифрования, Мастер-ключ работает только по умолчанию.
– Sergeev SS 8 лет 7 месяцев назад здравствуйте. совершенно не могу взять в толк, как нужно программировать приборы по локалке. К С2000-Ethernet с одной стороны (по Ethernet. кстати, каким образом нужно обжимать провода: прямым или Cross Over?) подключен ПК, с другой стороны С2000М (по RS-232), а к нему, в свою очередь подключены все остальные приборы. так вот я совершенно не пойму порядок действий по конфигурированию С2000-Ethernet и остальных приборов.все совершенно не интуитивно. существует какое-либо (желательно подробное) описание этой процедуры? заранее благодарен.
– Большаков Михаил Юрьевич 8 лет 3 месяца назад схемы подключения приборов к C2000-Ethernet есть в инструкции к C2000-Ethernet.
Конфигурирование по локальной сети отличается от обычного конфигрурования через преобразователь RS-232 только тем, что это делается по локальной сети удалённо. Вы хоть раз конфигурировали C2000-Ethernet и приборы через преобразователь? Или в первый раз это делаете? Важно ещё, чтобы прошивки C2000-Ethernet были 2.52 – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 3 месяца назад в инструкции на С2000-Ethernet на 33 стр. есть единственная схема подключения и на ней ПК подключен по RS-232. я же не просто так задал вопрос по поводу варианта обжимки кабеля.
приборы ИСО "Орион" я программировал через разные преобразователи, с С2000-Ethernet сталкиваюсь впервые, плюс, ситуация усложнилась еще и тем, что у меня сейчас нет при себе адаптера на RS-232. именно поэтому и начал танцы с бубном вокруг Ethernet кабеля. не видит мой ПК этот прибор и все тут. – Большаков Михаил Юрьевич 8 лет 3 месяца назад Cross Over- если на прямую комп- С2000-Ethernet
прямым - в коммутатор. первоначальная настройка- у себя поставить IP, что бы зайти на 192.168.127.254 UPROG возми в шапке. – Днепровский Александр Владимирович 8 лет 3 месяца назад При подключении напрямую к ПК нужен перевернутый Ethernet-кабель, при подключении через свитч - прямой.
IP-адрес С2000-Ethernet в заводской конфигурации 192.168.127.254. IP-адрес ПК, где установлена служба Орион 2, должен быть из этой же подсети. Подробно со скриншотами в документе "Инструкции С2000-Ethernet" (к сожалению, не включили в последний представленный дистрибутив; доступно в предыдущей ссылке https://yadi.sk/d/Zj0hdcP4rgpUG ). – Сигуа Ольга 8 лет 3 месяца назад Порядок действий:
1. Устанавливаете службу Орион2. Запускаете UProg 4.1.0.58. В интерфейсе программы UProg выбираете пункт "Справка/Конфигурирование по LAN". Слева появится дерево приборов. Мышкой активируете ветку "Служба Орион2" (драйвер). Нажимаете белый лист "Создать линию". Появится окошко с множеством параметров. Ничего не меняете и нажимаетет "ок". В дереве приборов появится С2000-Ethernet. Выделаете его мышкой. Справа появится привычный интерфейс чтения/записи конфигурации приборов. Нажимаете чтение конфигурации. Меняете конфигурацию С2000-Ethernet с учетом рекомендаций для схемы с виртуальным COM (подробно об организации схемы рассказано в РЭ C2000-Ethernet). Сохраняете конфигурацию. Обратите внимание, что после изменения IP-адреса, С2000-Ethernet для этого ПК станет недоступным, если новый IP-адрес из другой подсети. После изменения IP прибора и ПК лучше удалить линию и снова создать. 2. Конфигурирование приборов Орион и пульта будет доступно после настройки виртуальных COM-портов при помощи программы Settings.exe в соответсвии с рекомендациями, приведенными в РЭ C2000-Ethernet "Настройки для типовой схемы подключения С2000-Ethernet в режиме виртуального COM-порта". Для поиска программой UPROG приборов Орион, подключенных к пульту, пульт необходимо будет переводить в режим программирования. Если активно дерево приборов, то для работы через виртуальный COM необходимо переключиться с ветви "Драйвер" на ветвь "Компьютер" (выделить мышкой). – Сигуа Ольга 8 лет 3 месяца назад огромное спасибо за столь подробный ответ! пробовать буду завтра. надеюсь, все получится.
