Только смонтировали на объекте адресную систему на базе С2000-КДЛ, закончили пуско-наладку (отдельная песня в разы сложнее безадресной), прошло 3 дня, посыпались первые ошибки. Спорадически загорается "Неисправность" по разделу, а в журнале запись "Ошибка в ответе". В разделе примерно 10 датчиков ДИП-34А. Через 20-30 сек. неисправность сбрасывается. Прозвонили всю линию на кз, обрыв и землю, всё ок. Что характерно если специально отрукутить датчик, то неисправность другая: "Потеря связи". Кто-нибудь с таким сталкивался? 4 месяца 6 дней назад Ныробцев Леонид Владимирович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По всей кольцевой линии ДПЛС 20 штук ИПР-513-3АМ, 24 дымовых ДИП-34А-03, 3 расширителя С2000-АР2, 2 извещателя пламени С2000-Спектрон-207. Бриз-Т у нас нет, только БРИЗы обычные, 3 шт. Длина кольца 600м, сечение 0,75мм2. Насчет логических уровней Uprog не совсем понял. 4 месяца 6 дней назад Ныробцев Леонид Владимирович 13Так же как при ПНР.. А именно подключились к КДЛ uprog. считали конфигу. Нажали кнопочку "запросить типы АУ", убедились что все АУ "зеленые" нажали на галочку Напряжения ДПЛС контроллера. Убедились что все логические уровни в зеленой зоне. По Госту кстати при ПНР еще разрыв линии делается и имитация КЗ, и контролируется что линия работоспособной осталась(опять же что лог уровни и уровень питания, не вышли из зеленой зоны).
– Петренко Михаил Валерьевич 4 месяца 6 дней назад Хорошо, завтра промеряем, заодним и питание прибора.
– Ныробцев Леонид Владимирович 4 месяца 6 дней назад Если при проверке будут проблемы с лог уровнем 1.... отключайте 1 конец кольца от КДЛ.. и дальше мониторя напряжение лог уровня 1 оставшейся подключенной линии, делите ее на куски, т.е. оставьте первые скажем 5 датчиков остальное отключите и смотрите в "зеленой" зоне лог уровни или нет. если да, подключите еще 5-10 и так далее, пока не найдете "виновника торжества"(это либо неисправный АУ, либо кусок линии с пережатыми жилами или с перерезанной изоляцией замыкающей на металические части, либо еще какая ошибка в монтаже.)...
– Петренко Михаил Валерьевич 4 месяца 6 дней назад пока не найдете "виновника торжества"
(это либо неисправный АУ, либо кусок линии с пережатыми жилами или с перерезанной изоляцией замыкающей на металические части, либо еще какая ошибка в монтаже.)... Что-то "виновник" уж больно "расплывчатый".. Скорее не "виновник",а "замаскировавшийся под друга враг" Про "Ошибку в ответе" тем столько ,что создаётся мнение,что эта "кара небесная" не миновала никого. "Ошибка в ответе"-это не ощибка,а одно из состояний адресной сигнализации. А про потолок "Армстронг" будут давать советы даже тогда,когда сигнализация смонтирована в чуме оленевода. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 5 дней назад некорректный ответ и/или ошибка в ответе АУ
8 лет назад Руководство по эксплуатации С2000-КДЛ вер. 1.36 стр46 (11.2007) Изменена ошибка, связанная с формированием сообщения "Некорректный ответ АУ" по адресам в ДПЛС "23" и "55" от 2х до 8ми лет) – Карпов Дмитрий 4 месяца 5 дней назад А про потолок "Армстронг" будут давать советы даже тогда,когда сигнализация смонтирована в чуме оленевода. Артур Николаевич, в чуме оленевода армстронг особенно нужно проверять. Основная проблема у армстронга направляющие металл. Их хоть бы где-то их зазмеляли.(наличие заземления в чуме оленевода маловероятно). Несколько раз нарывался(чуть не слетая с лестницы) копаясь в датчика на потолке, что на армстронге присутствует фаза(оказалось на "входе" провода питания в светильник не был предусмотрен сальник, изза чего жила тупо перетерлась о край и коснулась металла. Перетереться к слову помогла колонка в этом же армстронге установленная по соседству, от трансляционной системы). А из опыта некоректный ответ АУ как раз появляется, когда с лог уровнями линии ДПЛС что-то нездоровое творится(а вот вызывать может много чего, в том числе и повреждение изоляции жилы линии ДПЛС и касание к Армстронгу). – Петренко Михаил Валерьевич 4 месяца 5 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Переведите систему на автономку, чисто на АКБ. Как мне такое помогло Все блоки питария СКАТ пришлось менять 3 месяца 9 дней назад Кульбачный Максим Викторович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сегодня окончательно стало понятно из-за чего появлялась неиспрвность "ошибка в ответе". Оказывается горе-монтажники прибивали кабель ДПЛС на скобы на участке примерно 50м. Некоторые скобы прошили изоляцию и устаивали кз в самое неподходящее время (обычно в выходные). В один из выходных вышел, встал на этот злополучный участок цэшкой, а там то норм, то кз. Короче говоря все скобы достали, упаковали кабель в нормалный кабель-канал, уже 2 недели полёт нормальный. Всем откликнувшимся большое спасибо. 3 месяца 9 дней назад Ныробцев Леонид Владимирович 13У меня так племянник давненько отличился. Жил на первом этаже и ТВ с комнатной плохо показывал. Ну и договорились, что он кабель протянет, а я ему припаяю антенный разъем и подключу в щитке. И вот торжественный момент втыкания антенного разъема в телик. Фигвам! Совсем ничего, хотя центральные должен был ловить. Присмотрелся. Юрка чрезвычайно аккуратно растянул РК75 по плинтусу и ровно через середину кабеля мелкими гвоздиками к ниму и прибил.Кабель так красиво и ровно растянут был - шик\блеск :))
– Леготин В В 3 месяца 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1095 раз
4 месяца 6 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Петренко Михаил Валерьевич 4 месяца 6 дней назад
#ссылка