партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОшибки адресной системы на С2000-КДЛ

Инсталляция, монтаж » Ошибки адресной системы на С2000-КДЛ

Только смонтировали на объекте адресную систему на базе С2000-КДЛ, закончили пуско-наладку (отдельная песня в разы сложнее безадресной), прошло 3 дня, посыпались первые ошибки. Спорадически загорается "Неисправность" по разделу, а в журнале запись "Ошибка в ответе". В разделе примерно 10 датчиков ДИП-34А. Через 20-30 сек. неисправность сбрасывается. Прозвонили всю линию на кз, обрыв и землю, всё ок. Что характерно если специально отрукутить датчик, то неисправность другая: "Потеря связи". Кто-нибудь с таким сталкивался?

4 месяца 6 дней назад

avatar
Uprog какие логические уровни показывает? И сколько всего датчиков на данном КДЛ(не в каком то одном разделе, а во всей линии ДПЛС)? Помимо этого есть ли Бриз-Т?(если да то сколько?)

Петренко Михаил Валерьевич 4 месяца 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

По всей кольцевой линии ДПЛС 20 штук ИПР-513-3АМ, 24 дымовых ДИП-34А-03, 3 расширителя С2000-АР2, 2 извещателя пламени С2000-Спектрон-207. Бриз-Т у нас нет, только БРИЗы обычные, 3 шт. Длина кольца 600м, сечение 0,75мм2. Насчет логических уровней Uprog  не совсем понял.

4 месяца 6 дней назад

avatar
Так же как при ПНР.. А именно подключились к КДЛ uprog. считали конфигу. Нажали кнопочку "запросить типы АУ", убедились что все АУ "зеленые" нажали на галочку Напряжения ДПЛС контроллера. Убедились что все логические уровни в зеленой зоне. По Госту кстати при ПНР еще разрыв линии делается и имитация КЗ, и контролируется что линия работоспособной осталась(опять же что лог уровни и уровень питания, не вышли из зеленой зоны).

Петренко Михаил Валерьевич 4 месяца 6 дней назад

Хорошо, завтра промеряем, заодним и питание прибора.

Ныробцев Леонид Владимирович 4 месяца 6 дней назад

Если при проверке будут проблемы с лог уровнем 1.... отключайте 1 конец кольца от КДЛ.. и дальше мониторя напряжение лог уровня 1 оставшейся подключенной линии,  делите ее на куски, т.е. оставьте первые скажем 5 датчиков остальное отключите и смотрите в "зеленой" зоне лог уровни или нет. если да, подключите еще 5-10 и так далее, пока не найдете "виновника торжества"(это либо неисправный АУ, либо кусок линии с пережатыми жилами или с перерезанной изоляцией замыкающей на металические части, либо еще какая ошибка в монтаже.)...

Петренко Михаил Валерьевич 4 месяца 6 дней назад

пока не найдете "виновника торжества"
(это либо неисправный АУ, либо кусок линии с пережатыми жилами или с перерезанной изоляцией замыкающей на металические части, либо еще какая ошибка в монтаже.)...

Что-то "виновник" уж больно  "расплывчатый"..
Скорее не "виновник",а "замаскировавшийся под друга   враг"
Про "Ошибку в ответе" тем столько ,что создаётся мнение,что эта "кара небесная" не миновала никого.
"Ошибка в ответе"-это не ощибка,а одно из состояний адресной сигнализации. А про потолок "Армстронг" будут давать советы даже тогда,когда сигнализация смонтирована в чуме оленевода.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 5 дней назад

некорректный ответ и/или ошибка в ответе АУ

8 лет назад



Руководство по эксплуатации С2000-КДЛ вер. 1.36
стр46 (11.2007)
Изменена ошибка, связанная  с формированием сообщения "Некорректный ответ АУ" по адресам в ДПЛС "23" и "55"


от 2х до 8ми лет)

Карпов Дмитрий 4 месяца 5 дней назад

А про потолок "Армстронг" будут давать советы даже тогда,когда сигнализация смонтирована в чуме оленевода.

Артур Николаевич, в чуме оленевода армстронг особенно нужно проверять. Основная проблема у армстронга направляющие металл. Их хоть бы где-то их зазмеляли.(наличие заземления в чуме оленевода маловероятно). Несколько раз нарывался(чуть не слетая с лестницы) копаясь в датчика на потолке, что на армстронге присутствует фаза(оказалось на "входе" провода питания в светильник не был предусмотрен сальник, изза чего жила тупо перетерлась о край и коснулась металла. Перетереться к слову помогла колонка в этом же армстронге установленная по соседству, от трансляционной системы). А из опыта некоректный ответ АУ как раз появляется, когда с лог уровнями линии ДПЛС что-то нездоровое творится(а вот вызывать может много чего, в том числе и повреждение изоляции жилы линии ДПЛС и касание к Армстронгу). 

Петренко Михаил Валерьевич 4 месяца 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Переведите систему на автономку, чисто на АКБ. Как мне такое помогло Все блоки питария СКАТ пришлось менять

3 месяца 9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сегодня окончательно стало понятно из-за чего появлялась неиспрвность "ошибка в ответе". Оказывается горе-монтажники прибивали кабель ДПЛС на скобы на участке примерно 50м. Некоторые скобы прошили изоляцию и устаивали кз в самое неподходящее время (обычно в выходные). В один из выходных вышел, встал на этот злополучный участок цэшкой, а там то норм, то кз. Короче говоря все скобы достали, упаковали кабель в нормалный кабель-канал, уже 2 недели полёт нормальный. Всем откликнувшимся большое спасибо.

3 месяца 9 дней назад

avatar
У меня так племянник давненько отличился. Жил на первом этаже и ТВ с комнатной плохо показывал. Ну и договорились, что он кабель протянет, а я ему припаяю антенный разъем и подключу в щитке. И вот торжественный момент втыкания антенного разъема в телик. Фигвам! Совсем ничего, хотя центральные должен был ловить. Присмотрелся. Юрка чрезвычайно аккуратно растянул РК75 по плинтусу и ровно через середину кабеля мелкими гвоздиками к ниму и прибил.Кабель так красиво и ровно растянут был - шик\блеск :))

Леготин В В 3 месяца 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)