– Большаков Михаил Юрьевич 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
После добавления прибора немогу удалить его из списка. Получаю ошибку. 8 лет 9 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 626есть такое, приходится удалять всю линию, чтобы избавиться от устройств
– Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад Линию удалить тоже сразу не давала программа, после того как перезапустил драйвер удалось.
– Савеков Владислав Вячеславович 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема с удалением устройства из списка линии интерфейса, когда использовал порт свободного соединения. 8 лет 9 месяцев назад Савеков Владислав Вячеславович 7Через шлюз всё должно работать. Чтобы считать конфигурацию прибора за шлюзом, необходимо, чтобы шлюз в приборе уже был задан.
– Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад Обратите внимание, что для обнаружения «C2000-Ethernet», расположенного в другой подсети, в конфигурации «C2000-Ethernet» уже должен быть задан IP-адрес шлюза, через который осуществляется доступ в другую подсеть
К примеру С2000-Ethernet в режиме Master с IP 10.42.107.132 и Slave с IP 10.42.248.37. Какой шлюз прописывать в Master 10.42.107.190 или 10.42.248.35 и соответственно в Slave. Т.е. шлюз той же под сети где находится устройство или куда отправлять пакеты. – Исхаков Рамиль Ильясович 8 лет 9 месяцев назад Нужно указывать шлюз, расположенный в этой же локальной сети (IP, через который данные будут ретранслироваться из этой сети в другую подсеть). В Вашем случае для Master с IP 10.42.107.132 указывается шлюз 10.42.107.190, а для Slave с IP 10.42.248.37 указывается шлюз 10.42.248.35.
– Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
дошёл до Изменения конфигурационных параметров, выбираю найденный езернет, но кнопку «Чтение конфигурации из прибора» на панели инструментов программы не вижу, точнее там вообще нету никаких кнопок... 8 лет 9 месяцев назад Волков Андрей 3822Либо Ядро, либо Uprog? так всегда было при непосредственном обращении к com-порту, с виртуальным тоже самое. Думаю нужно внести замечание в инструкцию, про отключение ятдра опроса, прежде чем использовать Uprog. Кнопка «Чтение конфигурации из прибора» на панели инструментов программы появится после отключения ядра или опроса виртуальных портов
– Савеков Владислав Вячеславович 8 лет 9 месяцев назад ну отключает и отключает, вот только как включить? почему бы при выключении упрога автоматом не освобождать порт?
– Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад Автоматический поиск усложнит программу и соответствено время ожидания процесса, можно как вариант разработчикам внести в настройках пункт включения/отключения данной функции освобождения порта занятого ядром опроса(можно рассматривать как усовершенствия программы после безупречной основной работы)
– Савеков Владислав Вячеславович 8 лет 9 месяцев назад значит остаётся самостоятельно заходить в папку программы и запускать Orion2srvStop.bat иначе на боевых системах ловить нечего))
– Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад Чтобы освободить UDP-порт нужно удалить линию. Линия это не принадлежность Uprog, это собственность службы. Этой линией может одновременно пользоваться и другое приложение (например, ещё один Uprog). Кстати, удалить линию из приложения_1 не получится, если она используется приложением_2.
– Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад да я вроде и линию удалил, и деинсталяцию сервера штатными средствами провёл ещё и сервер перезагрузил, но езернет стал доступен в ОЗ только после остановки службы с помощью Orion2srvStop.bat
– Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад Андрей, а в качестве UDP-порта линии Вы указывали тот же UDP-порт, что задан для виртуального COM-порта? Была ли в Вашем случае нештатная остановка работы службы (служба оказывалась автоматически остановленной в результате нештатных ситуаций)?
– Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад в качестве UDP-порта указывал и 40000 и свободный 40001 (других езернетов с такими портами в системе пока нету). Служба не останавливалась, пока я её не "свалил" батником.
– Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад А повторить ситуацию получается?
