партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)А вот, кстати.

Курилка (просто трёп) » А вот, кстати.

Кстати.
КДЛ версии 2.00 перепрошивается на версию 2.26
Ввело в заблуждение то ,что "перепрошивка" на сайте начинается с версии 2.02.А про версию 2.00 информации как бы и нет Но несмотря на это всё проходит на УРА!!!
Это я к тому,что мало ли кому пригодится. Отдельная благодарность ТП за предоставленную информацию.Если честно сказать-то долго "перепрошивать" не решался.
Хоть КДЛ и 2013 года выпуска,но думаю,что ещё послужит.

7 месяцев 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

24 ответа

Вся информация есть в РЭ:



Читай, Артур, читай РЭ, а не на сайте смотри, в РЭ полнее информация)

7 месяцев 4 дня назад

avatar
а не на сайте смотри, в РЭ полнее информация)

Согласен.Но можно бы и на сайте дописать.
Не титанический труд. А искать ? Так всё равно в интернете.
А где же ещё ? Дисков вроде бы уже не стало.Давненько не видел.








 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 месяцев 4 дня назад

Но можно бы и на сайте дописать.

Можно, но нет.

Тремасов Константин Александрович 7 месяцев 4 дня назад

Так -то бы оно и ладно.Но что-то у меня на КДЛ 2.00 ДИП 34А-04 "не встал". Что-то типа "Неправильный параметр ШС"
Возиться долго не стал,поменял на КДЛ 2.24.Заработало.
"Возьни" не много. Но наперёд умнее буду. Всё РЭ "от корки до корки" штудировать буду.( если не усну)
А так ?
Все в выигрыше..
У Заказчика КДЛ-ка новая,а у меня....ещё новее.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 месяцев 4 дня назад

«…на сайте начинается с версии 2.02.А про версию 2.00 информации как бы и нет…».
  Каргапольцев Артур 

 Как нет?
а там, где «Начало выпуска = 01.10.2017»:
«В ПО версии v2.21 для "С2000-КДЛ" была допущена ошибка – отключена функция проверки целостности памяти программ.Внимание! Ранее опубликованные файлы обновления ПО с версией v2.21 не могут быть использованы для смены ПО в других версиях контроллеров. Если всё же случилось сменить версию на v2.21, то такой контроллер может быть перепрошит с помощью программы OrionProg на любую другую желаемую версию от v2.00 до v2.22.»  

И рекомендации производителя, лучше учитывать (при обновлении перепрошивки), не зря в версии 2.26, целый список, и... «исправлена ошибка», и... «ведена поддержка», и возможно...:
«…Что-то типа "Неправильный параметр ШС"…».
  Каргапольцев Артур

....в дальнейшем будет → «исправлена ошибка» (в новых прошивках).
(а в прошивке, НЕниже 2.25 → «пироны», «ИК исп.02»….).

Карпов Дмитрий 7 месяцев 4 дня назад

....в дальнейшем будет → «исправлена ошибка» (в новых прошивках).
(а в прошивке, НЕниже 2.25 → «пироны», «ИК исп.02»….).

Лишь бы с "тепловиками" работало.В настоящий момент меня "тепловики" интересуют больше всего.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 месяцев 4 дня назад

А когда в ЗИПе КДЛка с «полной» поддержкой….
то и не нужно (особо) беспокоиться, что вдруг обнаружиться очередной «глюк»,
и ¯\_(ツ)_/¯ («гадать»), толи это «нвый глюк», толи «зря НЕобновился».

Карпов Дмитрий 7 месяцев 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А вот ,кстати .
Интересная штуковина получилась.И так...
Имеем 2 КДЛ , пульт и конечно же БКИ. Если в один раздел( 18 АУ) соединить 9 АУ одного КДЛ и 9 АУ другого КДЛ-то раздел не снимается и не ставится на охрану. Если АУ одного КДЛ поместить в один раздел, а АУ другого КДЛ в другой раздел-то проблем нет.
А так...."Доступ отклонён"...Интересно ...однако.Хоть каждый ШС и того и другого КДЛ через пароль 123 и снимается и ставится.

И ещё...
Если в PProg ШПС так отображается-это нормально или нет ???
Опыта работы с ШПС маловато...


5 месяцев 1 день назад

avatar
Артур, делай скрины побольше, не видать же ничего!

Налетов Константин 5 месяцев 1 день назад

Константин ! Чем богаты-тем и рады.
Кстати ещё одна штука...
Создаю конфигу...Вношу в "дерево" С2000-БКИ. Заливаю конфигу в пульт...Работает.
Считываю конфигу из пульта...Вуаля !
Вместо С2000-БКИ ...Прибор 44.Хорошо.Заливаю снова в пульт.
БКИ переастаёт работать.Снова считываю .Меняю ручками "Прибор44" на С2000-БКИ.Снова заливаю в пульт.БКИ работает.
И так...Без конца.Чудеса в решете.Не бывало такого..
Хороший объект.
И насмеялся и наплакался.Всего хватило.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 1 день назад

Да чего тут чудесного-то, сам же знаешь "это софт от Болида", баг на баге. Пишут софт на коленке, пара тестов и нате кушайте. Вспомни про прошивку для КДЛ-а привращавшую его в кирпич, вообще без теста выкинули.

Налетов Константин 5 месяцев 1 день назад

Константин, для справедливости, ну хотя бы чуть-чуть: жаловаться на программные баги багами русского языка - как-то не очень.

Петухов Андрей 5 месяцев 1 день назад

По поводу  АУ с разных КДЛ в одном разделе : КДЛы 2.26,пульты4.12. и всё прекрасно работает. Объект на три пульта,почти 4000 датчиков. Есть даже разделы с датчиками трех-четырех КДЛов. Глюков в плане взятия - снятия не было

Бучель Фёдор Сергеевич 5 месяцев 1 день назад

Петухов Андрей:
багами русского языка

Что Вы имели ввиду?

Налетов Константин 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кстати...
Предстоит новый объект и хочу поинтересоваться заранее...
Если взять  КДЛ 2.26  ,"прикрутить" к нему УДП ( с назначенным типом ШС  18)  Занести УДП в "раздел" ,то при "Активации устройства дистанционного пуска" на БКИ с типом идикатора "Пожарный"...словом..
Каким цветом на БКИ это состояние "высветится"
Тип ШС 16-это пройденный этап,тут всё понятно..При "Пожаре2"  индикатор как и положено загорается красным цветом.,а вот при типе 18...???
Я ,конечно смотрел "Этикетку" на БКИ и тип индикации "пожарный",но что-то такого состояния не нашёл.
Я  поминаю,что тут "легче самому попробовать,чем спрашивать",но ...всё-таки.
А может быть для такого раздела принимать тип индикации не "пожарный",а другой..
Если другой-то какой ?

4 месяца 11 дней назад

avatar
А.Н., похоже придется создавать\редактировать свой тип индикации в фрипроге. Событие активация\восстановление УДП в программе есть, ни к одному типу индикации (если не ошибся) не привязаны. Так что ручками. Если еще и этого Петруху не зарезали, как автоматику.

