Только смонтировали на объекте адресную систему на базе С2000-КДЛ, закончили пуско-наладку (отдельная песня в разы сложнее безадресной), прошло 3 дня, посыпались первые ошибки. Спорадически загорается "Неисправность" по разделу, а в журнале запись "Ошибка в ответе". В разделе примерно 10 датчиков ДИП-34А. Через 20-30 сек. неисправность сбрасывается. Прозвонили всю линию на кз, обрыв и землю, всё ок. Что характерно если специально отрукутить датчик, то неисправность другая: "Потеря связи". Кто-нибудь с таким сталкивался? 11 месяцев 25 дней назад Ныробцев Леонид Владимирович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По всей кольцевой линии ДПЛС 20 штук ИПР-513-3АМ, 24 дымовых ДИП-34А-03, 3 расширителя С2000-АР2, 2 извещателя пламени С2000-Спектрон-207. Бриз-Т у нас нет, только БРИЗы обычные, 3 шт. Длина кольца 600м, сечение 0,75мм2. Насчет логических уровней Uprog не совсем понял. 11 месяцев 25 дней назад Ныробцев Леонид Владимирович 13Так же как при ПНР.. А именно подключились к КДЛ uprog. считали конфигу. Нажали кнопочку "запросить типы АУ", убедились что все АУ "зеленые" нажали на галочку Напряжения ДПЛС контроллера. Убедились что все логические уровни в зеленой зоне. По Госту кстати при ПНР еще разрыв линии делается и имитация КЗ, и контролируется что линия работоспособной осталась(опять же что лог уровни и уровень питания, не вышли из зеленой зоны).
– Петренко Михаил Валерьевич 11 месяцев 25 дней назад Хорошо, завтра промеряем, заодним и питание прибора.
– Ныробцев Леонид Владимирович 11 месяцев 25 дней назад Если при проверке будут проблемы с лог уровнем 1.... отключайте 1 конец кольца от КДЛ.. и дальше мониторя напряжение лог уровня 1 оставшейся подключенной линии, делите ее на куски, т.е. оставьте первые скажем 5 датчиков остальное отключите и смотрите в "зеленой" зоне лог уровни или нет. если да, подключите еще 5-10 и так далее, пока не найдете "виновника торжества"(это либо неисправный АУ, либо кусок линии с пережатыми жилами или с перерезанной изоляцией замыкающей на металические части, либо еще какая ошибка в монтаже.)...
– Петренко Михаил Валерьевич 11 месяцев 25 дней назад пока не найдете "виновника торжества"
(это либо неисправный АУ, либо кусок линии с пережатыми жилами или с перерезанной изоляцией замыкающей на металические части, либо еще какая ошибка в монтаже.)... Что-то "виновник" уж больно "расплывчатый".. Скорее не "виновник",а "замаскировавшийся под друга враг" Про "Ошибку в ответе" тем столько ,что создаётся мнение,что эта "кара небесная" не миновала никого. "Ошибка в ответе"-это не ощибка,а одно из состояний адресной сигнализации. А про потолок "Армстронг" будут давать советы даже тогда,когда сигнализация смонтирована в чуме оленевода. – Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 24 дня назад некорректный ответ и/или ошибка в ответе АУ
8 лет назад Руководство по эксплуатации С2000-КДЛ вер. 1.36 стр46 (11.2007) Изменена ошибка, связанная с формированием сообщения "Некорректный ответ АУ" по адресам в ДПЛС "23" и "55" от 2х до 8ми лет) – Карпов Дмитрий 11 месяцев 24 дня назад А про потолок "Армстронг" будут давать советы даже тогда,когда сигнализация смонтирована в чуме оленевода. Артур Николаевич, в чуме оленевода армстронг особенно нужно проверять. Основная проблема у армстронга направляющие металл. Их хоть бы где-то их зазмеляли.(наличие заземления в чуме оленевода маловероятно). Несколько раз нарывался(чуть не слетая с лестницы) копаясь в датчика на потолке, что на армстронге присутствует фаза(оказалось на "входе" провода питания в светильник не был предусмотрен сальник, изза чего жила тупо перетерлась о край и коснулась металла. Перетереться к слову помогла колонка в этом же армстронге установленная по соседству, от трансляционной системы). А из опыта некоректный ответ АУ как раз появляется, когда с лог уровнями линии ДПЛС что-то нездоровое творится(а вот вызывать может много чего, в том числе и повреждение изоляции жилы линии ДПЛС и касание к Армстронгу). – Петренко Михаил Валерьевич 11 месяцев 24 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Переведите систему на автономку, чисто на АКБ. Как мне такое помогло Все блоки питария СКАТ пришлось менять 10 месяцев 28 дней назад Кульбачный Максим Викторович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сегодня окончательно стало понятно из-за чего появлялась неиспрвность "ошибка в ответе". Оказывается горе-монтажники прибивали кабель ДПЛС на скобы на участке примерно 50м. Некоторые скобы прошили изоляцию и устаивали кз в самое неподходящее время (обычно в выходные). В один из выходных вышел, встал на этот злополучный участок цэшкой, а там то норм, то кз. Короче говоря все скобы достали, упаковали кабель в нормалный кабель-канал, уже 2 недели полёт нормальный. Всем откликнувшимся большое спасибо. 10 месяцев 28 дней назад Ныробцев Леонид Владимирович 13У меня так племянник давненько отличился. Жил на первом этаже и ТВ с комнатной плохо показывал. Ну и договорились, что он кабель протянет, а я ему припаяю антенный разъем и подключу в щитке. И вот торжественный момент втыкания антенного разъема в телик. Фигвам! Совсем ничего, хотя центральные должен был ловить. Присмотрелся. Юрка чрезвычайно аккуратно растянул РК75 по плинтусу и ровно через середину кабеля мелкими гвоздиками к ниму и прибил.Кабель так красиво и ровно растянут был - шик\блеск :))
– Леготин В В 10 месяцев 28 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1796 раз
11 месяцев 25 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Петренко Михаил Валерьевич 11 месяцев 25 дней назад
#ссылка