При запуске ОЗ, соотвествующие порты в ядре опроса активировались/не активировались/активировались только вручную/выдавалось какое-нибудь сообщение о том, что порт занят или др.? Сейчас на ПК работают и виртуальный COM, и служба. Uprog-ом через службу считываю конфигурацию С2000-Ethernet по свободному соединению (UDP-порт 40001), а PProg-ом (или другим Uprog-ом) нахожу приборы через виртуальный COM (UDP-порт 40000). Всё одновременно работает. – Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад вот такую картинку наблюдаю сразу после добавлении линии. И, кстати, устройства так и не появились, даже трюк с батником не помог... каким-то чудесным образом (а точнее старой ошибкой ядра опроса о совместном использовании сом-порта, которая и помогла) смог скинуть с порта то, что его блокировало и устройства нашлись, повторять ещё раз не очень хочется, буду новой версии – Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ЕЩЕ один момент нужно учитывать, на развернутой системе, при действующем ядре опроса, когда идет настройка ethernet, то перестает транслировать события, потеря устройств, что логично. 8 лет 9 месяцев назад Савеков Владислав Вячеславович 7 В ядре необходимо отключать использование виртуальных портов, видимо драйвер и ядро используют один принцип соединения.
– Савеков Владислав Вячеславович 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я при работе с программой ядро опроса не отключал. Потери приборов не заметил при считывании и записи конфигурации. 8 лет 9 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 626Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При запске нового обьекта, так же необходимо после подлазить к прибору для переключения перемычки с конфига, так же если в сети несколько c2000-ethernet, то он видит только один. Завра попробую залить при наличаи в сети нескольких c2000-ethernet с одиним IPадресом(стандартным). 8 лет 9 месяцев назад Харитонов Евгений 5А зачем вы перемычку трогаете?
Завра попробую залить при наличаи в сети нескольких c2000-ethernet с одиним IPадресом(стандартным). Не вижу смысла, ибо первоначальная настройка оборудования в любом случае должна быть, так сказать на колнеках. Если у вас будет несколько устройств с одним IP адресом, то вы получите конфликт адресов. – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад Видятся по 1 прибору, при знании управляемых свитчей то можно слегкостью настроить все удалено.
За 10 минут настроил 11 c2000-ethernet, если бы не реагировал на перемычку конфиг, то можно было бы настроить и с2000-2, которые смонтированы за ними. Кстати если перемычка стоить сразу в PASS, то прибор нормально настраиваетсяся по сети. По работе если пользоваться локальными настройками, потом настраивать по сети и вернуться к локальным, то порт все время занят, можно перезапустить упрог или создать виртуальный компорт на который перекиываться а потом позврашаться обратно, но все это геморойно – Харитонов Евгений 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
После того как в список добавлен прибор с прошивкой 2.52 (есть возможность считать конфиг) пропадает возможность изменить границу между окнами 3 и 4 (согласно инструкции). 8 лет 9 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 626Можно выбрать информацию, которая будет отображаться (очередность, к сожалению, изменить нельзя). В панели 2 "панель действий дерева прибора" есть иконка "ОтображаемыЕ свойства".
По окнам 3 и 4: есть такое замечание. А пока потребуется принудительно мышкой изменить размеры окна 3 или 4 (в каких-то случаях растянуть/сжать, в каких-то нажать на еле видную кнопку со стрелкой). – Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад С отображением информации разобрался. Жаль, что нет возможности выбирать очередность. А кнопка со стрелкой у вас везде почему-то еле видна.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почему то перестал работать упрог по сети. 8 лет 9 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 626всё. у меня всё перестало работать. :) Конфиг удалённо считать могу, а записать нет. Мои тесты походу закончились на текущий момент. Драйвер удалял и заново ставил. не помогает. Причём почему то при удалении через панель управления он полностью не удаляется, даже сообщает об этом.
https://yadi.sk/i/BZi9iQysouote PS: Не знаю имеет значение или нет, но пытался изменить всего лишь порт в таблице маршрутизации на другой и записать конфигурацию. – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад В итоге после получения ошибки нет связи через этот c2000-ethernet. Через 232 интерефейс настройки меняются, но связь так и не появляется.
Завтра будем менять оборудование. А что делать с этим? – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад Может, поэтому не надо было предоставлять пользователям Uprog, который на момент представления имел список из более чем 30 замечаний (в том числе и тех, что указаны на форуме).
С2000-Ethernet v2.52 не сможет обнаружиться по свободному соединению, если к свободному соединению одновременно будет идти обращение с двух IP-адресов. Получается легко и как бы случайно: достаточно установить службу на 2-х компьютерах и на обоих создать линию и не удалять её. Исправлено в след.версии C2000-Ethernet (пока несерийная). Если такое всё-таки случилось, то необходимо удалить лишние линии во всех установленных службах и в течение 2-х минут прибор станет доступным. – Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад Может, связь не появляется, т.к. изменен порт?