Леготин В В 4 месяца 11 дней назад

придется создавать\редактировать свой тип индикации в фрипроге. 

Это та программа ,с помощью которой БКИ "редактируеся"?
Не пробовал,однако..такое дело.Надо будет попробовать .
Может что и получится.
А если всё-таки УДП принимать тип ШС 16. Это "криминал",или просто на "так себе" тянет ?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 11 дней назад

А фиг его знает, прокурор объяснит. Есть еще нюанс, активация\восстановление УДП не присутствует в стандартных тактиках (или не нашел), так что самописный сценарий для всяких действий.

Леготин В В 4 месяца 11 дней назад

Да дело не в "сценнариях"
"Сценарий" мы ( с Божь
ей помощью) "оформим.
Прокурору объясним так
-Сигнализация пожарная?
-"пожарная"
-"кнопку нажали
- "Нажали".
-"Что "заиграло" в сообщении..?
-"Пожар 2" заиграл !
Думаю,что на этом Прокурор и   отпустит с миром.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 11 дней назад

Нет, если по нажатию УДП вся эта цветомузыка должна заиграть, то конечно, ручной пуск в тему. Главное в цветах не запутаться. Возле каждого эваковыхода на высоте полтора метра и на расстоянии друг от друга и других органов управления три четверти метра стоят коробочки с кнопками красная(ИПР), оранжевая (ДУ), желтая (ПТ) и зеленая (СКУД). Я считаю, что имеет место циничное попрание прав дальтоников.

Леготин В В 4 месяца 11 дней назад

красная(ИПР), оранжевая (ДУ), желтая (ПТ) и зеленая (СКУД)

каждый охотник желает знать почему нет голубого, синего и фиолетового! я щетаю это оскорблением моего чувтсва цветности!
имеет место циничное попрание прав дальтоников.

вот не надо им идею подавать. а то будем еще световыми табло дублировать и звуковыми текстами

Докукин Игорь 4 месяца 10 дней назад

Вот, кстати, никто не поделится проверенным MP3 файликом? Нужен какой нибудь гонг\ревун и объявление о пожарной тревоге и эвакуации сотрудников и учащихся. Быстрый поиск по инету четто не помог. Самым приличным было сообщение о пожаре в ТЦ, но там сотрудников и посетителей. Не подходит.

Леготин В В 4 месяца 10 дней назад

Например в яндексе - «оповещение аудиофайлы речевых сообщений». 
Результат: 
https://www.trombon.org/audio.php 
и там такого много…
или например, от Орфея «софтинку» скачать, а там, с набором и готовым и в разнобой…
http://catalog.argus-spectr.ru/docs/sert/po_orphey_r.zip   .
Ну и конечно же «сетапим» и в путь… 
https://bolid.ru/download/AudioServer2_v2.0.28.0_setup.zip
Если кому уточнить, там где…\Bolid\BOLID Security Systems\Audio Server\alarm - появятся файлы).

Карпов Дмитрий 4 месяца 10 дней назад

красная(ИПР), оранжевая (ДУ), желтая (ПТ) и зеленая (СКУД)

Кстати. А можно ли спросить ? Такая последовательность установки УДП ( я имею ввиду слева направо) регламентирована ? Или можно устанавливать в любой "последовательности"?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 10 дней назад

Жаль, что халява с файликом не прокатила. Придется самому на диктофон чего нибудь накалякать (в голову так и лезут веселые идеи). А насчет порядка установки УДП, зря вы А.Н. задали этот вопрос, ведь кто то прочитает, и вуаля - готов новый регламент установки, будьте любезны соответствовать. "Установку следует производить в порядке обратно пропорциональном длине волны основного цветового решения корпуса УДП"

Леготин В В 4 месяца 10 дней назад

Придется самому на диктофон чего нибудь накалякать

Было время, тоже так думал, пока… 
Теперь как только кто-то «что-то требует», сразу «офф бумагу с печатью», или стандартный («классический») вариант, и бывает, после получения «бумаги», делается «офф» запись (студийная) со всеми согласованиями…
...
«…имеет место циничное попрание прав дальтоников….»  
Леготин В В   

https://www.youtube.com/watch?v=ZhKfJdNuvhc
примерно 1ч-10мин (сцена сюжета на чердаке).
... 
«А можно … ?»
  Каргапольцев Артур   

можно

Карпов Дмитрий 4 месяца 10 дней назад

Спросить конечно было бы можно,но лучше было бы ,если бы  вообще бы не спрашивать бы..

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 10 дней назад

Уж да уж.

Карпов Дмитрий 4 месяца 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

«Шаги» сценариев управления реле имеют параметр «Статус», принимающий значения «активное» и «не активное». При выдаче команды управления по условию со статусом «активное» выходы с типами «противопожарное оборудование» и «пожаротушение» переводятся в состояние «Пуск (выход)» при запуске без задержки или «Задержка пуска (выход)» при запуске с задержкой, а выходы с типом «технологическое оборудование» - в состояние «Исполнительное устройство в рабочем состоянии». Сценарии управления реле могут назначаться различным выходам: реле, выходам с контролем подключения нагрузки, клапанам

Кстати..
Если кто-то этим занимался-то подскажите,пожалуйста..В чём тут фишка?
Задержку пуска можно выставить и в поле"Задержка" И как мне помнится,что если выставить задержку 0,то без задержки будет включаться любой тип реле( выхода).
Либо только на те типы реле(выхода) указанные выше .задержка на пуск при "активное" просто игнорируется?

3 месяца 17 дней назад

avatar
Задержку на пуск игнорирует только при "хлопанье" клапана (читать СП 4). Там задержку надо выставить в упроге.

Бучель Фёдор Сергеевич 3 месяца 17 дней назад

А если   так .(чисто  условно)
Я заношу реле с типом "тех.оборуд" в раздел.С надеждой управлять с БКИ. Скажется "статус" на управление с БКИ ? Реле(выход) будет включаться сразу или с выставленной мной "задержкой"?
Просто для интереса. Было бы "железо" под рукой-то поверьте. не тратил бы ваше время.
Случайно на этот пункт в настройках пульта наткнулся.Ибо на "пожарку" обычно "задержек" на включение не ставлю.И параметр "Статус" как-то особо и не смотрел.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 17 дней назад

Я конечно не проверял, как будет с "не активно", но понял это так, что когда выходам с типами отличными от реле (по умолчанию) назначен сценарий и статус активно, то при отработке выхода, будет сформировано событие не просто "выход включен", а ИУ в рабочем/исходном, Пуск, задержка пуска и т.д. Далее уже по этим событиям можно запускать другие сценарии. А задержки как и прежде, настраиваются в условиях сценария/шага.

Тремасов Константин Александрович 3 месяца 17 дней назад

Если так ,то и у реле (выхода) при настройке программой UProg нужно ставить "галку" в поле "Сообщать об изменении состоянимя реле" А иначе ??? И в настройке пульта нужно смотреть пункт "Трансляции событий",чтобы пункт "реле" не был отключен.

Про СП 4 не помню.Там тоже что-то про сообщение о состоянии выхода есть. Но если отключить-то будет ли это событие сформировано пультом.
Тогда (я про свой случай).  если я нажму кнопку на БКИ вместо " реле включено" мне придёт сообщение "ИУ в раб.сост"?  С точки зрения "достоверности" о событии в этом что-то и есть..Но в "общем и целом"????  ХЗ Как-то не особо и   принципиально.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 17 дней назад

Так галку по любому ставить надо. Факт.Если даже пульт будет пытаться сказать что выход включился,то откуда он (пульт) будет об этом знать если ему КДЛ или та же С2000-4 не скажут что у них что-то включилось ?

Бучель Фёдор Сергеевич 3 месяца 16 дней назад

если я нажму кнопку на БКИ вместо " реле включено" мне придёт сообщение "ИУ в раб.сост"? 

Да. При условии что у тебя стоит галка в приборе, сообщать об изменении, назначен тип выхода технологическое оборудование и в сценарии статус активно. Ну это я так понял из того что написано в РЭ. Хотя... ща проверю.

Тремасов Константин Александрович 3 месяца 16 дней назад

Надо просто с разными типами реле(выходов) отличным от типа"по умолчанию" поиграться.  Посто так...для интереса.Не много что и нужно..Пульт ,БКИ (допустим) Сигнал 10 и ИПР. Про СП4 ?и КДЛ  ?
Скорее всего что и не стоит.Если в раздел "загнать СП 4- то это и так уже "исполнительное устройство.  В "разделе " "шестерёнка" и так будет. Зачем там что-то  менять.

. Хотя... ща проверю.

Проверь Константин,проверь.И обязательно отпишись.Может кому-то из коллег пригодится...
О себе..
Пока сам "не потыкаю тычки" на компе....не запомню. Заранее спасибо.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 16 дней назад

Вы хотите , господа, сказать что при таком расколбасе сразу напишет "ИУ в рабочем"? Как-то очень сомнительно... Может сначала на той же СП 4 сначала напишет "реле включено", а потом когда клапан приедет "ИУ в рабочем". А то как-то и не комильфо получается :только клапан запустил и сразу в рабочем,а потом его подклинило и вот вам "ошибка ИУ"

Бучель Фёдор Сергеевич 3 месяца 16 дней назад

Фёдор.Так не получится,что бы "сразу". В самом начале настроек СП4 устанавливается время,через которое СП что-то скажет о состоянии своих реле. И этот пункт в настройках называается ?   Не помню..Но по-моему так и называется.
А вот у других реле(выходов)  допустим на КПБ  такого пункта нет.Что бы сообщать о состочнии реле через какое-то "определённое" время.
Единственно чем можно "подрулить" то только "задержкой на включение".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 16 дней назад

Ну таки да! Я же это и хотел сказать: сначала реле включено, потом ИУ в исходном. И кстати можно сделать чтобы сразу: контроль выключить и всё время по 0

Бучель Фёдор Сергеевич 3 месяца 16 дней назад

Я же сетую вот о чём.
Если я "сдуру" на выход С2000-4 посажу пиропатрон.И задам функцию управления с БКИ,то если я "накосячу" со "Статусом"-то  "поросёнок" сразу сдуется или всё-таки "с задержкой"? Если конечно при пожаре кто-то даванёт на эту кнопку.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 16 дней назад

Артур, статус влияет только на формирование события. Задержка с ним не пересекается, если у тебя есть задержка на включение, то он с задержкой и отработает.
Далее, по поводу статус, проверил на том что под рукой, а именно Сигнал 20М 1.03 и С2000М 4.12.
Простой сценарий, при взятии включить три первых реле, тип реле 1 технологическое, 2 противопожарное, 3 по умолчанию.
Статус АКТИВНОЕ: при взятии шс на дисплее появляются сообщения, цитирую:
Рабочее Сосотояние (1 реле), Пуск (2 реле), Реле Включено (1, 2 и 3 реле), при снятии Исходное Состояние (1 реле), Исходное Состояние (2 реле), Реле Выключено ( 1, 2 и 3 реле).
Статус НЕ АКТИВНОЕ: при взятии шс на дисплее появляются сообщения, цитирую:
Реле Включено (1, 2 и 3 реле), при снятии, Реле Выключено ( 1, 2 и 3 реле).
Ну и если отключить в приборе формирование, то как уже понятно ничего не отображается по этим реле.

Тремасов Константин Александрович 3 месяца 16 дней назад

Держи "жёлтый палец кверху". На этом можно и "закруглять".Ёсли только на "формирование сообщений" ,то можно вообще про этот пункт в настройках пульта забыть.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 16 дней назад

Далее по задержкам. поставил 5 сек. что выводится на дисплей (последовательность соблюдена):
Рабочее Сосотояние (1 реле) - хотя само реле еще не включилось.
Задержка Пуска (2 реле).
Проходит 5 сек.
Реле Включено (1 реле).
Реле Включено (2 реле).
Пуск (2 реле).
Реле Включено (3 реле).
Очередность события Реле Включено, когда как, бывает что 2, 1, 3. 1, 2, 3, и т.д. в общем не суть, так как все три одновременно отрабатывают.
 

Тремасов Константин Александрович 3 месяца 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не буду плодить новых тем и так уже не мало тем понаписал.Напишу тут...
Кстати..Кто подскажет как "безболезненно" прописатьт в КДЛ СП 4? Не подумайте,что я шучу..Это не проблема
Проблема вот в чём...Имеем КДЛ ,где свободны "ячейки" 90-94 и 126 и 127.Как мне с помощью компа новый СП4 "загнать" в эти 5 "свободных ячеек." Вроде бы просто. Поменял 127 на 94 и красота.
Но не так всё просто оказалось на самом деле.Когда я так сделал,то 94- "зелёная",90-93"-жёлтые ,а 95 и 96  вообще   "красные". Сделать,конечно сделал.  Но хотелось бы знать,где "накосячил"?
Скорее всего,что 127( который "синий") надо было менять на 93-й( который "серый").

3 месяца 11 дней назад

avatar
СП 4 занимает. Пять адресов. По заводу 123-127. Причем менять надо с 123. Ну я бы конечно пристегивал СП4 к "учебной" КДЛ и с нее менял адреса.

Бучель Фёдор Сергеевич 3 месяца 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В принципе..(.Сразу скажу..это не "пожарка") КДЛ без пульта.(автономка)
Можно ли "замутить " такую вещь.  Поставить 2 шт.СП2 + АР1( тип ШС 6).Сделать в КДЛ соответствующие "привязки"  Выставить соответствующие программы управления.
Одну программу подобрал "Включить на время при нар ТШС"
А вот программу "Включить на время при восст ТШС" не вижу.
Если коротко-то привод с "реверсом переполюсовкой" на 24 вольта .И без концевиков.
Как бы чего   не "закоротило".
(Если бы,да бы кабы) был бы пульт-то я бы и не спрашивал бы.)
 

3 месяца 5 дней назад

avatar
СП 4\24 + УК-ВК самое простое решение.