Сложно сказать - нужно конфигурацию прибора смотреть. В худшем случае можно скинуть конфигурацию прибора к заводским значениям комбинацией на тампере. Цитата из РЭ: "В приборе предоставлена возможность изменения некоторых конфигурационных параметров при помощи набора комбинаций коротких и длинных нажатий датчика вскрытия корпуса, расположенного на плате. Длинное нажатие – это удержание датчика вскрытия корпуса («тампера») в состоянии «нажато» в течение более 0,5 сек, но менее 6 сек. Кратковременное нажатие – это удержание «тампера» в состоянии «нажато» в течение 0,02…0,5 сек. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,02 сек. Не нажатое более 2 сек. состояние «тампера» является признаком конца набора комбинации. Нажатое более 6 сек. состояние «тампера» аннулирует комбинацию нажатий. Возможные комбинации и их назначение приведены ниже (тире – длинное нажатие, точка – короткое нажатие): сброс настроек прибора к заводским настройкам: точка-точка-тире-тире-точка-точка-тире-тире;..." – Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад Евгений Сергеевич, может быть попробовать остановить службу? файликом Orion2srvStop.bat, удаление Orion2srv службу то не останавливает
Ольга, зато теперь знаем чего ждать – Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад Ольга, я не жалуюсь на то, что в данный момент не работает прибор. Я прекрасно понимаю последствия тестирования. Так что, за то что дали потестить отдельное спасибо. Завтра будем разбираться дальше, сегодня уже времени не хватило.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад :-) Хорошо! Прибор никак не должен был сломаться. Пишите! Понятно, что в определенных случаях наличие бета версии - это шанс не выезжать в удаленный офис. Собственно, несмотря на наличие замечаний к uprog, удаленно сконфигурировать C2000-Ethernet с помощью него должно получиться у всех.
– Сигуа Ольга 8 лет 9 месяцев назад Сбросили c2000-ethernet на заводские настройки, не заработало. Заменили на другой, не заработало,
Помогло только сбрасывание на заводские настройки пульта. Только тогда воостановилась свзяь. – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не сохраняются изменения отображения свойств после перезапуска программы. 8 лет 9 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 626Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обратите внимание!
a) в конфигурации прибора должны быть различны параметры "UDP-порт С2000-Ethernet для фиксированных соединений" и "UDP-порт С2000-Ethernet для свободного соединения". b) при создании линии в UPROG в качестве UDP-порта линии необходимо указывать порт, отличный от того, что задан при создании виртуального COM. 8 лет 9 месяцев назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/vcGdhvPppuMpj - тут лежит новый архив с дистрибутивом и инструкцией. Архив обновлён, нюансы uprog устранены, инструкция доработана. 8 лет 9 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Гм... Вы хоть про обязательную необходимость инсталяции Орион2 добавьте в инструкцию к С2000- Ehernet на официальном сайте. А то попробовал - не получается. Почитал почитал и полез на форум - а тут "извините, не сказали" 8 лет 7 месяцев назад Ипатов Алексей Петрович 15Выйдет официальный релиз, всё будет сделано. По сути-то работы всё ок?
– Гулюгин Александр 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не пробится. У меня ситуация: На объекте в командировке не оказалось никакого перобразователя для связи с компом. 8 лет 7 месяцев назад Ипатов Алексей Петрович 15Вам туда:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_6555.html https://partners.bolid.ru/forum/forum_6523.html – Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Помогло, но надо сделать дополнение. 8 лет 7 месяцев назад Ипатов Алексей Петрович 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В самом начале написано. 8 лет 7 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5563Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/AyVawSynrDDFh - Ещё одно обновление. 8 лет 7 месяцев назад Гулюгин Александр 1063В этой версии при выборе пункта меню "Назначить тип входа по умолчанию" для С2000-КДЛ устанавливается тип 256 для всех извещателей, в ранних версиях UProg эта функция работает нормально.
– Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня возникает не понятная ситуация. 8 лет 7 месяцев назад Карзанов Андрей Владимирович 6Андрей Владимирович, все приборы С2000-Ethernet v2.52 + у них разрешено свободное соединение + параметры свободного соединения удовлетворяют параметрам линии + используется ключ по умолчанию для свободного соединения?
– Сигуа Ольга 8 лет 7 месяцев назад Так точно, сам их все обновил до версии 2.52, настройки соединения дефолтные, шлюзы прописаны. Тот прибор что в Slave не считывается по сети при переставлении перемычки в режим конфиг читается. После опытки считать с него конфиг он теряет все приборы и помогает только перезапуск по питанию.
– Карзанов Андрей Владимирович 8 лет 7 месяцев назад Если возможно, выложите конфигурацию проблемного C2000-Ethernet и того, который вообще не конфигурируется по сети, а также скриншот настроек линии.
– Сигуа Ольга 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/EHU2N48lrH486 - новое обновление. 8 лет 7 месяцев назад Гулюгин Александр 1063теперь в списке устройств всегда показывается пустое поле с кружочком.
– Карзанов Андрей Владимирович 8 лет 7 месяцев назад А в локальной сети нету приборов C2000-Ethernet версии ниже 2.52?
Приборы версии 2.52 при этом все обнаруживаются? – Сигуа Ольга 8 лет 7 месяцев назад Это другой объект, не тот что обсуждался вчера.
Нет, других изернетов в сети нет, более того этот компьютер и изернеты собраны на столе и не в какой сети не находятся. – Карзанов Андрей Владимирович 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С пылу-жару)
8 лет 7 месяцев назад Гулюгин Александр 1063В этой версии UProg при конфигурировании КДЛ на Нетбуке с разрешением 1024х600 невозможно увидеть адреса от 89 до 127 на вкладке Тип устройства (не прокручивается).
– Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/Zj0hdcP4rgpUG 8 лет 6 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Скоро. Когда полностью доработаем функционал в соответствии с информацией от пользователей.
– Гулюгин Александр 8 лет 6 месяцев назад К конфигурированию С2000-Ethernet отношения не имеет, но все же, при назначении входу тип 16 - Пожарный ручной, становятся активными поля порог повышения\понижения влажности. Это в прошивке(КДЛ 2.13) дело или в uprog(4.1.0.56 upd 1)?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1) неплохо было бы сделать сортировку приборов по IP адресу 8 лет 6 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 626Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, такое возможно, т.к. фактически конфигурирование по локальной сети поддержано в приборах C2000-Ethernet v2.50 и выше. Позже были выявлены недоработки по части работы со свободным сосединением, которые исправлены в v2.52. Поэтому рекомендуется использовать версию 2.52. 8 лет 6 месяцев назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день!
LENGTH: Длина данных в пакете PACKET #: Номер отправки. С каждой отправкой увеличивается на 1 UNKNOWN: Непонятный блок, принимает какое-либо из значений 0x10, 0x50, 0x90. 0xd0 DATA: Передаваемые данные Может есть где-то описание формата UDP-пакета? Обратный пакет кодируется подобным образом? B что за непонятный блок перед DATA? 8 лет 4 месяца назад Кропотин Иван Анатольевич 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В списке удаленных устройств для записи, соответсвующей IP компьютера, установите параметр "Совместимость" в значение "Иные приборы". В этом случае в области данных UDP-пакета будут исключительно данные RS-232/485. 8 лет 4 месяца назад Сигуа Ольга 216Ольга, я это сделал, иначе бы данные шифровались.
Я данные получаю, мне просто интересно, какая информация передается в поле (1 байт) непосредственно перед данными. А так же интересен формат пакета, который нужно отправлять на C2000-Ethernet, для пересылки устройству в сети RS485. – Кропотин Иван Анатольевич 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Извиняюсь, 8 лет 4 месяца назад Кропотин Иван Анатольевич 13Может кому интересно будет: исходники консольного udp-клиента для тестирования c2000-ethernet.
https://drive.google.com/file/d/0B6YBurvWDETHQ3RxUWxNcGJFeEU/view?usp=sharing – Кропотин Иван Анатольевич 8 лет 4 месяца назад Если соединить перемычной Rx и Tx на rs232, то отправленные данные вернутся обратно. Так можно проверить канал связи. Правда в таком режиме (одновременно прием/передача) можно передать максимум 3 байта, видимо маленький буфер.