Леготин В В 3 месяца 5 дней назад

Тогда надо 2 УК-ВК 
Иначе реверс переполюсовкой не собрать.
Надо что бы 4 NO контакта были.
А если катушки на УК-ВК "запараллелить",то неизвестно,что на это СП4/24 "скажет"

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 5 дней назад

Это еще зачем? СП 4 управляет двумя перекидными реле УК-ВК, а там примитвная  схема  электрозамка автомобиля.

Леготин В В 3 месяца 5 дней назад

Не спорю,но скорее всего ( судя по схеме из "паутины") мне такого одного  УК-ВК не найти. Там УК-ВК должно быть с "нейтралью"
Поэкспериментируем,конечно.Помню,чуток ,как микродвигатель запускали,но там тумблер был 3-х позиционный
то есть "Вперёд" "назад" и "стоп" когда на двигатель питание не подавалось.СП4 ,конечно хорошо,но питание подавать будем через   контакты
Можно конечно и на 2-х позиционном тумблере запустить,но тогда движок будет крутиться постоянно.То в одну,то в другую сторону.
Вроде бы так. Надо вспоминать. Будет время-займусь.
Что-нибудь типа этого


 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 5 дней назад

А.Н! Зачем нейтраль? Пример автозамка не убедил? Схема гораздо проще. Перекидные контакты  УК-ВК по дефолту лежат на нуле, между ними привод. Реле УК-ВК по очереди управляются СП4. Приводу при передержке и клине ничего не будет, если только не совсем старый, которому требуется токовая зашита. Но это уже совсем другой расклад.

Леготин В В 3 месяца 5 дней назад

Убедили ,конечно. Но для начала на СП2 попробую.
Может и получится.
А если не получится-то всё на фиг выброшу.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 5 дней назад

Классический вариант.
Уберите все соединения, и переверните зеркально (S2-S3) снизу вверх.
Средние контакты (COM1/2) на движок.
На НЗ контакты оба плюсы (ну или минусá), а на НО контакты минусá (ну или плюсы).
Далее, если непонятно, спросить - «надоНеНадо спросить», ненужное зачеркнуть.
Уточнённую схемку, поЗапросу (ну и алгоритм).

Карпов Дмитрий 3 месяца 5 дней назад

Да просто это картинка из инета неправильная, но на первой страничке.

Вот тоже некрасивая, но правильная:

https://a.d-cd.net/f92f26s-960.jpg

Вместо ЭСП-1 ставим СП4  И управление реле землю с плюсом поменять.
 

Леготин В В 3 месяца 5 дней назад

Да есть у меня и эта картинка.Но почему именно на СП4 ?,а не на СП2 ?
То есть опять же уходим от первоначала..Можно ли на СП2 и АР1
Всё это дело "замутить". Используя существующие программы управления для СП2?
Ибо СП2 есть,а за СП4 надо в магазин идти.
И как "шутка выходного дня.
Получайте оба "по пальцу" за то,что хоть без внимания вопрос не оставили.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 5 дней назад

да.

Карпов Дмитрий 3 месяца 5 дней назад

Исходники: программы 24.25.31.32. Внутреннее управление КДЛ. Два перекидных реле и два входа АР2. Тоже бы взглянул. Ох, попутал, четыре перекидных и один вход АР1 изначально было.

Леготин В В 3 месяца 5 дней назад

Такие «классические» схемы, давно для  управления… используют (жалюзи/ставни/ворота…).

Карпов Дмитрий 3 месяца 5 дней назад

давно для  управления… используют (жалюзи/ставни/ворота…).

Хорошо сказано.Я так вот в первый раз столкнулся.
Учтём !

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 5 дней назад

Смело тренируйте на этом примере «сценарии».
Это я про пульт (которого нет), но, очень всё наглядно…

Карпов Дмитрий 3 месяца 5 дней назад

Классические схемы - да. Но вот в упор не вижу программу " Включить на время при восстановлении технологического шлейфа" С зависимостью только от шлейфа. Придется задействовать реле и еще один вход для инвертирования.

Леготин В В 3 месяца 5 дней назад

Утро вечера мудреней, хотя уже и утро…

Карпов Дмитрий 3 месяца 5 дней назад

Это я про пульт (которого нет), но, очень всё наглядно

Теперь про пульт
Если мало ли (упаси Господь) такая "бяка" (типа жалюзи) на дымоудаление "приспичит",то...
Поставив резюк (на контроль движка) можно ли что-то подобное на СП2 исп.02 "замутить"?

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 5 дней назад

Нет, но можно приколоться, уйти от технологического на охранный с автоперевзятием и поиграть с включением на время при нарушении и включении на время при взятии. 

Леготин В В 3 месяца 4 дня назад

Да как "охранный и перевзятием"? На "Пожаром " всё это дело "давить"? Но пробовать можно.
А по факту...Как хочешь ,так и сделай.А кому "контроль" проверить-так это найдётся сразу.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 4 дня назад

Охранный ШС с автоперевзятием из тревоги. Нарушили - крутим десять секунд по часовой стрелке, восстановился - 20 секунд против часовой. Временной задатчик делаем из 2000-4. Через пару месяцев отличная настойка на кедровых орешках получится. Автоматизация, однако!  :)

Леготин В В 3 месяца 4 дня назад

Вот если честно. 
А раньше без всяких КДЛок и пультов релейные схемы «мутили» с инверсией. 
Когда увидал впервые, «оптимизированную» схему станции управления парно-групповыми лифтами… 
Вот это даааа… 
И схема была релейная, не важно, что целый шкаффф.… 
...
Но когда, появилось, что-то умней калькулятора… теперь эта «оптимизация», в музееее…

Карпов Дмитрий 3 месяца 4 дня назад

Дмитрий.
Вот "штука" на "реверс переполюсовкой" 4-х приводов ДУ.
Когда запустили- "перекрестились пяткой" в надежде ,что в последний раз такое видим.
Реверс ,конечно реверсом .Но ещё и про обогрев жалюзи забывать не надо.
Такой вот   "Шквал" получается.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 4 дня назад

"реверс переполюсовкой" 4-х приводов ДУ

А на «ходу» такое можно?

Карпов Дмитрий 3 месяца 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кстати. Кто может подсказать ,что такое может быть...
Кратко    Дом-"свечка". Дом как дом и набор оборудования ,как "под копирку"
20 шт Сигнал 10,  сколько-то КПБ и один  С2000-БКИ. Задан пароль и в пульте и в БКИ.
Отрабатывает БКИ чётко.Но пишет пульт (постоянно) "Доступ отклонён" Такое чувство,что кто-то постоянно "левым ключиком" к БКИ прикасается. Больше считок нигде нет,кроме БКИ.
Столкнулся с таким впервые.Интересно.

 

2 месяца 22 дня назад

avatar
Ну тут и сами Сигналы моросить могут, у меня пара КДЛ таких была, тоже ничего не подключено, а сыпет.

Тремасов Константин Александрович 2 месяца 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я собственно вот о чём. ( только не нужно меня учить как прописывать реле "централизованно")
Столкнулся уже второй раз с такой ситуацией.Проверить самому пока не удалось,объект так разбит ,что работы пока там не меряно.
И так....
Если в Сигнале 10 "снять" "+"  от ШС к реле,а в программе не указать "0"( не управлять,а указать любую другую программу))-то будет ли такое реле управляться "централизованно"? 
Что-то сомнение берёт.Но ведь как-то "сдавали"?

2 месяца 11 дней назад

avatar
Даже рекомендуется, для нужного исходного положения реле при холодном рестарте. 

Леготин В В 2 месяца 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый вечер.Не стал засорять форум,сюда влез,извините...вобщем скачал Uprog,подключил к контроллеруС2000-2,а программа прибор не видит.Что опять не так делаю? 

2 месяца 11 дней назад

avatar
Василий !
Проверь UProg  на другом приборе.
Что Вы всё какие-то "воздушные замки" строите ?
Если интерфейс на приборе "выгорел"-то и прибору....трындец.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 11 дней назад

ну почему сразу так кардинально выгорел? галочку в диспетчере устройств на RS485 поставить и хватит))

Волков Андрей 2 месяца 11 дней назад

Так ведь не "переходник" заменяли,а просто программу UProg обновили. И при чём тут "кардинально"? 
Одновременно интерфейс на 2-х приборах не выгорит.
Тут скорее всего очередная ситуация..."Кто-то выбросил, а кто-то подобрал".
Андрей !
Тут "намедни" домик на обслугу взяли. Думаешь у меня мало таких "приборов-неответов"?
Почти коробка набралась. Что думаешь на форуме спрашивать буду что мне с ними делать ?
Выброшу ...да и на фиг. Но выброшу так ,что никто не подберёт.
Ответ довольно прост...
"Бороду" на питании прибора надо меньше плести.Тогда и приборы целее будут.
А "Болид" ещё " железок наштампует" У него этого добра много.
Тем более что С2000-2 "12-и вольтовка"  Жахнули по-запарке на 24 ...вот и проблема.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 11 дней назад

но ведь нигде и не сказано, что "раньше то всё работало, а вот с новым упрогом не работает". Так и упрог мог оказаться спец.версии для особенных приборов)
моего начальника на тебя нету, он давно бы "прозвонил" элементы и перепаял, стали бы приборы для не ответственных мест. Некромант-радиотехник))

Волков Андрей 2 месяца 11 дней назад

Так и упрог мог оказаться спец.версии для особенных приборов)

Возможно.

моего начальника на тебя нету,

И Слава Богу. У меня их и так 7.

 стали бы приборы для не ответственных мест.

Я объекты не делю.У меня все объекты ответственные.

 Некромант-радиотехник))
А вот это просто замечательно,когда удаётся вытащить прибор с того света.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 11 дней назад

но ставить восстановленный прибор на ответственный объект, это такое себе занятие)) поэтому если и некромантить то для неответственного.

а вообще, вот тоже буквально час назад - упрог запрограммировал прибор, а орион-прог потом даже не увидел порт, и упрог тоже не смог увидеть порт, и после перезагрузки ни тот, ни другой не увидели порт, и даже после смены номера порта, после второй перезагрузки - все всё увидели и начали штатно работать.

Волков Андрей 2 месяца 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Андрей,спасибо,дело в галочке на RS485 было...при чём тут замки?...

2 месяца 9 дней назад

avatar


Василий ! Ты про эту "галочку"?
Если бы она у тебя изначально стояла,то и смена программу UProg  ни коим образом не сказалась бы на поиск приборчика.
При смене программы UProg эта "галочка" ни куда не девается.
Сегодня сподобился UProg  обновить до 4 1.4   И тут же проверил на КДЛ-ке.
Приборы как искались,та к и на новой программе ищутся...
Что-то ,ты "лукавишь",Василий. Ой,   лукавишь.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 9 дней назад

Не стояла там галочка.При установке UProg в диспетчере устройств изначально галки нет на RS485.
Смысл мне лукавить?

Семейкин Василий Арестович 2 месяца 9 дней назад

Если бы эта "галочка-лукавочка" не стояла,,то и "старая" версия UProg не работала бы. Это точно.
Почти новая USB-RS 485. Как только "дрова" установил..и не работает.  Я сразу в настройки Сом-порта.
Поставил "галочку"и .....заработало.Но это было не вчера.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 9 дней назад

Ну вот...тоже галочку ведь ставили.

Семейкин Василий Арестович 2 месяца 9 дней назад

.вобщем скачал Uprog,подключил к контроллеруС2000-2,а программа прибор не видит.


Это чьи слова ,Василий?
Ну написал бя так,что мол скачал UProg.Вставил переходник и   тишина. Сразу бы тебе на Сом-порт указал.
А так..? Впрочем ,если послушал меня и на другом приборе проверил и снова....тишина. То...тут только "галочка". Это как пить дать.Точно.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 9 дней назад

Тут ведь в чем затык. Галка ставить надо не тогда когда упрог устанавливается, а тогда когда преобразователь к компу подключается. Тогда в свойствах ком порта и ставить галку надо. А дальше хоть сто ,хоть тышчу уПрогов,пПрогов,Шлейфисов... И .т.д и т.п

Бучель Фёдор Сергеевич 2 месяца 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Артур,тут и так понятно,что без переходника ничего не увидишь,зачем про это писать,а С2000-2 новый в упаковке был.Вы просто не поняли,не разобрались и про замки воздушные какие-то сразу.

2 месяца 9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос то простой был-почему прога прибор не видит? Вот Андрей,например ,сразу сказал, без всяких подробностей с моей стороны.Просто мне стало интересно в чём моё лукавство состоит.И всё.Ладно,разобрались и хорошо.

2 месяца 9 дней назад

avatar
 и хорошо.
Хорошо.
Давай спать,завтра снова эти "галки" искать...

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 9 дней назад

Андрей на пол-ставки телепат ^___^ а Артур - пессимист))

а вот кстати, постоянно всем советую убирать перемычку на езернете с конфига... и что вы думаете? мне бы кто это вчера посоветовал, ага((
 

Волков Андрей 2 месяца 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте.Ребята объясните пожалуйста попроще: пульт при событии Пожар посылает команду в С2000-2 на размыкание реле по RS485?

1 месяц 10 дней назад

avatar
Да.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 10 дней назад

Да , Василий.
При помощи сценария "управление доступом". Если пульт (Дай Бог памяти) старше версии 2.05 .На более ранних версиях С2000М такого сценария  нет.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 10 дней назад

Выше было максимально просто. Ниже, сложнее:
ПКУ сам ничего не делает, он делает то что вы в него загрузили, какую конфигурацию, если в этой конфигурации есть сценарий разблокировки доступа и этот сценарий привязан к считывателю/прибору С2000-2/4 то доступ разблокируется.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну спасибо вам.Просто на новом объекте двери при сработке не разблокируются.Монтажники клянутся,что всё работало,а после техника из ЧОПа,который потом Ритм установил работать перестало.Техник говорит,что до него уже не работало.Не знаю кто,но кто-то врёт точно.