– Кузьминов Сергей Владимирович 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
да :) 8 лет 4 месяца назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Было бы замечательно, если бы вы разработали и выпустили драйвер виртуального порта для C2000-Ethernet. А драйвер уже есть: https://partners.bolid.ru/forum/forum_3702.html 8 лет 4 месяца назад Кузьминов Сергей Владимирович 341Спасибо, работает. Но хотелось бы такой драйвер от Болида, а не от непонятного китайского разработчика...
– Кропотин Иван Анатольевич 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/MtSO9Kw1tJ72J - Новая версия с учётом замечаний. Для нее нужно будет обязательно обновить службу, дистрибутив во вложении. 8 лет 4 месяца назад Гулюгин Александр 1063Уж не знаю актуально это еще или нет. Uprog 4.1.0.58, при конфигурировании С2000-2 вер. 2.20:
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нужно масштабирование и прокрутку подпилить. 8 лет 4 месяца назад Олещенко Игорь Николаевич 2211Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Неудобно то что при запуске Ориона2 - ложится сам ОрионПро 8 лет 4 месяца назад Sergeev SS 4Да, меня тоже интересует вопрос по поводу совместимости и совместной работы Orion2srv и ядра опроса!
– Кропотин Иван Анатольевич 8 лет 4 месяца назад При запуске Орион 2? Или, например, при создании линии в UProg с теми же UDP-портами, которые используются для виртуальных COM-портов в Орион Про (для работы с C2000-Ethernet в прозрачном режиме)? Достаточно просто работать на разных UDP-портах и всё будет хорошо: например, виртуальный COM работает на фиксированном 40000 порту, а линя создается на 40001 порту. Если что-то другое, то можно поподробнее описать ситуацию: структуру Вашей системы, в т.ч. режим работы C2000-Ethernet, какие действия выполняются со службой (например, создание линии в UPROG c указанием параметров) и что происходит с Орион Про?
– Сигуа Ольга 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
возможно ли в схеме 8 лет 4 месяца назад Днепровский Александр Владимирович 190с2000м в режим программирования и вперёд. По такой схеме сейчас доделываю объект, только бошка вер.3.02
– Волков Андрей 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Невозможно. С2000-Ethernet в этой схеме работает в "прозрачном" режиме как обычный ретранслятор. Т.е. приборы получится увидеть только через виртуальный COM предварительным переводом С2000-М в режим программирования (это функционал старого UPROG, сохраненный и в новом UPROG). 8 лет 4 месяца назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Завтра еще раз проверю, но перевод С2000-М в режим программирования 8 лет 4 месяца назад Днепровский Александр Владимирович 190Возможно, дело в версии UPROG? Были версии (в т.ч. и нерелизные с поддержкой конфигурирования по локальной сети, и релизные), где виртуальный COM не работал. Используйте для виртуального COM или текущую версию UPROG с сайта или последнюю нерелизную из этой темы форума.
– Сигуа Ольга 8 лет 4 месяца назад а с2000м то находится? может, как это иногда бывает, клеммы RX и TX местами попутаны? или с2000-ethernet с перемычкой в режиме конфигурирования?
– Волков Андрей 8 лет 4 месяца назад в орион-про все работает,
ключи на 2000-2 и данные от КДЛ приходят. – Днепровский Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
сегодня пробовал- скачав последную с этой темы. 8 лет 4 месяца назад Днепровский Александр Владимирович 190Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Должно всё работать. Прежде чем пользоваться виртуальным COM, удалите линию в службе, если UDP-порт линии совпадает с UDP-портом виртуального COM (требование обязательное). Линия удаляется так же как и создается через UPROG. Можно просто остановить службу, все линии в этом случае тоже удаляются. Ещё бывает такое, что брандмауэр или антивирус блокирует UDP-трафик. В этом случае нужно добавить правило с соответствующим UDP-портом (либо временно отключить защиту). 8 лет 4 месяца назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А Орион Про на этом же ПК, где UPROG запускается? Когда поиск по виртуальному COM запускаете, ОЗ выключена? 8 лет 4 месяца назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Орион-про при этом вообще выгружен полгостью 8 лет 4 месяца назад Днепровский Александр Владимирович 190Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