1 месяц 10 дней назад

avatar
Теперь догадываюсь кто.

Семейкин Василий Арестович 1 месяц 10 дней назад

Мда, дилемма. Но монтажники то поклялись, а техник? Клялся? Вот и ответ, кто виноват)))

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 10 дней назад

А я вот наоборот подумал.Я подумал зачем технику для Ритма 485 трогать? А клятвы...ну что клятвы...детей обманывают конфетами, взрослых — клятвами.

Семейкин Василий Арестович 1 месяц 10 дней назад

Василий.
Это было давно...Так давно,что уже сомневаюсь,что это правда.
Но когда "Контакт" привязывается к пульту,то пишется сценарий управления реле.Это что бы была контролируемая связь.Или что-то типа того
Все "сценарии" на одном "поле" Сценарии.
Так что не удивительно,что техник мог сценарий управления доступом просто-напросто   "выкинуть"
Не мне тебя учить ,Василий. Но как только "попал" на новый объект-так сразу "списывай и храни" конфигу пульта.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 10 дней назад

Понял.Может быть и техник тогда...дилемма - эт точно.
Спасибо,что Вы меня Артур учите,можно даже в лоб и можно по лбу..я Вам за это очень благодарен.
И вобще всем кто учит,делится,советует и помогает.Это очень классно.С прошедшими кстати всех и с наступающим старым Новым годом! Всех благ!

Семейкин Василий Арестович 1 месяц 10 дней назад

А вот, кстати. Вопрос совсем не по профилю форума, но быстрый поиск ничего не дал внятного. Никто не знает, почему оборудование домофонов требует нестандартного диапазона напряжения питания? 16 - 25 В. Распространенные ИБП не поставить, а колхозить неохота. Как бы исторически сложилось, но почему? Замки на 12 В расчитаны, а вот разговорная\контроллерная часть?

Леготин В В 1 месяц 9 дней назад

Это я хорошо зашёл. Я тут присоединил С2000М с контроллерами С2000-2 к Ориону Про, где уже есть пожарный С2000М с КДЛ-ками. И вот вы пишете, что при пожаре есть заводской сценарий отпускания замков, бери и пользуйся, ничего не надо делать своими руками. 
Или это работает только если приборы находятся на одном и том же интерфейсе.

Иванов Андрей Львович 1 месяц 9 дней назад

Да ничего страшного, любой сухой контакт с АПС и любой вход с 4 - мя состояниями от СКД, а в СКД сценарий прочтейший. Любой компот - не применим для ПА.

Леготин В В 1 месяц 9 дней назад

Василий Арестович, если не лень, то можно и улики поискать. В пульте что для Ритма появилось? сценарии или тактики? так будет понятно, до куда техник добрался своими ручками.
Потом попросить монтажников сделать "как раньше работало, хотя бы с одной дверью", чтобы узнать а умеют ли они это делать или только клясться))
а вот разговорная\контроллерная часть?

в разговорной части вообще 5-7 В ловил.
Или это работает только если приборы находятся на одном и том же интерфейсе.

да, пульты между собой не разговаривают, релейная связь вам поможет. Вот только заводские сценарии в пульте вещь коварная, напишите там сценарий, потом через полгодика захотите экспортировать БД в пульт и пока-пока сценарии, а вы про них уже забыли, ну и со всеми вытекающими в случае ЧП или проверки...

Волков Андрей 1 месяц 9 дней назад

Главный вопрос, этот простейший сценарий надо сделать самостоятельно, или он уже есть в пульте "из коробки"?

Иванов Андрей Львович 1 месяц 9 дней назад

Ну как бы в пПрое из "коробки" он то есть. Так и называется "управление доступом". Вот ему и надо всякие разрешающие и запрещающие условия прибабахать 

Бучель Фёдор Сергеевич 1 месяц 9 дней назад

Да я просто переговорил, мне сказали, что при 13.6 -12 домофон глючть будет, объект неблизко, мотаться из-за личных косяков неохота. Просто интересно, что там визитовцы такого навернули.

Леготин В В 1 месяц 9 дней назад

может, чтобы продавать свои БПД?) у них там как раз совмещённые 12-18 В, причём чтобы оба выхода работали стабильно, надо их Gnd перемычить, иначе не тянет.

Волков Андрей 1 месяц 9 дней назад

Да это сильно просто, БПД у них без АКБ, или корейские ноги торчат из БУД, или на какое то другое резервное расчитано. Или просто безалаберность - пипл хавает.

Леготин В В 1 месяц 9 дней назад

а зачем бытовому подъездному домофону АКБ? в случае ЧП он всё равно должен отключиться и предоставить доступ всем службам. Сообщить в каждую трубку о ЧП? ну это уже продвинутые версии и у Визита я таких не помню.

Волков Андрей 1 месяц 9 дней назад

Да не подъездный, на параноидальную контору. Сам СКД на 2 -3 часа пропадания энергии отработает, камеры и регистратор продержаться +\- час. Но вот домофонщики со своим нестандартным питанием... Ставить ИБП 24 и конвертор на 20В? Ерунда какая то.

Леготин В В 1 месяц 8 дней назад

Каждый производитель ерундит под себя. Двойное питание у домофонов разных производителей, но вспомнилось - на Метакомовском домофоне перепутали питание, на замок дали 18В, а на блок вызова 12В, и все работало (ну горели предохранители на выходе 18В..., и было это лет 15 назад).

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос довольно не сложный. но думаю интересный.
Как определить  исправен ДИП или не исправен
Ситуация такая. 
2 месяца тому назад заменил ДИП 34А-03 на новый. На ДИПе постоянно "горел" индикатор и "раздел" не ставился на охрану. С новым ДИП  объект заработал.нормально..
2 дня тому назад решил снова проверить этот ДИП. Отрааботал на стенде 2 дня и никаких нареканий нет.
Стоит мне такой ДИП где-то снова на объекте устанавливать или всё таки   не стоит. ?
На объекте проверял по АЦП.. У всех (даже рядом стоящих) ДИП   АЦП   разное.
Сейчас АЦП  ДИП выдаёт  3.00
Это нормально  или  не нормально ?
 

30 дней 13 часов назад

avatar
Пару раз было такое. Перезагружал КДЛ и больше такое с теми же извещателями не повторялось.

Королёв Евгений Владимирович 19 дней 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Выкиньте по фэн-шую.

30 дней 10 часов назад

avatar
Если серьёзно,то я не знаю.

Семейкин Василий Арестович 30 дней 10 часов назад

Выкиньте по фэн-шую.

Ни за какие   коврижки . 3 кв 2019 года . Новьё!!!
Ппотестирую ещё пару деньков и дам ему "новую жизнь".
Может ещё и послужит.

Получай ,Василий  "палец вверх".  Это тебе за   честность .

Каргапольцев Артур Николаевич 30 дней 10 часов назад

Вот кстати очень много ДИП именно 3 квартал 19 года вообще конкретно косячили. Вплоть до того что АПА определял их под ВСЕМИ адресами одновременно. Ну из 3500 штук 30-40 таких насобиралось

Бучель Фёдор Сергеевич 30 дней 10 часов назад

Очень интересно. Свеженький объект, сдан 31.12  все новогоднии праздники простоял отлично, а вот 14 кажется числа как взбесился - ошибка ответа по разным датчикам на трех КДЛ из восьми. И так часика четыре. Дело было ночью, никаких работ не производилось и в здании кроме охраны никого не было. Потом все само восстановилось (и продолжает нормально работать) и только один датчик (с нормальной индикацией) постоянно в ошибке ответа. Видимо ЭМ помеха его лучше всего зацепила. Интересно, если его перезапустить (или сам выкрутить\вкрутить или КДЛ по питанию сбросить) что будет? Т.е. проблема аппаратная или сбой контроллера ДИП? ДИП - ов около тысячи, производство первого квартала 19

Леготин В В 30 дней 10 часов назад

 Интересно, если его перезапустить (или сам выкрутить\вкрутить или КДЛ по питанию сбросить) что будет?

Во всяком случае хуже не будет.
А искать причины появления и "внезапной пропажи"   "Ошибки в ответе"?
Лучше поискать в тёмной комнате  чёрную кошку.
Можно долго искать,но так и не найти.

Каргапольцев Артур Николаевич 30 дней 9 часов назад

Если один датчик виноват - ерунда. Заменил и делу край. А вот если еще несколько датчиков в ДПЛС будут хаотично отзываться по этому адресу, то будет весело. Т.е. и по своему запрограммированному адресу и по ошибочному.  Если их больше одного\двух, то точно шоу будет.

Леготин В В 30 дней 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Собственно вопрос не так и сложный,просто не сталкивыался с этим
Есть такая функция   привязать считыватель к пульту
А если ключ потерять ? То будет ли возможность откатить пульт на "заводские" настройки ?
 

20 дней 14 часов назад

avatar
А если ключ потерять ?

Сунуть руку в коробку с заранее заготовленными запасными ключами, взять любой и жить дальше. 

Иванов Андрей Львович 20 дней 14 часов назад

Теоритически...ДА.
Если коробка "под замком" и ещё опечатана кучей сургучёвых печатей.
А если прописать другой ключ ? Возможно ли войти в "Программирование" без "утерянного" ключа ?
Собстенно и "заумного" я ничего не спрашиваю.
Мне просто хочется знать .что если случится вот такая ситуация ,то нужно мне будет пульт в "Болид" отправлять или я смогу с этим как-то справиться самостоятельно ?

Каргапольцев Артур Николаевич 20 дней 14 часов назад

А при чем тут программирование? Это разблокировка М со считки прибора, имитация набора кода для доступа к управлению разделами. Потерял ключ, сделай новый или введи пароль.

Тремасов Константин Александрович 20 дней 13 часов назад

Вот это совсем другое дело.Пойду пробовать.А то   не решался.   Спасибо,Константин
А мне что-то подумалось,что без прикладывания ключа я вообще ни до одной кнопки на пульте   "не достучусь"
Проверим.Теперь не страшно.

Каргапольцев Артур Николаевич 20 дней 13 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте.Подскажите,а можно с помощью пульта охранный адресный датчик отключить или только прогой? Охраннику в туалет не сходить - гбр сразу прикатывает.

20 дней 8 часов назад

avatar
Василий!
Объясни такую "штуку"
Либо у тебя сам "охранник" под "охранной сигнализацией?
Либо туалет ставится под "сигналку?
Либо коридор от охранника до туалета под "охранкой" ?
Почему приезжает ГБР ? Как и что у тебя вообще  реализовано ?

Каргапольцев Артур Николаевич 20 дней 8 часов назад

Конечно, можно!
Мы в России, тут можно всё, просто это платно.
Платишь деньги, узнаёшь пароль, с паролем снимаешь датчик с охраны, впускаешь сообщников, они всё выносят, ставишь под охрану, делаешь вид, что ничего не было.
 

Иванов Андрей Львович 20 дней 8 часов назад

Это уже конечно   слишком радикально,но...
Если предположить ,что...
На "охранку и вызов ГБР" стоит на "охранке" тактика реле ПЦН,то даже и "Отключив" извещатель  реле отработает...и "маски-шоу" у тебя,Василий тоже будет.

Каргапольцев Артур Николаевич 20 дней 7 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коридор от охранника до туалета под "охранкой" Вчера только в школе искусств охранника поставили круглосуточно,а то что ему ходить нужно будет они не подумали.Сегодня хотел пару датчиков в коридоре отключить с помощью пульта,но не нашёл как.

20 дней 7 часов назад

avatar
Попробуй так..
Эти 2 датчика загони в отдельный раздел. Назначь ему отдельный УД
Поставь пароль. И пробуй "Отключить"

Каргапольцев Артур Николаевич 20 дней 7 часов назад

Нужно создать новый уровень доступа, привязать к нему раздел, который хочешь отключить. Отключать можно весь раздел, а можно отдельные датчики. Снимать с охраны при этом не обязательно. В руководстве расписано с картинками.

Иванов Андрей Львович 20 дней 7 часов назад

Спасибо.Я с пульта хотел.Небыло компа.

Семейкин Василий Арестович 20 дней 7 часов назад

Создать уровень с компьютера, а после этого отключать с пульта.
В журнале записи останутся, но вас ведь всё равно начальство заставит это сделать. Я так понимаю, что три приезда ГБР в подарок, а потом за деньги. И лучше научиться сейчас.

Иванов Андрей Львович 20 дней 7 часов назад

Ну да.Спасибо,

Семейкин Василий Арестович 20 дней 7 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ладно,бумажкой закрою.

20 дней 7 часов назад

avatar
Василий
Закрывать бумажкой "охранку" и "одевать колпаки на "пожарку"-это..моветон.

Каргапольцев Артур Николаевич 20 дней 7 часов назад

))))).Ну если очень надо...за комильфо сойдёт.

Семейкин Василий Арестович 20 дней 7 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Андрей Львович,так по "событиям" вычислить можно.Тем более в России.;)

20 дней 7 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что-то мы говорим и   что-то не то...
Почему охранник не имеет право снимать и ставить под охрану "охраняемые помещения"?
Как он тогда делает  "обход"?
Но...
Когда он это делает ,то на ПЦО передаётся код ключа и Пользователь( Охранник)
В этом случае ГБР приезжать не должно...А сам охранник должен получить благодарность  "за своевременный обход объекта".

20 дней 7 часов назад

avatar
Да я же говорю,что живого охранника навязали школе только со вчерашнего дня.До этого директор вечером ставила под охрану школу и уходила домой.Причём пульт находится в одной части здания,а охраннику место предоставили в другой части.И у этих частей два разных входа.Директор уже боится на сигнализацию ставить,а то и правда- штрафанутТеперь переделывать охранку нужно будет.

Семейкин Василий Арестович 20 дней 7 часов назад

Теперь переделывать охранку нужно будет.

Верное решение.Ибо оставить человека без "мест общего пользования"-это  варварство.
И как "мини-совет"..
Если нет видео,то сразу говори директору и про это.
Если это школа-то видео никогда лишним не будет.