попробовал, не видяться приборы. 8 лет 4 месяца назад Днепровский Александр Владимирович 190Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Программа Uprog опрашивает приборы Орион в протоколе Орион и обязательно на скорости 9600. Поэтому пульт в режиме программирования тоже работает на скорости 9600 в обоих интерфейсах (RS-232 и RS-485). На время опроса приборов программой Uprog установите скорость RS в настройках C2000-Ethernet в значение 9600 (для Орион Про потом вернете на 115200). 8 лет 4 месяца назад Сигуа Ольга 216подскажите, что еще подправить в конфиге «С2000-Ethernet»
В ОРИОН-ПРО приборы раз в несколько десятков минут отваливаяться все разом и через 3-4 секунды появляються. – Днепровский Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1. На скриншоте конфигурации C2000-Ethernet установлен режим работы в локальной сети «Full duplex». Это корректно только в том случае, если С2000-Ethernet подключается к настраиваемому сетевому оборудованию и при этом на этом сетевом оборудовании для Ethernet-порта, к которому подключается C2000-Ethernet, установлено жесткое правило работы в полном дуплексе (это связано с тем, что в С2000-Ethernet отсутствует функция auto-negotiation). Если подобные действия не производились, то в С2000-Ethernet параметр режим работы необходимо установить в значение «Half duplex». 8 лет 4 месяца назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
До выхода v2.55 не рекомендуется использовать скорость 115200 между пультом и C2000-Ethernet. Потери связаны с погрешностью скорости 115200 приборов C2000-Ethernet v2.02-2.52. 8 лет 3 месяца назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ссылка обновлена. 8 лет 1 месяц назад Гулюгин Александр 1063активна, только надо убрать пробел и дефис в конце строки)
– Волков Андрей 8 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При создании линии интерфейса uprog выдает ошибку: 8 лет назад Меньшиков Руслан Владимирович 134Используйте драйвер (службу Орион 2) и Uprog из одного дистрибутива.
– Сигуа Ольга 8 лет назад Драйвер и Uprog были установлены InstallUprog из архива по ссылке в первом сообщении этой темы.
Путь оставлен по умолчанию: C:\Program Files\Bolid\Uprog, Система XP sp2. Может быть в этом проблемма? Под XP конфигурирование возможно ? Под Windows 7 - данная ошибка не появляется, линия создается, С2000-Ethernet находятся и конфигурируются без проблемм. – Меньшиков Руслан Владимирович 8 лет назад А если UProg запустить на ПК, где XP установлен, а работать через драйвер, установленный на ПК с Win7 (чтобы изменить IP и порт драйвера нужно нажать колесико на панели интсрументов над деревом приборов)?
– Сигуа Ольга 8 лет назад Проверили под XP SP3. Служба и UProg были установлены на одном ПК. Работает.
– Сигуа Ольга 8 лет назад А если UProg запустить на ПК, где XP установлен, а работать через драйвер, установленный на ПК с Win7 выдает ошибку подключения к драйверу. Под XP sp3 такая же история - ошибка. На ПК с Win7 установлен ОрионПро 1.12.2, на ПК с XP его нет, может для корректной работы драйвера нужно какое дополнительное ПО, которое устанавливается при установке ОрионаПро ? – Меньшиков Руслан Владимирович 8 лет назад Дополнительное ПО не требуется. Сообщение "Subscriber not found" типичное для случая, когда запускаются несовместимые версии UPROG и драйвера. Сообщение об ошибке соединения с драйвером выдается тогда, когда служба не запущена/остановлена на соответсвующем ПК (с учетом IP+порт, указанных в интерфесе UPROG в окне "Настройки драйвера"). Обновите информацию в службах. Убедитесь, что служба запущена. Убедитесь, что работает та служба, которая идет совместно с дистрибутивом/установщиком.
– Сигуа Ольга 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почему нельзя выбрать путь установки? 8 лет назад Тремасов Константин Александрович 5563Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Программа доработана. Много нового. Описание в комплекте. 7 лет 11 месяцев назад Гулюгин Александр 1063А список исправлений будет публиковаться? Отпала ли необходимость физической перезагрузки при изменений некоторых параметров?
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! Какая последняя не релизная версия Uprog и где ее скачать? 7 лет 11 месяцев назад Владов М.Ю. 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
здравствуйте! 7 лет 11 месяцев назад Осьмаков Андрей 91Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня версия 4.1.0.60, работает прекрассно но есть вопросы: 7 лет 9 месяцев назад Ипатов Евгений Васильевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
27671 раз
8 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Демин Геннадий 8 лет 9 месяцев назад
#ссылка