Каргапольцев Артур Николаевич 20 дней 7 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

никто не сталкивался? у коллеги вчера как-то неожиданно 15 езернетов из 16 (2.60, 2.70) дружно сменили тип интерфейса на 485 (никаких других изменений в конфигах не обнаружено), Езернеты находятся в одной сети, сервер без интернета, обученных "диверсантов" нету. Последствия то устранили, правда проблему искали минут 20, ибо даже не подумали на появление 15 точек отказа, но заставляет задуматься - всё таки диверсия или оно и такое бывает?

17 дней 4 часа назад

avatar
Приборы пачками адреса меняют как по волшебству, а тут всего лишь тип интерфейса :) 
Рип-rs есть в сети? В таких случаях больше удивляет резистентность некоторых особей. Хотя,честно, не понял структуру системы.

Королёв Евгений Владимирович 17 дней назад

Рип-rs есть в сети?

скажу больше, не РИП-RS нету в сети))
Хотя,честно, не понял структуру системы.

описанной? дык отдельные объекты, обычная пожарка, где-то ещё и со СКУДом, всё это на своих пультах, пульты через езернеты в орион.

Волков Андрей 16 дней 22 часа назад

Что-то мне это напоминает случай с 12-ми адресами ...
https://partners.bolid.ru/forum/forum_9122.html
2 варианта у меня:  пульсация 50Гц с РИПа и почти во всех случаях упомянутые сами Эзернеты. Не исключено, что виноват именно тот, что не сменил конфиг.

Королёв Евгений Владимирович 16 дней 12 часов назад

но езернеты то в разных зданиях же, только сеть локальная одна, да и то в некоторых местах связь по оптике.

Волков Андрей 15 дней 22 часа назад

Так ведь они транслируют команды в обе стороны. Разве они не могут что-то друг-другу сказать?

Королёв Евгений Владимирович 15 дней 20 часов назад

только если списать на помеху в линии, у них же указан адрес удалённого устройства, они туда и должны слать пакеты.

Волков Андрей 15 дней 17 часов назад

Не-не, здесь на адрес точно не завязано. Это какая-то волшебная команда типа "широковещательная", которую сотрудники Болид тщательно скрывают :)
В той теме про адреса нет очень важного замечания: настройка адресов\параметров происходит один раз и для всех устройств одновременно. Иначе повтороная попытка установить тот же 12-й адрес на следующем устройстве привела бы к конфликту, чего не замечено, т.е. устройства исполняют команду на изменение настроек одновременно и безотносительно их адреса.

Королёв Евгений Владимирович 15 дней 9 часов назад

можно очень успешно скрывать то, чего не знаешь) там магия какая-то происходит)

Волков Андрей 15 дней 4 часа назад

Вспомнилось. Orion_prog умеет шить приборы по нулевому адресу.

Королёв Евгений Владимирович 14 дней 12 часов назад

Да скорее всего веб морда зло. Несмотря на все удобства удаленного конфигурирования это должно быть исключено. Иначе ждет проблема китайских видеокамер\регистраторов. 

Леготин В В 14 дней 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Конечно я много что недопонимаю, недочитываю и недосоображаю, но   был приятно удивлён ,когда разобрался ,что СП4 игнорирует время задержки в сценарии .Время задержки СП;4 выставлять нужно только в настройках КДЛ.Если время задержки в "клапане" выставить 0,то какое бы время не выставит в сценарии на задержку  Клапан будет отрабатывать без задержки.
Что мне в РЭ на КДЛ на стр 35      словом не совсем понял.
Да и "экспериментировал" чисто для спортивного интереса...Но,
А для чего собственно нужна эта "задержка"?  Как на включение (так и на отключение)?
На "пожарке" всё делаю без задержки. То есть зажержка= 0..
 

13 дней 13 часов назад

avatar
СП4 довольно универсальная штука и потому туда воткнули максимум настроек.

Королёв Евгений Владимирович 13 дней 7 часов назад

СП4 довольно простая вещь, а вот в КДЛ для управления блоком по внутренним привязкам действительно много чего есть. Красивые финтифлюшки. Но для теплиц полезные. Доживу до пенсии, начну на даче помидоры в тепличках выращивать - присобачу открытие фрамуг на СП 44 :)

Леготин В В 13 дней 1 час назад

Параметр "Задержка управления" позволяет задать паузу между событием, по которому должно произойти изменение положения клапана, и началом подачи управляющих сигналов на привод клапана. Данный параметр учитывается в работе вне зависимости от значения параметра "Управление". 

Исключительно правильно сказали ,коллеги,но скорее не от "Управления",а от "номера программы управления"
Действительно для программ 36 и 37 -это очень полезная вещь
А вот для теплицы..????
Почему бы и нет ? Но ведь я думаю ,что к тому времени С2000-Т ни куда не денется.
У меня мысль именно на этом контроллере   теплицу собрать.

Каргапольцев Артур Николаевич 13 дней 1 час назад

Артур, вроде не первый день на форуме, а версии то какие? М, КДЛ, конфиг покажи? В 3.хх и выше по Пожар2 игнорируется задержка включения, чтобы задержка была, надо в самом М, через его настройки включить функцию задержки при Пожар2. Ну это так, на всякий случай)

Тремасов Константин Александрович 13 дней назад

Константин.
Вопрос даже не стоит того что бы конфиги и версии "выкладывать".
М-   4.12
КДЛ  2.26
Сценарий на "технологический ШС"    Клапан на "реверс" Задержка 5 сек. Программа управления клапаном 0.
Так сказать ."первое ознакомление" с задержками управления. Не исключено и то,что скоро я вообще о "задержках" забуду.
При "пожаре" с задержкой включаются двигатели дымоудаления,а не привода.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 13 дней назад

Двигатель логичнее включать когда хотя бы один клапан открылся, а не с задержкой.

Тремасов Константин Александрович 12 дней 23 часа назад

Конечно.Н это уже как-то   не интересно.
Попробовать с "порогами повышения" и "порогами понижения"  поиграться.
Если (допустим) "прикрутить" на КДЛ   "тепловик" и использовать его в качестве датчика температуры.То попробовать сделать так ...
При 20 град-  привод закрывается
При 40 град -привод открывается.
Получится ли так сделать ?  Надо будет попробовать.

Каргапольцев Артур Николаевич 12 дней 23 часа назад

Если локально, то там команды есть, либо при повышении, либо при понижении, обе ты не назначишь одному реле, при 40 включится, при снижении и окончании времени восстановления выключится и это не факт что 20, просто меньше 40, добавили бы гистерезис в еденицах, а не по времени, был бы рай.
В сценариях можно поковырять, но думаю без привлечения заглушек не обойтись, типа при повышении взять шс, при взятии этого шс включить, при понижении снять шс, ну и сценарий сам остановит. 
Еще можно, если это простые реле и нет М, подключить два реле, но пока не придумал как, ты уж извини, но сегодня мой взгляд не обременен разумом)

Тремасов Константин Александрович 12 дней 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3998 раз

ЗАДАН

7 месяцев 4 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.